  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 漏电电流和剩余电流

    漏电电流是电源没经过负载,而是与其他不应该通电的物体产生的电流,比如绝缘不好导致的接地电流,因为潮湿导致的与设备外壳产生的电流。这是种非常危险的电流,一旦人接触到设备外壳上,立刻会构成回路。如果是高电压,就十分危险。所以一边家庭都安装漏电保护器,一旦漏电电流小于36mA,就跳闸。漏电电流是有危险的,剩余电流是电器本身产生的,虽然是不允许,但有时还是避免不了。剩余电流一般比较小 ,不会造成什么大危害!漏电电流和剩余电流在本质上有什么区别?1、漏电电流是剩余电流的一种,剩余电流的含义涵盖了漏电电流;2、从保护工作原理上看,漏电保护器和剩余电流保护器是完全一样的,叫剩余电流保护器更加合理,因为不仅仅漏电使保护器动作,三相不平衡、谐波电流也会使保护器动作;3、剩余电流是根据IEC标准翻译过来的,没有漏电电流的定义;4、国内大都数厂商都已更名为剩余电流动作保护装置,也有些仍然沿用漏电保护器名称。资料来自传奇商城

  • 【分享】漏电开关测试仪的功用

    漏电开关测试仪,又叫漏电开关检测仪、漏电保护器测试仪、剩余电流动作保护器检测仪、剩余电流动作保护器测试仪、是工程质量监督站和建筑公司必备的检测仪器,可以测量漏电开关的动作时间和动作电流。最新的 LCT—GX2型漏电保护器测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流、漏电不动作电流以及漏电动作时间。单相、三相漏电保护器均可测试。漏电保护器 动作特性 单片机 断电检测 低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)防止电击事故的有效手段之一,也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。 漏电开关测试仪主要用于测试漏电保护器的漏电动作电流,漏电不动作电流以及漏电动作时间,适用于检测漏开关/电源插头线的导通极性,绝缘,线芯高压性能。漏电开关测试仪可广泛应用于供电部门,农电部门,漏电保护器生产厂家,建筑、矿山、机床等行业的劳动安检部门以及广大电工。

  • 氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    氙灯老化试验箱中的漏电保护大师

    原文来源:氙灯老化试验箱中的漏电保护大师 编辑:林频仪器  [b]氙灯老化试验箱[/b]是系属于电力机械设备,在试验中是离不开电又离不开水的,当两者相互接触状态下,不一样的化学反应就到来啦。现电影圈中,不同类型电影琳琅满目:如“分手大师”、“复合大师”等等,在前两个字直接联系到电影的中心思想,而我们的标题也直接突出了大师的作用。[align=center][img=氙灯老化试验箱,462,346]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708210916_01_1037_3.jpg[/img][/align]  氙灯老化试验箱中的漏电保护器可说是顶尖试验大师,关系着试验的正常进行与试验结果的检测与判断。漏电保护器是试验箱运用中出现漏电情况,运用内部各线路与保护装置从而监视与保护试验状态。对它不仅要会使用也要学会如何保护。提醒各位为保护好试验箱中的断路器与漏电保护开关正常进行试验使用,且应当每月定期进行检查氙灯老化试验箱中的漏保大师。检查步骤需要推上断路器同步还需点击测试按钮,如断路器跳开则属保护动作正常,其他情况则是不正常状态。  咱们氙灯老化试验箱中的漏电保护大师,不仅保护着试验的顺利进行还保护着试验操作人员的人身安全。大师级别的作用不容小觑。

  • 【分享】泄漏电流测试仪的特征及应用

    泄漏电流测试仪是用于测量电器的工作电源通过绝缘阻抗或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流的仪器,其输入阻抗模拟人体阻抗,泄漏电流测量包括接触电流和保护导体电流的测量,具有适应测试范围广、测试精度高的优点。具有操作简单、读数方便、精度高、体积小,是各级计量部门首选的泄漏电流测试仪器。 泄漏电流测试仪能够将测试的直流和各种频率正弦波、三角波、方波等波形的交流电流, 以及各种复合波交流电流转换为有效值;除了测试地线漏电流外,还可测试可接触件之间的漏电流,以及其他部位的漏电流。泄漏电流测试仪具有测试电压、泄漏电流、测试时间同时显示的功能,测试报警值可连续任意设定,相位可自动转换,具有合格、不合格声光报警,击穿保护等功能。 泄漏电流测试仪适用于家用电器和电机、电脑、电子电气设备、电子仪器等其他电器产品的安全测试需求,也是实验室、技术监督部门不可缺少的检测设备,泄漏电流测试仪广泛应用于石油天然气管道、煤气管道、油库、电气化铁路、地铁以及相关维护工程等。

  • ARD2智能电动机保护器

    摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。关键字:电动机保护器,ARD2型,保护功能,经济型0  引言  由于生产自动化及各种自动控制、顺序控制设备的出现,要求电机经常运行在频繁的起动、制动、正反转、间歇以及变负荷等方式,电机的运行要求越来越高,运行环境也越来越苛刻,同时,由于电机与配套机械连在一起,当电机发生故障时,经常波及生产系统。因此,对电机实行有效的保护是保证生产系统正常工作的一项重要任务。  本文将要介绍的是ARD2型电动机保护器的经济、简洁的设计方法和应用。该型保护器主要用于对电动机运行状态的监测,并针对电动机在生产运行过程中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护,使电动机不至于因为以上原因而导致损坏,从而使生产遭受损失,采用ARD2电动机保护器能有效提高电动机运行的安全性,降低生产损失,是传统热继电器的理想替代品。1  技术指标  ARD2型智能电动机保护器的技术指标见表1。2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。因此采用一种设计简单、功能能够满足基本保护要求、主要用于替代热继电器的智能电动机保护器将会有很大的市场。ARD2型保护器就是一款设计简洁,保护功能较多,能够满足大多数电动机保护要求的经济型的智能电动机保护器。  ARD2型智能电动机保护器采用低成本的设计方案,整体系统由信号处理单元、中央处理单元、电源模块、人机交互单元、人机界面、控制模块、通讯接口模块等构成,装置硬件结构如图1所示。  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。IC1将采样得到的信号进行两级放大处理,提高了信号的采样精度,保证了信号的线性度。2.2 中央处理单元  中央处理单元选用MOTOROLA公司的第一款基于高度节能型S08核的器件MC9S08AW32高性能单片机,该单片机片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2K的RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路,片上集成8通道10位AD。外部扩展了铁电存储器,用于存储一些重要的参数,即使以后升级程序也不会丢失先前的重要数据。  CPU对采样信号进行处理计算,根据测量得到的电流、电压值与预先设定的各种保护数值进行对比,由此来判断电动机的运行状态是否正常,是否需要进行保护。中央处理单元电路见图3。  采用AC380V电源模块。该电源模块输入电压为AC220V~450V,输入频率45Hz~60Hz,输出电压稳定、故障率小,输出纹波 1%,转换效率≥75%。具有过压、过流保护。该模块经实际现场使用,具有很高的稳定性、可靠性和抗干扰能力。2.4 人机交互单元  人机交互单元采用LED显示和按键输入,系统采用单排四位LED数码管显示各种信息。用户可根据实际需要进行设置。在编程状态下显示菜单及参数。数码管显示采用动态扫描方式,其驱动电路使用一片74HC595加三极管构成。2.5 控制模块  控制模块主要由开关量输入、输出组成,见图4。开关量输入用于监测外部开关状态,也可根据客户要求用于电动机的起动、停止控制;开关量输出主要用于输出报警信号、脱扣信号和远程起动信号。2.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。2.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。该结构非常适合安装于抽屉式开关柜。安装时将带显示的保护主体部分嵌入式的安装在开关抽屉的活动面板内,这样既简化了柜内接线、又方便了系统随时调整、设定参数和显示、监控,同时数字化的显示面板也增添了柜面的统一性和美观性,使得配电室内的设备运行情况及故障状态一目了然,极大的方便了系统巡视和检修维护。互感器部分采用DIN35导轨式安装方式,方能够按照用户的测量需求,更换不同量程的电流互感器。2.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。3  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。实现对电动机运行中出现的启动超时、欠压、过压、欠载、过载、短路、堵转/阻塞、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)等故障进行保护。并能在此基础上增加各种附加功能,主要有:  1)远程起动功能:由上位机通过通讯控制保护器的起动继电器,来实现远程起动电动机。  2)报警功能:当电动机运行状态出现故障时,在还未达到预先设定的脱扣时间前进行报警提示。  3)通讯功能:RS-485通讯功能,能够通过通讯接口将保护器检测得到的电动机运行的各种参数实时传送给后台主控设备,方便工作人员及时了解电动机的工作状态。  4)漏电保护:开放漏电保护监测功能,当电动机的运行环境出现漏电情况时,及时切断电动机的供电电源。  5)开关量输入:用于监测外部开关的分合状态,也可按客户要求进行起、停控制。  6)事件记录:记录保护器的最近8次脱扣动作产生的时间和原因,方便维护人员查看和检修。  7)4~20mA模拟量输出:提供直流4~20mA电流信号。4  典型应用  图9为采用直接启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。用户可通过按动外部启动按钮SB2或通过上位机远程控制保护器的启动继电器来启动电机。其控制方式为:当启动按钮SB2按下或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM的吸引线圈处于通电状态,使接触器KM的主触头和自锁触头KM闭合,启动电动机。此时,松开SB2或启动继电器7、8断开后接触器KM的吸引线圈还是处于通电状态,主触头和自锁触头KM仍旧处于闭合状态,电动机处于通电状态。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  图10为电动机采用Y—∆转换启动接线方式的ARD2智能电动机保护器典型应用图。在图5中,时间继电器KT的触头状态为吸引线圈失电时的状态,即“常态”。当启动按钮SB2或远程启动继电器7、8闭合,则接触器KM1线圈通电,使KM1的主触头和自锁触头KM1闭合,同时,时间继电器KT吸引线圈通电,由于延时作用,它的触头不立即动作,于是接触器KM3线圈通电,接于主回路中的KM3的主触头闭合,电动机进行星型连接降压启动状态,同时KM3的互锁触头断开,使接触器KM2的吸引线圈不能通电,电动机运行于Y型供电方式。当时间继电器KT的延时时间到,时间继电器KT的延时断开常闭触头断开,使接触器KM3吸引线圈断电,主触头KM3断开,同时时间继电器KT的延时闭合常开触头闭合,接触器KM2的吸引线圈通电,主触头KM2闭合,电动机供电方式改为∆型连接,进入正常运行状态。与此同时,KM2的互锁触头断开,使接触器KM3吸引线圈不会通电。一旦电动机正常启动后,保护器就对电动机的运行状态进行监测,当电动机出现故障状态后,ARD2保护器的脱扣继电器动作,常闭触点95、96断开,使接触器KM的吸引线圈断电,使接触器KM的主触头和自锁触头的状态由合变为分,切断电动机的供电,使电动机停车。  在实际使用过程中,应注意严格按照电动机的额定电流来选择保护器,防止人为放大和缩小保护范围;避免由于量程太大或太小而造成的测量误差,从而使保护器无法正常对电动机进行保护。  由于ARD2保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构,所以在现场使用时应注意按出厂编号将保护器主体与互感器配对使用。但考虑到会有维修更换保护器或互感器的情况发生,因此只要保护器主体和互感器的产品型号一样,可以任意配和使用,不会对测量保护产生影响。  保护器的设计定位为替代热继电器,故保护器本身不提供对电动机的起动、停止控制及各种起动控制方式。对电动机各种起动控制方式的实现需要外部电路的支持。6  结语  ARD2智能电动机保护器的功能较多,能够对电动机运行中遇到的各种类型的故障进行准确的报警显示和脱扣动作,能有效的防止电机意外烧毁的发生,能为用户节约大量的资金,是热继电器的理想替代产品。因此,广泛采用

  • 【讨论】关于漏电开关和空气保护开关

    看到一份资料讲:漏电开关是对人的保护,所以一般要求规格为25MA,超过25MA不能起到保护人的作用,而空气开关是负载过高时对仪器设备的保护,所以两者最好一起安装。疑问1:既然漏电开关在仅有25mA电流时就跳闸了,为什么不能起到保护仪器的作用?疑问2:现在我们单位电工给实验室装了个100MA漏电开关,那岂不是既不能保护人又不能保护仪器?

  • ARD2智能电动机保护器

    ARD2智能电动机保护器蔡昀羲 ( 上海安科瑞电气有限公司 上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少由于电动机的故障问题带来的生产损失。 表 1http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/105532g5.jpg2  设计方法  目前市场上综合型的智能电动机保护器的设计主要采用交流采样方式+高性能单片机的方案,采用该设计方法的电动机保护器测量参数多、测量精度高、能够提供更完善的保护功能,但是采用此设计方法的成本较高,销售价格也高,在只需要对电动机提供过载、断相等基本常见故障保护的场合没有性价比可言。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/11137kf.jpg图 12.1 信号处理单元  信号处理单元采用整流放大滤波电路,见图2,该电路能将采样得到的交流信号整流成直流信号,由CPU片内AD进行转换计算。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/175202r.jpg 图 2  图中IC1为运算放大器LM324,采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/175442k.jpg图 32.3 电源模块  采用AC380V电源模块。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17610tx.jpg图 42.6 通讯接口模块  通讯接口模块采用通用的RS-485、Modbus RTU通讯规约,能实现遥测、遥控、遥信等功能,见图5。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17631hz.jpg 图 52.7 整体设计  保护器采用主体模块和电流互感器模块分离的结构如图6。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17640cd.jpg图 62.8 软件设计  本产品的主软件流程图如图7所示,主程序包括A/D子程序、保护子程序、计算显示子程序、按键处理子程序、通讯子程序等子程序,由于程序内容较多,现只给出主程序流程和保护子程序流程图,见图8。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/25/17815ar.jpg图 7http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/21/115832xd.jpg图 83  功能简介  ARD2智能电动机保护器按额定工作电压可分为AC380V、AC220V;按工作电流范围来分可分为6.3A(1.6A~6.3A)、25A(25A~100A)、100A(25A~100A)、250A(63A~250A)、800A(250A~800A)五个测量档位。http://www.a

  • 【原创】为什么泄漏电流测试仪器的输入电阻都没有达到新国标的要求?

    我公司须购买安标测试仪器,其中泄漏电流测试仪,要求符合《GB-4793.1-2007 测量、控制和实验室用电器设备的安全要求 第一部分:通用要求》。《GB12113-2003-T 接触电流和保护导体电流的测量方法》(是测量接触电流、泄漏电流仪器的基础性标准) 上述两个标准对测试仪器的输入电阻有了新的规定,要求在100Hz和1MHz以下能够模拟人体电阻,使测试结果符合人体接触电流的实际情况。但是,经过咨询,目前所了解的仪器生产厂都不能达到标准要求。新的标准《JJG 843-2007 泄露电流测试仪(检测规程)》却不符合上述标准?这是为什么?[em0715]

  • 【仪器心得】常州同惠TH2686型漏电流测试仪使用心得

    【仪器心得】常州同惠TH2686型漏电流测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]常州同惠[/size][size=21px]TH2686[/size][size=21px]型漏电流测试[/size][size=21px]仪[/size][size=21px]使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][size=18px] 常州同惠电子股份有限公司的这款TH2686型漏电流测试仪,是一款主要用来测试电解电容充电电流或漏电流等指标的仪器。[/size][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310240844042345_8135_2369266_3.png[/img] [size=18px]该款仪器功能较多,有显示屏,可显示设定的测试电压值(VOLTAGE),测试的电流值(CURRENT)。有操作按键,操作按键较多,有开关按键(POWER),按下去是开,按起来是关。充电电流和漏电流测试按键,充电最大允许电流是200mA,漏电流测量范围0.01mA-19.99mA。有两个电压选择按键,可以通过按键选择测试电压,一个是0-200V量程,一个是0-500V量程,通过下面的调压旋钮选择具体的测试电压值。最右面有两个手工拨码器,一个是设置充电时间的,最长自动充电时间可设为99.9秒,一个是设置测试极限电流,也就是最大允许电流,电流上限,测试保护电流或安全电流的,通过摁上面或下面的拨码按键,数字就会加或者减,达到设定值。有两个测试指示灯,一个是测试不合格指示灯(FAIL),一个是测试合格指示灯(PASS),测试合格或不合格,对应的指示灯就会亮起。有四个功能按键,分别是“锁定”按键(锁定某一时刻测试电流值)、“清零”按键、“放电”按键和“启动”按键,需要什么操作按对应的按键就可以。另外还有两个接被测试电容接线口,按“﹢”、“-”接入即可。 这款仪器是一种以微处理技术为基础的自动测量电解电容漏电流参数的测试仪器。测试电压连续可调,充电、测试可自动转换。另外这款仪器还具有测试速度快、抗干扰能力强、使用安全可靠等优点。适用于研发、生产、检验、仪器维修等工作。[/size]

  • 泄漏电流测试方法及接线请教

    实验室购置了一台华仪7630泄漏电流测试仪,刚开始使用,结合着GB 4943.1和说明书一起琢磨着使用,有几点问题请教一下各位老师:1、标准中要求进行倒换极性(开关P1)重复进行测量,倒换极性是不是“开关与零线接通”转换为“开关与相线接通”?操作界面有转换的ON、OFF,怎么确认ON是开关与零线还是相线接通?公司客户要求测试的数据明确各个线的具体泄漏电流值。2、供应商调试的时候有个校准盒,盒上标准着校准值,一端是L/N端子,另一端有一个测试端子,现在自校的时候L/N端子分别和火、零线相接,测试端子和地线相接,测试出来的数值和校准值不同,不知道是什么原因,有没有懂的给指导下,供应商的人也搞不懂。谢谢!!

  • 【仪器心得】南京长盛CS2675BX泄漏电流测试仪使用心得

    [align=center][size=21px]南京长盛[/size][size=21px]CS2675BX[/size][size=21px]泄漏电流测试[/size][size=21px]仪使用[/size][size=21px]心得[/size][/align][align=left][/align][align=left][size=16px] 电气安全性指标里有泄漏电流、漏电流、[/size][size=16px]接触电流[/size][size=16px]等,这几个指标看起来有点类似,但实际上还不太一样,漏电流是做绝缘强度时的漏电流,泄漏电流是被测设备接在[/size][size=16px]242VAC[/size][size=16px]电源上测试的零火线对地线的泄漏电流,[/size][size=16px]接触电流[/size][size=16px]有人接触或模拟人接触时仪器对地的电流。下面说说泄漏电流测试及泄漏电流测试[/size][size=16px]仪使用[/size][size=16px]心得。[/size][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924093518_6184_2369266_3.jpeg[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924096531_6859_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211230924107718_8047_2369266_3.jpeg[/img][/align][align=left][size=16px] 用[/size][size=16px]泄漏电流测试仪[/size][size=16px]测试设备[/size][size=16px]泄漏电流[/size][size=16px],需要先把被测设备接到泄漏电流测试仪的测试端口上,仪器前面板和后面板都有测试端口。设置测试电压,按国标要求电压是[/size][size=16px]242V[/size][size=16px]交流电压,持续时间是[/size][size=16px]30s[/size][size=16px]。[/size][size=16px]点击设备前面板上绿色启动键,[/size][size=16px]泄漏电流测试仪[/size][size=16px]对被测设备就有了[/size][size=16px]242VAC[/size][size=16px]的输出电压,被测设备开始工作。如果有紧急情况或停止[/size][size=16px]实验按[/size][size=16px]一下前面板上红色停止键即可。如果被测设备泄漏电流过大有危险时,[/size][size=16px]泄漏电流[/size][size=16px]测试仪[/size][size=16px]会自动[/size][size=16px]停止测试。测试零火线仪器前面板上有对应的零火线测试按键,按下或按上即可。仪器前面板右侧还有[/size][size=16px]在[/size][size=16px]通和断的条件下[/size][size=16px]对被测仪器[/size][size=16px]测试[/size][size=16px]的按键,还有测试一类仪器(台式仪器)和二类仪器(落地柜式仪器)测试的接口。功能还是挺多的,能测多种不同规格的仪器多个测试项目。[/size][/align][align=left][size=16px] 该款[/size][size=16px]泄漏电流测试[/size][size=16px]仪[/size][size=16px]功能[/size][size=16px]较多,方便不同规格和接线方式的仪器的测试,可测试项目也较多,操作简单,安全可靠,价格还便宜,很适合常规测试和检验使用。[/size][/align]

  • 浅谈ARD3电动机保护器设计原理

    浅谈ARD3电动机保护器设计原理 安科瑞 蔡昀羲摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功能模块时,对硬件功能模块原理图进行详细分析,结合各种实际应用的情况说明此处硬件是怎样设计的,为什么这样设计以及这样设计的优缺点。通常电动机保护器工作的条件比较恶劣,为使产品性能方面更加稳定可靠,需要使用一些抗干扰措施,文中介绍的这些抗干扰措施在实际使用中被证明是成功的。关键词:电动机保护器;ARD3;保护功能;ModBus0  引言  随着电子技术的发展,电动机保护器正向基于现场总线的智能型方向发展。我公司设计的ARD3电动机保护器立足于国内先进水平,是具有智能保护和可通信功能的电动机保护器。产品系列电流范围齐全,产品系列额定电流范围1.6~800A;可测量的电流范围宽,可以达到10倍电机额定电流;采用先进的软件算法和可靠的硬件设计,对电动机的过载、断相、三相不平衡、堵转、阻塞、过压、欠压等故障进行有效判断和可靠保护,过载保护采用计算分析当前电动机的热容量的方法,根据热容情况判断电动机的过载状态,此种方法可以最大发挥电动机的过载能力;配有可编程开关量输入、继电器输出,用于实现远程主站对电动机运行状态的遥信监视和直接起动、自耦降压、星-三角等起动方式;带有标准RS-485接口ModBus通讯协议实现计算机联网。1  硬件设计   ARD3电动机保护器用H8/3687FP单片机实现电动机的保护功能。在硬件方面主要由三相电流信号采样、漏电流采样、电压信号采样、键盘接口、显示部分、控制输出、报警输出、通信接口等几部分构成,下面分别对其中的关键部分作简要介绍。1.1 信号采集单元  ARD3电动机保护器采用交流采样算法计算被测信号。采样方式是按一定周期(称为采样周期)连续实时采样被测信号一个完整的波形(对于正弦波只需采样半个周期即可),然后将采样得到的离散信号进行真有效值运算,从而得到被测信号的真有效值,这样就避免了被测信号波形畸变对采样值的影响。  信号采集单元的功能取样、整流、放大互感器二次测的输出信号,将这些信号转换为单片机可处理的信号。ARD3电动机保护器中处理三相电流信号、剩余电流信号、电压信号的信号采集放大电路原理都相同,现以一路电流信号采集放大电路为例说明电路工作原理。   信号采集放大电路如图1所示。在图中二极管A1、A7是双向二极管,对后级电路起到过压保护作用。当输入的信号在正常范围内,A1、A7不起作用,当输入信号超出正常范围(或有脉冲干扰信号出现)时,A1、A7导通,防止超出后级电路端口范围的信号进入后级电路,破坏后级A/D电路。CR1为取样电阻,将从CT1输出的电流信号转变为电压信号。LM324和CR4,CR7,CR10,CR13组成同相放大电路将电压信号放大后输入A/D转换电路。  图1中LM324采用双电源供电,这样可以保证LM324输出电压达到5V充分利用A/D转换提高显示精度。图1中通过运放将输入信号进行分档处理,小信号从P1.0输出大信号从P1.1输出。这样处理是因为:电动机保护器要处理的电流范围很宽(要从电动机1倍额定电流到10倍额定电流),分档处理可以提高测量精度。1.2 I/O单元  开关量输入处理电路如图2所示。电路开关量由IN1~IN7输入,通过光藕后产生IS1~IS7,并行信号IS1~IS7输入到74HC165,通过74HC165将并行信号转换为串行信号传送给CPU。电阻R11~R18起到限流作用保护光耦中的二极管不被损坏。RS1~RS8是上拉电阻与电容CS~CS8配合使用既可以稳定光耦输出电平又可以在上电时对光耦起到保护作用。Fig.2 Switching input circuit  继电器控制电路如图3所示。JDQ1~JDQ4与CPU连接,三极管QJ11~QJ14的供电电压是+5V,三极管QJ1~QJ4的供电电压是+24V。现以QJ11,QJ1这路控制电路来说明电路工作原理,当CPU输出高电平时三极管QJ11不导通,OUT11不会输出电流光藕不会导通,JT1也输出高电平,QJ1不会导通继电器不会动作。当CPU输出低电平时三极管QJ11导通,OUT1输出高电平使光耦导通, JT1变为低电平,三极管QJ1导通OUT1输出低电平使继电器发生动作。图3中二极管DJ1~DJ4作为继电器续流二极管。Fig.3 Relay control circuit  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。前者价格便宜,市场产品丰富,驱动线路也比较简单,但可靠性和使用寿命有限,且在触点动作时会产生“火花”,严重时可影响系统的正常工作。因此,在PCB板布局时应将继电器尽量远离单片机并靠近仪表的输出端口。另外,在继电器线圈两端应并联续流二极管,否则在继电器线圈断电瞬间会产生较高的感应电压,从而破坏电路。固态继电器具有寿命长、性能稳定,无火花等特点,本产品中考虑到产品的可靠性要求采用固态继电器。1.3 通讯单元  通讯电路如图4所示。通讯电路实现将CPU串口输出电平转换到RS485电平。本电路的巧妙之处在于数据收发直接由硬件来控制,不用CPU参与控制,这样可以节省CPU资源简化程序设计。Fig.4 Communications circuit1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。信号采集,各种报警处理,通信功能,显示功能……都是由它来完成的。本产品采用的CPU芯片是瑞萨公司的H8/3687芯片,该芯片功能如下:62条基本指令; RTC(片上实时时钟,可作为自由运算计数器使用),SCI(异步或者时钟同步串行通信接口)2路,1路IIC接口,8路10位A/D,8位定时器2个(Timer B1,TimerV),16位定时器1个(TimerZ),看门狗定时器,14位PWM,45个I/O引脚(H8/3687N有43个I/O引脚),包括8个可直接驱动LED的大电流引脚(IOL=20mA,@VOL=1.5V),片上复位电源POR电路,片上低电压检测电路(LVD)。该芯片有两种封装形式:LQFP-64(10mm×10mm)FP-64(14mm×14mm) 。CPU单元电路如图5所示。  因为A/D功能,IIC功能,RTC,定时器,看门狗等功能都已经集成到芯片内部,所以CPU单元的外围电路十分简洁,各引脚只需外接增加端口驱动能力的上拉电阻和稳定信号的滤波电容即可。2  软件设计  系统软件要完成三相电流、1路剩余电流、三路电压A/D,各种保护量计算,保护功能判断处理,显示电压、电流,故障记录,按键处理,通讯,变送等功能。只有合理安排程序流程来完成这些功能,保护器才能可靠工作。程序流程图如图6所示:3  抗干扰措施  电动机保护器作为保护电动机装置要具有很强的抗干扰性。在本产品软硬件设计过程中采取如下措施提高产品的抗干扰性:1硬件方面:电源部分加EMC滤波器,高频变压器次级与初级加高压电容,输出部分加滤波电路;信号采集部分增加滤波电路;在作信号处理的各芯片输入口处加端口保护电路;在各芯片电源输入处加去藕电容;继电器两端并联续流二极管,加光耦与CPU端口隔离;不使用的CPU端口定义为输出状态;PCB板布局时模拟部分与数字部分作分区处理,模拟信号在模拟区域内布线,数字信号数字区域内布线,二者不进入彼此区域内;布线时尽量加粗电源线与地线,信号线走线时走145º线,不走直角线;使用CPU内部看门狗监控程序运行。2软件方面:各路信号采集都使用软件滤波,增加采样值的准确性。通过采取一系列的措施,产品的抗干扰性能大幅提高,本产品一次性顺利通过3C安全认证型式试验。4  结论  ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电动机实施可靠有效的保护。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表、信号灯、电量变送器等常规元件,简化电动机控制电路,减少柜内电缆连接及现场施工量。

  • 低压智能电动机保护器的可靠性设计

    摘 要:针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。关键词:微处理器;EMC电磁兼容性;软件;硬件;抗干扰1  引言  电动机作为一种拖动机械因具有结构简单、价格低廉、使用维护方便等优点,在国民经济各个方面被广泛采用。在当代,随着电子技术的发展和智能电动机保护器技术的成熟而普及率越来越高。   智能电动机保护器采用了微处理器技术,不仅解决了传统的热继整定粗糙、不能实现断相保护,重复性差、测量参数误差大的缺点。保护器通过电流来判断断相故障,软件模拟热积累过程的方法来实现过载保护等方法保证了电机的可靠运行,而微处理器强大的扩展性包括开关量输入、继电器输出,4~20mA变送输出、RS485通讯等很好的满足了控制系统的“四遥”功能。  电动机保护器提高了电动机运行的可靠性和系统智能化要求,因此保护器的可靠运行起着举足轻重的作用,同时也对保护器抗外界干扰提出了比较现实的要求。下面就从硬件和软件两个方面提出可靠性设计。2  硬件可靠性设计2.1 微处理的选择  采用Freescale公司的高性能处理器MC9S08AW60。MC9S08AW60是Freescale公司一款基于S08内核的高度节能型处理器,是第一款认可用于汽车市场的微控制器。可应用在家电、汽车、工业控制等场合,具有业内最佳的EMC性能。2.2 电源端滤波处理  利用电磁原理进行硬件电路滤波是提高保护器EMC的有效方法。线路如下图,经热敏电阻t、压敏电阻RV1、电感L1、L2、差模电容C1、共模电感L3、共模电容C2、C3组成的两级滤波处理,很好的隔离了由于电源端的输入和输出干扰。PTC热敏电阻器的主要用于过流过热保护,直接串在负载电路中,在线路出现异常状况时,能够自动限制过电流或阻断电流,当故障排除后又恢复原态,俗称“万次保险丝”。根据线路的最大工作电流来确定选择。压敏电阻主要用于吸收各种操作浪涌及感应雷浪涌过压保护,以防止这类过电压干扰或损坏各种电路元件。根据设计经受的浪涌电压按照最大允许使用电压和通流容量来选择。其中,L1、L2、C1为抑制差模干扰,L3、C2、C3为抑制共模干扰。L1、L2铁芯应选择不易饱和的材料及M-F特性优良的材料。按照IEC-380安全技术指标推荐,图中元件参数的选择范围为:C1=0.1~2uF;C2、C3=2.2~33uF;L3为几个或几十毫亨,随工作电流不同而取不同的参数值。  按照下面公式计算C2、C3的容量:     Ii=2πfCyU  式中:Ii───允许的交流漏电流     f───电源频率;     U───电源供电电压;  上图为电源端是否使用滤波器,使用瑞士TRANSIENT 2000电磁兼容测试仪1000V 100KHZ 0.75mS条件EFT群脉冲实验,从TEXtronix TDS1012B捕抓到的信号比较,未使用滤波处理的电源输出端产生了尖峰脉冲,会导致微处理器复位,甚至死机。2.3 信号端处理  谐波和电磁辐射干扰会导致保护器误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。在电动机控制回路中产生该类干扰源为变频器和现场对讲机。解决的方法有:一是信号输入线胶合,胶合的双胶线能降低共模干扰,由于改变了导线电磁感应的磁通方向,使其感应互相抵消。二是内部线路处理。如下图,采用双差分输入的差动放大器,具有很高的共模抑制比。在输入回路中接RC滤波器、信号的输入和输出端使用专用器件、降低输入输出阻抗、可靠接地和合理的屏蔽等措施。2.4 保护输出端处理  输入输出端采用光电隔离的方法,也是可以消除共模干扰,同时在保护继电器的的输出端并接压敏电阻,有效的提高了继电器的寿命,也降低了由于外部接触器动作对内部的干扰。考虑到客户使用控制电压的不确定性和接触器线圈容量,确认使用MYG14D821。2.5 外部存储技术和看门狗保护电路  使用外置存储芯片X25043,SPI接口。微处理器内置SPI控制模块,方便的与该芯片接口,外部存储技术保证了运行状态和事件的记录。低电压复位和外部看门狗提高了保护器的可靠性。2.6 主体与显示单元通过RS485连接  考虑到使用环境的特殊性和要求的多样性,主体与显示单元之间连接也采用RS485 Modbus-Rtu协议连接,提高了显示与控制的可靠性。 3  软件可靠性设计3.1 实时多任务的调度  保护器起着保护电动机的重任,对它的要求是既不能误动,也不能拒动,而且必须快速。实时多任务的调度实际是通过时间片的轮换实现宏观上的多任务效果。对于保护器而言,存在着三个重要的任务,等间隔的交流采样,根据算法得到稳态与暂态电量数据;根据得到的数据判断故障,故障计时、清零和脱扣输出;人机交互界面。下图以一个周波T=20mS,32点采样为例(考虑到快速除法),32次采样总时间为3.2mS,数据计算时间为9.72mS, 计时0.36mS,则人机交互的时间为6.72mS。这样的任务调度即满足了保护实时性要求,又较快的响应了参数设置。3.2 交流采样、数字滤波  对于交流正弦信号,一个周期的电压有效值为  根据电工原理中连续周期交流信号的有效值的定义,将连续信号离散化,用数值积分代替连续积分,从而得到有效值与采样值之间的关系。离散化得到    在对信号多次采样的基础上,通过软件算法提取最逼近真值的数据。这种算法计算连续的周期的交流信号,精度高,抗波形畸变能力强。在使用这种算法时,也可同时采用连续平均值法、中值算法等数字滤波,提高保护器的抗干扰能力。3.3 软件陷阱  程序是固化在微处理器的存储器中,由编译器统一安排,但设计时,设计人员考虑到产品的扩展性,一般留有余量,也因此总有些存储空间会未被使用。当微处理器的PC指针因为干扰被错置时,系统就会出错。软件陷阱就是在不用的存储空间、中断入口、子程序后加入强制跳转指令,让出错的PC指针恢复正常。  方法是:NOP      NOP      JSR MAIN4  结束语  本文针对低压智能电动机保护器在实际使用中遇到的各种电磁兼容问题,根据微处理器系统的特点从硬件和软件两个方面,提出了抗干扰方法,获得了良好的EMC性能。

  • 山东省计量科学研究院创新泄漏电流测试仪测量网络校准方法

    [color=#3f3f3f]日前,山东省计量科学研究院电子与电磁计量研究所根据泄漏电流测试仪的实际工作状态,提出了采用宽频电流源法对测量网络进行校准的方案,研制了高频电流源,理论推导了输入输出电流的关系,设计了利用高频电流源对泄漏电流测试仪测量网络进行校准的方法,通过直接输入电流的方式对泄漏电流测量网络进行校准,最终通过实验验证了方法的可行性,相对于高频电压源法,该方法更符合实际工作状态。[/color][color=#3f3f3f]据介绍,泄漏电流测试仪通过模拟人体阻抗网络,仿真人体接触电气设备时的实际状况,以此测量电气设备的泄漏电流。电气设备一般采用交流供电,随着电子开关技术被广泛应用于电源系统和设备中,电路中产生了高频谐波电压和高频谐波电流,这些高频信号流过人体时同样对人体造成伤害,因此泄漏电流的测量不仅局限于工频,同样要考虑高频信号。[/color][color=#3f3f3f]根据泄漏电流的人体效应(感知或反应、摆脱、电灼伤),GB/T 12113(IEC 60990接触电流和保护导体电流的测量方法)分别定义了不同的测量网络。目前国际上主要利用高频电压源对泄漏电流测试仪的测量网络进行计量,GB/T 12113给出了采用高频电压源进行校准的方法。[/color][color=#3f3f3f]2018年7月,国际精密电磁测量大会(CPEM2018)在法国巴黎举行,来自美国NIST、中国NIM、英国NPL等50个国家的500多位电磁领域计量专家参会,山东省计量院研究员马雪锋参加了此次会议并现场张贴了论文《利用宽频电流源法对泄漏电流测试仪测量网络的校准》,得到了与会专家的关注,实验方法得到了同行的认可。[/color]

  • 什么叫泄漏电流测试?

    泄漏电流测试意指,当设备供应电压时,流经设备金属可接触部份经人体至接地部份或可接触部份的电流。量测时须使用人体仿真线路MD,并联电压表,其MD依不同的产品安规标准有不同的人体仿真线路,而测试电压为最不利的输入电压,一般订额定电压上限为测试电压。

  • 诡异的漏电保护开关

    家中的漏电保护开关(控制插座的)几乎每天晚上19:00~22:30左右一直自动跳闸。其他时间都没有这种现象。这种现象有一个月了。先找了国家电网,来人看了看说,他们只负责电表以外的问题。电表至户内他们不负责。态度还很差。没办法,找物业,物业第一次来人,说漏电保护开关与线的粗细不配套。然后买了新的换了。还是同样问题。给物业再打电话,来人把相关开关和线路都测了一边,没发现有漏电的地方。说让在过几天看看。把漏电保护开关也测了(包括新的和替换下来的),漏电保护开关也是好的。同样的问题几乎每天都是这样......。。。。。。。。。。。。电线进户后一分为二:照明、开关控制照明的开关从来没有出现这种问题。有专家给看看这是怎么回事???

 http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/24/144022tl.jpg图1 信号采集放大电路  信号采集放大电路如图1所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/921bm.jpg图2 开关量输入电路Fig.2 Switching input circuit  继电器控制电路如图3所示。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9147j9.jpg图3 继电器控制电路Fig.3 Relay control circuit  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9133sh.jpg图4 通讯电路Fig.4 Communications circuit1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9112xc.jpg图5 CPU电路Fig.5 Cpu circuit  因为A/D功能,IIC功能,RTC,定时器,看门狗等功能都已经集成到芯片内部,所以CPU单元的外围电路十分简洁,各引脚只需外接增加端口驱动能力的上拉电阻和稳定信号的滤波电容即可。2  软件设计  系统软件要完成三相电流、1路剩余电流、三路电压A/D,各种保护量计算,保护功能判断处理,显示电压、电流,故障记录,按键处理,通讯,变送等功能。只有合理安排程序流程来完成这些功能,保护器才能可靠工作。程序流程图如图6所示:http://www.acrel.cn/cn/download/common/upload/2011/02/28/9059hv.jpg图6 程序流程Fig.6 Flow chart of software3  抗干扰措施  电动机保护器作为保护电动机装置要具有很强的抗干扰性。4  结论  ARD3电动机保护器采用先进的设计方案,集测量、保护、控制、通讯于一身,产品性能安全可靠,可以对电

  • 浅谈ARD3电动机保护器设计原理

    摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功能模块时,对硬件功能模块原理图进行详细分析,结合各种实际应用的情况说明此处硬件是怎样设计的,为什么这样设计以及这样设计的优缺点。通常电动机保护器工作的条件比较恶劣,为使产品性能方面更加稳定可靠,需要使用一些抗干扰措施,文中介绍的这些抗干扰措施在实际使用中被证明是成功的。关键词:电动机保护器;ARD3;保护功能;ModBusAbstract: This paper highlights idiographic design methods of the ARD3 motor protector, gives hardware and software flow char diagram. According to hardware modules, the article starts description of the hardware modules schematic for detailed analysis, the combination of practical application note here is how to design the hardware, why this design and the advantages and disadvantages of this design. The conditions that motor protector usually works are poor, for the product more stable and reliable performance, needing to use some anti-jamming measures, described in the text of these anti-jamming measures in practical use has proved to be successful.Key words: motor protector;ARD3;protect function;ModBus0  引言  随着电子技术的发展,电动机保护器正向基于现场总线的智能型方向发展。  继电器控制电路如图3所示。  控制输出部分可采用机电式继电器或固体继电器。1.4 CPU单元  CPU单元是电机保护器的核心单元。ARD3电动机保护器在实际使用中完全可以替热继电器、温度继电器等传统的电动机保护产品,替代各种指针式电量表

  • 高压仪,泄漏电流仪和功率表的夹头

    买了一批电气产品的检测设备如高压仪,泄漏电流仪和功率表,但发现原来配的接线的接头不方便和不实用?请问哪里可以买到配我们的设备的那种带鳄鱼夹头的延长线呢?需要定做吗?原厂的太贵了

  • 钳形泄漏电流表的校准

    JJF1075-2015 钳形电流表校准规范中明确了“钳形泄漏电流表”不在该校准规范的校准范围内,请问有哪位大侠指导一下,在校准的时候应该引用那一本规程/规范??另外,为什么不能用钳表的校准规范来进行校准?两者之间有些什么不同之处?测量原理和测量方法有些什么不同?有知情者或是感兴趣的同行大家讨论一下~

  • 【求购】YD2653系列泄漏电流测试仪资料

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em0818.gif有出售各类泄漏电流测试仪,请速提供资料!急用!YD2653系列泄漏电流测试仪高亮度荧光屏VFD显示,醒目、美观相位自动转换过零启动、过零切断功能测试时间、报警值可连续设定测试数据自动保存可选配PLC接口型号YD2653YD2653A电压测试范围50V-250V(AC)电压显示分辨率1v电压显示准确度3%电流测量范围0.01mA-20mA电流显示分辨率0.01mA(2-20)mA 0.001mA(0.001-2)mA电流上下限设置0.01mA-20mA电流显示准确度3%隔离变压器容量500VA[/

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI6121泄漏电流测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI6121泄漏电流测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]任何一种绝缘材料,在其两端施加电压,总会有一定电流通过,这种电流的有功分量叫做泄漏电流,而这种现象也叫做绝缘体的泄漏。泄漏电流实际上就是电气线路或设备在没有故障和施加电压的作用下,流经绝缘部分的电流。因此,它是衡量电器绝缘性好坏的重要标志之一,是产品安全性能的主要指标。将泄漏电流限制在一个很小值,这对提高产品安全性能具有重要作用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]作为电气领域检验检测实验室,电气检测必然离不开泄漏测试,下面,我来介绍一下我机构购置的IDI6121泄漏电流测试仪。作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,387,191]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301011041142_3359_2771427_3.jpg!w387x191.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器可以编辑100个测试组,可组间编程;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电压量程5.0-300.0V;测量量程5.0-999.-9999uA;20000uA可选;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]可动、静态测试,火零线自动、手动切换;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试有限值/峰值可选,电流最大值/最后值可选。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器设备溯源计量一定是找有CNAS资质的机构出具检定或校准报告;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJF([/color][/font][font=宋体][color=#222222]通信)049定时报警型泄漏电流测试仪校准规范[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 843[/color][/font][font=宋体][color=#222222]泄漏电流测试仪检定规程[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]大家计量溯源设备时注意,要溯源对零线和对火线的电流值,不要遗漏测量的完整性。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]5[/color][/font][font=宋体][color=#222222]另外,有些检测项目需要配备人工网络电阻小盒,可以频响特性也是需要溯源的,采购设备可以买内置的,也可以单独采购,溯源一定是一起溯源,做好证书计量确认。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]6.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]泄漏电流仪有时要测量有效值,有时要测量峰值,但是如果没有按照计量方案需求,只校准了“有效值”没有校准“峰值”。换句话说要用到的参数没有校准,就不符合CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》6.4.6条“应进行校准”的要求。则会追回你出具的报告,开具不符合的。故购买设备是开展工作第一步,做到位量值溯源是关键性的第二步。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测量泄漏电流的原理测量与绝缘电阻基本相同,测量绝缘电阻实际上也是一种泄漏电流,只不过是以电阻形式表示出来的。不过正规测量泄漏电流施加的是交流电压,因而,在泄漏电流的成分中包含了容性分量的电流。泄漏电流测试仪用于测量电器的工作电源(或其他电源)通过绝缘或分布参数阻抗产生的与工作无关的泄漏电流,其输入阻抗模拟人体的阻抗。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保养心得:[/color][/font][font=宋体]定期对设备进行清洁保养与点检工作,清理、保养仪器时,务必关掉电源开关,购买小刷子进行除尘,如果有防静电布可以盖在仪器上。[/font][font=宋体]同时,定期对仪器进行维护管理及相关调节键功能的运行检查,并做好《检查维保记录》和《使用记录》;运行检查应用阻值为1MΩ的电阻连接到泄漏电流测试仪的两引出端,泄漏电流报警限值设定为 0.2mA,测试仪应该报警;再把阻值为1MΩ的电阻连接到泄漏电流测试仪的两引出端,泄漏电流报警限值设定为0.3mA,此时仪器应无报警现象。[/font][font=宋体][color=#222222]五、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上电器安全性能检测设备厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪表[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]实验室还需要货比三家,需要权衡利弊,买到品质好、售后好、准确度高、性价比优的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]