当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

热线式风量计

仪器信息网热线式风量计专题为您提供2024年最新热线式风量计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括热线式风量计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的热线式风量计您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合热线式风量计相关的耗材配件、试剂标物,还有热线式风量计相关的最新资讯、资料,以及热线式风量计相关的解决方案。

热线式风量计相关的论坛

  • 风量计的定义

    风量计是指测定冲天炉熔炼过程中,送入炉内风量的仪器。主要应用于机械工程(一级学科);实验室仪器和装置(二级学科);铸造仪器名称-冲天炉及铸造合金测试仪(三级学科)等。

  • 职业卫生——通风量计算

    题目:某车间苯的散发量为6000mg/h,三氧化硫散发量为1000mg/h,如果新风中正己烷浓度为30mg/m3,请问设计通风量至少应为多少m3/h ?(PC-STEL:苯10mg/m3,三氧化硫2mg/m3,正己烷180mg/m3;PC-TWA: 苯10mg/m3,三氧化硫2mg/m3,正己烷100mg/m3)问题: 1、苯,三氧化硅,正己烷的通风量是要相加的吗?为什么? 2、计算时选PC-STEL还是PC-TWA? 为什么? 3、新风中有正己烷,要算正己烷的散发量吗?各位大佬,这题该怎么做呀,求助!

  • 风量计算,大神拜托

    公司生产新上注塑机50台,分两侧安装,一条生产线长90米,安装25台,对面相距20米,为另外一条生产线,同样长90米,安装25台,一共50个废气排放口,每个口上方安装一个软管喇叭口集气罩,汇入主管道在延伸30米,接活性炭环保设备,风机高排。请问大神谁能算出来这个需要多大风量风机,管道这些。

  • 注塑机风量计算

    公司生产新上注塑机50台,分两侧安装,一条生产线长90米,安装25台,对面相距20米,为另外一条生产线,同样长90米,安装25台,一共50个废气排放口,每个口上方安装一个软管喇叭口集气罩,汇入主管道在延伸30米,接活性炭环保设备,风机高排。请问大神谁能算出来这个需要多大风量风机,管道这些。

  • 关于美国TSI风量罩的技术资料分享

    关于美国TSI风量罩的技术资料分享

    美国TSI风量罩主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成。风量罩体主要用于采集风量,将风汇集至基础上的风速均匀器上。在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来。[url=http://www.tsi17.net/][color=#000000]风量罩[/color][/url]的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据,可以设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析。测量和记录的数据被记录在存储卡上,不会丢失,可以通过计算机的串口将数据传递到PC机上以及做进一步的应用。美国TSI风量罩能迅速准确地测量风口平均通风量,无论是安装在天花板、墙壁或者地面上的送、回、排风口,配备相应的传感器都可以直接读出风速、压力和相对温湿度,尤其适用于对于散流器式风口。使用时将罩口紧贴天花面,使风口整体完全包容,就可以直接读取。[align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041609_475284_2803766_3.jpg[/img][/align]美国TSI风量罩的特点和优势:风量罩尺寸多样;样本及保持功能显示某一样本的读数;实际流量和标准流量之间自动转换;现场校准调整;可变时间常量;K 系数功能;背光显示;应用范围;风量检测;热舒适研究;暖通空调测试、调整和平衡。

  • 常用风速计的类型

    风速的测定常用的仪器有杯状风速计、翼状风速计、卡他温度计和热球式电风速计。翼状和杯状风速计(风量计)使用简便,但其惰性和机械磨擦阻力较大,只适用于测定较大的风速。    风速计又叫风量计、风速仪是测量空气流速的仪器。它的种类较多,气象台站最常用的为风杯风速计,它由3个互成120°固定在支架上的抛物锥空杯组成感应部分,空杯的凹面都顺向一个方向。整个感应部分安装在一根垂直旋转轴上,在风力的作用下,风杯绕轴以正比于风速的转速旋转。另一种旋转式风速计为旋桨式风速计,由一个三叶或四叶螺旋桨组成感应部分,将其安装在一个风向标的前端,使它随时对准风的来向。桨叶绕水平轴以正比于风速的转速旋转。涡街流量计    常用的风速计类型还有:利用被加热物体的散热率与风速相关原理制成的热线风速计;利用声波传布速度受风速影响因而增加和减低原理制成的超声波风速表。    风速计和温度计,二合一的结合,为方便用户使用。

  • 热线风速仪基本知识

    "风速仪 功能与热丝相似,但多用于测量液体流速。热线除普通的单线式外,还可以是组合的双线式或三线式,用以测量各个方向的速度分量。从热线输出的电信号,经放大、补偿和数字化后输入计算机,可提高测量精度,自动完成数据后处理过程,扩大测速功能,如同时完成瞬时值和时均值、合速度和分速度、湍流度和其他湍流参数的测量。热线风速仪与皮托管相比,具有探头体积小,对流场干扰小;响应快,能测量非定常流速;能测量很低速(如低达0.3米/秒)等优点。  热线式风速计也有叫热球式风速计的构造原理:热线式风速计是一种能测低风速的仪器,其测定范围为0.05-10m/s。它是由热球式测杆探和测量仪表两部分组成。探头有一个直径0.6mm的玻璃球,球内绕有加热玻璃球用的镍铬丝圈和两个串联的热电偶。热电偶的冷端连接在磷铜质的支柱上,直接暴露在气流中。当一定大小的电流通过加热圈后,玻璃球的温度升高。升高的程度和风速有关,风速小时升高的程度大;反之,升高的程度小。升高程度的大小通过热电偶在电表上指示出来。根据电表的读数,查校正曲线,即可查出所的风速(m/s)。

  • 新型流量计在水泥行业应用远景普遍

    大管道气体流量的测量。早期引进的一些干法水泥生产线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处置的大管道中检测气体流量并相应调节有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但应用进程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的生产,后一直没有应用。随着水泥工艺和范围的不断更新,大型立磨已得到广泛利用,在立磨的工艺流程中,请求测定磨机进出口风量并坚持循环风量恒定,如我国出口阿曼的日产吨水泥生产线,采取了非凡公司的立磨,在测点一览表中就有此请求,日产吨级水泥生产线生料磨的出口风管口径一般在毫米左右。在流量测量规范中,管道口径大于毫米就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运行中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积累凝结灰,在磨损后须要进行调换;孔板流量计还有量程比小、精度低、不可恢复压损大等毛病;对于大口径的管道需变送器要大的法兰,其价钱、安装成本和保护也是一个值得关注的问题。另外气体的流量测量受温度、压力的变更而变动,它对气体的流量测量会造成严重的影响,重要表示在准确度和反复性方面;在水泥行业中被测进程气体大多含有粉尘,测量传感器中一般带有小孔,粉尘会容易造成测量传感器的堵

  • 【转帖】适用水泥行业的流量计(一)

    在化工、石化、钢铁、电力、供暖和水处置等行业各种流量计(深圳流量计)使用非常普遍,用于测量各种液体和气体的流量。随着工业范畴对流量测量的要求不时进步,在市场上各种新型的流量计已不是很新颖的事物。它们依据测量机理冠以不同的修饰术语,如科里奥利、超声波、电磁、涡街流量计,比起传统的容积式、文丘里管、机械孔板式流量计来,新型流量计有更新颖的特点,在准确度、牢靠性、反复性、可维护性方面和老式的流量计相比有明显的差别。在这些设备里,易磨损的活动部件很少或基本没有;流量计中大局部都是非侵入式元件,具有更小的压降和更好的平安性;很多仪表装备有微处置器,能执行自诊断和其他功用,从而能用户提供实时的反应和历史数据采集。一、流量计油表在水泥行业使用 绝对其他行业,各种流量计在水泥工业使用较少,这是由于消费工艺进程中次要介质是物料流和气流,在物料流中则以粉状和颗粒为主,在主工艺流程中液体料流简直没有,而气流还带有一定的粉尘,并且是在大管道内经过,它给流量测量带来很大的难度。虽然在某些工艺点如冷却机各室的风量,由于测定的是高压空气流量,管道的口径也不大,普通用传统的文丘里管,经过差压可以测量,但由于测量准确度低,流量值仅能作为参考,而且用它来调理风门的开度,恒定风量也较困难,目前一些5000t/d已不测量高压空气的流量,而是经过测定高压罗茨风机输入的电功率来预算流量。故流量测量过来在水泥行业简直是一个空白,自动化技术人员往往只知温度、压力、物位等计量传感器。随着水泥消费规模增大、工艺进程不时更新,流量测量和新型流量计也开端在水泥行业使用,表如今以下几方面: (一)大管道气体流量的测量 晚期引进的一些干法水泥消费线,国外公司提出在窑尾出口处和废气处置的大管道中检测气体流量并相应调理有关阀门,曾选用过孔板式流量计、笛形均速管流量计等,但运用进程中难度太大,由于流量测量并不影响水泥的消费,后不断没有运用。随着水泥工艺和规模的不时更新,大型立磨已失掉普遍使用,在立磨的工艺流程中,要求测定磨机进出口风量并坚持循环风量恒定,如我国出口阿曼的3300t/d水泥消费线,采用了特殊公司的立磨,在测点一览表中就有此要求,3000t/d级水泥消费线生料磨的出口风管口径普通在800mm左右。在流量测量标准中,管道口径大于200mm就属于大口径流量测量,如用传统的孔板式流量计,在运转中,由于孔板的节流孔锐边磨损、板面沾污,管道积聚凝结灰,在磨损后需求停止改换;孔板流量计还有量程比小,准确度低,不可恢复压损大等缺陷;关于大口径的管道需求大的法兰,其价钱、装置本钱和维护也是一个值得关注的成绩。另外气体的流量测量受温度、压力的变化而变化,它对气体的流量测量会形成严重的影响,次要表如今准确度和反复性方面;在水泥行业中被测进程气体大多含有粉尘,测量传感器中普通带有小孔,粉尘会容易形成测量传感器的梗塞,故在水泥行业大管道气体流量测量难度大,有许多成绩有待处理。 随着新型差压式均速管流量计的呈现,处理了大管道气体流量的测量的难题,它量程比大、准确度高、不可恢复压损小的特点,也可经过各种措施以防气体中的粉尘梗塞测量传感器。本文将重点引见新型差压式均速管流量计的任务原理,根本构造,功能特点和使用等。(二)新型流量测量机理用于物料测量 水泥工艺进程中原料、两头成品和最终产品全是固体,而且以颗粒状和粉状物料为主,这些物料的流量测量在水泥工厂是由电子皮带秤和各种固体流量计来完成的,既是工艺设备又是自动化设备,但不属于流量仪表。近几年来,国外一些公司把新型流量仪表的测量机理如科里奥利、超声波用于计量秤。最典型的例子是德国申克公司用科里奥利力测量流体质量的机理开发的科里奥利秤,用它来测量煤粉,比起其他煤粉计量秤,有构造复杂、控制准确度高、计量和保送一体化等特点,现已普遍使用在我国水泥行业。国际有些企业也有用科里奥利开发的计量秤,但各方面目标多不及申克的产品。 (三)在辅佐流程和高温余暖发电中采用新型流量计 在水泥工业的辅佐流程次要用于进步设备运转率和维护设备,如废气处置流程中增湿喷水是为了添加粉尘的比电阻,从而使电收尘器的效率得以进步。在新型干法水泥厂都设有喷水自动调理回路,在水量控制中各厂设置了电磁流量计,有的还配置了捆绑式超声流量计,起到了很好的监控作用,也使喷水自动调理回路能正常运转。 水泥行业已普遍应用废气高温余暖发电,在余暖发电零碎中使用了很多新型流量计,如超声波、涡街等。本文转自:http://www.greencc.net

  • 【分享】热线法测量导热系数的基本原理

    测量原理:测量器包括一条热导线和一个热电偶. 一旦热线在恒定的功率的作用下放热.则热线及热线附近试样的温度将会升高.热线温度的升高将以指数级数变化.以时间的对数为X轴,相应的温升为Y轴作图,可以得到一条直线.如果试样的热导率较小,那么所得直线的角度较大 相反,当试样的热导率较大时,其相对应直线的角度也较小.因此,样品的热导率由温升随时间对数变化曲线的角度决定. 计算公式:λ=q*ln(t2/t1)/4Π(T2-T1)λ:样品的热导率〔W/mK〕 q:热流密度 〔W/m〕 t1、t2:测量时间 〔Sec〕 T1、T2:温度 〔K〕

  • 日立空调全国售后服务热线号码24小时客服热线

    日立空调全国售后服务热线号码4006856656/日立空调客服热线400-6856-656一、日立中央空调水冷螺杆式冷水机组概述水冷螺杆式冷水机组是一种工业和商业空调系统中常见的制冷设备,主要应用于需要大规模制冷的场合,比如工厂、数据中心、大型商业建筑、医院、酒店和办公大楼的中央空调系统中。其工作原理基于蒸汽压缩制冷循环,利用水作为冷却媒介。?水冷螺杆式冷水机组水冷螺杆式冷水机组的结构主要由以下几个关键部件组成:螺杆压缩机:这是冷水机组的心脏,通过螺杆的旋转运动压缩制冷剂,提高其压力和温度,推动制冷循环。冷凝器:用来冷凝压缩后的高温高压制冷剂蒸汽,通过循环的冷却水将其热量带走,使制冷剂凝结为液态。干燥过滤器:用于过滤系统中的水分和杂质,保护制冷剂和设备免受污染。膨胀阀:控制制冷剂从冷凝器到蒸发器的流量,调节制冷剂的压力和状态,保证蒸发效果。蒸发器:液态制冷剂在此吸收冷冻水的热量蒸发为气态,实现制冷目的,冷冻水温度降低后被送入用户端进行冷却。电器控制部分:包括PLC或微处理器控制板、显示面板、传感器、继电器、接触器、保护元件等,负责整个系统的自动控制、监测、故障诊断、保护和用户界面操作。油分离器:从制冷剂气体中分离并回收冷冻油,确保油路循环,保护压缩机正常润滑。电源及电控箱:包含变压器、电容器、接触器、断路器、保险丝等,为机组提供安全稳定的电力供应,并集成控制逻辑。辅助部件:如角阀、管路连接件、保温材料、支架、排水设施等,虽非核心部件但也确保机组正常运行和维护便利性。?松下水冷螺杆式冷水机组二、制冷系统原理本机组基于蒸汽压缩制冷原理,通过四个关键步骤(压缩、冷凝、节流、蒸发)循环制冷。利用压缩机提高制冷剂压力温度,冷凝器中冷却水移除热量后冷凝成液态,节流降压降温进入蒸发器蒸发吸热,实现连续制冷。制冷量与压缩机吸入量成正比,通过滑阀调节。?压缩过程:蒸发器中的制冷剂蒸汽被螺杆压缩机吸入后,电机通过压缩机转子对其施加能量,使制冷剂蒸汽的压力提高并进入冷凝器;与此同时,制冷剂蒸汽的温度在压缩终了时也相应提高。

  • 新型WX型漏风量测量仪

    近日,我公司成功研发[b][url=http://www.kfkc.cn/newsxq?id=187]WX型漏风量测量仪[/url][/b],WX型漏风量测试仪是测试通风空调中漏风量的专用设备,适用于宾馆、饭店以及公用工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试,另外可用于电信机房、洁净车间、医院、汽车、核实验室等密闭空间的严密性测试。是建筑安装公司首选的漏风量测试仪。 该产品应用差压式流量计的测试原理,参考国际先进的漏风量测试仪器,依据最新国家标准GB50243-2016《通风空调工程质量验收规范》、JGJ141-2017《通风管道技术规程》研制而成,在应用技术上达到了国际领先水平,结构合理,使用方便,完全符合中国相关行业的测试要求,填补了国内漏风量测试的空白。 本产品已经通过了河南省计量科学研究院做的定型鉴定和样品试验,获得了河南省技术监督局颁发的型式批准证书,通过了火箭军组织的产品鉴定,它的推广和应用为通风空调风管系统的密封质量提供了最先进的检测手段,提高了安装公司的空调安装质量,为节约能源和环保做出了突出的贡献。国内已经有很多客户在使用。比如一些建筑公司和建筑科学研究院以及军队实验室等。 WX型漏风量测试仪比起目前市场上的其他漏风仪相比,有着精度高、量程宽、集成度高、操作方便和严密等级高等优点。流量测量元件采用工业级的标准节流装置,同时采用温度、压力、大气压补偿,并经国家权威部门实流标定,测量精度优于1.0级;而创新采用分段式的仪表设计,使得测量范围最小低至0.3Nm3/h,最大860Nm3/h。并且检定过程全程在LCD触摸屏上操作,流程简单,操作方便,通过触摸屏和PLC的配合,自动稳压,自动检测,自动评估检测结果。比起别的漏风仪,本产品可测严密等级,在国家标准ABCD级的基础上,增加了E级,领先国内和国际上的标准,特别适用于严密性要求极高的场合。而且为了适应不同应用环境,我们在自动测量的基础上增加了手动模式,自动模式应用于普通通风管道的测量,手动模式可以测量异形管道、房间、汽车、风阀等的严密性;再加上方便的存储功能,检测结果可以直接在显示屏上显示,也可以连接打印机打印,同时还可以存储在测量仪上,以供日后调阅。存储空间大,可存储数千条检测结果,功能强大。产品构成1.流量传感器——标准节流装置2.风机——德国进口,体积小,重量轻,强力静音,运行稳定3.静压/差压变送器——法国进口,专业测量微小差压,精度高,分辨率高4.硅胶软管——专业订制,连接方便、可靠5.大气压/温度传感器——法国进口,精度高,分辨率高6.PLC控制器——行业老大西门子S7-200,自带PID调节模块7.小车——结构合理,美观大方8.其它配件——快速接头、盲盖、取压管等产品性能[table=540][tr][td=2,1,168][align=center]型号[/align][/td][td=1,1,372][align=center]WX型[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]流量[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.3-860Nm[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.01m[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]静压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-5000~5000Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]温度[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-50~100[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±0.5℃[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]大气压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]800-110hPa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1级[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]电源[/align][/td][td=1,1,372][align=center]220VAC[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]防护等级[/align][/td][td=1,1,372][align=center]IP65[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]重量[/align][/td][td=1,1,372][align=center]150Kg[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]尺寸[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1200*800*1000[/align][/td][/tr][/table]

  • 风量仪用什么规范可以检

    工程节能上使用的风量仪请问大家可以用哪些规程或规范可以检定或校准?查找了几家单位,分别采用了如下几种规范:“数字风量罩校准规范JJF(闽)1068”、“风量仪校准规范JJF(苏)179”、“风量仪校准规范JJF(浙)1150”、“风量仪校准方法FFN1001”。有的还用了“热球式风速仪计量检定规程JJG(建设)0001”,这个可以吗?

  • 风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?

    风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?主要看大到什么程度了1、大一点,例如宽大于,设定好尺寸,罩上去 左端对齐,测量,记录数据1。右端做个记号;将风量罩右移,使其左侧对着记号,右侧风量罩多出部分用纸板挡住。记录数据21+22、大的多上面只是个意思,你琢磨一下;如果大的太多太多,而且风量罩前端无法修改,就将风量罩丢了吧,改用皮托管+差压计的方式,多点测量然后风速算风量。 3、如果大的太多太多太多,又非要用风量罩。那就用风量罩在风口内测量多个点,求平均数,然后用风口面积和风量罩面积的比率反算总风量。

  • 【原创】新品上市--国产变风量通风柜

    【原创】新品上市--国产变风量通风柜

    实验室的通风系统,不仅要考虑废气的有效排出,同时要考虑风量的均匀和节能的问题,目前大多企业在新建实验室的初期,就会考虑以上众多的因素。我公司生产的变风量通风柜,给企业带来了使用的便利和人性化的操作。其优点如下: 1.经济性:相比进口VAV系统,它的价格不到进口的五分之一,同时不需要支付昂贵的调试费。 2.反应速度:反应速度小于1秒的高速控制,精确控制风量,防止有害气体的扩散。 3.维护方便:由于本品为国内生产,运转稳定,维修率极低,如有故障,公司派专业工程师进行维护。 它可以在化学、生物实验室或洁净室、动物饲养设施、医院等需要对气流进行精确控制的领域发挥巨大作用。具有不受管道内静压变化影响,精确维持设定风量的自调式的机械结构,以气动或者高速电动式控制器,按照要求风量的变化进行高速控制。 [img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2007/11/200711140841_69984_1884305_3.jpg[/img]

  • 热线法测量导热系数的基本原理

    热线法测量导热系数的基本原理

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/04/201504221716_543087_2865376_3.jpg热线法也是一种非稳态测量方法,从其物理模型来看,要求温度波不能传到壁面,就是不能有壁面效应!所以热线法对样品的热导率、尺寸大小也有要求!现在的测试理论中,可对物理模型做改进,也扩展了热线法的应用范围!市场上也有很多不同形式的热线法仪器,和其他设备一样,操作人员最好懂一些基本原理,要不再好的仪器也可能用不好!

  • 公共场所室内新风量测定方法示踪气体法

    公共场所室内新风量测定方法示踪气体法1定义新风量(Air change flow):在门窗关闭的状态下,单位时间内由空调系统通道、房间的缝隙进入室内的空气总量,单位:m3/h。空气交换率(Air change rate):单位时间(h)内由室外进入到室内容总量与该室室内空气总量之比,单位:h-1。示踪气体(tracer gas):在研究空气运动中,一种气体能与空气混合,而且本身不发生任何改变,并在很低的浓度时就被能测出的气体总称。2 原理本标准采用踪气体浓度衰减法。在待测室内通入适量示踪气体,由于室内、外空气交换,示踪气体的浓度呈指数衰减,根据浓度随差时间的变化的值,计算出室内的新风量。3仪器和材料3.1袖珍或轻便型气体浓度测定仪。3.2尺、摇摆电扇。3.3示踪气体:无色、无味、使用浓度无毒、安全、环境本底低、易采样,易分析的气体。示踪气体环境本底水平及安全性资料见附录。4测定步骤4.1室内空气总量的测定4.1.1用尽测量并计算出室内容积V1(m3)。4.1.2用尺测量并计算出室内物品(桌、沙发、柜、床、箱等)总体积V2(m3)。4.1.3计算室内空气容积V=V1-V2…………………………………(1)式中:V——室内空气容积(m3)V1——室内容积(m3)V2——室内物品总体积(m3)4.2测定的准备工作4.2.1按仪器使用说明校正仪器,校正后待用。4.2.2打开电源,确认电池电压正常。4.2.3归零调整及感应确认,归零工作需要在清净的环境中调整,调整后即可进行采样测定。4.3采样与测定4.3.1关闭门窗,在室内通入适量的示踪气体后,将气源移至室外,同时用摇摆扇搅动空气3~5min,使示踪气体分布均匀,再按对角线或梅花状布点采集空气样品,同时在现场测定并记录。4.3.2计算空气交换率:用平均法或回归方程法。4.3.2.1平均法:当浓度均匀时采样,测定开始时示踪气体的C0,15min或30min时再采样,测定最终示踪气体浓度C1(时间的浓度),前后浓度自然对数差除以测定时间,即为平均空气交换率。4.3.2.2回归方程法:当浓度均匀时,在30min内按一定的时间间隔测量示踪气体浓度,测量频次不少于5次。以浓度的自然对数对应的时间作图。用最小二乘法进行回归计算。回归方程式中的斜率即为空气交换率。5结果计算5.1平均法计算平均空气交换率A=[lnC0-lnC1]/t…………………………(2)式中:A――平均空气交换率(h-1)C0――测量开始时示踪气体浓度(mg/m3)C1――时间为t时示中学生气体浓度(mg/m3)t――测定时间(h)5.2回归方程法计算空气交换率lnC1=lnC0-AT…………………………………(3)(Y=a-bx)式中:C1――t时间的示踪气体浓度(mg/m3);(lnC1相当于Y)A——空气交换率(h-1);(相当于-b,即斜率)C0——测量开始时示踪气体浓度(mg/m3);(lnC0相当于截距a)t——测定时间(h)5.3新风量的计算Q=AV…………………………………(4)式中:Q——新风量(m3/h)A——空气交换率(h-1)V——室内空气容积(m3)注:若示踪气体本底浓度不为0时,则公式中的C1、C0需减本底浓度后再取自然对数进行计算。附录 示踪气体本底水平及安全性资料气体名称 毒性水平 环境本底水平(mg/m3) 一氧化碳CO 人吸入50mg/m31h无异常 0.125~1.25 二氧化碳CO2 车间最高容许浓度9000mg/m3 600 六氟化硫SF6 小鼠吸入48000mg/m34h无异常 低于检出限 一氧化氮NO 小鼠LC50 1090mg/m3 0.4 八氟环丁烷C4F8 大鼠吸入80%(20%氧)无异常 低于检出限 三氟溴甲烷CBrF3 车间标准6100mg/m3 低于检出限

  • 进出口风量的问题

    监测废气时,同时监测废气处理设备的进出口,发现进口风量小于出口风量,进口是两个,出口一个,中间有脱硫设备;进口高约5m,出口高月20m,用的是鼓风机,中间没有漏气的现象?

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制