风压风量仪相关的论坛

  • 风量仪用什么规范可以检

    工程节能上使用的风量仪请问大家可以用哪些规程或规范可以检定或校准?查找了几家单位,分别采用了如下几种规范:“数字风量罩校准规范JJF(闽)1068”、“风量仪校准规范JJF(苏)179”、“风量仪校准规范JJF(浙)1150”、“风量仪校准方法FFN1001”。有的还用了“热球式风速仪计量检定规程JJG(建设)0001”,这个可以吗?

  • 【仪器心得】FLY-1风量仪 使用心得

    [align=center][b][font=宋体][font=宋体]【仪器心得】[/font][font=宋体]FLY-1风量仪[/font][/font][font=宋体] [font=宋体]使用心得[/font][/font][/b][/align][align=center][b][font=宋体] [/font][/b][/align][font=宋体][color=#333333]先和大家讨论一个问题,食品中的风量大家都检测吗?之前我们一直是委托检验的,但是因为生产许可核查的要求,增加了对风量的监控要求。所以我们不得不自己实验室检测了。[/color][/font][font=宋体][color=#333333]1.关于仪器的使用经验:[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]测量:当按[/font][font=宋体]“测量”键(手柄上的按钮同样)时,显示屏上将出现Piease Input ---- Location :00 此时你可以按“↑、↓”键设置当前所测风口的位置号。设置好以后,可继续按“测量”键,将显示Is Sample-------Please wait字样,3秒钟后即显示出测量结果(操作1);“L123”为当前测量值的位置号。“NO.004”为已经测量的次数。“13:02”为当前测量值的时间。“Q= 0100 m3/h”的值为当前测量风口的风量。此时如查询(可储存999次测量的值,当第1000次进入时,第1次将被丢弃,2即升为1)可按“↓、↑”键。查询到的值,如要删除, 可按“清除”键;此时如需打印,可按打印键,再按“↓、↑”键,选择打印范围,然后复按打印键。如测量的值认为有误,可选择按复零键。本仪器将会自动校准零位。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]2.仪器的优点和不足[/color][/font][font=宋体][color=#333333]在长期不使用电池时,需要作一次维护,对电池充足电量,接着装载在仪器中待机,让其完全放电。放电完毕后,再次充足电,放置于干燥、阴凉处保存。个人感觉这个设备有点矫情,需要我们十分小心。但是利用率上来了,为公司节约了不少的检测费用。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][color=#333333]3.总结[/color][/font][font=宋体][color=#333333][font=宋体]风量仪是一种高稳定多功能的测量仪器[/font][font=宋体],普通适用于2000Pa范围内的气体的正压、负压和差压的测量。通风管道内风速及风量的测定,是通过测量压力换算得到。测得管道中气体的真实压力值,除了正确使用测压仪器外,合理选择测量断面、减少气流扰动对测量结果的影响很大。[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]给大家大哥提前量,无论你的设备多高级,都要自己会计算风量。审核老师都这个好奇,几乎都会算一遍看看设备是不是稳定。[/color][/font][font=宋体] [/font]

  • 新型WX型漏风量测量仪

    近日,我公司成功研发[b][url=http://www.kfkc.cn/newsxq?id=187]WX型漏风量测量仪[/url][/b],WX型漏风量测试仪是测试通风空调中漏风量的专用设备,适用于宾馆、饭店以及公用工程通风空调系统中风管、空调机、防火阀、调节阀等严密性质量的测试,另外可用于电信机房、洁净车间、医院、汽车、核实验室等密闭空间的严密性测试。是建筑安装公司首选的漏风量测试仪。 该产品应用差压式流量计的测试原理,参考国际先进的漏风量测试仪器,依据最新国家标准GB50243-2016《通风空调工程质量验收规范》、JGJ141-2017《通风管道技术规程》研制而成,在应用技术上达到了国际领先水平,结构合理,使用方便,完全符合中国相关行业的测试要求,填补了国内漏风量测试的空白。 本产品已经通过了河南省计量科学研究院做的定型鉴定和样品试验,获得了河南省技术监督局颁发的型式批准证书,通过了火箭军组织的产品鉴定,它的推广和应用为通风空调风管系统的密封质量提供了最先进的检测手段,提高了安装公司的空调安装质量,为节约能源和环保做出了突出的贡献。国内已经有很多客户在使用。比如一些建筑公司和建筑科学研究院以及军队实验室等。 WX型漏风量测试仪比起目前市场上的其他漏风仪相比,有着精度高、量程宽、集成度高、操作方便和严密等级高等优点。流量测量元件采用工业级的标准节流装置,同时采用温度、压力、大气压补偿,并经国家权威部门实流标定,测量精度优于1.0级;而创新采用分段式的仪表设计,使得测量范围最小低至0.3Nm3/h,最大860Nm3/h。并且检定过程全程在LCD触摸屏上操作,流程简单,操作方便,通过触摸屏和PLC的配合,自动稳压,自动检测,自动评估检测结果。比起别的漏风仪,本产品可测严密等级,在国家标准ABCD级的基础上,增加了E级,领先国内和国际上的标准,特别适用于严密性要求极高的场合。而且为了适应不同应用环境,我们在自动测量的基础上增加了手动模式,自动模式应用于普通通风管道的测量,手动模式可以测量异形管道、房间、汽车、风阀等的严密性;再加上方便的存储功能,检测结果可以直接在显示屏上显示,也可以连接打印机打印,同时还可以存储在测量仪上,以供日后调阅。存储空间大,可存储数千条检测结果,功能强大。产品构成1.流量传感器——标准节流装置2.风机——德国进口,体积小,重量轻,强力静音,运行稳定3.静压/差压变送器——法国进口,专业测量微小差压,精度高,分辨率高4.硅胶软管——专业订制,连接方便、可靠5.大气压/温度传感器——法国进口,精度高,分辨率高6.PLC控制器——行业老大西门子S7-200,自带PID调节模块7.小车——结构合理,美观大方8.其它配件——快速接头、盲盖、取压管等产品性能[table=540][tr][td=2,1,168][align=center]型号[/align][/td][td=1,1,372][align=center]WX型[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]流量[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.3-860Nm[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.01m[sup]3[/sup]/h[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]静压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-5000~5000Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±1%测量值[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]温度[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]-50~100[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]±0.5℃[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1[color=#666666]℃[/color][/align][/td][/tr][tr][td=1,3,83][align=center]大气压[/align][/td][td=1,1,85][align=center]范围[/align][/td][td=1,1,372][align=center]800-110hPa[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]精度[/align][/td][td=1,1,372][align=center]0.1级[/align][/td][/tr][tr][td=1,1,85][align=center]分辨率[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1Pa[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]电源[/align][/td][td=1,1,372][align=center]220VAC[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]防护等级[/align][/td][td=1,1,372][align=center]IP65[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]重量[/align][/td][td=1,1,372][align=center]150Kg[/align][/td][/tr][tr][td=2,1,168][align=center]尺寸[/align][/td][td=1,1,372][align=center]1200*800*1000[/align][/td][/tr][/table]

  • 【实战宝典】风量传感器积灰问题?

    问题描述:[font=宋体][color=black]在一次实验过程中,点火不成功,提示风压不正常,点火失败。[/color][/font]解答:[font=宋体][color=black]由于[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url][/color][/font][font=宋体][color=black]点火必须要求风压在[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]0.4-0.7mbar[/color][/font][font=宋体][color=black],查找原因,首先看是否是通排风系统有故障,其次看仪器上方的风阀是否开启,如都没有问题,则是仪器的风量传感器积灰导致风压显示不正常。[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]1. [/color][/font][font=宋体][color=black]将仪器外壳拆下,找到风量传感器,使用洗耳球或者接上氩气管路吹扫;[/color][/font][font='Times New Roman','serif'][color=black]2. [/color][/font][font=宋体][color=black]注意放置仪器房间的洁净度,仪器不使用时关闭实验室排风,以减少灰尘的聚集。[/color][/font]以上内容来自仪器信息网《[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]实战宝典》

  • 关于美国TSI风量罩的技术资料分享

    关于美国TSI风量罩的技术资料分享

    美国TSI风量罩主要由三个部分构成:风量罩体、基座、PDA构成。风量罩体主要用于采集风量,将风汇集至基础上的风速均匀器上。在风速均匀上装有风压传感器,传感器将风速的变化反应出,再根据基底的尺寸将风量计算出来。[url=http://www.tsi17.net/][color=#000000]风量罩[/color][/url]的显示采用PDA,大屏幕液晶屏显示直观,直接可以得到风速风温和风量的数据,可以设置记录时间间隔进行连续的参数记录,以便对数据进行分析。测量和记录的数据被记录在存储卡上,不会丢失,可以通过计算机的串口将数据传递到PC机上以及做进一步的应用。美国TSI风量罩能迅速准确地测量风口平均通风量,无论是安装在天花板、墙壁或者地面上的送、回、排风口,配备相应的传感器都可以直接读出风速、压力和相对温湿度,尤其适用于对于散流器式风口。使用时将罩口紧贴天花面,使风口整体完全包容,就可以直接读取。[align=center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311041609_475284_2803766_3.jpg[/img][/align]美国TSI风量罩的特点和优势:风量罩尺寸多样;样本及保持功能显示某一样本的读数;实际流量和标准流量之间自动转换;现场校准调整;可变时间常量;K 系数功能;背光显示;应用范围;风量检测;热舒适研究;暖通空调测试、调整和平衡。

  • 寻找 环境检测仪器 总代理商

    [b]环境检测仪[/b]风速仪/风量仪/风速计/风压测试仪 | 照度计 | 激光粒子计数器 | 温湿度计/露点仪 | 温湿度记录仪 | 压力测试仪/压力计 | 噪音计/声级计 | 水份仪/水分测试仪 | PH计/酸碱度测试仪/酸碱度计 | 高斯计 | 静电测试仪 | 粉尘测试仪/粉尘计/粉尘仪 | 负离子检测仪 | 环境质量综合检测仪 | 流量计 | 气象仪/气象测定仪 | 温度计 | 烟气分析仪 | 炉温跟踪仪

  • 风压变送器的工作原理及其功能特点

    风压变送器抗的抗干扰能力比较强、耐酸碱而且长期稳定可靠,是工业实践中最常见的一种压力变送器,它采用进口的传感器和放大电路高度集成,敏度高、精度高。    风压变送器的工作原理:  风压变送器的工作原理风压传感器的压力直接作用在传感器的膜片上,使膜片产生与介质压力成正比的微位移,使传感器的电阻发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个对应于这个压力的标准信号。    风压变送器的功能特点:  1、稳定性好,满度、零位长期稳定性可达0.2%FS/年。  2、固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。  3、安装方便、结构简单、经济耐用。  4、具有反向保护、限流保护电路,异常时送器会自动限流在35MA以内。

  • 循环流化床锅炉测量仪表的改进方法

    循环流化床锅炉(CFB)具有高效、低污染、煤种适应性广、负荷调节性好、不易灭火、灰渣可利用等特点,采用洁净燃烧技术,符合国家环保产业政策,再加上其较好的煤种适应性,在我国得到迅速推广,配套机组在向300MW及以上方向发展。    循环流化床锅炉由于其结构的特殊性,所安装的热工仪表测量、保护仪表与常规煤粉炉相比,有许多类似之处也有明显的区别。CFB锅炉汽水系统的测点及其作用与普通煤粉炉相同,烟风系统增加了一些为CFB锅炉专设的风机风道的压力、温度和流量的测点,其测量方法也同普通煤粉锅炉相同。CFB锅炉在参数测量方面的特别之处在于对炉膛、分离器、回料阀和冷渣器等固体流道参数的检测。    一、循环流化床锅炉的运行特点    CFB锅炉在运行过程中特别要注重对床温、分离器入口温度、风煤比以及床压的监测、调节及控制,注重对影响物料流化、循环及燃烧的各种风量的监控,确保建立一个平稳、足够的热物料循环,从而完成锅炉燃烧的燃料燃烧及热量传递过程。    按照循环流化床锅炉的特点,设置炉膛温度、床温、床料高度及其它有关测量仪表测点,以保证机组的安全、经济运行。压力测点应提供接口和防堵设施,温度测点要求留有热电偶插座,对有防磨要求的温度测点应加装防磨装置。    二、主要热工参数的作用和意义    2.1床温    床温是CFB锅炉的重要运行参数。所谓床温主要是指燃烧密相区内流化物料的料层温度,床温值是由锅炉结构、灰熔点、排放物指标(因煤种不同而有所区别)等综合因素决定的,通过调节流经布风板的一次风量和直接进入炉膛的二次风量之比来维持床温,同时注意控制给煤量,保证温度在850-925℃,使其处于最佳燃烧状态,并有利于炉内石灰石脱硫。床温过高或过低将造成锅炉结焦灭火。影响床温的因素主要有煤种、给煤量、一/二次风量、返料量及冷灰循环。在循环倍率一定时,主要与煤量和风量有关,其中一次风量起主要作用。    以一台480t/h容量的东锅锅炉为例,它设置了2层床温测点,下层24个测点,上层24个测点,左右侧分为四列三排。它们均在二次风口以下,密相区之内,每层测点沿炉膛前中后三排均匀、对称布置,每层测点的输出送入平均值计算回路,以计算床温平均值。同时各测点均进入DCS显示。当有点与平均温度相差150度时,判断此为坏点。    2.2床压    床压是料层高度的反映。运行中通常通过调整排渣量的多少控制床压的高低。床料多、床压高,对于稳定燃烧、减小短时间断煤波动的影响、减少排渣可燃物含量有利;但同时床压高会增大一次风压头,电耗增加,同时也大大增加了启动点火阶段加热床料的时间,降低运行经济性。床料薄、床压低,易造成布风不均匀,引起结焦。    床压一般是指密相区的床压,床压测孔一般布置在距布风板上端面250mm处,左侧3个,右侧3个,将3个压力测量值通过3取中逻辑判断后送至显示及报警回路;3者取平均值作为床压调节系统的反馈信号。控制床压的方法,通过控制排渣系统来维持炉膛床压恒定,也即确保炉内的灰平衡和床料构成。    2.3风量    循环流化床锅炉的运行基于流态化的高温物料悬浮燃烧。燃烧风量是运行人员调整燃烧的的重要依据,其测量的准确性直接影响到锅炉的经济安全运行。在机组安装完成后,调试运行前,应当对一、二次风机性能进行测定,并对风量的标定,主要是鉴定风机的出口风量、风压能否达到设计要求,能否满足燃烧需要,并且校正测量装置的准确性。有效的测量风量,有利于一二次风比例的调整,能改善炉内风、煤、灰的混合程度,达到最佳的燃料、供风混合方式。    2.4点火风道温度    由于CFB锅炉的炉膛密相区和旋风分离器等多个部位设有较厚的耐磨耐火材料,因此,在启动过程中必须严格控制加热升温速度,以防止这些非金属材料因受热不均而爆裂脱落。这就要求CFB锅炉的启动燃烧器设计既要位置合理又要有较宽的调节比,而且操作灵活,可控性高。    CFB锅炉的启动燃烧器一般有3类,即布置在布风板上的床上启动燃烧器、床枪和布置在布风板下的热烟发生器。东锅早期设计的流化床采用床上加床下点火器,但后来的产品仅仅保存了床下燃烧器,床下燃烧器的风温是个重要的监测参数。    在DG490/13.8-II2型锅炉,设计有风室温度和点火风道温度各二支,分为左右侧。在点火时,通过调整燃烧将床下油点火器出口烟气温度控制在980℃以下,且风室温度在870℃以下,在此期间,温升率建议不超过28/每20~30分钟。    三、运行情况与改进措施    由于CFB锅炉内进行固体燃料的循环燃烧,流动的物料极容易堵塞压力测点和测压管线,同时对测温元件产生强烈的磨蚀,用常规手段难以进行准确可靠的连续测量,床温和床压测量元件均采用耐热防磨及防堵措施使所测数据准确、可靠。而床温、床压等参数对保证CFB锅炉的安全经济运行至关重要,因此必须采用特殊的防堵、防磨测量手段。    3.1床温测量的改进    东锅的循环流化床炉膛床温元件通常是采用多点铠装热电偶,在布风板的前、中、后三个位置横向各安装8套铠装热电偶,每套热电偶由伸出布风板的距离为300mm,由耐磨保护套管保护;每套热电偶有双只铠装热电偶组成,一点测上床温,一点测下床温。热电偶安装方式为由前后墙平插入风室,经90°直角向上穿过并固定在布风板上的耐磨保护套管内。中间的测温元件从前墙插入。在机组启动调试期间,由于温度元件在风室内的部分太长,在一次风力作用下晃动太大,首批安装的24套热电偶全部损坏。经分析:床温元件在风室内的部分太长且不能很好固定,床温元件容易被风室内的高温风冲刷,造成损坏。后虽经过采取增加不锈钢保护套管、用耐磨浇筑料及钢丝网包裹、用耐火砖固定等方法进行处理,使床温元件的工作条件有所改善,但仍然没有从根本上解决问题。    因此,在大修期间我们建议对床温元件进行改造,安装方式均为炉底直插向上穿过布风板方式,同时加装耐磨保护套管,在套管外侧再增加耐磨浇筑料。如图所示,这种方式不但能有效保护测温元件,而且能够实现温度元件的在线更换。  3.2床压测量的改进    在国内440t的流化床锅炉在运行过程中,床层差压,床层密度,床层压力等几个测点经常结焦。在最初的安装中,测点取样与炉壁成45度向上,加装风烟自动分离器。但是使用时间较长后,依然会堵塞。后经改进后,采用自动吹扫装置,向测孔引入一股恒压吹扫空气,通过调节取样管与吹扫管的距离,实现自动补偿,解决了既要取压防堵又要测量准确的问题。如图所示,通过前后调节吹扫管在取样装置锥口的位置,实现自动吹扫补偿。    在吹扫口的吹扫气源上,特别且加装了调压稳压器,完全解决了电厂气源不稳的问题,确保了流量控制器的正常运行。    3.3点火风道温度的改进    在运行过程中,点火风道温度元件插入深度过长,被高温风吹刷,以致于保护管和热电偶同时损坏。经检查,热电偶保护管已穿过浇筑料80MM,测量的已不是壁温,而是烟温。后将热电偶保护管调整,露出浇筑料10-20MM,同时在测量元件对侧又加装一个测温点,构成A、B二点,即保证测量的灵敏度,又提高元件应用的可靠性,有利用缩短启动时间,为经济运行提供基础。    3.4风量测量元件的改进    风量对于流化床锅炉来说,无疑是一个重要参数,无论是设计还是调试、运行人员,都希望表计的读数能真实的反应实际的工状。一、二次风机性能的测定和风量的标定,主要是鉴定风机的出口风量、风压能否达到设计要求,能否满足燃烧需要,并且校正测量装置的准确性。在测量中应注意,虽然一般都采用标准的测风装置进行风量测量(目前最普遍的是采用机翼型测风装置)。    但是在实际施工中,设计的安装在锅炉风道上的风量测量装置,往往由于锅炉风道截面大,直管段长度短,弯头多,按厂家要求管道直段不能满足测量,在加上装置加工误差等原因使流量系数偏离设计值,因此必须对其进行标定。由于流量与风温、差压、风压的关系较大,有的采用了三种取样元件分别测量其参数,造成测量装置折线系数公式相当繁琐,其故障自检能力也基本没有。因此当然,有必要采用先进的测量元件器可以减少测量误差。    在实际应有中,我们选用了热式质量流量计,经过一年多的运行,相比于其它测量风量的元件相比,具有性能优良、可靠性高的特点。该产品基于热扩散技术,其典型传感元件包括两个热电阻,当这两个热电阻被置于流体中时,其中一个被加热,另一个用于感应过程温度。两个热电阻之间的温差与过程流速及过程介质的性质有关,保持该温差恒定,则电子单元加热热电阻的能量与质量流量成一定的比例,我们就能推算出风量。    3.5给煤系统的改进    在锅炉试运过程中出现最频繁的问题是煤仓堵煤,为保证正常运行,在煤仓开设人工捅煤孔,有一次断煤时,就地观察员工打开捅煤孔捅煤,破坏了给煤机的压力平衡,炉内烟气反窜到给煤机,造成一台给煤机皮带及其它部件烧损。给煤机厂家对此进行了改造,在给煤机进煤口安装了测温元件,信号送入DCS作为是否超温的判断条件,同时联锁快关阀。当炉内有热烟气反窜到给煤机时,通过温度信号使快关阀迅速关闭。原来的电接点双金属温度计作为给煤机就地控制柜的报警信号。    通过调试,对电厂运行人员建议:六台给煤机尽量采用对称投运和两侧炉膛给煤量比

  • 风压不够导致仪器忽然熄火

    今天做样品(仪器是美国热电ICP)风压不够导致仪器忽然熄火,请问对仪器是否有影响??我的风压原来是0.8左右,现在改造后变成只能达到0.5左右,今天做样大约用了一个半小时,风压忽然由0.5掉到0.3左右,仪器忽然熄火,显示RF除了问题,不知道这样对仪器是否有影响. 今天最开始点火就不顺利,一共点了四次,两次是点不着火,显示就是点不着PLASMA,第三次点着了忽然整体死机,电脑所有地方都点不动,然后强制熄火,第四次才算正常. 各位帮忙分析下原因好吗? 我都不敢再动ICP了.

  • 【讨论】有关电镀行业标准基准风量的核算

    [size=3]现在的电镀行业排放标准GB21900-2008中,提出了单位镀层面积基准风量和基准排水量概念[/size][size=3]我们这里电镀产品多是饰品,品种多,个头小,形态复杂,没有办法估算想请教下有没有什么好办法测量或者估算找到一个仪器,不知道合适用不---BET比表面积测量仪,介绍在[url=http://www.chem17.com/st19943/list_173718.html]点击打开链接[/url][/size][size=3],大家帮我看一下啊[/size]

  • 多层实验室通风系统的风压平衡

    最近在做实验室通风系统改造,原来集中通风系统的两个风机分别接入10和18个通风柜,集中在一层楼,现在想在楼上增加16个通风柜,如果公用原来的风机,风压平衡怎么设计呢?风机在9楼顶上,新增的设备在9楼原来的在8楼。请大神不吝赐教,先谢过。

  • 用两根矩管烧黑换来的经验

    第一根烧黑是在仪器装机的时候,仪器在装机时因为工程师在培训我们时将调谐文件参数设置错误,导致点火完成后抽真空时等离子体参数设置错误,会自动熄火。因为开始找不到具体原因,所以从硬件开始排查,导致频繁点火,最后第一根矩管就出现被电弧烧黑现象。后来确认是因为在没点火的情况下,设置了调谐文件并应用造成的。。调回以前的调谐文件后,仪器运行正常。 最近测试样品时发现等离子体排风压力异常,软件上显示压力只有仪器要求的三分之一,并且还在每天的继续下降。但是使用时却无明显异常(排风量过低的时候可能会导致等离子体熄灭),我们自己排除问题时开始怀疑我们自己装的排风变频器(因为装机的时候排风量过大导致无法正常点火,装来改变风机输出功率的)或者排风电机有问题,后来电工确认两边都没问题,就转而怀疑仪器而且我用手感应一下排风口的风量,风还是很大的,都是为了彻底确认问题原因就叫电工将电路跳过变频器直接接风机。此时软件上显示的压力依然只有要求的一半。开机点火以后我就发现我错的厉害了。。等离子体尾部已经被高速气流吹的变形了,没等我手动按停仪器就自动熄火了。只有叫电工再次将变频器接上。将风速调低后,再次开机点火,都是出现了点火后自动熄火现象,在尝试了三次点火后,再次点火时出现点火时放电现象,等离子体点亮时出现噼噼啪啪的声音,再去看矩管是果然已经被电弧打出了一个褐色长弧痕迹,一看这样果断报修。这是第二根被烧黑的矩管。 仪器维修工程师过来以后先解决等离子体压力问题,用简易风速仪测量仪器末端排风量以后,果断拆机。仪器拆开后发现仪器内部灰尘还是很多的,工程师建议我们以后常用吸尘器清理,然后清理排风的风压感应器的接口处,用洗耳球吹导管,再开机时软件显示等离子体排风压力恢复正常。自动熄火的原因则根据仪器等离子体熄灭时的提示,怀疑是雾化系统那边漏气导致,将雾化系统重装以后点火成功。(后来我回想确认仪器因为我在第一次点火后把进样管那边的蠕动泵扣松开了,导致点火后雾化气提升时仪器自动熄火,因为以前开机点火时进样管尾端都是在空气中的,点火完成后再放入水中,所以忽略了松开的蠕动泵扣。导致点火失败)仪器稳定后自动调谐通过,参数无明显变化。 经验总结:两根矩管都是在连续点火失败后出现点火异常,被电弧烧黑,出现的情况都是等离子体没能在短时间内稳定形成,造成电弧放电烧黑矩管(虽然烧黑的矩管暂时不影响使用但是对有轻微强迫症的我来说实在不算是一件愉快的事情。。),而照成这样的原因这次维修工程师给出了答案,点火失败后仪器都会有一段时间对一些部件进行冷却,而冷却过程中就有可能导致有微量的水会凝结在部件表面,当你频繁点火时这种情况出现几率大大增加,就会导致将矩管烧黑,或其他的部件击穿等等,所以建议点火失败时,再等一段比较长的时间再继续点火,并且保持仪器室干燥,且较低的温度。而我两根矩管烧黑的过程也充分证明此说法的正确性。。。

  • 风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?

    风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?主要看大到什么程度了1、大一点,例如宽大于,设定好尺寸,罩上去 左端对齐,测量,记录数据1。右端做个记号;将风量罩右移,使其左侧对着记号,右侧风量罩多出部分用纸板挡住。记录数据21+22、大的多上面只是个意思,你琢磨一下;如果大的太多太多,而且风量罩前端无法修改,就将风量罩丢了吧,改用皮托管+差压计的方式,多点测量然后风速算风量。 3、如果大的太多太多太多,又非要用风量罩。那就用风量罩在风口内测量多个点,求平均数,然后用风口面积和风量罩面积的比率反算总风量。

  • 风机的额定风量与实际风量的一般的转换系数是多少?

    最近在做陶瓷厂的废气监测,他们的辊道窑、干燥窑有废气排气筒,但是没有采样口,无法采样,但是现在又要排放参数!现在风机铭牌上的风量:77194m3/h ,排气筒内径是0.8m( 面积就是0.5024 m2) 排气高度8m 求大家帮我估算一下实际风量有多少??随便问一下辊道窑、干燥窑有废气的二氧化硫、氮氧化物与烟尘未处理前一般有多少??

  • 【求助】什么是蒸汽干燥系统?了解的介绍一下,有型号,有图片更好!!!

    如题 下面是技术要求 2.1送风、干燥部分烘箱尺寸:长×深×高=1000×350×300mm,可容4个φ200 mm筛形试料皿(20目)。2.2使用温度范围:室温~80℃。2.3风道尺寸:DN400。2.4送风机:宜选用多翅式送、排风机,风压≥5.4 KPa,风量:32m 3/min,风压≥0.1 MPa(G)。2.5电动机:宜选用全封闭式,用电规格:3相380V,50HZ。2.6空气热交换器:宜选用螺旋翅片式换热器,换热面积由供应商据风量和温度要求进行选择。2.7空气吸入口:宜装配空气过滤器;空气排出口:三道管道;吸入、排出、循环、干燥各部位装有活动风门,干燥室下部,风道底部装有清扫用的活动风门。3技术要求3.1蒸汽烘干系统的组成:3.1.1暖风循环干燥系统(干燥箱、管道及其它风道);3.1.2空气热交换器;3.1.3送风装置;3.1.4温度指示调节仪;3.1.5蒸汽调节阀组;3.1.6蒸汽疏水阀组。3.2工作原理由蒸汽加热器加热的空气,用送风机送入干燥室对试料进行干燥,然后通过风道返回加热器再循环,空气循环量可用进气、排气及循环风道的各活动风门开启度调整(可以采用供应商选用的循环方式)。由气动温度指示调节仪、蒸汽调节阀组保持干燥室的内温度于所需值。3.3各部分要求3.3.1送风机为安装方便,风机宜选用多翅片、侧吸入型风机,要求静压高,能够产生足够的风量。3.3.2蒸汽加热器加热器由翅形管组成,空气阻力要小,送风量大。配管部件主要由压力表、阀、调节阀组、疏水器阀组及过滤器组成。3.3.3干燥室双开门,干燥室内可容纳4个筛型试料皿的平台,干燥室底部装有风门,调节风门可使干燥室内风量均匀,以便进行多试样均匀干燥。上下两层必须达到相同的干燥效果。3.3.4进气风道设有空气过滤器及活动风门,过滤器可以拆卸清扫;活动风门可以调节外界气体的进入量。3.3.5排气风道用于已污染的空气(干燥室内)排出室外,活动风门调节其排出量。3.3.6灰尘风门调节该风门可以将积存于底部的灰尘排出室外。3.4调节仪表的选择依据蒸汽规格压力:0.3MPa(G)温度:143℃干燥室温度:80±1℃风压:0.02~0.1 MPa(G)我在网上都没有搜到这个所谓的“蒸汽干燥系统”,不知道是什么仪器。购买的话,也不知道买什么仪器。

  • 【资料】风量仪的测量技术和选型指南

    风速仪的探头选择  0至100m/s的流速测量范围可以分为三个区段:低速:0至5m/s;中速:5至40m/s;高速:40至100m/s。风速仪的热敏式探头用于0至5m/s的精确测量;风速仪的转轮式探头测量5至40m/s的流速效果最理想;而利用皮托管则可在高速范围内得到最佳结果。正确选择风速仪的流速探头的一个附加标准是温度,通常风速仪的热敏式传感器的使用温度约达+-70C。特制风速仪的转轮探头可达350C。皮托管用于+350C以上。  既使在抽气处没有栅格的干扰,空气流动的路线也没有方向,并且其气流截面极不均匀。其原因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,既使是在距离抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供进行测量操作。如采用带有平均值计算功能的栅极测量法进行测量,并借以确定容积流量法进行测量,并借以确定容积流量等,只有管道或漏斗测量法能够提供可重复测量结果。在这种情况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足使用要求。利用测量漏斗可以在片状阀前一定距离处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头得到的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。(如漏斗系数20) 风速仪的转轮式探头  风速仪的转轮式探头的工作原理是基于把转动转换成电信号,先经过一个临近感应开头,对转轮的转动进行“计数”并产生一个脉冲系列,再经检测仪转换处理,即可得到转速值。风速仪的大口径探头(60mm,100mm)适合于测量中、小流速的紊流(如在管道出口)。风速仪的小口径探头更适于测量管道横截面大于探头横截面貌一新100倍以上的气流。  风速仪在空气流中的定位  风速仪的转轮式探头的正确调整位置,是气流流向平行于转轮轴。在气流中轻轻转动探头时,示值会随之发生变化。当读数达到最大值时,即表明探头处于正确测量位置。在管道中测量时,管道平直部分的起点到测量点的距离应大于是0XD,紊流对风速仪的热敏式探头和皮托管的影响相对较小。

  • 风量计的定义

    风量计是指测定冲天炉熔炼过程中,送入炉内风量的仪器。主要应用于机械工程(一级学科);实验室仪器和装置(二级学科);铸造仪器名称-冲天炉及铸造合金测试仪(三级学科)等。

  • 【资料】混斜流风机设计原理及用途

    混斜流风机广泛适用于宾馆、饭店、商场、写字楼、体育馆等高级民用建筑的通排风、管道加压送风及工矿企业的通风换气场所。其中双速风机可根据使用工况要求通过变速来调整所需风量、风压。  混斜流风机的设计原理  (1)混斜流风机的设计是应用子午加速方法和“准三元”流动理论,  (2)压力较同机号轴流风机高,风量较同机号离心风机大。  (3)具有效率高、结构紧凑、噪声低、体积小、安装方便等优点,  (4)采用直线形外筒、锥形轮毂、扭曲翼形叶片的结构形式。  不同型号的混斜流风机,各自的特点也是不同的。  SWF(A)型混斜流风机,风量大、结构紧凑。屋顶式结构表示方法:机号后面加字母“W”。  SWF(B)、HL3-2A型混斜流风机,风压高,可在进风口加设消声集流器以降低风机运行噪声,表示方法为SWF(B)-X。