当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

高压断路器

仪器信息网高压断路器专题为您提供2024年最新高压断路器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括高压断路器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的高压断路器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合高压断路器相关的耗材配件、试剂标物,还有高压断路器相关的最新资讯、资料,以及高压断路器相关的解决方案。

高压断路器相关的论坛

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路故降的处理

    若一台感应调压器高压侧10kV绕组相间短路出故降如何处理呢?某厂一台感应调压器,额定电压为低压侧三相380V、高压侧三相I0kv.。1000kVA.调压器为一台T频感应加热炉提供高压电源。 一天,调压器开关突然跳闸。跳闸后,经用2500V兆欧表测量,调压器绕组对地绝缘电阻正常。判定无接地故障,重新试送电,再次跳闸,判定有短路故障。将高压侧的电缆拆去,首次送入380v电压。.但将调压器旋转较小角度,输出较低电压,结果测得输出电压为30V、 50v、 90V。再次输入电流为2A.、5A、 7A三相电压和三相电流都严重不平衡。由此可以判断,调压器绕组间有相间短路故障。 吊芯检查:调压器定子绕组上端头两相绕组间绝缘有明显击穿痕迹,由于高压绝缘击穿,导致高压闪络放电造成相相间短路,开关跳闸。 处理:用远红外线板对短路的两绕组进行局部加热,取出槽楔,趁热将两个饶组的上层线棒取,清理干净端部故障点的绝缘。因导线并没有明显烧伤,故只对故障处重新处理绝缘:在匝间用黄蜡绸包扎,层间垫以青壳纸,外面又用黄蜡绸包14层,再用绸带外包一层,最后进行绕组整形,重新将两个绕组的上层线棒放入槽内,打进槽楔。用2500V兆欧表测量绝缘正常。之后,用红外线板烘干12b,再以25kv高压进行耐压试验1min,正常.,重新组装后,运行正常.

  • 二用二备高压变频方案解析

    二用二备高压变频方案解析

    一、高压变频调速系统方案1.系统切换方案http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031444_480482_2831619_3.jpg 注:开关QF1、QF7、QF8、QF14和电机M1、M2为现场原有设备。上图以同步电机为例。两套变频器的协调控制由独立的一台协调控制柜实现。此套系统包含同步投切电抗器+激磁涌流抑制柜、高压变频器、协调控制柜和真空开关柜。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.高压变频系统的主要构成整套变频调速系统由2套变压器柜、2套功率柜、2套控制柜、2套电抗器+激磁涌流抑制柜(含QF3/QF4/QF10/QF11)、一套协调控制柜、4高压开关柜(QF5/QF6/QF12/QF13)组成。 2.1激磁涌流抑制柜该柜内主要元器件为限流电阻和真空断路器等,可限制上电时的激磁涌流。变频器上电时充电电流可达额定电流的6~10倍,此充电电流对电网构成强烈的冲击,造成电网电压瞬间跌落,干扰其他设备的正常运行;其次高压变频器短时间内断电重新上电,虽然直流环节残电电压较高,充电电流较小,但由于变压器的剩磁与合闸时电网电压相位的不匹配,使得变压器在高压上电时激磁偏磁导致铁心饱和,进而产生2至10倍于额定电流的激磁涌流,对电网构成干扰。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480483_2831619_3.jpg为解决上述问题,在变频调速装置内特设激磁涌流及预充电电路,该电路能够将变频器高压上电电流限制在1倍额定电流之内,真正实现对电网的零冲击。该电路由高压真空断路器和高压限流电阻构成。高压上电前,真空断路器处于分断状态,高压上电时,电网通过高压限流电阻向变频器充电,1秒后充电完成,变频器自动闭合真空断路器切除限流电阻。2.2高压变频器调速系统:ATV1200系列高压变频调速系统本体由变压器柜、功率柜及控制柜组成。下图为高压变频调速系统示意图: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480484_2831619_3.jpg注:上图仅为示意,针对此项目一台变频器配一台移相变压器。ATV1200系列变频调速装置采用单元串联多电平结构,为高-高结构,10kV输入,10kV直接输出,即每相9个低压的功率单元串联实现高压输出,输入侧的变压器采用移相方式,将网侧高压变换为二次侧的多组低压,各二次绕组在绕制时采用延边三角形接法,相互之间有固定的相位差,形成多脉冲整流方式,使得变压器二次侧各绕组(即各功率单元输入)的谐波电流相互抵消,不反映到高压侧,从而大大改善了网侧的电流谐波,基本消除了对网侧的谐波污染;变压器的每个二次侧低压绕组相互独立,并单独为一个功率单元供电;而功率单元为变频器实现变压变频输出的基本单元,每个功率单元相当于一台交-直-交电压型单相输出的低压变频器,每个模块输出等幅PWM电压波形,但相互之间有确定的相位偏移,串联叠加之后,在变频器输出侧得到正弦阶梯状PWM波形,其输出为完美无谐波正弦波,高压变频器在不加任何滤波器的情况下,对电网的谐波完全符合IEEE 519 -1992 国际标准,以及GB/T14549-93《电能质量公用电网谐波》的要求。2.3 协调控制柜该柜可实现两台变频器的协调控制,所有自动切换功能均自动完成,无需人工干预,自动化程度高,避免人为频繁操作相关断路器的繁重工作,同时避免由于人为错误操作导致设备损坏或系统瘫痪。主要功能:可以实现两台风机变频调速装置的互为备用和在线切换。在互为备用的两台变频调速装置中,当一台故障时,另一台可以启动故障变频调速装置所带的电机的要求;以两台变频调速装置分别对应拖动两台风机运行,当TF1变频调速装置出现故障的工况为例,系统切换过程如下:协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M2提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3°;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF14合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF12分闸,M2完全转换为工频直接拖动→协调控制单元向TF2发出的同步切换请求指令撤销,同时向QF8、QF13发合闸指令,由TF2拖动M1→协调控制单元向TF2发出同步切换至工频请求→TF2拖动M1提速至50Hz后实时检测对比TF2电源输入侧与变频调速装置输出侧电压幅值、相位角度、频率,经过计算并调整后当电压幅值误差≤2%;相位误差≤3;频率误差≤0.05Hz时向协调控制单元发出同步切换合闸指令→协调控制单元控制QF7合闸,合闸完成后由TF2向协调控制单元发出同步切换分闸指令→协调控制单元控制QF8、QF13分闸,M1完全转换为工频直接拖动。2.4 同步投切同步投切过程:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/12/201312031445_480485_2831619_3.jpg

  • 【国产仪器腾飞】LDZX系列立式高压蒸汽灭菌器的安装要求和使用注意事项

    安装要求 1操作者使用灭菌器前应先查阅随机文件,熟悉操作要领及安全注意事项。 2灭菌器保护接地线与外界保护接地线连接必须牢固可靠。 3 灭菌器接入网电源为交流220V土22V 50HZ25A。 4灭菌器电源与网电源为永久连接,使用者必须在灭菌器距离建筑物0.6m,高度1.2m,便于操作的位置处装置断路器作为灭菌器电源的断开装置。电源线在接入断路器前应在建筑物上加以固定以免脱落,与网电源连接线线径为2.5mm2X3,L为火线,N为零线,黄绿双色E为保护接地线。应使用有国家安全认证的断路器并符合GB14048和 GB14048.3标准有关要求,设备电源线接入断路器之前应与建筑物固定,防止从断路器重脱落。并在断路器下方标识此断路器为灭菌器专用,工作结束后,关闭断路器。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410091653408417_9800_3399404_3.jpg 5灭菌器装有便于搬运的脚轮,当灭菌器搬运到固定位置后,应将灭菌器用垫块固定,防止滑动。地面必须平整牢固。 注意事项 1堆放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放汽阀的出汽孔,必须留出空位保证其空气畅通,否则安全阀和放汽阀因出汽孔堵塞不能工作,造成事故。 2灭菌液体时,应将液体灌装在耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时,不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回零位方可排放余汽。 3对不同类型、不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免造成损失。 4灭菌终了时,若压力表指针已回复零位,而盖不易开启时,则可将放汽阀摘子置于放汽位子。使外界空气进入灭菌器内,真空消除后,盖即可开启。 5压力表使用日久后,压力指示不正确或不能回复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应换上新表。 6平时应使灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换。 7 熔断器和其他部件更换的说明:当灭菌器电源线接入电源后,发现电源灯不亮时,则检查熔断器是否损坏 如损坏立即进行更换,使灭菌器能正常运转。 8灭菌器装有安全阀,每年应送往当地监检部门进行校验,如超出使用范围应及时更换,避免失灵造成事故。 9产品自用户购买起12个月内,当用户完全遵守使用手册中所规定的使用规则,且用户在未私自改动产品的内部结构的情况下,发现产品不能正常工作时,制造厂负责免费给与更换或修理。 10需用电器配件应向本厂购买或在市场购买有安全认证标记的合格产品。 11本器清洗应一个月进行一次,将内胆取下,用毛刷将附着在内壁的水垢刷去,再用干净布擦拭干净即可。

  • 开关机械特性测试仪用途及5大性能特点

    开关机械特性测试仪用途及5大性能特点  开关机械特性测试仪应用光电脉冲技术、单片计算机技术及可靠的抗电磁辐射技术,配以精确可靠的速度/距离传感器,可用于各种电压等级的真空、六氟化硫、少油、多油等高压开关的机械特性参数的测量。  1、开关机械特性测试仪对高压断路器在测量中的接线错误及操作中的错误指令和不成功操作,开关机械特性测试仪具有自动识别能力及较强的自我保护功能。  2、开关机械特性测试仪对闸先后顺序及各断口的实际闸时间均予以显示,对检修、调试高压断路器的三相不同期、同相不同期提供了依据,对有关时间量的数据,以0.1毫秒的数据自动不予显示输出。  3、开关机械特性测试仪对动触头的行程、超行程的测量,只要在高压断路器任意一相的断口上安装传感器,即能同时将三相各断口的行程、超行程数据测量计算出来,仪器对速度的测量精度为1%秒米。  4、主机提供220V/5A直流操作电源对高压断路器直接进行操作。适用于电磁、液压、弹簧储能等直流控制的操作机构。  5、开关机械特性测试仪体积小、重量轻、操作简单、便于携带,开关机械特性测试仪特别适用于野外流动检测及变电站现场检修测试,是高压断路器生产、检验、检修、调试所必备的工具。

  • 【讨论】对功率因数表的测定

    对功率的测定有何具体规定:(1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数

  • 理化实验室需要那些设备

    公司要建理化实验室,但不清楚要那些实验设备,请各位大侠多多指教。公司是生产高压断路器业,相关的材料有铜件,钢材,环氧树脂,高压元件,电子元器件等。

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • 关于变压器保护的方法

    仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网

  • 【金秋计划】高压灭菌器的日常维护及保养

    [font=宋体,SimSun][b]仪器的保养、维护及管理[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]01[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]内置水箱的排水[/b][/font] [font=宋体, SimSun]用硅胶管连接水箱排水口至接水容器或下水道,然后打开排水球阀即可排干水箱里的水。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周排水一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]02[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]灭菌腔换水:[/b][/font] [font=宋体, SimSun]灭菌腔内水如长期反复使用,水中赃物容易堵塞电磁阀,导致电磁阀生锈、会产生噪音。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周换水一次,若灭菌物中含有轻微腐蚀物,建议一天换水一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]注意:[/b][/font] [font=宋体,SimSun]1、打开灭菌腔排水阀、水箱排水阀前先确认机器未运行且主控温度低于40℃;[/font] [font=宋体,SimSun]2、久置不用及运输时,须将腔体内的水及内置水箱的水排空。[/font] [font=宋体,SimSun][b]03[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]灭菌腔清洗[/b][/font] [font=宋体,SimSun]长时间未使用,内部可能会积累一些杂质和水垢。使用专用的清洁剂和柔软的布,对腔体内部、加热管、水位电极、过滤网进行深度清洁;[/font] [b][font=宋体,SimSun]04[/font][/b] [font=宋体,SimSun][b]电热管的清洗与保养:[/b][/font] [font=宋体, SimSun]取出水位板,查看电热管表面是否干净,如有污垢可以用软毛刷轻轻地擦洗冲水,然后将脏水排出。擦洗时注意不要移动、碰坏温度控制开关。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月清洗一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]05[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]水位传感器的清洁与保养[/b][/font] [font=宋体, SimSun]应注意保持水位传感器的清洁,如污垢附着在传感器的表面,容易导致误报,甚至停止工作。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周用柔软的布擦拭一次,去除传感器表面附着的污垢。[/font] [font=宋体,SimSun][b]06[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]查看压力表、安全阀[/b][/font] [font=宋体,SimSun]在清洁完成后,对灭菌器的各个部件进行检查和调试;[/font] [font=宋体,SimSun]查看压力表、安全阀、物品温度计等是否正常工作[color=#3f3f3f];[/color][/font] [font=宋体,SimSun][b]07[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]仪器表面清洁[/b][/font] [font=宋体, SimSun]用柔软的布轻轻擦拭仪器外表,对于较难以除去的污渍可以使用少许中性洗剂擦拭后注意用布擦干,不要用苯酚或油稀释剂清洁仪器表面,以免损坏仪器表面或导致油漆脱落。[/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每周清洗一次[/font] [font=宋体,SimSun][b]08[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]密封圈的保养:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]检查密封圈是否破损,如果有损坏,须立即更换。应定期清洁密封圈表面,去除污垢,清洁时可加少许清洁剂并用湿布擦拭。[/back][/font][font=宋体,SimSun][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每次使用前检查密封圈,每周清洗一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]仪器的检测与维护[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b] 01[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]漏电开关检查:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]按下漏电断路器的测试按钮,如果漏电断路器跳闸,表示正常,否则请关闭漏电断路器,联系经销商。[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月检查一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]02[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]安全阀工作测试:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]进入用户管理员菜单选择安全阀测试程序,如果温度超过后台最高工作温度(依海拔而变化)安全阀仍未启动排汽,则安全阀异常,马上停止测试,联系经销商。[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]每月测试一次并每年将安全阀送当地特检院校验一次。[/font] [font=宋体,SimSun][b]03[/b][/font] [font=宋体,SimSun][b]压力表定期标定:[/b][/font] [font=宋体, SimSun][back=transparent]压力表每半年送当地特检院检定一次;[/back][/font][font=宋体, SimSun][back=transparent][/back][/font] [font=宋体,SimSun][b]建议:[/b]多备一套压力表及安全阀。[/font]

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 综合环境试验

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 高压灭菌器加热故障如何处理

    高压灭菌器是用比常压高的压力,把水的沸点升至100℃以上的高温,而进行液体或器具灭菌的一种高压容器。高压灭菌器应用范围:高压灭菌器系列产品是利用压力饱和蒸汽对产品进行迅速而可靠的消毒灭菌设备,适用于医疗卫生事业、科研、农业等单位,对医疗器械、敷料、玻璃器皿、溶液培养基等进行消毒灭菌,是理想的设备。 高压灭菌器加热故障如何处理: 1.故障:高压灭菌器使用时,加热功能失灵导致无法正常产生蒸汽。高压灭菌器运行时,面板上加热指示灯亮,但温度指示不上升,高压灭菌器一直维持室温状态。2.处理方法::打开高压灭菌器侧盈,面板显示正常表明220V电源正常进入控制电路。将与加热管连接的电线拆下,用万用表检查加热管电阻,一般阻位在8-15Ω之间,如阻值过大表明加热管内部断路,须更换。由于高压灭菌器加热管烧坏是有原因的,所以无论第一步排查出高压灭菌器加热管好坏与否,都应位查高压灭菌器控制加热管的固态继电器。在高压灭菌器通电情况下,其继电器输入电压应在12vDC左右,输出电压应在220VAC左右。如果高压灭菌器输入正常、输出异常,则须更换此继电器;如果高压灭菌器输入异常,须检查控制电路上的负载输出控制部分。http://www.sinoinstrument.com/UploadFiles/Image/QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20140805110238.jpg

  • 智能光伏汇流箱

    1  概述  太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中,并通过Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统实现后台集中监控。2  APV-M系列智能光伏汇流箱  在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到最佳。APV-M系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。2.1 产品特点  ◆ 符合《CGC/GF002:2010》光伏方阵汇流箱技术规范  ◆ 防水等级为IP65,满足室内外安装要求  ◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大16路输入  ◆ 光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择  ◆ 可选电压测量功能,最高测量电压DC1kV  ◆ 提供外部传感器输入接口,可测量辐照、温度、风速等  ◆ 具有RS485通讯接口,使用Modbus-RTU通讯协议  ◆ 多种供电方式(DC24V、AC/DC220V、DC880V)可选择,适用于家用屋顶太阳能或大型光伏电站应用  ◆ 可根据客户需求配用国外ABB等厂家的光伏专用直流断路器,光伏专用直流熔断器、防雷保护器等等。2.2 产品功能  ◆ 光伏电池串开路报警,状态检测  ◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态  ◆ 带继电器输出,可以设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸  ◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口  ◆ 可输出DC24V电源给外部传感器供电  ◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流,并具有自动关闭节能显示模式2.3 技术参数http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/135226oq.jpg2.4 外形尺寸与结构http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1355369u.jpghttp://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1357443v.jpg

  • 串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用

    串联谐振试验装置在高压耐压试验中的应用大大降低了高压耐压试验的难度。传统高压耐压试验有着试验设备大,不易搬动,试验效率慢等缺点。串联谐振高压耐压试验装置很好的克服了传统高压耐压试验的缺点,并在此基础上有了更大的改进,也让高压耐压试验变的更加有效率。  针对220Kv高压套管和主变压器、隔离开关等电气设备的交流耐压试验,串联谐振耐压试验装置具备宽泛的适用范围,同样也是各个高压试验部门、电力承装修试工程单位非常实用且好用的高压耐压测试设备。  串联谐振耐压试验装置具备这电源容量小,设备体积重量小,改善输出电压波形,防止大的短路电流烧伤故障点,以及不会出现任何恢复过电压的试验优势特点。特别是它的改善输出波形,防止大短路电流烧伤故障点和不会出现任何恢复过电压的优势,让高压耐压试验变的非常安全可靠。这是因为谐振电源为谐振式滤波电路,因此不仅能够改善处处电压的波形畸变还能得到非常好的正弦波形,从而防止了谐波峰值对被试品的无击穿。试验处在串联谐振状态时,被试品的绝缘弱点被击穿时,电路会马上脱谐,回路电流迅速下降到正常试验电流的很小倍,让串联谐振能快速找到绝缘弱点,又防止了短路电流烧伤故障点的隐患。当被试品发生击穿时,因为失去了谐振的条件,因此高电压也马上消失了,并且不会出现任何恢复过电压。

  • 试验箱如何接电|220V和380V

    试验箱如何接电|220V和380V

    台式220伏的试验箱,可以接入16A的安全插座;如果没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,进行通电,接下来让我们看一下。  现在按照对应线上标注的编号,接到断路器上去:  首先接地线  N代表零线  L代表相线[align=center][img=,600,600]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206071656277332_1486_1385_3.jpg!w600x600.jpg[/img][/align]  接下来看一下380伏的[b][url=http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101384/]试验箱[/url][/b],是如何接电的。  先将可以使用配套的安全插座,没有安全插座的话,也可以用电源线的方式连接断路器,按照线上的编号,逐一的连接。  先是接地线  N代表零线  L1是相线1  L2是相线2  L3是相线3  注意事项:  1.接线一定要牢固可靠。  2.操作前确保断路器处于断电状态。  3.此操作需专业电工。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制