当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

防雷装置

仪器信息网防雷装置专题为您提供2024年最新防雷装置价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括防雷装置参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的防雷装置您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合防雷装置相关的耗材配件、试剂标物,还有防雷装置相关的最新资讯、资料,以及防雷装置相关的解决方案。

防雷装置相关的论坛

  • 防雷、防静电装置如何计量检定?

    《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016条文3.0.14站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置应按国家有关规定定期进行检测,检测宜在雷雨季节前进行,检测结果应符合设计要求 防静电装置检测每半年不得少于1次。

  • 防雷装置检测只取得了CMA的认证,气象部门的资质没取得,现在能开展业务吗?

    [font=微软雅黑, &][size=15px][color=#4083ff][b]回答1:[/b][/color][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=15px][color=#262626][b][/b]不能,自己查38号文。[/color][/size][/font][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答2:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]防雷又移交给气象局管了,没有气象局资质一些县城如果当地监督部门承认你可以用,但是防雷需要气象局资质是一个大趋势了,被有资质的同行举报也容易出麻烦。[/font][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答3:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]不能开展此项业务。根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第三条:“国务院气象主管机构负责全国防雷装置检测资质的监督管理工作。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作。” [/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]《防雷减灾管理办法》第四章第二十条:“防雷装置检测机构的资质由省、自治区、直辖市气象主管机构负责认定。” 《气象灾害防御条例》第二十四条:“专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当具备下列条件,取得国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的资质证:………”[/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]从上述法规条例可以看出,防雷检测资质的认定及管理由气象主管部门负责,从事防雷检测的单位应具有气象主管机构颁发的资质,因此CMA只能作为防雷检测的一个补充。[/font][/color][/size]

  • 【分享】防雷 地线

    防雷技术的特点 闪电是电流源,防雷的基本途径就是要提供一条雷电流(包括雷电电磁脉冲辐射)对地泄放的合理的阻抗路径,而不能让其随机性选择放电通道,简言之就是要控制雷电能量的泄放与转换。 德国专家希曼斯基提出了现代防雷保护的三道防线:1、 外部保护---将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;2、 内部保护及过电压保护----阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的侵入波危害设备; 3、 过电压保护----限制被保护设备上雷电过电压幅值。雷电的形成 雷击是大气中的一种放电现象。空中的尘埃、冰晶等物质在云中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷较重的物质会到达云层下部(一般为负电荷),带上相同电荷质量较轻的物质会到达云层上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间得空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物 ,金属等回被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。这就容易造成雷电灾害。雷电形成于大气运动过程中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状,片状,带状。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。雷电活动及分布 雷电活动从季节来讲以夏季最活跃,冬季最少,从地区分布来讲是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。易遭雷击的地点: A、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、河岸、地下水出口处的地方; B、具有不同电阻率土壤的交界地段 C、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼等; D、排出导电尘埃、废气热气柱的厂房、管道等; E、内部有大量金属设备的厂房; F、孤立、突出在旷野的建(构)筑物。G、平屋面和坡度≤1/10的屋面,檐角、女儿墙和屋檐; H、建筑物屋面突出部位,如烟囱、管道、广告牌等。雷电划分等级外部防雷包括的内容:由接闪器(避雷针)、引下线、接地地网等有机组成,缺一不可。接闪器 有多种方式如:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。避雷针 尖端放电。由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。引下线 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。雷击引入的几种方式:直击雷、传导雷、感应雷直击雷---雷击直蕴涵极大的能量,电压峰植可达5000KV,具有极大的破坏力。如雷电直接击中建筑物,将产生的巨大热能击毁建筑物。如击中避雷针、建筑物接地网以及与其连接的所有电器设备的电位水平在数秒之内被台高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统,与此同时,未实行等电位连接的导线回路,也极易诱发高电位差而产生火花放电的危险。传导雷---即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布防在建筑物的线缆放电,雷击的影响及过电压波会沿着线缆线路扩散,危机设备。由电网、管道等金属导体传入配电系统而损坏设备感应雷---雷击在保护设备周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间放电。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压而破坏设备。由于感应雷的产生远远高与直击雷,所以防止感应雷是现代电子设备、计算机设备防雷的重中之重。感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。B、系统所处的地理位置一般处于年平均雷暴日在25天以上的地区就可对电气电子设备做防雷保护。对于北方地区虽然雷暴日少,但每次雷暴电流却很强,也应考虑做防雷保护。C、 设备所处位置在避电针下引线附近、在突出点附近设备可能会增大雷电波的侵袭。D、传输网的可靠性一些分布传输网及重要仪器本身的高灵敏度使得可靠性降低,因此要求极高的保护水平。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。接地:电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地。接地体:与土壤接触的金属或金属体组,称为接地体或称为接地极。接地线:连接于接地体与电气设备之间的金属导线,称为接地线。接地线又分为接干线和接地支线。接地装置:接地线和接地体合尔为接地装置。接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地电阻。流散电阻:接地体的地电压与经过接地体流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。接地短路:电气设备的带电部分,偶然与金属构架或 接与大地发生电气连接时,称为接地短路。接地短路电流:当发生接地短路时,经接地短路点流入大地中的电流,称为接地短路电流。(大于500A时称大接地短路电流,反之为小)对地电压:电气设备的接地部分,与大地零电位之间的电位差,称为接地时的对地电压。电气上的“地”:在距接地体20M以外的地方,实际忆经没有什么电阻存在了,如果电气设备发生短路时,不再有什么压降了,也就是说该处的电位已近于零。电位等于零的地方,称为电气的“地”。安全保护接地:为了防止电气设备因绝缘损坏而遭触电压危险,将与电气设备带电部分相与的金属外壳或架构同接地体之间作良好地连接,称为保护地。接零:将与带电部分相绝缘的电气设备金属外壳或架构,与中性点直接接地的系统中的零线相连,称为接零。防雷接地:以防止雷害而做的地称为防雷接地。防静电接地:为防止静电荷聚集发生火花放电的危险发生,把可能聚的静电荷通过与大地连接的导线泄放到大地中去。屏蔽接地:主要是屏蔽外界的干扰而不致室内设备受到影响,而做的地称为屏蔽地。计算机直流接地:计算机直流接地可以说是计算机机房的专门接地系统。它的接入有效地提供了计算机的零电位,而使计算机正确的处理问题,它也常被人们称为置辑接地。

  • 【资料】光谱防雷知识6

    非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。  • 【资料】光谱防雷知识3

  • 【资料】光谱防雷知识4

感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路

  • 【资料】光谱防雷知识5

    内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果

  • 国际防雷标准唱响“中国好声音”

    在不久前举办的日内瓦ITU-T SG5会议上,由中国专家主导编写的防雷标准ITU-T K.112《无线基站防雷接地全面解决方案》、ITU-T K.110《无线基站专用变压器的防雷》、ITU-T k.111《通信铁塔周围建筑物的雷电防护》获得通过。加上今年已发布的ITU-T K.105《无线基站专用太阳能供电系统的防雷》,目前已有4项由中国专家主编的防雷标准在ITU-T发布,同时还有3项防雷标准在ITU-T K成功立项,这标志着中国已经主导ITU-T防雷标准。 “在之前很长一段时间里,中国都是将国际标准直接转化为国内标准,而今天,中国通信行业已经开始主导国际防雷标准,这是非常巨大的转变,代表着中国通信业在全球的崛起。”中国联通中国通信防雷领军人刘吉克教授日前在接受《人民邮电》报采访时抛出了这一观点。事实确实如此,目前中国专家团队已主持编写了多项国际防雷标准,实现了中国通信行业标准转变为国际标准的重大突破。

  • 涡街流量计如何正确防雷

    涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。涡街流量计在使用中需要注意进行防雷,雷电对于涡街流量计造成的危害是非常大的。今天小编就来具体介绍一下涡街流量计的防雷方法。首先讲下雷电对涡街流量计的危害: 1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。其存在的主要问题有,仪表通常安装在人少,路难走的地方;热力管线很长,架空地埋的方式都有;用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象;城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击;仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。那么有哪些有效的雷击方案呢。1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。 在特殊的天气,尤其是夏天雷击较多的季节,对于仪表的保护还是很有必要的,多做一些预防措施,能有效的降低对仪表的伤害,以免造成不必要的损失。

  • 【资料】光谱防雷知识1

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121119_549953_271_3.png雷击(浪涌电流)是最容易引起传感器故障的两个原因之一,(另一个是冲击载荷)。良好的防雷击或防浪涌能力能很好的延长传感器的使用寿命。那么,多少的防雷击能力是必要的呢?其实,我们初中的物理课本上已经给过我们答案了:“雷击的电流很大,可以达到几万甚至几十万安培”,更准确的说法是雷电电流平均约为20, 000 A(甚至更大),一次雷电的时候大约为千分之一秒,平均一次雷电发出的功率达200亿千瓦(一般电饭锅的功率低于1000瓦),所以,选择一个防雷击数值高的传感器是非常有必要的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549956_271_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549957_271_3.png(观看防雷击测试视频请点击链接:http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/specific_overviews/PDX_Contest1.html)我们的建议,选择防雷能力在5万安培以上的传感器产品,以使得整个称重系统保证较好的防雷能力。有专门的独立机构,可以对传感器的防雷能力进行测试,得出具体的防雷等级和指标。因此,在选择汽车衡时,要记得向厂家索要独立机构出具的传感器防雷测试证书哦!梅特勒-托利多汽车衡及解决方案:http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Transport_and_Logistics_Solutions/Truck_Scales.html继续阅读《选择汽车衡五大牢记》选择汽车衡五大牢记之轴载:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835681/选择汽车衡五大牢记之传感器量程:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835686/选择汽车衡五大牢记之传感器精度:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835692/选择汽车衡五大牢记之传感器使用温度范围:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835710/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549955_271_3.png

  • 【资料】空气自动监测站的防雷措施

    在线监测系统的防雷很关键,这篇文章有一定的借鉴意义。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161818]空气自动监测站的防雷措施[/url]

  • 低温试验箱应具有防雷和性能优势

    低温试验箱应具有防雷和性能优势

    [b][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH101036/]低温试验箱[/url][/b]主要用于超低温气候环境下电子、电工、电器等产品材料的储存和环境适应性测试。为了测试这类产品的低温性能及相关参数,应在0℃~-80℃范围内进行。[align=center][img=,690,690]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/03/202303091600012832_2347_5295056_3.jpg!w690x690.jpg[/img][/align]  安装低温试验箱时,禁止接近易燃、易爆、有毒、强腐蚀性物质。否则,会影响设备的试运行状态,导致设备损坏或老化等。试好后,不要急于启动设备。在打开和关闭箱子之前,必须静置1-2天。这样可以使制冷系统在后续运行中更好,在测试期间更稳定;它还能延长仪器使用寿命。如果长时间没有测试设备,还应定期进行防潮工作,以防止设备内部件因长时间不使用而生锈、老化和损坏。  该机是一种稳定的环境测试设备,性能良好,外形美观,工作可靠,是许多用户的理想选择。其原因是拥有以下几点优势。  一、测试设备的温度控制范围特别广,可以从-80℃,超低到常温+10℃的温度范围选择,满足不同用户的不同需求。  二、设备选择了一种特殊的平衡温度控制方法,可以让用户根据不同的测试需求调整良好的温度环境,具有稳定的平衡加热功能,实现高精度、高稳定的温度控制。  三、选择键盘设置器进行低温测试,设备的内部温度设置,使设置更方便,操作更简单,低温试验箱的误差校正性能更准确,通过后可以更准确地测试。  四、设备内部装置可根据设定温度值的变化,自动选择旋转式冷回路,使用者操作方便。  同样也是需要注意低温试验箱的制冷系统选择了由高质量压缩机组装的重叠制冷机。该系统不仅工作可靠,而且维护方便。关键是要满足设备的冷却速度和气候温度的要求。此外,还设计了制冷系统,在保证机器正常运行的前提下,适当降低能耗,节约能源,节约成本,防雷,性能优异。

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 申请防雷乙级资质对人员有什么要求?

    [font=微软雅黑, &][size=15px][color=#262626]中国气象局38号令关于修改《雷电防护装置检测资质管理办法》的决定:申请乙级资质单位需具备雷电防护装置检测能力的人员,其中具有高级技术职称的不少于一名,具有中级技术职称的不少于三名;技术负责人应当具有高级技术职称,从事雷电防护装置设计、施工、检测等工作两年以上,并具备乙级资质等级要求的雷电防护装置检测专业知识和能力。[/color][/size][/font]

  • 电网“污染”对超声装置影响防治浅析

    电网“污染”对超声装置影响防治浅析① 顾纪章 ② 沈延政 xiangheng-liu@126.com 联系人:刘湘衡 13736721966 随着科学技术的发展,现代化的超声仪器和各种辅助设备得到了广泛的使用。由于这些先进的仪器和设备都具有高档的计算机部件和大量的微电子器件,对交流供电电源的要求越来越高。操作人员在工作中经常遇到这些先进的医疗仪器和设备出现故障,轻则出现数据差错、图像模糊、信息丢失,工作受到干扰。重则硬件突然损坏,软件遭到冲击,仪器设备无法继续正常工作。以上这些现象的出现,不仅与仪器设备自身的质量有关,而且更重要的是与给这些仪器设备供电的电网质量有十分密切的关系。因此在使用这些先进的医疗仪器设备时,首先应对供电电网采取一些必要的措施,确保仪器设备的安全。人们通常对水源和空气污染的概念和防治方法比较了解,而对供电电网的“污染”却所知甚少。由于输电网络和各种性质负载的应用,往往会在一定的区域范围内,使供电电网遭到严重的“污染”。长期以来,人们十分重视电网电压不稳定对仪器设备的影响,而对电网中存在的尖峰干扰、浪涌电压、浪涌电流、谐波失真、波形下陷和瞬间断电等因素给仪器设备造成的影响,往往认识不足。然而,大量的事实已经证明,供电电网“污染”正是造成大多数医疗仪器设备损坏及运行发生故障的“杀手”。局部区域电网产生“污染”的原因主要有以下几种:1、使用大容量电感性负载:如医院内的电梯、空调器、电焊机和大功率医疗仪器等开关时,在电源线上会产生瞬间的过冲电压,一般称作为操作性过电压,或工业干扰。操作性过电压严重时,可在电源线上产生瞬间的4000~6000伏浪涌电压和3000安以上的浪涌电流。2、使用非线性负载:如仪器设备中的高频开关电源,在工作时会在电网中产生严重的谐波干扰,使电网的谐波电流失真增大。特别是一些采用可控硅调相角的仪器设备,工作时会使电网中交流电压的正弦波形产生严重畸变。3、供电线路和配电设备陈旧:可使局部电网电压产生严重的波动,即电压突然升高或下降。 ① 215001 苏州工业园区现代电工仪器有限公司(0512-67423675)② 215001 苏州市第四人民医院苏州超声医学研究室江苏超声医学 1999年 第10卷 第1期 4、雷击:在多雷地区或雷雨季节,当发生云层间或云层对地放电(俗称雷电或闪电)时,电源线中会瞬间感应产生高达2000~20000安的浪涌电流,由此产生急剧的磁场变化,使电源线中产生高达上万伏的浪涌尖峰电压。电网“污染”,特别是瞬间过电压(浪涌尖峰电压)和浪涌电流,对医疗仪器和设备造成的破坏性后果,表现在下面四种层次:1、仪器设备损坏,甚至产生火灾和人员伤亡,后果极为严重。这种破坏一般以雷击灾害为主。2、整个网络系统工作停顿,同一电源线供电的仪器设备全部或部分遭到不同程度的毁坏,经济损失惨重。3、仪器设备工作受到干扰,图像模糊,数据差错,无法正常工作。4、仪器设备虽能继续工作,但内部元器件受损,整套设备的可靠性下降,使用寿命缩短。为了确保医疗仪器设备的正常工作,延长使用寿命,必须防治电网的“污染”。最有效的办法是采用高性能的抗干扰交流稳压电源对仪器设备供电,使电网中的浪涌尖峰电压、浪涌电流、谐波失真、电压波动等“污染”和仪器设备隔离;消除或大大削弱来自电网中的各种工业干扰和感应雷击的危害,形成一个局部的“净化”的供电电源。目前市场上供应的交流稳压电源种类甚多,适用的对象各不相同。为先进的医疗仪器设备供电的交流稳压电源应具备以下性能:1、可靠性高:交流稳压电源自身的可靠性必须很高。应选用能连续工作,平均无故障时间最长的。以防由于交流稳压电源的故障,影响仪器的正常工作,甚至损坏仪器设备的硬件或软件。2、抗干扰性能优:交流稳压电源抗干扰性能的优劣,直接影响到对电网“污染”的“净化”程度。应选择输入和输出完全隔离,并有良好的屏蔽装置和滤波吸收电路的交流稳压电源。对电网及仪器设备产生的几百赫到几万赫的脉冲干扰讯号,具有高效的双向抑制和衰减作用。3、防雷击功能强:雷击灾害对医疗仪器设备具有极大的破坏性。虽然现代化的医疗建筑都有良好的避雷针等防雷设施,但这些防雷设施对保护建筑物内的仪器设备却无能为力。应选择装有防雷击电路的交流稳压电源,抵抗浪涌电流能力达15000安以上。当供电电源线遭到雷击感应时,能在极短的瞬间,将电源线上产生的浪涌尖峰电压和浪涌电流释放到大地中去。 ① 215001 苏州工业园区现代电工仪器有限公司(0512-67423675)② 215001 苏州市第四人民医院苏州超声医学研究室江苏超声医学 1999年 第10卷 第1期 从而使仪器设备穿上一件抗雷击的“防弹衣”,得到有效的保护。4、稳压范围宽:目前,许多地区的电网电压变化较大,特别是乡镇地区的电压变化范围可达±20%/。因此选用的交流稳压电源的稳压范围必须大于±25%,即输入电压在165~275伏(单相)范围内变化。输出电压仍可保持220伏。5、有适当的稳压精度:医疗仪器设备对交流稳压电源的稳压精度要求都不高, 一般稳压精度达到3%以上已能满足使用要求。对于采用继电器变换变压器抽头方式工作的稳压器,如市售的家用稳压器、空调稳压器、全自动稳压器等是不能用于医疗仪器设备的。因为继电器跳档时会产生瞬间的断电,触点间的飞弧,输出电压的突变,对于先进的医疗仪器设备是极为有害的。6、应变时间快:应变时间是衡量交流稳压电源对电网电压或负载突变时反应速度的指标。某些仪器设备在工作时所耗用的功率有突变的要求(如X光机),因此应该选用应变时间小于40毫秒的交流稳压电源。7、波形失真小:交流稳压电源输出电压的波形失真应小于5%。即使电网谐波含量很大时,通过交流稳压电源内部滤波电路的吸收,输出电压仍能保持总谐波含量小于5%的正弦波形。8、各种保护功能齐全:交流稳压电源应具有过电压、过功率、短路等保护功能,除了保护自身的安全外,更应保护医疗仪器设备的安全。当仪器设备发生短路故障时,交流稳压电源的输出电压应立即降为零,这样可以减轻仪器设备的损坏程度。当电网电压突然异常升高或交流稳压电源出现故障时,输出电压不能出现瞬间的过电压。应该指出的是,有些市售交流稳压电源的过电压保护采用继电器动作后切断输出电压的方法,这对医疗仪器设备是不可取的,因为继电器的机械动作速度,即反应时间太慢,在继电器动作之前的瞬间过电压,可能早已将医疗仪器设备中的计算机芯片和微电子器件损坏了。为确保医疗仪器设备的正常工作,延长使用寿命,发挥其最大的效能,我们必须重视医疗仪器设备的供电质量。在电网“污染”严重的地区,选用高性能的交流稳压电源(如CVT系列)供电是十分必要的。参考文献: 1、SJ/T10541-94抗干扰型交流稳压电源通用技术条件。2、SJ/T10542-94抗干扰型交流稳压电源测试方法。 ① 215001 苏州工业园区现代电工仪器有限公司(0512-67423675)② 215001 苏州市第四人民医院苏州超声医学研究室[em17]

  • 有人代办雷电防护装置检测证书吗

    急!急! 请问安徽这边有代办公司能办雷电防护装置检测证书吗?想咨询下拿证需要多少钱(在仪器网找了一下没这个版块,感觉属于检测行业,所以发帖问问哈)

  • 防“雷击”仪器仪表

    工业自动化发展,仪器仪表内部应用大量的微电器件,绝大多数是绝缘强度低、耐电涌能力低。一次仪器仪表的防雷就十分的重要了,尤其是在多雨多雷的季节,以免造成重大损失。 仪器仪表防雷要从两个方面入手,即外部防雷和内部防雷。外部防雷首先要从接地避雷做起。仪器的机器外壳要用扁钢连接到仪器,尤其是控制柜、操作台、电源机柜等等。仪表工作电源如24V负端和仪表信号地、计算机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要考虑仪表信号参考点连接时是否构成等电位。 仪器仪表的电源防雷保护。仪器仪表安装防电涌保护系统或者电涌保护器以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌保护器可以在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。器仪表设置信号通道电涌器,不仅能够保证信息传递准确、稳定、灵活,而且能够在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。 要注意日常仪器仪表的维护,安检等。仪器仪表的电源系统接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等进行检查和维修,以及及时更换。我公司生产丹东荣华射线仪器仪表有限公司的x射线机、探伤机对防雷相当重视,只是对自己品牌的重视也是对买家的尊重。==============斑竹模式============网址已删, 需要该服务的版友请跟楼主站短联系.