燃气切断阀仪相关的论坛

  • 按照《实施强制管理的计量器具目录》内容哪些报警器需要强检?

    按照《实施强制管理的计量器具目录》内容:一级目录和二级目录涉及的报警器不再要求周期检定的强检方式,均采用型式批准即可。不涉及目录中的,使用者可自行选择非强制检定或者校准的方式,保证量值准确。CJJ/T 146-2011 条文使用和维护要求:6.0.3可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器及紧急切断阀不得超期使用。6. 0.4可燃气体报警控制系统设备(可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器除外)的功能,每半年应检查1次,并按本规程附录F的规定填写检查登记表。6.0.5 商用和工业企业用气场所中的紧急切断李每半年应手动开闭一次,并电动闭合一次。6.0.6当居住建筑中的可燃气体探测器、不完全燃烧探测器、复合探测器使用到3年时,应按本规程附录D的规定至少检查1次,间时应检查紧急切断阀。报警动作值应符合附录D的规定,声光警报信号应正常,紧急切断阀自动关闭、手动开启功能应正常、无内外泄漏,并应记录检测结果,更换不合格产品。

  • 电动切断球阀的维修及保养办法

    电动切断球阀的维修及保养办法  (1)必须先查明电动切断球阀上、下游管道确已卸除压力后,才能进行拆卸分解操作。  (2)分解及再装配时必须小心防止损伤零件的密封面,特别是非金属零件,取出O型圈时宜使用专用工具。  (3)装配时电动切断球阀法兰上的螺栓必须对称、逐步、均匀地拧紧。  (4)清洗剂应与球阀中的橡胶件、塑料件、金属件及工作介质(例如燃气)等均相容。工作介质为燃气时,可用汽油(GB484-89)清洗金属零件。非金属零件用纯净水或酒精清洗。  (5)电动切断球阀分解下来的单个零件可以用浸洗方式清洗。尚留有未分解下来的非金属件的金属件可采用干净的细洁的浸渍有清洗剂的绸布(为避免纤维脱落粘附在零件上)擦洗。清洗时须去除一切粘附在壁面上的油脂、污垢、积胶、灰尘等。  (6)电动切断球阀非金属零件清洗后应立即从清洗剂中取出,不得长时间浸泡。  (7)清洗后需待被洗壁面清洗剂挥发后(可用未浸清洗剂的绸布擦)进行装配,但不得长时间搁置,否则会生锈、被灰尘污染。  (8)电动切断球阀新零件在装配前也需清洗干净。  (9)使用润滑脂润滑。润滑脂应与电动切断球阀金属材料、橡胶件、塑料件及工作介质均相容。工作介质为燃气时,可用例如特221润滑脂。在密封件安装槽的表面上涂一薄层润滑脂,在橡胶密封件上涂一薄层润滑脂,阀杆的密封面及摩擦面上涂一薄层润滑脂。  (10)电动切断球阀装配时应不允许有金属碎屑、纤维、油脂(规定使用的除外)灰尘及其它杂质、异物等污染、粘附或停留在零件表面上或进入内腔。

  • 关于征求《商用燃气燃烧器具》等5项拟立项强制性国家标准项目意见的通知

    [font=仿宋_GB2312]为紧急落实《全国城镇燃气安全专项整治工作方案》(安委〔2023〕3号)有关部署和要求,经研究[/font][font=仿宋_GB2312],[/font][font=仿宋_GB2312]国家标准委决定对《商用燃气燃烧器具》等5项拟立项强制性国家标准项目公开征求意见,征求意见截止时间为2023年9月8日。[/font][font=仿宋_GB2312][/font][font=仿宋_GB2312]意见请反馈至:panbeichen@samr.gov.cn[/font][font=仿宋_GB2312][/font][table][tr][td=1,1,239][align=left][font=宋体]标准名称[/font][/align][/td][td=1,1,105][align=left][font=宋体, SimSun]制/[/font][font=宋体, SimSun]修订[/font][/align][/td][td=1,1,153][align=left][font=宋体]代替标准号[/font][/align][/td][td=1,1,219][align=left][font=宋体]提出部门[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体]商用燃气燃烧器具[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]修订[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]GB 35848-2018 [/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]住房和城乡建设部[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体]燃气用具连接用不锈钢波纹软管[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]修订[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]GB/T41317-2022[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]住房和城乡建设部[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体]燃气用具连接用金属包覆软管[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]制定[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]CJ/T 490-2016[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]住房和城乡建设部[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体]燃气用具连接用橡胶复合软管[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]制定[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]CJ/T 491-2016[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]住房和城乡建设部[/font][/align][/td][/tr][tr][td][align=left][font=宋体]电磁式燃气紧急切断阀[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]制定[/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]CJ/T 394-2018 [/font][/align][/td][td][align=left][font=宋体]住房和城乡建设部[/font][/align][/td][/tr][/table][align=right][font=宋体] [/font][font=仿宋_GB2312]国家标准化管理委员会[/font][font=仿宋_GB2312][/font][/align][align=right][font=仿宋_GB2312] 2023年9月1日[/font][/align]

  • 燃气铜瓦焊锡槽规格及特点

    [url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/solderpot-mpm.html][b]燃气铜瓦焊锡槽[/b][/url]是一种[b]燃气焊锡槽[/b]设计用于焊锡焊接前的[b]锡铜屋顶瓦[/b],采用燃气加热,是全球领先的[b]焊锡槽品牌wenesco[/b]中具有较低[b]焊锡槽价格[/b]的[b]焊锡槽[/b]设备.铜瓦焊锡槽温度采用可调恒温器进行控制控制,以保持焊接温度在500F-600F范围内。焊锡焊料熔化时间小于30分钟.燃气焊锡槽在故障指示灯亮起时能够切断安全阀供气,有效保障[url=http://www.f-lab.cn/solder-machines/solderpot-mpm.html]燃气焊锡槽[/url]安全操作.燃气焊锡槽规格[table][tr][td][b]型号[/b][/td][td][b]瓦锅尺寸-内部[/b][/td][td][b]BTU[/b][/td][td][b]焊接[/b][/td][/tr][tr][td]MPM 135[/td][td]25 X 4 X 6[/td][td]24000[/td][td]135 LBS[/td][/tr][tr][td]MPM 270[/td][td]50 X 4 X 6[/td][td]54000[/td][td]270 LBS[/td][/tr][/table][b]燃气焊锡槽[/b]顶部是32英寸的铺砌。 指定天然气或丙烷气。锅由不锈钢或陶瓷涂层钢制成(如果使用无铅焊料)。[url=http://www.f-lab.cn/Upload/1504454546.JPG][img=燃气铜瓦焊锡槽]http://www.f-lab.cn/Upload/solder-machines-solderpot-mpm.jpg[/img][/url]

  • x射线荧光光谱仪主要用途

    仪器是较新型X射线荧光光谱仪,具有重现性好,测量速度快,灵敏度高的特点。能分析F(9)~U(92)之间所有元素。样品可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。无标半定量方法可以对各种形状样品定性分析,并能给出半定量结果,结果准确度对某些样品可以接近定量水平,分析时间短。薄膜分析软件FP-MULT1能作镀层分析,薄膜分析。测量样品的最大尺寸要求为直径51mm,高40mm. 液氨紧急切断阀,氨气紧急切断阀,机械剪板机,

  • 质谱仪切断气体进样阀门

    公司有一台直接进样的PTR-TOF MS,在关机的时候真空会很快掉光,想找一个切断气体进样的电磁阀,在关机前给他关闭进样。请问老师们有推荐的厂家吗

  • 【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    【分享】有毒气体报警器与可燃气体报警器的区别

    有毒气体报警器包括固定式有毒报警器与便携式有毒气体报警器,主要有毒气体,可检测的有毒气体主要有氨气,氯气,硫化氢,磷化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,臭氧,甲醛,光气,二氧化碳等。产品广泛应用于燃气、石油、化工、冶金等存在易燃、易爆、毒性气体的危险场所。 还有就是有毒气体和可燃气体所使用的气体传感器不一样,其核心技术电路板也不一样的。[img=,300,300]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/02/201702041146_01_3190434_3.jpg[/img] 可燃气体报警器就是气体泄露检测报警仪器。当工业环境中可燃气体泄露时,当气体报警器检测到气体浓度达到爆炸或报警器设置的临界点时,可燃气体报警器就会发出报警信号,以提醒工作采取安全措施,并驱动排风、切断、喷淋系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产. 可燃气体报警器,主要用于检测空气中的可燃气体,常见的如氢气(H2)、甲烷(CH4)、乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)、丁烷(C4H10)、乙烯(C2H4)、丙烯(C3H6)、丁烯(C4H8)、乙炔(C2H2)、丙炔(C3H4)、丁炔(C4H6)、磷化氢等。 按照使用环境可以分为工业用气体报警器和家用燃气报警器,按自身形态可分为固定式可燃气体报警器和便携式可燃气体报警器。 工业用固定式可燃气体报警器由报警控制器和探测器组成,控制器可放置于值班室内,主要对各监测点进行控制,探测器安装于可燃气体最易泄露的地点,其核心部件为内置的可燃气体传感器,传感器检测空气中气体的浓度。探测器将传感器检测到的气体浓度转换成电信号,通过线缆传输到控制器,气体浓度越高,电信号越强,当气体浓度达到或超过报警控制器设置的报警点时,报警器发出报警信号,并可启动电磁阀、排气扇等外联设备,自动排除隐患。

  • 可燃气体检测器计量

    [font=&][size=16px][color=#333333]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-39824.html[/url]服务背景[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]可燃气体检测报警器[color=#333333]也称气体泄露检测报警仪器。当[/color]工业[color=#333333]环境、日常[/color]生活环境[color=#333333](如使用[/color]天然气[color=#333333]的厨房)中可燃性气体发生泄露,可燃[/color]气体报警器[color=#333333]检测到可燃性气体浓度达到报警器设置的报警值时,[/color]可燃气体报警器[color=#333333]就会发出声、光报警信号,以提醒采取人员疏散、强制排风、关停设备等安全措施。且气体报警器可联动相关的联动设备如在工厂生产、[/color]储运[color=#333333]中发生泄露,可以驱动排风、切断电源、喷淋等系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。经常用在化工厂,石油,燃气站,钢铁厂等使用或者产生可燃性气体的场所。[/color][font=&][size=16px][color=#333333]检测内容[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font](一)示值误差示值误差是指仪器示值与约定真值之间的一致程度。1.常用的标准器和设备在进行示值误差检定中,常用的标准器和设备有以下3种:(1)异丁烷或丙烷气体标准物质异丁烷或丙烷气体标准物质用于检定可燃气体检测报警器的示值误差,这类标准物质一般以空气作为底气,以配制气体标准物质时的定值作为参考值。(2)零点标准气零点标准气用于校准可燃气体检测报警器的零点,一般以清洁空气或高纯氮作为零点标准气,其参考浓度为0%LEL(3)流量控制器流量控制器用于控制在检定过程中标准气体流量的大小和稳定性。2.校准方法仪器经预热稳定,校准零点和满量程60%的示值后,依次通入满量程10%、40%、60%浓度的气体标准物质,并根据规程进行记录和计算。通入气体时,如果仪器是吸入式设计,气体的流量应该与仪器实际吸入流量保持一致,这一点可以通过在气体标准物质出口与仪器吸入口之间加1个分流器来实现(或流量控制器) 如果仪器是扩散式设计,气体的流量应该与仪器说明书保持一致,注意不要对探头产生过大的压力。另外,气体标准物质流量应保持一定的稳定性,这就要求应该使用合适的减压阀。(二)重复性重复性是指在相同条件下,对仪器浓度示值进行多次测量所得结果之间的一致性在进行重复性检定时,常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器一致,一般使用满量程40%浓度的气体标准物质,每次测量的前后条件都应该保持一致。对于气体标准物质流量及稳定性的要求与示值误差中的要求一致。(三)响应时间响应时间是指仪器从零点达到稳定示值90%的时间。在进行响应时间检定时,常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器基本一致,增加了秒表用于时间的测量。应注意从零点开始有变化后开始计时,因为气体在到达探头前需要通过一段外接管路,这段时间应该扣除。(四)漂移漂移是指仪器保持其示值随时间恒定的能力。漂移检测只在仪器首次检定时进行。漂移检测分为零点漂移和量程漂移2个项目。常用的标准器同示值误差检定中常用的标准器一致。漂移检测耗费时间较长,而且不是常规校准。[font=&][size=16px][color=#333333]检测标准[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font][table][tr][td]产品名称[/td][td]检测项目[/td][td]检测标准[/td][/tr][tr][td]可燃气体检测器[/td][td]气体浓度[/td][td]JJG 693-2011 可燃气体检测报警器检定规程[/td][/tr][/table][font=&][size=16px][color=#333333]我们的优势[/color][/size][/font][font=&][color=#333333][/color][/font]全国下厂,免费提供技术支持,免费提供专业的计量技能培训。24小时在线服务!

  • 差压式流量计如何安装和使用

    仪器仪表网介绍差压式流量计的安装和使用 ①必须保证节流装置的使用条件与设计条件相一致,当被浏流体的工作状态或密度、枯度、雷诺数等参数值与设计值不同时,应进行必要的修正,否则会造成较大的误差。 ②安装节流装置时.标有“十”的一侧.应当是流体的人口方向。如为孔板,则应使流体从孔板90°锐口的一侧派人。 ③导压管内径不得小于6mm.长度不得大于16 m.安装导压份时.应使两根导压管内的被洲介质的密度相同,否则会引起较大的测量误羞。 测量液体的流量时,取压点应该位于节流装置的下半部,与水平线夹角为0--45°;引压导管应垂直向下或下倾一定的坡度(1:20--1:10).使气泡易于排出,管路内应有排气装置。若差压计只能装在节流装置之上时.须加装贮气罐。 测最气体流量时.取压点应在节流装置的上半部.引压管垂直向上或上倾一定的坡度,以使引压管内不滞留液体;若差压计必须装在节流装置之下.须加装贮液雄和排放阀. 测量蒸汽流量时,取压点应从节流装l的水平位置接出,并分别安装凝液罐,使两报导管内都充满冷凝液.保持两凝液罐液位高度相同,就能实现差压的准确侧最。 ④差压计安装时,应考虑安装现场周围环境条件,选择合适的地点。 开表前,必须使导压管内充满液体或隔离液.导压管中的空气要通过排气阀和仪表的放气孔排放干净。开表时.不能让差压计单向受到很大的静压力,否则仪表会产生附加误差,甚至损坏。 应正确使用平衡阀:启用差压计时.先开平衡阀,使正、负压室连通,再开正、负压侧切断阀,最后关闭平衡阀.差压计即投人运行。当正、负压侧切断阀关闭时,打开平衡阀,即可进行仪表的零点校验。差压计停止运行时,先开平衡阀,再关闭正、负侧切断阀,最后关闭平衡阀。 ⑤测量腐蚀性或易凝固等不宜直接进人差压计的介质的流量时,必须采取隔离措施。来源——仪器仪表网

  • 【分享】燃气阀门应用现状及选型

    阀门是燃气输配、存储系统安全运行和检修、改造、发展必不可少的重要设备。如果燃气阀门选型不当或质量不佳,就可能引发泄漏、停产等事故。事故一旦发生,轻则影响社会正常生活、生产,重则给国家、人民生命财产带来重大损失。因此,对燃气阀门的选用必须慎重。 1燃气阀门应用现状 随着燃气事业的发展,燃气专用阀门的需求量越来越大,上海巴阀阀门生产厂家不断地推出新产品,以适应市场竞争的需要。目前,我国埋地用燃气阀门从结构形式分主要有闸阀、球阀、蝶阀。传动方式主要有手动、蜗轮传动、电动、气动、气—液联动等。安装方式有需建闸井和直埋两种。据有关资料显示,在城镇煤制气输配系统中应用最广的是手动式闸阀。以天津市为例,我市河北、红桥、北辰三个区共有中压管道120多公里,阀门300多个,其中80%以上是闸阀,其次为蝶阀、球阀。在实施气源转换工程之前,上述三个区燃气管道中运行的是人工煤气。人工煤气中含有较多的杂质,尤其是焦油、芳香烃和粉尘混合形成的“煤气胶”经常影响阀门密封甚至"咬死"阀杆。因此在阀门的选用上我们主要选择那些从结构特点能解决这一问题的阀门,从而保证阀门启闭灵活、无泄漏。经过多年的实践摸索和数据分析,我们发现闸阀(包括平行双闸板闸阀和弹性密封单闸板闸阀)比较适用。但随着天代煤工程的结束,燃气的性质发生了变化。天然气较煤制气洁净干燥,但含有砂粒质粉尘,压力也较煤制气高,在高压力作用下砂粒粉尘将对阀门内腔形成较强的冲刷作用且天然气中含有腐蚀性极强硫化氢,因此如何在城镇地下管道上选用天然气阀门是摆在我们面前的新课题。 2天然气阀门选型分析 2.1埋地天然气阀门应满足的要求 天然气具有易燃易爆腐蚀性强等特点,所以安装在地下管网上的天然气阀门应满足以下要求: 2.1.1材料耐腐蚀 管线输送的天然气在脱硫前含有大量的硫化氢(这是一种有毒且腐蚀性极强的气体,它和铁反应生成硫化铁,呈片状剥落,腐蚀机械设备)。即使经过脱硫等工艺处理的天然气,仍有残存的硫化氢。因此管线阀门选材要选抗硫的耐腐蚀材料。 2.1.2结构合理 埋地燃气阀门应为全通径设计,降低流阻,便于通过管道清扫器或管道探测器,同时节约运行成本;尽可能降低结构高度以便节约安装成本;阀门顶部应装有全封闭的启闭指示器,便于操作者随时看清阀门所处状态,以避免误操作。 2.1.3密封性好 天然气阀门的泄漏量要求十分严格,CJ3055-95《城镇燃气阀门的实验与检验》标准规定:软密封阀门在1.1倍公称额定使用压力下不允许有任何察觉的内泄漏、硬密封阀门在1.1倍公称额定使用压力下允许的内泄漏量小于0.3DNmm3/s。至于外泄漏是绝对不允许的。通常埋地和较重要的阀门都采用阀体全焊式结构。为了保证管线阀门的密封性能,要求密封副具有优良的耐腐蚀性、耐磨性、自润性及弹性。 2.1.4操作方便 地下管线阀门绝大多数为人力启闭,因此要求阀门的启闭扭矩小,全程转圈数不能太多,便于事故发生后能够尽快切断气源。 2.1.5维护简单 阀门的零部件设计应考虑采用少维护、免维护结构,尽可能减少检修保养的工作量,减少因阀门检修保养而封闭道路,影响交通的情况发生。 2.2几种常用阀门的对比分析 目前我国天然气行业使用的燃气阀门从结构形式上分主要有三个大类,即闸阀、球阀、蝶阀等。下面从三个方面对这几种阀门进行分析比较: 2.2.1工作原理及结构特点的比较 闸阀是通过闸板的上下移动,来启闭阀门,以实现管线上某一部位系统需要“全开、全关”控制,且满足介质通过只产生微小的压力降要求。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。闸阀一般为全通径设计,流通阻力小,可通过清扫球和管道探测器。闸阀结构高度较高(一般为管径的3—5倍),适合管道埋深较深的情况。 球阀是靠旋转球体来使阀门启闭(开、闭只须旋转90°)。球阀开关轻便,体积小,可以做成很大口径,密封可靠,密封面与球面常在闭合状态,不易被介质冲蚀,在各行业得到广泛的应用。其结构简单、维修方便,全通径设计,流通阻力小,可通过清扫球和管道探测器。 蝶阀是根据管子挡扳的原理设计的,其流动[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=241][color=#0000ff]控制元件[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=10133][color=#0000ff]压力表开关[/color][/url] 是一个有倾角的盘,圆盘固定在心轴上,并以旋转心轴来控制启闭,阀座固定于阀体壁上。其阀体为薄饼型,适用于调节介质流量。蝶阀结构体积小,重量轻,易操作,但流通阻力大且不能通过清扫球和管道探测器。 从以上结构特点及工作原理来分析,闸阀和球阀比较适合应用于天然气管道。 2.2.2经济性比较 我们以安装一个额定压力为4公斤,公称直径为DN200的阀门所需的费用进行经济性比较得出,使用球阀造价最高,约为闸阀及蝶阀费用的三倍。闸阀虽然价格比蝶阀高出很多(约为蝶阀的4倍),但是由于此种闸阀可直埋,所以节约了大量的安装费用,从而使闸阀与蝶阀的整体费用相近。而从多年的使用结果来看闸阀的性能及使用寿命远远优于蝶阀。所以从这一环节看,闸阀应为首选阀门。 2.2.3安全性比较 随着技术水平的不断提高,各种闸阀的安全性也不断得到提高。平行双闸板闸阀内部装有阀杆保护套,使阀杆不受介质的侵蚀;壳体采用特殊设计的"鼠笼框架式加强筋",减轻了阀门总体重量,增强了壳体强度和刚度;弹性密封闸阀采用弹性硬密封,阀门全开或全关时,密封副完全把介质同阀门内腔隔离开来使闸阀具有耐火、耐高温、耐腐蚀的特点。闸阀带有全封闭的启闭指示器,使操作者清楚了解阀门所处状态。 球阀也具有耐火性,耐高温的特性。火灾高温烧毁密封座上的聚四氟乙烯材料后,金属密封座及各个密封部位均能形成金属对金属的密封结构,阻止燃气介质扩散,防止灾情继续扩大;另外它还具有防静电结构,使球阀在启闭过程中形成的静电导入地下,避免静电积聚点燃介质,确保设备安全;球阀有限位加[url=http://www.midiqi.com/Shop/Product.asp?ClassId=43][color=#0000ff]锁[/color][/url] [url=http://www.midiqi.com/Shop/ShowProduct.asp?ProductId=26462][color=#0000ff]锁[/color][/url] 机构,可防止操作员误操作或非法操作。 蝶阀的密封副隔离宽度太窄,容易造成阀瓣关闭过程中过头或不到位,影响密封;另外,由于密封副中-部分是橡胶或聚四氟乙烯,在气体冲刷中易损坏或脱落,且遇火遇高温易损坏,使用年限短。 从以上的分析结果我们可以看出,无论从哪个角度来说蝶阀都不太适用于埋地燃气管道。但因空间条件限制时,只能选用蝶阀。选蝶阀时应选用多偏心优质蝶阀,密封材料选用聚四氟乙烯或硬密封,调试时必须准确调整到关闭位置。 闸阀和球阀从结构特性和安全性来说都比较适用于埋地天然气管道。但它们也都有各自的缺点。球阀从设计到制造都需要较高的技术水平,因此其造价较高。闸阀启闭时需要旋转很多圈,启闭用时较长。所以我们在选用阀门时应综合各方面的因素,在保证安全可靠的情况下,尽量地节约成本,从这个角度出发,我们应根据燃气特性和管线的使用压力合理选用阀门,既能满足管线的安全运行又能达到减少造价,物尽其用的目的。 结束语 随着我国燃气事业和科学技术的不断发展,会有更多新技术、新材料应用于燃气阀门的制造。因此燃气阀门的选用标准也应不断的改进,以适应燃气用户的需要。 更多技术论文请详见:[url=http://www.midiqi.com/][color=#810081]买电器网[/color][/url](MIDIQI.COM) [url=http://www.midiqi.com/Knowledge/Index.asp][color=#810081]知识库[/color][/url]

  • 特种气体报警器联动控制

    特种气体报警器联动控制

    [b]特种气体报警联动控制[/b]特种气体探测系统确认气体泄露时,应自动启动相应的事故排风装置,自动关闭相关部位的气体切断阀,并应能接受反馈信号。侦测到泄露时,应自动启动泄露泄露现场的声光报警装置,该声光报警应有别于火灾报警装置,并应自动启动应急广播系统。还应该关闭有关部位的电动防火门、防火卷帘门,自动释放门禁,可联动闭路电视监控系统,启动相应区域的摄像机并自动录像。泄露信号应传至安全显示屏,并用文字提示现场人员。以上所述,均属于特种气体报警联动控制。[img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/09/201909161545335134_8577_3989203_3.jpg!w690x690.jpg[/img][b]联动控制方案:[/b]泄漏侦测报警、欠压侦测报警、高温侦测报警、火焰侦测报警、烟雾侦测报警、地震侦测报警等报警信号均要远程发送到控制系统中心,控制系统中心根据所接收的信号,通过PLC或EDC程序判定要做出应对的动作,比如:启动现场的声光报警装置、开启控制中心的声光报警、开启消防广播、落下防火卷闸门、切断气瓶柜供气、关闭阀门箱供气、阀门盘的切断阀门、给相应的管理人员手机发送信息、发送信号给附近的消防管理站等等。

  • AAS仪器工作时发生紧急情况的处理方法

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器工作时发生紧急情况的处理方法:1、仪器工作时,如果遇到突然停电,此时如正在做火焰分析,则应迅速关闭燃气;若正在做石墨炉分析时,则迅速切断主机电源;然后讲仪器各部分的控制机构恢复到停机状态,待通电后,再按仪器的操作程序重新开启。2、在做石墨炉分析时,如遇到突然停水,应迅速切断主电源,以免烧坏石墨炉。3、正常的乙炔-空气火焰呈淡蓝色,若在工作时发现火焰颜色不正常,,并骚动很大,这时如果助燃气和燃气流量的比例适当,就可能是由于燃气的严重污染所致,应立即关闭燃气,待采取措施净化燃气后再点火测定。4、操作时如嗅到乙炔或石油气的气味,这是由于燃气管道或气路系统某个连接头处漏气,应立即关闭燃气进行检测,待查出漏气部位并密封后再继续使用。5、显示仪表(表头、数字表或记录仪)突然波动,这类情况多数因电子线路中个别元件损坏,某处导线断路或短路,高压控制失灵等造成。另外,电源电压变动太大或稳压器发生故障,也会引起显示仪表的波动现象。如遇到上述情况,应立即关闭仪器,待查明原因,排除故障后再开启。6、如在工作中万一发生回火,应立即关闭燃气,以免引起爆炸,然后再将仪器开关、调节装置恢复到启动前的状态,待查明回火原因并采取相应措施后再继续使用。造成回火的主要原因是由于气流速度小于燃烧速度造成的。其直接原因有:突然停电或助燃气体压缩机出现故障使助燃气体压力降低;废液排出口水风不好或根本就没有水封;燃烧器的缝增宽;助燃气体和燃气的比例失调;防爆膜破损;用空气钢瓶时,瓶内所含氧气过量;用乙炔-氧化亚氮火焰时,乙炔气流量过小,这就是造成回火的主要原因。回火的真实原因及所采取的措施应根据不同的情况而定。

  • 阻火呼吸阀燃气管道所起的保护作用

    然而,对于石油管道和燃气管道出现的事故我们屡见不鲜。可燃气体的传输和应用中,我们必须倍加小心,有了阻火呼吸阀这个燃气管道的保护伞,天然气的运输安全得到了很好地保障。 我们知道,阻火呼吸阀采用弹簧限位原理的阀板,由管内的压力与大气压之间的正负压强来决定呼还是吸。这样的功能构造决定了阻火呼吸阀具有吸气和放气两方面的功能作用。当管内的压强大于大气压强时,由于压力的作用就会顶开呼吸阀的阀口,使得气体释放,当压力减小到与管外互相持平或者压力可承受范围之内时,就会自动关闭阀口,防止管道气体的过度排放造成资源浪费和环境污染。同样的道理,当管道内部压力过小,管外压力过大,管外的压力就会将阀口向内部顶开,吸气功能这时候就起到了作用。 石油是工业发展的血液。石油生产的各类衍生物支撑着整个工业的发展和人类文明的进步。阻火呼吸阀不仅仅能保持管内外的气压平衡,有效防止了储罐或者管道在超压或者真空环境下带来的压力破坏。而且有效地减少了管内气体的排放,避免了资源的浪费。

  • 【原创大赛】一起燃气热水器CO中毒死亡事故引发的思考

    【原创大赛】一起燃气热水器CO中毒死亡事故引发的思考

    一起燃气热水器CO中毒死亡事故引发的思考在一出租房内由于热水器安装使用引起人员死亡,经过我方到现场勘验发现,燃气热水器安装在厨房内,外观形貌及其安装形貌见图1。厨房上方安装有铝质扣板,其燃气烟道出口接到室外,进户天然气管道为金属管。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210102217_395839_1623504_3.jpg 图1 热水器连接管路中燃气软管和冷水软管为燃气专用软管,与热水器之间采用金属卡进行固定连接,热水软管为普通的软管与热水器之间采用金属丝绑扎进行固定连接,形貌见图2。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/10/201210102218_395840_1623504_3.jpg 图2

  • 家用燃气报警器选购注意事项

    燃气泄漏报警器是非常重要的燃气安全设备,它是安全使用城市燃气的最后一道保护。燃气泄漏报警器通过气体传感器探测周围环境中的低浓度可燃气体,通过采样电路,将探测信号用模拟量或数字量传递给控制器或控制电路,当可燃气体浓度超过控制器或控制电路中设定的值时,控制器通过执行器或执行电路发出报警信号或执行关闭燃气阀门等动作。可燃气体报警器的探测可燃气体的传感器主要有氧化物半导体型、催化燃烧型、热线型气体传感器,还有少量的其他类型,如化学电池类传感器。这些传感器都是通过对周围环境中的可燃气体的吸附,在传感器表面产生化学反应或电化学反应,造成传感器的电物理特性的改变。  燃气泄漏报警器从功能上可分为仅有泄漏报警功能的泄漏报警器和可以指示所探测到的燃气浓度并具有报警功能的检测报警器;从使用场所上可分为民用燃气泄漏报警器和商用报警器。民用报警器通常是独立的在住宅中使用的燃气报警器,功能较简单;商用报警器主要使用燃气的运输、储存场所、使用燃气和可能有燃气泄漏的的工厂和公共场所。城市燃气规范中规定地下室、半地下室、地上密闭空间的用气房间、建筑的管道井、封闭计量表房等都要安装燃气报警器。建筑和燃气的相关规范和法规也推荐使用民用燃气泄漏报警器。  燃气泄漏报警器的使用大大降低了使用燃气设备的场所由于燃气泄漏发生重大事故的概率。  燃气泄漏报警器最关键的性能是既要求对所探测的燃气有较高的灵敏度,又要求有较高的稳定性和抗干扰性。因为报警器用的传感器都有不同程度的“漂移”的倾向。因此要制造高性能和高质量的燃气泄漏报警器是非常不容易的。在选择购买燃气泄漏报警器要注意以下几点:  1、要根据使用燃气的种类购买,燃气泄漏报警器一般都不是通用型的,天然气场合使用天然气报警器,人工煤气场合应使用人工煤气报警器,液化石油气场合应使用液化石油气报警器或者用液化石油气标定的通用可燃气体检测报警器(注意:不同地区的燃气的成分不同,应使用用当地燃气成分进行标定和检测的燃气报警器)。  2、购买燃气泄漏报警器应选择市场信誉好的企业的产品,在购买前最好进行一下调研,因为一方面市场上报警器产品鱼龙混杂,用户对这一产品不会十分了解;另一方面报警器是一种长期使用的产品,无燃气泄漏时看不出期性能和质量,因此对其长期稳定性要求很高,而目前燃气泄漏报警器的产品标准在考核其长期稳定性能方面尚有不足,因此生产企业对产品的研究和质量控制对于产品的性能品质非常重要。还可以从长期使用的用户处了解产品的使用情况以及产品检测单位出具的使用中的燃气报警器历年的检测结果供参考。  3、使用燃气泄漏报警器应关注报警器的长期稳定性和使用寿命,报警器特别是其传感器是有寿命的,购买时应向销售商和生产企业了解。同时,由于公共场所使用的燃气泄漏报警器对于安全的重要性,刚刚发布的上海市燃气管理条例规定商用燃气泄漏报警器应委托专业检测结构进行定期检测以保证其正常使用。

  • 新型焊割燃气

    工业燃气的巨大市场需求是不言而喻的。在各行各业只要涉及到金属材料都离不开工业燃气。我国钢材产量已居世界第一位,金属制造业高速发展,对工业燃气的需求也越来越大。据统计,我国每年工业燃气的市场需求量近1亿瓶,平均每县市3万瓶以上。因此,金属焊割气市场广阔,需求巨大。// 在我国已沿用了八十多年的传统工业燃气 —乙炔气(C2H2),广泛用于机械、冶金、建筑、桥梁、车辆、造船、拆装、航天等领域,是传统的基础工业产品,与国民经济息息相关,为经济和社会的发展作出了不可磨灭的贡献。 但是,随着生产力的发展和社会的进步, 人类越来越注重环保、节能、安全、效率,对乙炔气暴露出来的种种弊端和缺陷有了越来越清晰的认识。如:乙炔气生产投资大,生产工艺复杂,生产过程中排放大量的H2S 、 H3P 等有害气体和污水杂质,严重污染环境,同时生产过程极其危险,容易引起爆炸,灌装耗时长,生产成本高,生产一吨乙炔气需耗电3600度、焦炭1吨多,以及大量的人工,每瓶乙炔气的直接成本在50元以上,普遍存在短斤少两、充装不足的现象,等等。上世纪七十年代,在欧美、日本发达国家开始逐步淘汰乙炔气。我国政府也早已认识到乙炔对社会、环境、安全、经济效益所带来的负面影响,因此原国家科委成果办于一九九二年就下文号召推广使用氧—丙烷切割技术,并将此项目列为《国家级科技成果重点推广计划》;国家机械工业部也于一九九五年作出了《不再审批新建、扩建电石、乙炔气厂》的决定;一九九六年,原国家经贸委、国家计委、国家科委联合下发国经贸资 (1996)628 号文件,将新型焊割气列为重点节能推广项目;—九九九年,原国家经贸委颁发第6号令,将电石气列为落后的生产工艺设备,要求坚决予以淘汰;同年,国家技术监督局颁发了 GDl7673-1999 焊割气专用钢瓶标准。这些文件的发布给兴起中的新型工业燃气产业指明了发展的道路,提供了有力的政策保障。 一、主要技术内容 我公司选用了西方经济发达国家-意大利配方,通过香港吸收发达国家的先进工艺研制出的“太阳刀”IH-7增效剂,用该增效剂生产的节能环保“太阳刀”工业燃气,其主要原理是“太阳刀”IH-7增效剂按0.5%-0.6%掺量与母气(丙烷或丙烯或石油液化气)混合,提高主体介质的温度500℃~700℃左右,增强活性,构成“太阳刀”工业燃气。攻克了超过乙炔的技术关键,突破了碳钢熔化焊不过关和预热慢的两大技术难关。该产品具有: 1、先进:火焰温度超过乙炔;突破了全功能取代乙炔的技术难关,性能居领先水平;突破液化石油气不能用于碳钢熔接焊的理论误区;首创工业燃气罐装机和“太阳刀”工业燃气切割熔接焊操作工艺。 2、经济:成本比乙炔降低50%左右;其钢瓶成本为乙炔的1/5;其瓶重为乙炔瓶的1/3,可节省运费2/3;15kg钢瓶的切换率为乙炔的1/5,工效远高于乙炔;切割缝宽比乙炔窄5%,节约钢材;火咀寿命为乙炔的3倍。若以"太阳刀"取代乙炔100瓶/日,可创利税180万元/年。 3、优质:焊割性能和质量全面超过或达到乙炔气,优于同类焊割气性能。切割性能优:比乙炔切的快:预热时间比乙炔快,切割速度比乙炔快;有利于切割大厚度钢材,切割断面光洁,不塌边,挂渣少,不粘渣且易清除。焊接性能佳:抗氧化、焊池好、溶深够、能渗透、成形良、强度高、易浮渣。而且,热矫形和热喷涂亦占优势。 4、环保:"太阳刀"系气绿色气体。增效剂无毒、无污染;不污染空气和水源,燃烧过程中不产生有害气体,无黑烟,不损害人体健康,符合TJ36-79《工业企业设计卫生标准》。 5、节能:一瓶配制好的15公斤“太阳刀”牌IH-7工业燃气可以顶替5瓶5公斤罐装的乙炔气实验数据表明,丙烷气中添加增效剂后燃气耗量由350升/时降至150升/时,节省燃气57%;氧气耗量由4300升/时下降到3350,节省氧气22%。按每吨燃气3500元计算,扣除增效剂费用后,还可以节省500元以上。           6、安全:爆炸极限2.5-12.1(V/V),仅为乙炔的1/8;燃点高于乙炔;在空气中的燃烧速度为乙炔的1/3;压力仅为乙炔的1/4左右;不回火。 国家级检验报告,权威查新结果专家鉴定结论和用户的实用效果充分证实:"太阳刀"技术领先,性能优于乙炔和国内外同类产品,尤其是碳钢熔化焊性能更占优势;属国内外创新,在新燃气中,列为重点环保推广项目向全国大力推广。 二、适用范围及市场前景 "太阳刀"新型焊割燃气的应用市场广大,主要用途包括:金属切割、穿孔、焊接、热矫形、热喷涂、淬火火及热处理和玻璃加工等,广泛用于:锅炉、汽车、造船、桥梁、建筑、炼钢、机械、农机、金属构造、五金、电机之类的制造与维修行为一。 "太阳刀"工业燃气可作为乙炔厂、氧气厂、液化气站以及大企业集中供气站技术更新和增项的首选技术,石油液化气站增项,一站供两气,系优化抉择。 乙炔在生产和使用过程中,存在成本高、耗能大、污染重、易爆炸等弊端。而且,随着现代大工业的发展,工业燃气的消耗量激增。与此同时,乙炔弊端对地球水资源和大气环境乃至人类造成的危害日趋严惩,危及经济可持续发展。因而,美、日、英等发达国家早于八十年代中期,新型燃气的市场占有率就已达50%-70%。九十年代初,美国的新燃气的市场占有率则高达85%。然而,我国目前仍有85%的工业燃气沿用乙炔;与发达国家相比,我国新型燃气的市场占有率落后国外20年。据统计,我国年供乙炔2600万瓶/年(5kg/瓶);大城市日供乙炔3000瓶左右;县城日供乙炔300-500瓶。东南亚等发展中国家的工业燃气也以乙炔为主,国内外市场均潜力巨大。 三、生产条件 该项目投资少、见效快、效益高、市场大、无风险。以"太阳刀"工业燃气代替乙炔不仅技术可行、经济可行、市场可行、政策可行、而且易行。具体条件如下: (1)投资3-5千元可以起步,只需少量工业气瓶、1-2人; (2)以30瓶/日小规模生产,需投资3-5万元、100个工业气瓶、30平方米仓库、2-3人; (3)中规模生产,需要300个工业气瓶(5kg和15kg容量)、50平方米厂房、一辆小型卡车、10吨罐和气泵、5-8人,可租赁或建小型气站,每个气站需投资15万元左右。 (4)大规模生产并新建大型"太阳刀"工业燃气生产站,则每个气站需:1000个气瓶、100平方米厂房、一辆槽车、一辆卡车、并投资100-150万元。 四、效益分析 15kg/瓶"太阳刀"工业燃气;综合成本:90元/瓶;零集价:180元/瓶;出厂批发价:120-150元/瓶;纯利:30-50元/瓶;年盈利:108-180万元/年。 五、合作方式 甲,乙双方联合生产并推广"太阳刀"环保节能工业燃气技术产品。甲方以效益分成方式有偿转让"太阳刀"IH-7增效剂和增效剂灌装机专利技术产品的使用权,并以出厂价供应"太阳刀"IH-7增效剂和增效剂灌装机。乙方在约定的区域内建立"太阳刀"工业燃气营销站并投资。 联系人:谢安(业务经理) 电话:(0)13242905641 传真:0755-84264846 地址:广东深圳龙岗横岗大康新东源五楼 网站:www.sztaiyangdao.com

  • 差压流量计需要哪些阀门的辅助作用?

    差压流量计需要哪些阀门的辅助作用? 压差流量计一般在安装的时候,会和一些阀门配合使用,以帮助其达到更好的计量效果。那么到底压差流量计一般需要哪些阀门来辅助其完成精准的计量呢? 大部分压差流量计在接入安装管道的时候都需要三组阀门的帮助。其中两个阀门被用来切断,一个阀门用来保持平衡。为了避免刚开始计量的时候,压差流量计的两侧压差突然增大,应该先关闭传感器两侧的阀门,并且打开第三个阀门—旁通阀。当所测管道慢慢被介质充满之后,再慢慢打开压差流量计传感器两侧的切断阀,使得压差流量计逐渐适应介质产生的压力,当压差流量计已经适应这种压力的时候就可以关闭旁通阀,然后压差流量计就可以正常工作了。此外当需要对管道进行清洗的时候,可以关闭压差流量计两侧的阀门,打开旁通管,以避免压差流量计在清洗管道的时候受损。 以上三组阀门主要是对压差流量计起到一定的保护作用,防止压差流量计受到介质的突然冲击以及在清洗管道的时候保护压差式流量计不受影响,不计量清洗的污水。

  • 【原创】气相色谱仪燃气分析

    【原创】气相色谱仪燃气分析

    [center][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析[/center][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析由南京科捷分析仪器有限公司驻华南办事处提供,主要销售地区有广东、广西、福建、海南等[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析。南京科捷分析仪器研究所灶具燃气如天然气、液化气、煤气(含焦炉煤气、高炉煤气、转炉煤气、人工煤气、水煤气、半水煤气等)是和人们生产、生活息息相关的气体,广泛应用于家用燃气、石化、冶金、精细化工等领域。因此它的含量(特别是热值)的计算犹为重要。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]提供了最佳的解决途径,它依靠色谱柱把复杂组分进行分离,又使用高灵敏度检测器进行定量,在几分钟之内,就能准确计算出含量(热值)。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]5890[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]5890包括有机气体分析系统,无机气体分析系统,数据处理系统,有机气体分析系统包括六通阀、毛细管柱和氢火焰检测器;所述无机气体分析系统包括十通阀、控制气体分流的针型阀、分析无机气体组分的填充柱、预切填充柱、和热导检测器组成;数据处理系统是指对不同通道采集数据进行归一计算和热值计算的色谱数据采集工作站。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析本仪器一次进样解决了对氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、丙烷、环丙烷、丙烯、丙二烯、丙炔、正丁烷、异丁烷、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、反丁烯、异戊烷、正戊烷、1、3-丁二烯、正己烷等气体的全分析。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析燃气分析配套产品:产 品 名 称 型号 主要配置 数量[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]gc[/url]5890A FID、TCD、毛细管进样系统、填充柱进样系统、三阶程序升温、智能后开门 1台色谱工作站 N2000 (电脑、打印机自配) 1套毛细管柱 三氧化二铝 1根填充柱 专用填充柱 2根六通阀 3个空气发生器 (氮气、氢气钢瓶自配) 1台燃气分析[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析,南京科捷分析仪器有限公司驻华南办事处,主要销售地区有:广东、广西、福建、海南等[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]燃气分析更多的服务:国产[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]销售[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]配件销售(顶空进样瓶、进样针等)二手[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]维修[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱仪[/url]使用人员培训[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/11/200911251636_186372_1904721_3.jpg[/img]

  • 【原创】液动执行器概述

    液动执行器,主要是阀门驱动装置、驱动能源、液压执行器。液动执行器结构简单、紧凑、体积小。传动平稳可靠,有缓冲无撞击现象。可根据需要采用不同的液压油,可在-45℃~+120℃温度范围内工作,能防爆。可以获得很大的输出力矩,适合任何规格。输出力矩可以通过定压溢流阀得到精确的调整,包括开启和关闭力矩的调整,甚至可以通过液压仪表直接反映出来。在突然发生事故动力终断时,仍可利用蓄能器进行一次或数次动力操作,这对长输管线自动紧急切断阀和进口喷放阀有特殊意义。

  • 关于安全附件,特种设备目录与tsg文件不一致时,执行哪个?市场监管总局回复

    尊敬的总局领导:国务院批准颁布的《特种设备目录》中,安全附件包括安全阀、爆破片、紧急切断阀、气瓶阀门。而总局颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)”1.6.2 安全附件及仪表压力容器的安全附件,包括直接连接在压力容器上的安全阀、爆破片装置、易熔塞、紧急切断装置、安全联锁装置。“请问我们是执行国务院批准颁布的《特种设备目录》,易熔塞、安全联锁装置不作为安全附件呢还是执行总局颁布的《固定式压力容器安全技术监察规程》,将易熔塞、安全联锁装置作为安全附件?假如不执行《特种设备目录》,有何法律依据?为什么tsg文件会扩大《特种设备目录》中安全附件的范围?[align=center][img]https://xgzlyhd.samr.gov.cn/gjjly/img/fd-a-avator.png[/img][/align][b]回复部门: 特种设备安全监察局[/b][color=#999999][back=transparent]时间:2023-09-25[/back][/color]《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)1.6.2是指压力容器所包含的安全附件种类。

  • 可燃气体检测仪应用时的注意事项

    可燃气体检测仪应用时的注意事项 可燃气体检测仪定点式安装一经就位,其位置就不易更改。根据多年来积累的工作经验,具体应用时应考虑以下几点。 (1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。 (2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,可燃气体的泄漏方向。 (3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。 (4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。 (5)对于存在较大可燃气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生可燃气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。 (6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。 (7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚可燃气体的场所应特别注意安全监测点的设定。 (8)对于开放式可燃气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的可燃气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。

  • 【原创】燃气和助燃气的选择

    1.常用的燃气 目前,国内外各类[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计常用的燃气有乙炔、煤气、氢气、丙烷,其中乙炔的使用最普遍。2.常用的助燃气 目前,国内外各类[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计常用的助燃气有空气、氧气、氧化亚氮(笑气)、氩气等。但笑气的安全性差,要特别小心防止爆炸。3.燃气和助燃气体的组合方式及适用范围 (1)空气-乙炔的组合 空气-乙炔组合的气体最普遍,它能测30多种元素,使用乙炔气体时,禁止乙炔与铜接触,否则生成乙炔铜,它是一种引爆剂!一般乙炔钢瓶内溶解有丙酮,加有活性碳,所以到一定压力时(2kg/cm2),就不能再用了,否则丙酮会流进火焰,使火焰不稳定,噪声增大。但空气-乙炔组合的气体在短波处吸收大,对灵敏线在紫外区的元素,如:Cd、Zn、Pb、As、Se等不宜选用。 (2)笑气(氧化亚氮)-乙炔的组合 这种组合是一种高温火焰,可分析70多种元素,但安全性差,且噪声大,背景大。它有很强的还原性,常用于测定Si、Al、W、Be、Ti、Re等元素。 (3)氩气-氢气的组合 这种组合在紫外区吸收最小,最适用于共振线在紫外区的元素,如Cd、Zn、Pb、As、Se、Sn等元素。 (4)空气-氢气的组合 这种组合在紫外区的吸收也很小,比较常用。它的使用范围与氩气-氢[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]同。 注意:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分析中要考虑火焰气体的光吸收和光发射现象,它们会给分析工作带来背景,产生干扰和噪声,影响分析准确度和精密度。一般来说,吸收主要在波长小于230nm处,发射主要在波长大于350nm处,在可见区更加严重。

  • 【求助】求购纤维切断机(微米级的)

    本人实验室需求购纤维丝束切断器,要求切断长度为1-100微米的,长度均匀,可控可调,有这方面信息的朋友请联系我,先谢了!!DM&E CORPORATION 公司(http://www.wse.com.cn/Chinese/dme.html)的丝束切断机不适合我,那东东切断长度最小为3MM,汗。。。我要的是3微米左右;其它条件差不多与它的相同。再次谢过各位大侠。。。。

  • 【资料】有关可燃气体的一些知识

    有关可燃气体的一些知识 一.术语"Parts Per Million"(PPM)浓度测量单位,一般用于气体检测领域。例如:混合空气中含有1PPM的硫化氢意味着每一百万单位体积的气体中含有一个单位体积的硫化氢。 爆炸极限(Flammable limits)其中又分为爆炸下限(Lower Explosive Level)和爆炸上限(Upper Explosive Level)。LEL和UEL的单位通常是百分比,指在空气(或氧化剂)中含有某种气体的百分比。在低于LEL的环境中因可燃气体太少而无法燃烧,当环境中的可燃气体的浓度高于UEL,那么会由于气体太多也不能燃烧。各种可燃气体的LEL值和UEL值可在相关资料中获得。阈值(Threshold Limit Values)(TLV)TLV表示的是当某种气体在空气中的含量小于这一阈值时,充分且持续暴露于该环境中的工人的健康不会受到损害。参考这个值时必须以国家颁布的标准为准,且应采用最新的修正值。TVL包括以下两部分:平均阈值(TLV-TWA)这个值表示环境中以时间加权的平均浓度值。绝大多数工人按8小时每天,40小时每周的安排在这个环境中工作时,不会有健康方面的问题。瞬时阈值(TLV-STEL)这个参数被定义为一个15分钟的加权平均值,在一个工作日的任意时刻工作场所中某种有害气体的浓度都不得超过其指定的阈值,即使在这一天中总的加权平均值达到了平均阈值。一天当中超过平均阈值且低于瞬时阈值的次数不得大于4次,每次的持续时间必须小于15分钟。危险浓度(IDLH)如果工人没戴防毒面具或者缺乏逃生经验,而工作环境中的气体浓度达到了危险浓度,那么30分钟的滞留会对人体造成永久性损害或削弱人体的健康程度(例如视力降低)。RS485串行总线规定了双端电气接口形式,其标准是双端线传输信号。如果其中一条线是逻辑1状态,另一条就为逻辑0。因电压回路是双向差分的,故可抑制传输回路中的共模干扰,大大的改善通信性能。爆炸范围(explosion range)可燃气体与空气的混合气中,可燃气体的爆炸下限与爆炸上限之间的浓度范围称为爆炸范围。城镇燃气一般包括天然气、液化石油气和人工煤气。响应时间在试验条件下,从检测器接触被测气体至达到稳定指示值的时间。通常,读取达到稳定值90%的时间作为响应时间。恢复时间在试验条件下,从检测器脱离被测气体至恢复监视状态的时间。通常,读取恢复到稳定指示值10%的时间作为恢复时间。零气体不含被测气体或其他干扰气体的清洁的空气或氮气。标准气体成分、浓度和精度均为已知的气体。爆炸性环境及防爆电气设备含有爆炸性混合物的环境,称为爆炸性环境。按规定条件设计制造而不会引起周围爆炸性混合物爆炸的电气设备,成为爆炸性环境用防爆电气设备。防爆标志国家对爆炸性环境用防爆电气设备的各种防爆型式都有明确规定,d IICT6中d表示防爆型式为隔爆型,II表示工厂用电气设备,C表示爆炸性气体混合物最大试验安全间隙或最小点燃电流比(A,B,C三级)的最严级别,T6表示允许最高表面温度的最严级别(85℃)总线和分线总线和分线是就控制器与探测器的连接方式而言。如果,每个探测器都需要一根电线才能完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为分线连接。如果,几个探测器可以共用一根电线完成与控制器的通讯,则称此种连接方式为总线连接。二进制在总线制系统中,总线上设备的编码采用二进制,8为高位,1为低位,拨向ON侧为0,OFF侧为1,编码公式如下:编码号=1×N1+2×N2+4×N3+8×N4+16×N5传感器预热传感器上电后,输出值不稳定,等待输出值稳定的这段时间成为传感器预热。传感器中毒当传感器在通电状态时,如果接触到浓度远超出其量程的气体时,有可能造成传感器的输出值一直维持在高位。有一些中毒的传感器在一段时间后可恢复,有些不可恢复。二.常见可燃气体有关的性质 气体名称 分子式 比重(空气=1) TLV-TWA(PPM) TLV-STEL(PPM) TLV-IDLH(PPM) LEL(V%) HEL(V%) 氢气 H2 0.0695 4 75 氨气 NH3 0.58 25 35 500 15 28 一氧化碳 C0 0.976 25 1500 12.5 74 硫化氢 H2S 1.115 4.3 45 氯气 CL2 0.5 1 30 甲烷 CH4 0.554 5 15 乙烷 C2H6 1.035 3 12.5 乙烯 C2H5 0.975 2.7 36 丙烷 C3H8 1.56 2 9.5 丙烯 C3H6 1.49 2.4 10.3 丁烷 C3H6 2.01 800 1.9 8.5 丁烯-1 C4H8 1.937 1.6 10 丁烯-2 C4H8 1.94 1.8 9.7 丁二烯 C4H6 1.87 2 20000 2 12 异丁烷 (CH3)3CH 2.068 1.8 8.4 三.可燃气体和空气混合气的爆炸极限可燃气体和空气混合气的爆炸极限与以下因素有关:可燃气体的种类及化学性质;可燃气体的纯度;可燃气体和空气混合气的均匀性;点火源的形式、能量和点火位置;爆炸容器的几何形状和尺寸;可燃气体和空气混合气的温度、压力和湿度。四.气体检测仪分类按检测对象分类,有可燃性气体(含甲烷)检测报警仪、有毒气体检测报警仪、氧气检测报警仪。按检测原理分类,可燃性气体检测有催化燃烧型、半导体型、热导型和红外线吸收型等;有毒气体检测有电化学型、半导体型等;氧气检测有电化学型等。按使用方式分类,有便携式和固定式。按使用场所分类,有常规型和防爆型。按功能分类,有气体检测仪、气体报警仪和气体检测报警仪。按采样方式分类,有扩散式和泵吸式。体的一些知识

  • 咨询实验室里如何监控氮气泄漏

    各位:目前我们实验室里使用的是氮气管道直供,没有钢瓶,主要用在GC和通风橱里。但安全检查要求安装氮气泄漏监测装置,就是在安装探头在GC区域和通风橱里监测氮气泄漏。要么要求我们具备其他技术措施,比如在氮气管道上安装高流量报警自动切断阀门等。我想咨询下各位的实验室里是如何对氮气进行泄漏监控的。谢谢!