  • 实验室设计理念---排风

    实验室排风的一般设计原则是:1, 排风系统工程是实验室建设的关键,通风柜的效果好坏主要在于排风系统设计。2, 排风管的材料首选为FRP无机树脂材料,也可用PVC材料或PP材料风管内壁应制做粗糙面,可减少风流噪声,采用圆形或巨型均可,直径250—500mm,按照排风量要求确定尺寸。3, FRP防腐风机种类确定:(1)轴流风机、单台通风柜,单原子吸收罩较小风量采用。(2)斜流风机、双台通风柜,双原子吸收罩,略大风量采用。(3)离心风机、多台通风柜或需要排风量较大时采用。(4)屋顶风机(同上)均可选择。4,防腐风机应安装在室外屋顶,出风口设防雨、鸟罩,还需减振器、逆风阀、消音器、。5,如果实验室是空调房间安装通风柜,应合理设计补风装置,以避免浪费能源。=======大家的实验室排风系统是怎么设计的?设计排风系统时做了多少防腐蚀、防水等设施?原来设计的排风系统给你又带来了什么麻烦??============分享既有积分奖励,贴出设计图的一律奖励10个积分,好的加为精华哦=======

  • 【做一回伸手党】抑制器到底是做什么用的?

    最近研究离子色谱的采购和相关实验项目的扩项。看到很多检测项目都没有提到抑制器的问题啊。。百度抑制器结果得出的东东都是关于枪口消音器的。那么离子色谱里的抑制器到底是干嘛的呢?小白求解。。。

  • 空气发生器的一次维修过程

    空气发生器的一次维修过程

    空气发生器的一次维修过程 做为气相色谱的辅助设备——空气发生器,相信很多人并不陌生,平时我们最多更换一下硅胶,但它一旦发生故障,我们神奇的气相色谱仪也就不能正常工作啦。今天亲历了一次维修过程。故障现象:漏油和噪声大。拆开后的左面图和右面图,黑色的是压缩机,灰色的是气包。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191656_648222_2634356_3.jpgfile:///c:/DOCUME~1/ADMINI~1/APPLIC~1/360se6/USERDA~1/Temp/201311~1.JPGhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/11/201311071829_475797_2634356_3.jpg还有消音器,是过滤灰尘的(不知为什么不叫过滤器),师傅说了要定期更换。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013110717125960_01_2634356_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013110717132197_01_2634356_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013110717134231_01_2634356_3.jpg换了一根气管。机修师傅在给压缩机灌油。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2013110718114303_01_2634356_3.jpg上图是修好后的样子,一面的盖板还要等一段时间再安装,看看是否还漏。在维修过程中给脑子里塞了几个名词:消音器、调压阀、压缩机,不知过多久会忘记。不过定期更换消音器肯定会记得。

  • 大家用的PP风管有喷漆的吗?

    大家用的PP风管有喷漆的吗?现在实验室安装通风管道,厂家送过来的风管感觉颜色也不一样,像旧的一样,问厂家,厂家说喷一漆就好看了,喷漆也不会影响PP风管的质量吧?还有PP风管道连接的地方是用玻璃胶粘结吗?玻璃胶耐腐蚀吗?

  • 喷了漆的PP风管有没有什么隐患

    我是实验室的通风系统用的是PP风管,走外墙部分是9米,为了和办公室墙壁颜色一致,喷了漆,是先用塑料底漆喷了一遍,然后用的面漆加固化剂加稀释剂按一定比例混合 再喷到风管上,喷出来外观是可以,这个喷漆 会不会有什么隐患,不会引起爆炸燃烧之类的吧。喷完漆才想起来,不知道这种喷了漆的风管会不会有隐患, 风管之间是用直接连接的,定的螺丝钉。

  • 洁净风管及调试保障

    洁净风管及调试保障

    314g/m2,且应镀层均匀,无起壳,无氧化。吊架、加固框、连接螺栓、华司、风管法兰、铆钉均应采用镀锌件,法兰垫料应采用有弹性、不产尘、有一定强度的软橡胶或者乳胶海绵,风管的外保温可采用容重32K以上难燃PE板,以专用胶粘贴,不得使用玻璃棉等纤维制品。材料采购:材料采购必须按照计划按品种选用同种产品中的有质量保证的制造商的产品。实物检查时还应注意材料规格、材料光洁度,板材还应检查平整度、边角角方度、镀锌层的粘结度等。材料采购后运输过程中还应注意保持完好的包装,防潮、防撞击、防污染。材料保管:洁净空调用材料应设立专用仓库,或集中存放。存放处要干净,无污染源,避免潮湿,特别是风阀、风口、消声器等部件更应严密包装存放。洁净空调的材料要缩短仓库存放时间,宜随用随进货。制作风管用的板材应将整件运至现场,避免散件搬运途中引起的污染。2、把好风管制作关,才能保证系统洁净度风管制作前的准备:加工制作洁净系统的风管应在相对密封的室内进行。室内的墙壁宜光滑、不产尘、不积尘,地面可铺设加厚塑料地板,地板与墙体结合处宜用胶带封贴,避免灰尘产生。风管加工前,室内必须做到干净,无尘、无污染。可在打扫擦洗干净后用吸尘器反复清理。制作风管用工具必须用酒精或无腐蚀洗涤剂擦洗干净后进入制作室内。制作用设备不可能也不必要进入制作室内,但必须保持干净,无灰尘。参加制作的工员宜相对固定,人员进入制作场所必须配戴一次性无尘帽、手套、口罩,工作服应常换洗。制作用材料应经过二到三次酒精或无腐蚀清洁剂擦洗后,才能进入制作场所待用。洁净系统风管制作要点:加工后半成品应再次擦洗后进入下道工序,风管下料咬口后应立即组合成型,不宜久放。风管法兰加工要保证法兰平面平整,规格要准确,与风管相配,以保证风管组合连接时接口密封性好。风管底部不得有横向接缝,并且尽量避免纵向接缝,规格大的风管应尽量以整板制作,尽可能减少加强筋,必须设加强筋的也不得使用压筋加强和风管内加强筋。风管制作应尽量采用联合角或转角咬口,6级以上的洁净风管不得使用按扣式咬口。咬口处镀锌层损坏的、铆钉孔处以及法兰焊接处的镀锌层损坏的必须补做防腐。风管接缝翻边裂缝处及铆钉孔四周应涂以硅胶密封。风管翻边必须平整均匀。翻边宽度及铆钉孔,法兰螺孔必须严格按规范要求进行。柔性短管必须内壁光滑,一般可选用人造革或塑胶,风管检查门垫料要用软性橡胶。3、洁净风管的搬运、安装是确保洁净度的关键[c

  • PP风管和PP直接 的连接问题

    实验室安装通风系统,我们用的是315的PP风管(5mm厚),风管沿着外墙一直到楼顶,外墙部分是4米、4米和1米用 PP直接 连接在一起的,当时我们要求安装工人在 直接 和 风管之间 用焊接 ,他们不愿意,说不会漏雨,他们是把风管套在直接 上面,然后用的螺丝钉钉在风管 和 直接 上面,这样可以吗?会不会漏雨, 漏风 要不要要求他们重新 把连接的地方再焊接下、

  • 【分享】防爆实验室专用搅拌机

    完全防爆型搅拌机的搅拌特点是:通过压力表确定输入气体的压力,用旋转开关钮稳定正常的气压后,由马达中的针阀来调节压力从而控制转速和转矩。整个搅拌过程不使用任何带电物品,所以在严禁烟火的实验室也可以安心使用,另外还可以进行无油搅拌。完全防爆型搅拌机带有可以对抗有机溶液的强不锈钢夹具,同时还有一个用来消音、不影响实验室环境的消声器。这个消声器兼油烟分离器、空气过滤器及调节器功能。消音器因其体积小而可以简单设置在便利的支架上。

  • 【分享】螺旋风管技术要求

    螺旋风管是一种采用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁圆形管,主要用于空调和通风系统中。其材料主要以镀锌板为主,同时也可用不锈钢、铜、铝、彩钢板及微穿孔板等板材制造,使用在不同的场合,它具有以下优点:一、气密性:.1、每个长度的直管是采用一整片金属卷制而成,可达到最好高的气密性;2、螺旋风管安装时,管与管的连接口较少。典型的圆风管长度是4-6米,而矩形风管长度只有1-1.5米。允许的情况下,圆风管可以更长。3、连接两个风管只需要一个接头,而矩形风管则需要两个完全分离的法兰系统连接。二、耗材:.1、在相同截面积情况下,矩形风管的周长比圆形风管长13%,长宽比1︰2的矩形风管的周长就多出圆风管的20%,1︰3多出30%,1︰4的则多出41%;因此圆形风管的制作板材以及安装时所用的密封胶和保温材料都要比矩形风管少。2、同样保温效果,与矩形风管相比,圆形风管可以用更薄的保温材料。也可使用较低密度的保温层。3、安装吊托架的数量和尺寸都可减少。矩形风管吊托架的距离为2.5M而圆形风管是3M。4、圆形风管优越的结构特点完全允许在相同情况下使用更薄的板材加工。三、.圆形风管的管路系统都是标准化的,由于尺寸的标准化,完整系列的管件及接头可以预先制作好,圆形风管的连接简便,安装一条圆形风管只需一人,而矩形风管至少需要两个人。四、.圆形风管的磨擦损耗比矩形风管要小。这是由于Spiro圆形风管及其配件的气流阻力显著减小且具有高度的气密性。因此选择风机时,配套的电机功率也大为下降,从而降低了系统的日常运行成本和风机

  • PP风管和PP承接 之间的连接问题

    实验室安装通风系统,我们用的是315的PP风管(5mm厚),风管沿着外墙一直到楼顶,外墙部分是4米、4米和1米用 PP直接 连接在一起的,当时我们要求安装工人在 直接 和 风管之间 用焊接 ,他们不愿意,说不会漏雨,他们是把风管套在直接 上面,然后用的螺丝钉钉在风管 和 直接 上面,这样可以吗?会不会漏雨, 漏风 要不要要求他们重新 把连接的地方再焊接下、

  • 谈动物房暖通专业设计要点

    谈动物房暖通专业设计要点

    [font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &]摘要: 为了更好的确保动物房环境质量需加强暖通空调设计质量,在同期的分析时,为了更完美的得到此过程中发生的反应并以数据的形式精确的展现出来,此实验得出的的数据就需要非常准确。同时更要保障除操作人员,以及相应的时间地点等因素的影响,能够确保只要用的是同一物种同一品系在进行该过程后得到的是误差极小的结果。与此同时,我们为了保障条件不变,更需要对室内条件进行严格要求,而其中温湿度更是重中之重。基于此,本文主要对动物房暖通专业设计要点进行了综合的分析。关键词:动物房;洁净度、温湿度、压差控制、气流组织、节能。[img=,675,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302020917305806_9275_1954597_3.png!w675x400.jpg[/img] [font=Calibri, sans-serif][color=black]一、动物房暖通系统设计 就某食品、化妆品功能实验室区饲养以小鼠和大鼠为例,其区域包含普通环境和屏障环境2个区域。(一)设计原则和系统划分 GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》规定不得循环使用动物实验室排出气体,所以动物房空调设计均采用全新风组合式空调机组和高空排风形式。 普通环境区域设计为微负压、温度为19~26℃,湿度为40~70%,换气次数取8~12次/h,没有洁净度要求。根据规范要求采用独立的一套全新风组合式空调机组,采用散流器送风口送至每个房间,每个房间送、排风支管上均安装手阀以便于调节室内微负压状态,因实验动物对温湿度比较敏感,则有小动物房间的送风管上均设置风管型电加热,便于调节送风温度。动物房排风系统采用楼顶高空排风方式,排风需经活性炭过滤装置过滤,排风机采用中效过滤排风机箱,排至室外。 对于整个房间也根据具体的情况和用处不同划分成了不同的区域,除了上诉所讲述的之外,对于整个房间的具体环境也有很明确的规定和较为严格的要求,比如对于室内的气压、空气的冷热程度和含水量都做出了明确的规定,甚至是空气交换流通的次数和时间都有很严格的要求。另一方面为了更好的对房间内的情况进行调控,还会再相关的区域内安装一定的感应装置,对空气的输送也要由经过处理的设备完成。有效保证动物实验室空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。同时有动物房间的送风管上均设置风管型电加热,便于调节送风温度。(二)气流组织形式 动物房内气流通常会在室内各个角来设计出口,大多以四个角为主,也有时为对角,气流也一般从上侧进入下侧流出,除此之外,气流速度都很低,基本不超过72米每小时。区别于体型差异较大的动物,也可以采用不同的气流组织,比如小动物饲养间宜采用上送下排,大动物饲养间可考虑采用上送上排形式,这样可以避免清洗大动物粪便等污水溅至风口上。同时送风口与排风口需合理布置,尽可能避免死角、断流、短路区域,确保房间内被污染空气尽快流向排风口,排风口上装有粗效过滤网可有效地去除动物毛发等作用。因实验动物对吹风感比较敏感,所以排风口风速需控制在1m/s以内,从而减少对动物健康的影响。(三)动物房排风的尾气处理方式 因动物房气味重大多动物房项目均配置尾气处理装置,常见的尾气处理装置有如下几种:A、活性炭吸附装置 动物房排风气体经排风管道在风机的作用下送至活性炭吸附装置,利用活性炭的高效吸附功能进行有效吸附,处理达标后高空排。B、等离子UV光解 为了对排出的废气和含有刺激气味的污染气体进行净化,一般利用等离子和UV的特性进行对排出气体的分离与分化来达到净化的目的。C、一体扰流喷淋除臭设备 一体扰流喷淋除臭设备采用纳米半导体光催化技术与气液扰流净化技术相结合的方案, 基本原理为:将尾气导入设备,先经过纳米半导体光催化分解,杀灭病原微生物及其气溶胶、分解大分子有机物和臭味气体分子,然后经过气液扰流净化技术,将小分子气体、分解后的有机物和臭气分子、微生物残体、VOCs降解产物等溶解在喷淋液里,彻底清除目标污染物。在充分吸收废气中目标污染物且低于相关废水排放限值时,喷淋液排入市政管网(可不经污水处理直接排放,根据所在地污水排放标准定值废水排放频度)。(四)压差控制 动物房SPF屏蔽环境区域每个房间的送、排风支管上均设置变风量阀(VAV)。送风支管上的VAV变风量阀结合换气次数的要求控制送风风量数值,排风VAV变风量阀须接入房间压差传感器的信号,根据房间压差调节排风量值。(五)节能措施 因动物房采用的是24小时连续全新风运行且处理风量大,往往导致能耗高,所以动物房有很大的节能空间。本项目采用的节能方式有以下几种:A、采用节能环保型空调室外机和高能效风机电机等;B、变工况控制技术—送、排风机采用变频控制,可按照日间和夜间两种工作模式,根据动物实验室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量环境,自动调节新风送风量,大幅减少新风带来的冷热负荷。在日间空调系统按照正常运行模式取换气次数,在夜间空调系统可按照节能运行模式换气次数取规范要求最小值,从而保证正常运行的同时,达到节能的作用。C、实验室区域IVC独立通风笼具的排风与室内排风独立设计,这样可减少夜间室内换气次数,从而达到节能的目的。D、分区独立控制每个动物实验环境区域可独立开启、关闭、独立控制温湿度,节约运行能耗。E、采用节能产品—3D热管回收技术3D热管通过自身毛细结构或重力作用,在新风和排风之间完成能量传递,将排风管与空调机组新风管段进行热量回收再利用(回收效率50~70%),大大减少了能耗浪费。不产生额外运行费用,同时结构紧凑,节省安装空间。 乙二醇热回收装置 全热回收装置F、采用低阻力过滤器高效送风口采用超高效率、超低阻力过滤器,初阻力≤100pa,总阻力≤250pa;过滤器滤纸更均匀的纤维分布、更小的纤维直径及孔径,从而降低过滤阻力,提高了过滤性能,可有效降低风机能耗。[img=,678,456]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302020918221998_5319_1954597_3.png!w678x456.jpg[/img](五)降噪减振措施降噪措施: 1.针对大风量空调机组在空调出、回风端除设静压箱外,还需在送回风主管上增加长度为1500mm的消音器,为了降低动物房中通风口以及排气口和空调流动系统中气体流动的杂声,一般利用静压箱对声音进行干扰等微调控,利用消音器对声音进行吸收等方式,想方设法的将噪音的影响降到最低。2.柔性软连接出风口。 3.空调机房内噪音通常在80dB以上,除了采用隔振措施外,建议机房的墙和顶贴吸音板,因机房噪声均以低频为主,估选用低频吸声性能强的材料。 4.风管、风口风速的大小不仅关系到系统的造价和运行能耗,还关系到噪声的控制。风速大,则风管、风口断面小,虽然初投资少,但噪声大,流动阻力大,输送能耗高,运行费用大;风速小,则上述优缺点刚好相反。 减振措施:由于动物房空调系统中设备较多且风量较大,因此为了安全、减震降噪、设备使用寿命及维护等各个方面考虑,对振源、主风管等都需进行减振处理。结束语: 综上所述,通过对动物房暖通系统设计进行了综合分析,在设计过程中需注意以下几点: (1)屏障环境动物房建成后,可根据房间实际运行情况,在满足房间的各项指标的前提下(监测控制),降低送风量,降低换气次数,从而降低运行能耗。 (2)从有毒有害的排风空气中回收能量,既要做到提高回收效率,又要避免新风、排风交叉污染。 (3)屏障环境空调系统可采用热管技术,设置于表冷器的前后,用于预冷与再热的能量回收。[/color][/font][/font][b]转载自网络,仅供参考,侵权必删[/b]来源自实验室设计与建设微信平台[b][/b][size=14px][font=Calibri, sans-serif][color=black][/color][/font][/size]

  • 试剂柜的抽风管道滴水?为什么?

    试剂柜的抽风管道滴水?为什么?

    几天不注意,试剂存储间里的试剂柜居然[color=#ff6666][b]渗水[/b][/color]了,水居然是从试剂柜的的[b][color=#ff6666]抽风管道里漏下来[/color][/b]的!如下图(水从图上部的抽风管道那滴下来)。[img=,690,1226]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/05/201705161537_01_1645752_3.jpg[/img] 本来起抽风排毒气作用的抽风管道,这次居然起了反作用,不过真是无法理解为什么抽风管道会漏水呢? 初步现象分析,这几天试剂房空调温度开的比较低,而试剂房内的试剂柜里的抽风管道晚上是不开的,然后:管道就开始滴答滴答漏水下来了。 但是漏水的原理是什么?希望各位老师指教一二。

  • 通风橱风管和风机的选择,求指点

    大家实验室的通风橱排风管道有用PP的吗?现在安装管道,从3楼排到5楼楼顶,大概需要15米的楼顶管道,有的厂家推荐PP,有的推荐PVC(说用pVC用的多,不会坏),通风柜涉及到煮酸,风管大小选择315MM可以吗,选择风管材质方面有些犹豫,大家给点建议。 还有前处理室一共是2台通风橱,选用2.2千瓦的离心风机可以吗?有必要选择4千瓦的离心风机吗

  • 如何请走实验室通风管道里的不速之客?

    最近,在一家单位的实验室里发现,其刚装修完的实验室的通风柜,竟然排不出一点废气。找其原因,竟然是鸟儿在通风管道里建的窝惹的祸。不知道大家有没有碰到过这种情形,如何请走实验室通风管道里的不速之客?

  • 【分享】实验室通风管道系统是如何设计计算的

    通风系统的设计一般是在系统及风量已确定的基础上进行的,通过计算风管的段面尺寸和阻力,进而确定风机的型号和动力消耗。常用的系统设计计算方法是假定流速法,它的计算步骤和方法如下: (1) 绘制通风系统轴侧图,对各管段进行编号,标注长度和风量。管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通、弯头)本身的长度。 (2) 选择风管内空气流速 风管内的空气流速对通风系统的经济性有很大影响,必须通过全面的技术经济比较选定适当的流速。 (3) 根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。 风管断面尺寸,应采用通风管道统一规格。风管断面尺寸确定后,应按管内实际流速计算阻力。阻力计算应从最不利环路(即阻力最大的环路)开始。 (4) 对并联管路进行阻力平衡,计算系统总阻力。各并联管路之间的计算阻力差值。除尘系统不宜大于10%,一般送、排风系统不宜大于15%。最不利环路的阻力即为系统总阻力。 (5) 根据系统的总阻力和总风量选择风机。

  • 大家实验室的通风橱排风管道有用PP的吗?

    大家实验室的通风橱排风管道有用PP的吗?现在安装管道,从3楼排到5楼楼顶,大概需要15米的楼顶管道,有的厂家推荐PP,有的推荐PVC(说用pVC用的多,不会坏),通风柜涉及到煮酸,风管大小选择315MM可以吗,选择风管材质方面有些犹豫,大家给点建议。 还有前处理室一共是2台通风橱,选用2.2千瓦的离心风机可以吗?有必要选择4千瓦的离心风机吗

  • PVC风管密封问题

    2台1.8米的通风橱,通风系统想直排,用250的PVC风管,想问一下管和管之间用直接连时,要在管壁上摸PVC胶水吗?还是直接插在直接上面后用玻璃胶密封?望指点

  • 大家实验室的通风橱排风管道有用PP的吗?

    大家实验室的通风橱排风管道有用PP的吗?现在安装管道,需要15米的楼顶管道,有的厂家推荐PP,有的推荐PVC(说用pVC用的多,不会坏),通风柜涉及到煮酸,风管大小315MM,选择材质方面有些犹豫,大家给点建议。

  • 实验室通风柜与排风管道系统的建设要点

    通风管道设计要点1 一台通风柜与一台通风机,尽用单一管道连接是最好的排风方法。 2 不能用单一管道连接的,只限于同层同一房间的可采用互相并连。 3 风机尽可能安装在管道的末端(屋顶上等处或墙外)。 4 管道长度越短越好。 5 一台风机连接的通风柜越少越好。排风通道尽可能直立,而且通道越高越好。 6 如需改变风道风速,则应配置相应的变频调整系统。 7 排风管道的末端应尽量避开补风管道送气口,防止排出的有害气体通过排风管道再被送至通风柜。 如何选择通风柜 1 通风柜不是一台单独的设备,外部环境的变化会影响通风柜的性能。同时,通风柜以及其控制系统也会影响他周围的,当您在选择通风柜时: 2 首先:必须考虑到整个系统的因素,例如:实验室的空间、建筑物的通风控制系统、排气管路的安排及通风柜的摆放等等. 3 其次:您需要确定您所需要的是哪一类型的通风柜,在选择时,通常您可以按照以下因素来衡量: 上柜部分 1有三种样式:标准式、矮台式、落地式 2通风柜的表面风速是否达到国际标准规定的安全风速要求:0.5m/s(国际标准规定:只有表面风速达到了0.5 m/s才可以有效捕捉柜内的有害气体) 通风柜的开口高度是否满足您对操作空间的要求 通风控制系统:定风量、变风量还是自适应性控制系统 内衬板材质:抗贝特板、环氧树脂板。 调节门的原料是否采用安全玻璃,其设计是否符合人体力学,使操作者拉动自如 台面部分台面是否采用了安全的碟状设计,从而方便用户清洁台面和防止毒性液体的外漏 台面的材质是否符合您实验的需求抵抗相应的分外浸蚀和高温,是否安装了杯槽和水槽,且安装的位置是否合理,出风口的设计是否合理 低柜部分材质是否坚固耐用,是否为防火材料,是否可以抵抗实验室的酸碱环境对他的侵蚀 电源供给是否合理、安全 是否便于维修水、电、气系统 底柜是否需要抽气设计,以便您放置挥发性的药品 当您基本选择好了通风柜的型号、样式和尺寸之后,可以根据以下条件来确定您所需要的 附属配件水来源: 蒸馏水、纯水或是逆渗透水等等 气来源:氮气、氧气或是空气等等 电气系统的选择则要考虑:型号、电压大小、防爆性、耐用性等等。

  • 奇怪噪音笼罩香炉礁地区持续数小时 环保介入

    从24日19时开始,不断有市民通过微博和电话向本报反映,香炉礁、五一广场、北岗桥等周边区域长时间被巨大的噪声侵扰,直到当日22时许才结束。记者了解得知,噪音是大连热电集团香海热电厂启动锅炉时发出的,热电厂解释是正常现象。目前,本市环保部门已经介入调查。  香炉礁周边被巨大噪音包围  前日21时54分,家住香炉礁景润小区的许先生给本报热线打来电话,反映香炉礁附近噪声很大。“是热电厂发出的,可能是排气的声音,像发大水一样,晚上5点半我下班回家就听见了,一直持续到现在。”接到电话后,记者立即赶往现场。但22时15分到达海达广场附近时,发现夜色宁静,不远处的热电厂锅炉向空中排放着白气,并没有许先生所说的噪音。“刚刚才停。 ”许先生把他用手机录的一段噪音的录音播放给记者听,里边是如波涛翻滚般哗哗的声音。“其实还有呜呜的声音。 ”  就在说话间,一阵奇怪的噪音打破寂静。“噪音又来了,就是这个动静。”泼水一般的声响在景润小区的居民楼间回荡,“哗哗哗,哗哗哗。 ”噪音很大,在这样漆黑的夜晚,甚至有些惊悚。但几分钟后,噪音戛然而止,夜又恢复平静。  噪音持续时间长影响范围广  记者搜索微博发现,从前日19时起,就不断有市民在微博发布香炉礁附近噪音扰民的消息。网友@吕晓东oo:大连热电厂已经放了4个多小时噪音了,还有完没完?现在是19:40,整个香炉礁、北岗桥都在覆盖范围。网友@茶壶里的咖啡豆:香炉礁附近有很大的噪音,不知道来源是哪,已经持续3个多小时了。网友@燃烧与熄灭:海达广场附近有巨大噪音,一直持续,是测试飞机引擎?还是热电厂出问题了?请调查下原因。除此之外,家住五一广场、香工街、金海花园周边的居民也反映被噪音困扰。  景润小区居民赵女士告诉记者,当晚的噪音很大。“家里的窗全部关紧后,家里的噪音还是很大,我把笔记本电脑的声音放到最大都听不清楚。 ”  回应  热电厂:启动锅炉有声响是“正常现象”  昨日下午,记者联系了大连热电集团香海热电厂,一名工作人员表示,周边居民听到的噪音是热电厂启动锅炉时发出的。“这是工业生产的正常现象。”该工作人员说,每次启动和停运锅炉前,热电厂都会向环保部门以及供电部门提交报告。“当天的锅炉是从下午三点多开始启动的。 ”  调查  环保部门:两大原因致噪音大且时间长  大连市环境监察支队接到市民反映后,立即对此事进行了调查。  首先,噪音持续时间长的原因为:当天,香海热电厂在停运1号炉的同时启动了220吨的3号炉。而3号炉今年进行了大修改造,改造之后的锅炉长期处于冷态,冷态锅炉启动的时间相对较长,一般需要8到10个小时。  第二,市民反映噪声大的问题。热电厂周边不少小区拔地而起,之前就有居民反映热电厂噪音问题,前期环保局对热电厂进行监察监管,企业自身也有压力,主动进行了消音器的改造,更换了新的消音器。当天是改造之后的第一次试音,一些参数没有调整到位,所以消音效果不是很好。  初步调查之后,环境监察支队要求热电厂尽快调整好消音器的参数。并且消除对周围居民影响。“今后锅炉有大动作的时候,必须提前告知周边居民这次有什么动作,将持续多长时间。”在详细了解情况后,再转由相关大队进行处理。  问答  启动产生噪音是正常现象?  环保局工作人员解释说,正常情况下,锅炉起炉时会产生蒸汽,启动后蒸汽会带动汽轮机组运转。但在蒸汽的温度、压力和纯度达不到标准的时候,是没有办法推动机组运转、继而进行发电的,于是要把达不到需求的气体对空排放,每一家电厂都是这样操作的。  当晚1号炉停运放气、3号炉启动排气,而放气和排气都会发出噪音,是目前工艺解决不了的,但在此过程中会有消音器抑制噪音排放。  夏天为什么要生产热气?  居民王女士不解,“夏天热电厂生产热气有什么用呢?”香海热电厂的工作人员表示,热电厂长年24小时运转,保证用户的用气需求。 “周边大型商场、酒店、工厂的中央空调需要蒸汽制冷。 ”  编后  企业要学会与四邻相处  记者采访大连热电集团香海热电厂,一名工作人员表示,周边居民听到的噪音是热电厂启动锅炉时发出的。“这是工业生产的正常现象。”  从企业的角度看,锅炉启动发出噪音确实是正常现象。问题是噪音惊扰了周边的居民,老百姓觉得不正常!  很多矛盾,其实可以通过沟通避免和化解。比如因为维修管网等原因,某一地区暂时停水、停电,对于可能造成的不便,相关企业都会履行事前告知的义务,老百姓都能理解,自然不会生气或者投诉企业。  热电厂这个事儿,症结就在于企业觉得启动锅炉是正常现象,没有履行事前告知的义务。你不吱声,老百姓就不知道是咋回事儿,这种未知放大了人们的不满和恐慌。  “今后锅炉有大动作的时候,必须提前告知周边居民这次有什么动作,将持续多长时间。 ”环保部门的要求,其实是在教会企业如何与四邻相处,本位主义、不拿街坊当回事儿,不行。  相关法律  新修订的《中华人民共和国环境保护法》于2014年4月24日公布,自2015年1月1日起施行。  其中规定,企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案,报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时,企业事业单位应当立即采取措施处理,及时通报可能受到危害的单位和居民,并向环境保护主管部门和有关部门报告。

  • 高低温交变湿热箱消音有诀窍 注意五大关键点(下)

    接上文,上文讲解了从管路部分来减弱噪音,那么高低温交变湿热箱还有哪些消音诀窍呢,我们接着来为大家讲解。 (3)高低温交变湿热箱背面与墙面成一定的倾角 使高低温交变湿热箱的背面与墙面成一定的倾角,背面与墙面成1-3度倾角以后,试验箱的一侧开口大、一侧开口小,呈现喇叭状。大的一侧放出的噪音多,应面对物体;小的一侧噪音出来少,应面对人的活动区。 (4)适当垫高高低温交变湿热箱的四个角 将高低温交变湿热箱垫高3~6厘米并调整四角平衡,使箱体底部空气对流空间增大。这样,压缩机噪音和下部其他噪音从箱体底部出来,减少了从箱体两侧及上部出来的噪音。 (5)压缩机底座要上牢固 如果用手紧按压缩机后,噪声明显减低,将手抬起噪声又增大,这种情况一般是压缩机底座固定减振胶垫受力不均或螺栓松动、压缩机底板不牢固造成的。应调整、拧紧连接部分螺栓并更换失去弹力的垫圈。

  • 模芯干燥机吸附再生原理

    模芯干燥机是一种新型吸附式干燥机,模芯干燥机采用最新模芯吸附技术,将原有大型吸附罐体设计成新型积木式集成化结构,极大增加了吸附剂的吸附效率,干燥效果大大提升。吸附阶段 湿压缩空气自入口进入进气缓冲腔,自下而上均匀通过各模芯吸附腔体;腔内分子筛利用自身毛细作用吸取压缩空气中的水分,达到干燥效果。再生阶段无热再生 再生干空气经再生气流调节阀进入再生组出气缓冲腔,干气体在再生组模芯吸附腔内膨胀减至大气压后,自上而下对再生组分子筛进行吹扫,吸附剂体内水分与吸附剂分离,解析于干空气中,同再生气体一起自消音器排出。微热再生 再生干空气在出气缓冲腔内加热后,进入再生模芯吸附腔内,吸附剂内水分在高温环境在加速解析速度,大大降低了再生吹扫气量。

  • 【分享】买狗比买车好有N个理由

    □汽车只要上路,排气管就一直排污,且排放噪音较大;狗只是偶尔排泄,噪音也小,不必额外加装消音器。 □狗可以抬起后腿,对着树根或墙角撒尿;汽车却不能抬起后轮,对着马路或斑马线排放废气。 □狗食上涨的幅度有限,而油价上涨的幅度吓人。 □被狗咬伤了,到防疫站打一针狂犬疫苗即可走人;被车碰伤了,得上医院住院观察治疗很长时间。 □半夜停在屋外的车载警报器一叫心里就不踏实,生怕给小偷盯上了;半夜拴在屋外的狗儿一叫,不踏实的则是小偷。 □狗比汽车容易操作,驾驶的舒适度更高,遛狗时喊跑就跑,喊停就停,充分显示出狗动力强劲、刹车灵敏的优势,还克服了汽车起步缓、提速慢以及换挡困难等诸多弊病。 □狗可以随意闯红灯,且不管双实线单行道;车子怕违章,稍不留神就给电子眼盯上了。 □现在要找个停车位安置车子麻烦得很,但搭个狗棚安置小狗相对容易得多。 □狗的主人有事,可把狗扔在路上,一会儿它就自己跑回来了;车子一旦有事,扔在路上的则是车主。 □狗的4只肉掌同橡胶轮胎比起来,减震性能更佳,且不易磨损,不像汽车那样得经常更换备胎。 □狗悬挂式的腹部比汽车悬挂式的底盘高,即使在崎岖山路上奔