钳形接地仪相关的论坛

  • 使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的步骤有哪些?

    电力系统中需关注电力设备的接地电阻值,我们需要使用什么设备来测试电力设施的接地电阻呢?经多年的研究发展,人们已经生产出了钳形接地电阻测试仪等设备,用于测量和监测电力设施的接地电阻值。那么[url=http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]是如何进行接地测试的呢?本文将为您介绍。  [b]一、了解接地系统意味着对该系统的工作原理和重要性有深入的了解。[/b]  在测量接地电阻之前,需要先对所测的接地系统有一定的了解。这个了解包括接地体的材料、连接方式以及土壤电阻率等。这些因素都会对接地电阻的测量结果产生影响。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪设备配件,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041647247742_3429_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、在进行钳形接地电阻测试仪的测试之前,需要进行以下准备工作:[/b]  1、进行仪器检查:确保钳形接地电阻测试仪的电池有足够的电量,并且确保仪器处于良好的工作状态;  2、进行测试线的检查:检查测试线是否有损坏或断裂的情况,如果有需要的话,及时进行更换;  3、根据接地电阻的大小,选择适当的档位。若电阻较大,则选用较小的档位;若电阻较小,则选用较大的档位。  [b]三、正确使用钳形接地电阻测试仪的步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳式接地电阻测试仪放在接地体附近,以确保稳定。  2、连接测试线:将测试线的红色插头连接到仪器的正极端口上,黑色插头连接到仪器的负极端口上;  3、测量开始:调整档位后,按下“开始”按钮,仪器会自动进行测量。这时,显示屏上会出现接地电阻的数值;  4、进行数据记录:将测量结果记录在笔记本上,以便进行后续的分析。  上述内容详细介绍了钳形接地电阻测试仪的操作准备工作和操作步骤,希望对大家能起到一些帮助。查看更多关于[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2210.html

  • 使用钳形接地电阻测试仪的注意事项有哪些?

    使用钳形接地电阻测试仪的注意事项有哪些?

    钳形接地电阻测试仪是用于检测各种电力设备接地电阻值的仪器。是很多电力检测工作者长期使用的设备,帮助他们检测各种电力设备的问题,保证电力设备的正常运行。保护并保护。都说可以检测电力设备的接地电阻值,那么[url=http://http://www.kvtest.com/jiedi/234.html]钳形接地电阻测试仪[/url]的测试方法是什么呢?现在我们仔细说一下,希望能让大家明白!  [b]一、钳形接地电阻测试仪测试前的准备工作:[/b]  在使用钳形接地电阻测试仪进行测试之前,首先要保证供电充足,并检查测试线是否完好、无损坏。同时根据被测设备的实际情况选择合适的档位和量程。  [b]二、钳形接地电阻测试仪的测试步骤如下:[/b]  1、放置仪器:将钳形接地电阻测试仪放置在水平地面上,确保稳定;  2、调整档位:根据被测接地电阻的大小选择合适的档位。大电阻选择小档位,小电阻选择大档位;  3、开始测量:将钳形接地电阻测试仪的钳口夹在被测设备的地线上,确保连接紧密。然后按“开始”按钮,仪器将自动测量;  4、读取数据:等待测量完成后,从仪器显示屏上读取接地电阻值;  5.记录数据:将测量结果记录在笔记本中,以供后续分析。[align=center][img=钳形接地电阻测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/01/202401041638353633_6973_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]三、使用钳形接地电阻测试仪的注意事项如下:[/b]  1、测量过程中,避免接触被测物体,以免影响测量结果;  2、测量时尽量选择无雨无风的天气,减少外界因素对测量结果的影响;  3、对于大型设备或高阻接地系统,可能需要采取一些辅助措施,如加大电极间距、使用盐溶液等,以获得更准确的测量结果;  4、测量过程中,如发现异常情况,应立即停止测量,检查仪器和测试线是否正常。  另外,在使用钳形接地电阻测试仪时,还需要注意设备的日常维护,比如尽量避免与设备碰撞、按照厂家的说明书进行维护等,以便延长使用寿命,提高测试精度。查看更多关于[url=http://http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/jswz/2209.html

  • 请问 防爆型钳形接地电阻测试仪 期间核查怎么做?

    新手第一次申CMA,请问 防爆型钳形接地电阻测试仪 期间核查怎么做好?因为公司没有什么仪器可以来检测这个电阻测试仪的。买来也是送去计量院去做检定。另外秒表、温度计也需要做期间核查么?[img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em06.gif[/img]还有标准气体如:甲烷标准气体,这个自己怎么做核查呢???求大神们解答!!![img]https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em06.gif[/img]

  • 【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    【仪器心得】+检测实验室测试接地电阻利器——福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]单位在2018年CNAS评审时,由于部分实验室有所更换需要重新审核,导致开出一个接地装置未检测的不符合,根据老师的指导,并不用外部请检测机构测接地,而是要自己购买接地测试仪进行周期测试,尤其是安规检测实验室、屏蔽室和电波暗室等接地要求严格的实验室,他们对环境和设施在17025有特殊的要求。作为一名使用福禄克多年的用户,下面来评价一下该款测试仪的优缺点,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,156,332]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211161204378454_3098_2771427_3.jpg!w156x332.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]福禄克Fluke仪器仪表公司在中国改革开放的初期1978年就进入了中国。首先在北京建立了维修站,随后就成立了办事处。目前福禄克公司在北京、上海、广州、成都、西安都设有办事处,在沈阳、大连、武汉、南京、济南、乌鲁木齐、重庆和深圳设有联络处,这些机构为中国各界用户提供着方便、周到、及时的服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]多年来,福禄克为各个工业领域提供用于测试和检测故障的优质电子仪器仪表产品,并把该市场提升到重要地位。每新建的一个工厂、 办公区、或设施,都可成为福禄克产品的潜在用户。从工业控制系统的安装调试到过程仪表的校验维护,从实验室精密测量到计算机网络的故障诊断,福禄克的产品帮助各行各业的业务高效运转并不断发展。无论是技术人员、工程师、科研、教学人员还是计算机网络维护人员,都通过使用福禄克的仪器仪表产品扩展了个人能力,并出色地完成了工作。正是他们,给予福禄克的信任和良好的口碑,使得福禄克品牌在安全、耐用、精准、易用的质量标准方面得到高度的美誉,成为所涉及的领域中的佼佼者。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、选择接地电测测试仪前,要明确什么是接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]衡量接地状态是否良好的一个重要参数就是接地电阻,它是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散的过程中所遇到的电阻总和。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]接地电阻值多大才能保证接地状态良好呢? 目前没有一个固定标准,但通常有如下关系: [/color][/font][font=宋体][color=#222222]理想情况下,接地电阻值应为零欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NFPA [/color][/font][font=宋体][color=#222222]和IEEE推荐接地电阻值为_ 5.0 欧姆。 [/color][/font][font=宋体][color=#222222]NEC [/color][/font][font=宋体][color=#222222]规定“ 确保系统对地阻抗小于EC 250.56 中规定的 25 欧姆。 在含有敏感性设备的设施内,应小于0.5 欧姆或更小。” [/color][/font][font=宋体][color=#222222]电信行业往往采用5.0 欧姆或更低作为其接地及压焊的限值。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、在给实验室人员总结一下,为什么要测接地电阻:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]最初安装时,接地系统的接地电阻值很小, 但是长期受到腐蚀性土壤的侵蚀, 其电阻值就会增大,所以要定期对接地和接地连接进行检查。测量接地电阻及接地安全检测的工具,就叫接地电阻测试仪。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、福禄克(FLUKE)1630接地电阻钳形测试仪优势和不足:[/color][/font][align=left][font='思源黑体','sans-serif'][color=black] [/color][/font][/align][font=宋体][color=#222222]优势:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]采用夹钳接地电阻测试技术,大大简化了接地回路测试过程,并允许进行非侵入式漏电流测量;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]显示保持、连续测试以及声音警报功能使之非常便于使用。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]创新的无辅助极测试方法,无需断开并联接地电极,也不用查找适合放置辅助接地棒的位置,可以在无需切断电路的情况下完成接地回路电阻测试和连续测试。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不足:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪尺寸较大276 mm(长) x 100 mm(宽)X 47 mm(厚);[/color][/font][font=宋体][color=#222222]价格在9000元左右,相比于国产设备较贵,但是稳定性和重复性较好,这一点福禄克仪器你毋庸置疑。实验室人员需要权衡仪器设备的使用精度、频次以及技术要求。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、大家的使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同事间很早就听说这个仪器,但一直没有机会接触到,直到有一次机会参加试用服务,大家才有了深刻体会,只有合适的点检设备才能给工作带来极大的快乐,而且提升工作效率。我们部门2018年终于采购了1630,这可把同事们高兴坏了,实际用起来的效果也是杠杠的,给数据分析检测带来很多便利。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]市场上[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]厂家很多,有进口的有国产的,各厂家的仪器特点不同,突出的特点也不一样,有的仪器市场占有率较高,与仪器灵敏度,稳定性好,使用方便,售后服务好等有关系。想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的[/color][/font][font=宋体][color=#222222]测试仪[/color][/font][font=宋体][color=#222222]。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]Fluke1621[/color][/font][font=宋体][color=#222222]是一款简单易用的接地测试仪。对于接地电阻测试场合1621是检测可靠接地连接线路的第一道防线。[/color][/font]

  • 【分享】接地电阻测试仪的历程

    你知道接地电阻测试仪的发展历程吗?你了解最初人们使用的接地电阻测试仪的测量方法是什么吗?如果不知道,那么我将带你去游历一下接地电阻测试仪的过去。  最初人们对接地电阻的测量是用伏安法,这种试验是非常原始的。在测定电阻时须先估计电流的大小,选出适当截面的绝缘导线,在预备试验时可利用可变电阻R调整电流,当正式测定时,则将可变电阻短路,由安培计和伏特计所得的数值可以算出接地电阻。      伏安法测量地阻有明显的不足之处,第一:繁琐、工作量大。试验时,接地棒距离地极为20~50米,而辅助接地距离接地点40~100米。另外受外界干扰影响极大,在强电压区域内有时无法测量。五六十年代苏联的E型摇表测量取代了伏安法测量。由于携带方便,又是手摇发电机,工作量比伏安法小。七十年代国产接地电阻测试仪问世,无论在测量范围、分度值、准确性还是结构、体积、重量,都要胜于"E"型摇表。因此,相当一段时间内接地电阻仪都以手摇表为典型仪器。手摇式表在使用时,应将设备自身接地体与设备断开,以避免接地体影响测量的准确性。上述仪器由于手摇发电机的关系,精度都很差。  八十年代数字接地电阻测试仪的投入使用给接地电阻测试带来了生机,虽然测试的接线方法同手摇表没什么两样,但是其稳定性远比摇表指针式高得多。在此基础上又出现了一种数字式接地电阻测试仪,测试时采用两线法在线测量,不必打辅助接地桩,把水管、暖气管道或交流电插座的零线做为辅助接地,能测量接地电阻、土壤电阻率、交流电压等指标,并有自动补偿功能,不仅提高了测量精度,还具有防误操作、智能提示等功能。这使接地电阻测量更方便和快捷。后又发展为3线法和四线法。其缺点是在一些无良好辅助接地或不能打地桩的环境下不能使用。真正接地电阻测试仪技术的一个创举是在九十年代---钳口式地阻仪的诞生打破了传统式测试方式。钳口式接地电阻测试仪称得上接地电阻测试的一大革命,钳口式接地电阻测试最大特点是使用快捷、方便,只要钳住接地线或接地棒就能测出其接地电阻。但钳口式地阻仪主要用于检查在地面以上相连的多电极接地网络,通过环路地阻查询各接地极接地情况,但不能替代整个网络的工频接地电阻测量。同时由于钳口法测量采用电磁感应原理,易受干扰,测量误差比较大,不能满足高精度测量要求。  接地电阻测试仪真实值为什么至今仍是一个悬而未解的难题?主要是没有理想的测量仪器,接地摇表由于众所周知的原因,测试值精度很差,有时同一个接地电阻成了一个抽象的物理量,使人很难捉摸。随着科学仪器的发展,先进接地电阻测试仪完全控制了接地电阻测试仪的领域,可以做到测试值正确无误。目前智能式接地电阻测试仪不仅功能强大,而且可以应付现场各种复杂情况,如有效地排除干扰、自动跟踪最合适测试条件、出现各种问题当即智能提示等等。可见随着科技的不断地发展,以前一些不可解决的问题,现在已经在慢慢的不断解决了。

  • 【原创大赛】浅析电器安全接地

    [align=center][b][color=#292929]浅析电器安全接地[/color][/b][/align][align=center][color=#292929]山西省产品质量监督检验研究院 [/color][color=#292929]李亚琴[/color][/align] 随着现代经济的发展,人们生活的质量水平有了提高,越来越多的电器走进了家家户户,每天人们都在使用不同的电器。一般来讲,家庭用电器金属外壳在正常情况下是不带电的,但是由于电器受潮、线路绝缘破损等原因,,致使电器的外壳会出现漏电的现象,人体若使用,漏电外壳的电器就会发生触电事故。这样,电器使用就出现一个十分重要的问题,即如何采取措施保护使用者的人身[color=#292929]不受漏电威胁的问题。接地作为一种安全技术保护措施在一定程度上能有效降低发生触电事故的几率,正确使用电器并做好安全接地保护是保障人身安全的必要措施。[/color][color=#292929]1[/color][color=#292929]、接地[/color][color=#292929] 众所周知,电位的高低是相对于零电位的[/color]而言的。通常我们把大地当作电气的零电位,是因为它的电阻极低,有无限电荷吸收后保持电位不变的能力,即使当电流经过金属物体与大地连接的线路时,金属物体与大地之间电位也无电位差----零电位。因而,接地的含义就是将放置在地面上的金属物体通过导线与大地连接,[color=#292929]将一些无用的电流或是噪声干扰导入大地,[/color]使该物体与大地经常保持零电位。接地的最大功用为保护使用电器者不被电击。[color=#292929]接地只是对于外壳为金属的设备才有要求,非金属外壳的设备通过具有加强绝缘的塑料外壳来进行保护,因此此类设备是不需要采取接地保护的。合格的金属电器外壳是不容许带电的,只有[/color]金属外壳电器由于绝缘性能不好或使用环境潮湿等原因,其绝缘遭到损坏,内部带电部件接触到外壳,使其金属外壳带电,并有一定的对地电压,当该电压值超过安全电压时,使用者触及到外壳,这些电压通过人体流入大地,就会发生触电事故,危及人身的安全。2、基本分类 按照接地的作用,大致分为保护接地、工作接地、防雷接地和防静电接地等,其中保护接地和工作接地是最为常见的用于保护电器产品日常接地的两种类别。[color=#292929]2.1[/color][color=#292929]保护[/color]接地 将电器的外露金属导体与接地体(与大地直接接触的金属导体)的连接叫作保护接地。保护接地是为保障人身安全并防止间接触电而将正常情况下不带电、事故情况下可能带电的设备的外露可导电部分进行接地,其作用当通电工作的电器发生绝缘损坏或产生漏电时,通过这种良好的金属连接,避免了人体触电的危险。2.2工作接地将电器的电路某一点与大地的连接叫作工作接地。工作接地是为了保障设备可靠地运行和人身的安全并防止电器设备在发生事故的情况下,将电器电路的中性点接地,通过保险器或继电保护器电流很大,触发保险器(熔断器)或者继电保护器工作,将故障切除,其作用当电器的电路某一相发生接地故障时,通过这种中性点接地的线路,避免设备损坏和人身触电安全。3、基本方式3.1外部接地 外部接地即外壳与大地的接地连接,其装置包括接地体和接地线两部分。接地体又分自然接地体和人工接地体,其中自然接地体就是指与大地有可靠的连接的金属管道或建筑物的金属结构等;人工接地体是指打入地下的钢管或金属物。接地体应有足够的机械强度和埋设深度,且在地中的部分应有可靠的连接,与建筑物的距离应大于1.5m;接地线应用无折断、接头为焊接等可靠方法连接的绝缘导线。3.2内部接地 内部接地是电器本身内部的接地连接。在国家强制性标准GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》中规定,家用电器万一绝缘失效,可能带电的器具的易触及金属部件应永久并可靠的连接到器具内的一个接地端子或器具输入插口的接地触点。[color=#292929]接地端子或接地触点与接地金属部件的连接[/color],应具有低电阻值。 大家在安全使用电器之前首先要确认使用的电源,其地线是否安全并且已经可靠牢固地与大地相连接,如果[color=#292929]接地线没有接好,电器自身接地再完善也起不到保护作用。如果是[/color][color=#292929]Ⅰ[/color][color=#292929]类家用电器设备,配备的电源线本身带接地线,只需要考虑电网地线是否已经安全接地了。如果有用户自己更换电源线,那一定要使用带有接地线的电源软线。在没有专门接地电源线的情况下,可以将家用电器的金属外壳通过普通导线和家中的自来水管连接,起到暂时保护的作用。[/color][color=#292929]3.3[/color][color=#292929]增设专用保护零线[/color][color=#292929] 为了实现安全操作电器,目前新建的建筑物在施工时,都[/color]增加铺设了一根专用的保护接地零线,形成380/220V三相五线工作接地的电网,[color=#292929]从而进一步提高电网的安全性和可靠性,最大程度增强了在发生接地故障时对操作电器的使用人员的保护。[/color]4、重要性 综上所述,接地的重要性已显而易见,它是保证使用绝缘失效、外壳带电等异常状况下电器的人身安全的必要保护措施。在我们的现实生活中,虽然我们购买的电器产品都是要在出厂前经生产厂家检验合格后方可出厂进入市场的合格产品,但随着电器的使用时间的增长,产品本身的绝缘会降低甚至失效,致使外壳产生漏电现象,或使用者不接地线或随便乱接,有的接上地线但不检查是否良好、造成接地不良等问题,都是造成触电事故人员伤亡的主要原因,给安全使用电器埋下了隐患。这就告诫广大使用者一定要重视接地的作用,对需要接地的产品,一定要按规定接好地线再使用,以减少不必要的人员伤亡和财产损失,确保用电安全。[color=#292929] 总之,电器的使用安全优为重要,接地只是电器一种附加的保护措施,不是电器如果不接地线,外壳就一定带电,[/color]只有提高安全用电意识,掌握一定的安全用电常识,并养成良好的用电习惯,才能使我们大家真正做到安全使用电器。

  • 绝缘耐压仪和接地连续性测试仪检定

    我们公司被审,审核老师说绝缘耐压仪和接地连续性测试仪属安全类设备,属国家强检设备,需检定。但我们公司咨询了当地计量所,计量所回复是我们公司绝缘耐压仪(上限10KV)和接地连续性测试仪(60A)量程超出他们的业务范围,不能检定,谁能告诉我这个菜鸟,我们这个量程能检定吗?

  • 【分享】接地电阻测试仪的测量方法——如何选择

    我们都知道接地电阻测试仪的测量方法有好多种,如:单钳法、双钳法、两线法、三线法、四线法等等。那么在实际测量时,我们又应该选择哪种测量方法呢?这个问题一直缠绕着我们,要知道不同的测试方法有着不同的特点和优越性,选择一种适合实际测量的测量方法是有很多好处的,也可以减少很多麻烦的,而且可以是测量结果尽可能的准确无误。    下面我们就来介绍不同的测量方法适合于什么样的实际测量。  1、首先是单钳测量    测量多点接地中的每个接地点的接地电阻,而且不能断开接地连接防止发生危险。    适用于:多点接地,不能断开连接,测量每个接地点的电阻。    接线:用电流钳监测被测接地点上的电流。    2、双钳法    条件:多点接地,不打辅助地桩,测量单个接地。    接线:使用厂商指定的电流钳接到相应的插口上,将两钳卡在接地导体上,两钳间的距离要大于0.25米。    3、两线法    条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。    适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。    接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。    4、三线法    条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。  各个接地电极间的距离不小于20米。  原理是在辅助地和被测地之间加上电流,  测量被测地和探测电极间的电压降,测量结果包括测量电缆本身的电阻。  适用于:地基接地,建筑工地接地和防雷接地。  接线:S接探测电极,H接辅助地,E和ES连接后接被测地。。    5、四线法    基本上同三线法,在低接地电阻测量和消除测量电缆电阻对测量结果的影响时替代三线法,测量时E和ES必须单独直接连接到被测地。该方法是所有接地电阻测量方法中准确度最高的。以上就是接地电阻测试仪的几种测量方法的使用范围,这可是长期的实践和总结的结果。有兴趣的朋友不妨在选择接地电阻测试仪的测量方法时,看一下上面的知识,注意一下,会有意想不到的效果哦!

  • 【转帖】浅谈环境在线设备的接地

    [size=4]随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。3、防电磁干扰  仪器各项优越的技术性能都依赖于严格的安装使用条件,为确保仪器在有电磁干扰情况下能稳定工作,将整个仪器外壳接地是至关重要的,在仪器周围总是存在不同程度的电磁信号,仪器本身也会产生电磁信号,电磁信号可以通过仪器外壳传播,而未加接地措施的仪器金属外壳,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线;有很多研究结果都表明良好的接地是解决电磁信号干扰的核心技术,所以必须在仪器的安装施工中要求做好接地工作,以保障仪器不受干扰或干扰其他设施。4、防静电、高频干扰  对于精密仪器来说,里面的检测器电路、I/O信号处理电路的信号工作电压、电流很低,大部分都是mV、mA级甚至uV、uA级,灵敏度很高,易受到干扰;如果在某些场合,存在高频电压干扰或较高的静电电压,对于检测器的信号影响和模拟信号处理电路的影响非常大,也就影响到了仪器的各项性能指标;特别是高频感应的低电压,它们对人体并无伤害,当仪器的金属外壳电路板上的屏蔽层都不接地,并与地保持绝缘时,外壳、屏蔽层就与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就相当于接地;但是这些高频率的杂散电流对仪器模拟信号电路的影响,很容易使仪器测试结果偏离或者出错,所以也要将仪器外壳可靠接地。接地电阻应要求不超过10欧姆为好。  综上所述,仪器安全可靠的接地的作用不但是为了防雷和保证仪器的安全运行,给电路提供回路等,而且也是保证仪器的高性能、稳定工作的基本保证。[/size]转自岛津中国

  • 接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪的使用方法有哪些?

    接地电阻测试仪是电力从业者经常使用的安全测试工具。对于测试产品,使用接地电阻测试仪可以有效发现一些看不见的问题,保证设备和整个操作的顺利进行。那么什么是接地电阻测试仪呢?应该怎么用?今天我们一起来看看!  [b]什么是[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]?[/b]  接地电阻测试仪是一种用于测量接地系统电阻的仪器,它可以帮助我们评估接地系统的质量和安全性。广泛应用于电力行业,确保员工和系统的稳定运行。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312281859411277_8632_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]接地电阻测试仪的使用方法有哪些?[/b]  1、准备工作:首先,确保测试仪的电池充电状态良好,检查测试仪的电极是否干净无污垢。然后,将测试仪的电极插入需要测试的接地系统。  2、连接测试仪:将测试仪的电极分别连接到接地系统的主接地装置和辅助接地装置上。主接地装置通常是建筑物的接地极或接地网,辅助接地装置可以是设备的金属外壳或其他导电部件。  3、测试:打开测试仪的电源开关,选择合适的测试模式,按下开始测试按钮。测试仪会通过接地系统发送一定的电流信号,测量返回的电压信号。接地系统的电阻值可以根据欧姆定律计算。  4、记录结果:测试结束后,测试仪会显示接地系统的电阻值。记录测试结果,并与相关标准或要求进行比较。如果接地系统的电阻值超出规定范围,可能需要采取一些措施来提高接地系统的质量。  [b]使用接地电阻测试仪是否有任何注意事项?[/b]  1、测试仪器的准确性和准确性非常重要。所以,在使用前,应确保测试仪的校准状态良好,并根据需要定期校准。  2、测试仪器的安全性也是一个需要考虑的因素。测试时,应注意避免触摸裸露的电极,以免发生电击事故。同时,佩戴绝缘手套、鞋子等安全操作规程也要遵循。  3、解读测试结果也需要一定的专业知识。接地系统的电阻值不仅取决于接地装置的质量,还取决于土壤湿度、温度等环境因素。因此,在解读测试结果时,应综合考虑各种因素,并根据实际情况进行分析和评估。查看更多关于接地电阻测试仪的产品,欢迎来:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2201.html

  • 接地保护符合性证据

    接地保护符合性证据

    CNAS复评审刚过不久,提出了其中一个不符合项:实验室未能提供测试设备的接地保护符合性证据。老师要求每个月或者每季度测量一次接地保护,不要用手摇的设备,不要用防雷装置检测报告的电阻值,要从设备外壳端到接地端的测量值,要有测量记录,请问各位,你们设备接外壳的地线是用什么仪器测量的。[img=,690,141]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2020/01/202001070936131282_4754_3517525_3.png!w690x141.jpg[/img]

  • 接地电阻测试仪参数有哪些?

    接地电阻测试仪是电力检测工作中一款经常被电力检测工人使用的高效检测仪器,用于检测电力设备的接地电阻。[back=#ffff00]对于这款重要的设备,了解其技术参数和正确读取这些参数是非常必要的[/back]。本文将介绍接地电阻测试仪的主要参数以及如何正确获取这些参数。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_20028273.jpg[/img][/align][b]  一、[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的主要参数[/b]  1、测量范围及恒流值(有效值):测量范围指的是接地电阻测试仪能够测量的电阻值区间,例如从0.00Ω到3000Ω或30.00kΩ不等。恒流值是指在测试过程中仪器向被测接地极注入的稳定电流大小,通常以有效值表示,如1A、10A等。恒定电流有助于提高测量结果的准确性。  2、测量精度及分辨率:精度是指测试仪测定接地电阻时的最大允许误差,通常以百分比形式表示。分辨率反映了测试仪能够分辨出的最小电阻变化值,它决定了仪器对于细微电阻变化的敏感程度。  3、辅助接地电阻影响:仪器本身对于辅助接地电阻的要求也是一个重要参数。当现场无法提供理想的辅助地时,辅助接地电阻会引入测量误差。优秀的接地电阻测试仪应具备较低的辅助接地电阻限制,或者能够自动补偿因辅助接地电阻引起的误差。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_37_30223599.jpg[/img][/align]  4、地电压引起的测量误差:在某些情况下,地电位差可能会影响测量结果。优秀的接地电阻测试仪应具备抗干扰能力,在较高的地电压下仍能保持良好的测量性能。  5、工作方式/测试方法:接地电阻测试仪根据不同的测试原理有两线法、三线法、四线法甚至异频法等多种工作模式。每种方法适用的场合和精度要求不同,这也是用户需要关注的重要参数之一。  6、电源与输出特性:包括电池类型、供电方式、最大输出电压等。手摇式接地电阻测试仪的工作电压取决于发电机设计,而数字式测试仪涉及直流电压的稳定性和安全性。  7、其他功能和环境适应性:如温度补偿功能、数据存储与传输功能、防水等级、防护等级以及使用条件(如温度、湿度范围)都是评价一个接地电阻测试仪性能好坏的重要指标。[b]  二、接地电阻测试仪参数的查看与应用[/b]  1、在选购或使用接地电阻测试仪时,首先应根据实际需求确定所需的基本参数范围,如预期的接地电阻测量值的大小、期望的精度级别以及可能遇到的现场条件等。  2、在产品说明书或仪器显示屏上查找上述各项参数的具体数值。 更多关于接地电阻测试仪设备的详细介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力:http://www.kvtest.com/xingyexinwen/2222.html

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 接地电阻测试仪使用中常见问题及解决方案集锦

    1.在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?A)接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密、干湿程度不一样,具有分散性,地表面杂散电流、特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。B)测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。C)辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阻剂降低电流极的接地电阻。D)测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子充分夹好磨光触点。E)干扰影响。解决的方法,调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表读数减少跳动。F)仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。2.在测高层建筑物接地时,阻值为什么会比地面阻值大。且显示数据跳动严重,是什么原因造成的,如何避免?这是因为高层建筑测量时,高层建筑物接地引线与地之间存在着一定的阻值(R地线)另外从高层建筑物上面测量点向地面仪表所引接的测试线,在空中的部分存在线电感。(WL)所以高层建筑接地点测量的阻值为R=R地线+WL+R地。地面测量接地电阻R=R地。测量数据比地面测量时跳动要严重,这是因为测试线在空中的加长,如同一根天线将空中一些无线电、电磁杂波等信号通过测试线引向仪表,而产生严重干扰,使测量数据跳动,解决的方法是,用一根同轴线作为测试引线,将同轴线和芯线连接在一起,并接在测试点上。将同轴线另一端的屏蔽线接在仪表的C2端上(即电流极),将同轴线的芯线接在仪表P2端上(即电压极),这样能较好地解决测量高层接地电阻由于引线过长造成干扰影响。3.为什么在测接地电阻时,要求测量线分别为20m和40m,它与钳形地阻表有什么区别?这是因为测接地电阻时,要求测的是接地极与电位为零的远方接地极之间的电阻,所谓远方是指一段距离,在此距离下,两个接地极的互阻基本为零,经实验得出,20m以外距离符合此要求。如果线距缩短,测量误差会逐渐加大。钳形地阻表只能测量多点接地,测量结果是,被测地极与多个接地极并联值的和,而测量单点接地时要接辅助电极,使测试电路形成回路,所以测量误差要大一些。但操作方便。4.被保护的电器设备的接地端是否可以不断开测试,对测试仪表或被保护电器设备有什么影响?一般情况下,在测试接地电阻时,要求被保护电器的设备与其接地端断开,这是因为如果不断开被保护的电器设备在接地电阻过大或接触不好的情况下,仪表所加在接地端的电压或电流会反串流入被保护的电器设备,如果一些设备不能抵抗仪表所反串的电压电流,可能会给电器设备造成损坏,另外一些电器设备由于漏电,使漏电电流经过测试线进入仪表,将仪表烧坏。所以一般情况要求断开被保护的电器设备。在接地良好的情况下,可以不断开被保护电器设备进行测量。5.为什么地阻表的C2P2和C1P1不能调换接线?由于地阻表内部电路设计原理C2为测试极准电位,要与后级基准严格相等,因此,需直截接至被测地网电极,P1、P2为信号通道,二者可以互换,C2和C1不能互换。6.哪些因素影响土壤电阻率测量?土壤电阻率不仅随土壤的类型变化,且随温度、湿度、含盐量和土壤的紧密程度而变化。7. 地阻表工作时显示屏显示"1"与同时显示"1"和"OPEN"有什么区别?如何处理?显示屏显示"1"表示仪表选择的量程过小。被测的数值大于所选择的量程,此时应选择合适的量程档。显示屏同时显示"1"和"OPEN"表示被测地极开路或电流极辅助接地电阻过大,与接地极没有形成回路(即开路)。此时应检查C2至C1的测试线是否接通或接触不良;或降低电流极辅助接地电阻。(选择合适的地点打桩或在电流极地桩上浇水)。8.用接地电阻测量仪测土壤电阻率的方法在被测区域沿直线等距离插入地下4根金属针棒,彼此相距为“a”厘米,金属针棒的埋入深度应为距离“a”的1/20。按图所示连接方法,用4根测试线将4根金属针棒与仪表上的C1,P1,P2,C2四个测试孔相连,选择适当量程,按一下测试按钮“TEST”,电流指示灯亮,显示屏上显示测得的电阻欧姆值。9.关于检测接地电阻读数不准确的探讨(一)引起接地电阻检测不准确或示值不稳甚至出现负值的原因。因接地电阻检测仪是由许多精密的电子元器件构成,有比较长的检测线,在不良环境及操作的影响下,往往引起测量误差,难以确认所测接地电阻的准确值,其主要有以下因素:(1)地表处存大电位差,多处有独立接地的存在,如工厂、综合楼等的接地,由于多种原因,引起接地电阻变大、变压器本身绝缘变差,产生漏电现象,使接地极周围产生电位差,如果检测棒放在其周围,就将影响测量准确度。(2)被测接地极本身存有交变电流(用电设备绝缘不好,部分短路引起的泄漏现象,引下线附近有并接的高压电源干扰);以前的早期建筑物结构比较混乱,接线零乱,有时甚至地零线电位差在100V电压以上,直影响到接地电阻的测量误差。(3)接触不良(包括仪器本身):接地电阻测试仪接线连接处,由于经常弯曲使用,容易折断,而由于保护套的存在,又很难发现,造成时断时通的现象;另外,由于检测棒及鳄鱼夹使用时间长,有氧化锈蚀现象,也可造成接触不良;如果被测接地极氧化严重去锈不好,则也会影响测量读数。(4)附近有发射机、天线等发出的强电磁场存在:在大功率的发射基地附近,如移动、微波、BP机等通信发身场,高压变电所及高压线路附近,大功率设备频繁起动场所。(5)接地装置和金属管道所埋地比较复杂时也可引起接地电阻测量不良或不稳,如加油站、化工厂等,由于地下金属管道布置复杂,按照正常检测连线时,地下金属道貌岸然的存在,实际上改变了测量仪各端的电流方向,常引起测量值为零或负值现象,如果同一场地存在不同的土壤电阻率,也可引起这种现象。(6)检测高层建筑时,过长的检测线感应出电压而引起检测误差,同时长线本身也有线阻存在。(7)用土壤电阻率很大,吸水性特差的砂性土作为整层建筑基础垫层时,往往测出的接地电阻是偏大的。(8)操作不按规定的方法进行,仪器本身维护不当,使用带病,超检仪器。(二)避免方法(1)在检测加油站及液化气站以及高层建筑物接地电阻及静电接地电阻时,因埋入地下的金属(油、气)管和接地装置以及金属器件的布置不是很正确地在图上标出,因此检测接地电阻时的检测表棒的放置方向和距离对测量值影响很大,通常表现为随着方向和距离不同,数值也不一样,有时测量值甚至会出现负值的情况。特别是加油站等金属管道埋地设施场所的检测,常会出现。解决的办法是:检测前了解地下金属管道的布置情况,不仅要查看接地装置图,还要查看其他地下金属管道的布置图,选择影响尽可能小的地方放置P、C接地极。(2)接地引下线有断接卡的地方,尽可能断开进行检测,避免其它设备对检测的影响。(3)检测时出现异常,应查明原因,或者不同时间、不同方向和地点分别检测对比,得出正确的检测值。(4)为了避免在高电磁场下引线受电磁干扰,应相对缩短检测引线,引线的内径使用合格的多股金属线。(5)在高电阻率砂石垫层的地方检测接地电阻时,接地极应放在潮湿和与大地导电良好的地方,这样测出的接地电阻相对正确一些。(6)检测仪器要经常维护,定时检定,不使用超检仪器。

  • 【讨论】浅谈环境在线设备的接地

    随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。

  • 电磁流量计接地环的用途

    与老式电磁流量计相比,成丰仪表智能型电磁流量计拥有测量精度高,可靠性强,稳定性好,功能齐全,使用寿命长等优点。是依托规范的制造体系而开发的,其先进的设计理念保证了产品的高精度和高可靠性。今天我们就来谈一谈电磁流量计接地环的作用。电磁流量计接地方法有很多种,四氟衬里的传感器可将接地环用螺钉固定在法兰上,可以保护内衬不受损伤,有的还可以接在传感器脖颈法兰上用导线将其与大地连接。以下几点需要引起注意:一、 电磁流量计在塑料管道或有绝缘涂料、油漆的管道上安装时,传感器的两端应安装接地线,使管内的被测介质与大地短路,具有零电位,否则电磁流量计无法正常工作。二、 电磁流量计接地环应选用不锈钢材料。三、 接地点应该是一个独立的接受点,不得与其他设备的接地连接在一起。电磁流量计外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传导任何干扰电压,因此其他电气设备不应连接到相同的接地线上,仪表出厂时,转化器的输出部分已设置好接地线,只要按要求接地即可,因传感器与金属管道相连,金属管道内的介质与大地已有良好的电气连接,这样传感器可不用再加装地线,如果对接地有了更高要求,或周围工作环境有较强电磁干扰时,也可独自设置地线。电磁流量计在使用过程中,会遇到转换器显示的流量不稳定,有波动的情况。尤其在管道存散电流干扰时,只有良好的接地保护,才能确保电磁流量计准确的测量。不接地并不影响流量计准确测量,但是一旦环境改变,即造成流量计不能准确稳定的工作,所以我们在安装时最好做好传感器的接地保护,给电磁流量计创造一个良好的工作环境。良好的使用方法以及适合的选型,给日常的使用带来极大的方便。成丰仪表也将本着为客户着想的本意,提供售前以及售后的意见与建议。

  • 接地引下线导通测试仪的重要作用

    接地装置的电气完整性是指接地装置中应该接地各种电气设备之间,接地引下线导通测试仪接地装置的各部分及与各设备之间的电气连接性,即直流电阻值,也称为电气导通性。电力设备的接地引下线与地网的可靠、有效连接是设备安全运行的根本保障。接地引下线是电力设备与地网的连接部分,在电力设备的长时间运行过程中,连接处有可能因受潮等因素影响,出现节点锈蚀、甚至断裂等现象,导致接地引下线与主接地网连接点电阻增大,从而不能满足电力规程的要求,使设备在运行中存在不安全隐患,严重时会造成设备失地运行。接地装置的地下接地极及其连接部分也可能出现锈蚀、甚至断裂现象。因此,定期对接地装置进行电气完整性测试是很有必要的。 电力行业标准DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》规定电气导通性应选用专门的仪器进行测量,仪器分辨率为1mΩ,准确度不低于1.0级。依据此标准研制的HTDT-10A接地引下线导通测试仪是一种自动化程度很高的便携式测试仪, 专门用于接地装置的电气完整性测试,其各项技术指标均达到或优于相关标准要求。仪器操作简单方便、精度高、测试速度快,复测性好、读数直观,是符合规程要求的理想的专用仪器,大大方便了试验项目的开展,提高了工作效率。

  • 从自然原理说说电气仪器仪表的接地原理

    [size=16px][font=&][color=#006400]我根据多年的工作与生活经验,总结出来其实仪表接地也是一个自然规律。现代生活,大家一般住在高楼中,虽然饮食起居有许多便利,但有许多人还是会身体不好,体质变差;而生活在乡村的许多人,尽管他们物质生活不如城里人,但也都其乐融融,身康体健。这是为什么呢?大家想过没有这样一个重要因素,地气。大地为万物之母,属阴,八卦中记为坤,是有着仅次于天的灵性与有道行的。大地通过地气,给万物以充沛的生机,使之得以滋生繁衍。人则通过接触地气,行走于天地间,生活于五行中,才得以成为万物之灵。人们在年轻时,可能不太在意地气之伟大,因为人在年轻时,阳气壮,故不将阴气放在心上。其实万物之道无不以阴阳相互平衡而发展和制约的。我们应该重视地气的影响,就连农村的老大爷老大娘都知道,人只有充分接触了地气,身子骨才硬朗,耳聪目明,饮食起居有规律,才能得以长寿;小孩子则要常受阳气,同时也要接触地气,阳气促其筋骨生长,地气则是让血脉充盈通达,这样才会有健康的身体。再来说仪表。所有需要接地的仪表,都是电气仪表。电为何物?电初生于天(在人工发电以前,只有来自于天上的闪电),但必返于地,此乃阴阳之大交合所致。天上的电,撕云裂雾,强光巨响,但只要一与地[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]通,就能安定下来。我们的仪表也是这样,所以在设计这些电气仪表时,都设计了不同的可靠的接地,就是为了让仪表能够平稳安全地运行。大到整个地球,小到仪表所处的独立环境,上天之电只有接触了地气,才会安定平衡,才能循其正道而行。我们许多仪表,不仅在仪表的供电与信号上要有可靠的接地,在其测量系统中,也必须有可靠的接地,才能使仪表有可靠可信的测量结果。如pH测量,在无接液电极的情况下,测量值不容易稳定,易受外界干扰,所以辅以接液电极(一般以耐腐蚀的材质做成),以安定其所处环境的杂散电场干扰;如电磁流量计,必须辅以接地电极或接地环,以消除介质及周围的电场干扰,使测量电极处于大地地气之护佑中;再如DCS系统,其接地要求更为严格,从卡件到电缆,从各站通信到交互显示,都须有可靠的接地才能达到控制的可靠性不受影响。所以说,电气仪表的接地,是大自然的要求,也是大自然的体现,如同我的签名——道法自然。[/color][/font]这是本人在早年曾经在海川论坛上发表的帖子。请大家参考[/size]

  • 【资料】接地电阻测试仪

    在测接地电阻时,有哪些因素造成接地电阻不准确,如何避免?  1. 接地系统(地网)周边土壤构成不一致,地质不一,紧密,干湿程度不一橛,具有分散性,地表面杂散电流,特别是架空地线、地下水管、电缆外皮等等,对测试影响特别大。解决的方法是,取不同的点进行测量,取平均值。   2. 测试线方向不对,距离不够长,解决的方法是,找准测试方向和距离。   3. 辅助接地极电阻过大。解决的方法是,在地桩处泼水或使用降阴剂降低电流极的接地电阻。   4. 测试夹与接地测量点接触电阻过大。解决的方法是,将接触点用锉刀或砂纸磨光,用测试线夹子夹好磨光触点。   5. 干扰影响。解决的方法调整放线方向,尽量避开干扰大的方向,使仪表计数减少跳动。   6. 仪表使用问题。电池电量不足,解决的方法是,更换电池。仪表精确度下降,解决的方法是,重新校准为零。

  • 让标准更接地气

    [align=left][color=#333333] 标准接地气,是一个老话题,也是一个新的课题,更是一项项具体的工作。标准的制定要接地气,标准的内容要接地气,标准的实施、监督也要接地气,只有走群众路线,标准才能发挥出最佳效益,获得最佳秩序。[/color][/align][align=left][color=#333333]  5月7日,“国家标准全文公开系统”上线的第52天,访客数达86.1万人次,总浏览量达721.2万,标准在线阅读达26.6万多次,下载达15.1万多次。[/color][/align][align=left][color=#333333]  这些实实在在的数据,说明国家标准免费公开受到社会各界的普遍欢迎。免费公开使公众更便捷地查阅国家标准,也将国家标准置于更广泛的群众监督之下。旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家,所以专业人士评价说,国家标准接地气了。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是标准化的原理决定的。标准是协调一致的结果,不接地气,就难以充分协调 标准讲究公开透明,不接地气,就是闭门造车 标准强调最佳秩序和最佳效益,不接地气,秩序和效益都无从谈起 标准源于实践,高于实践,用于实践,不接地气,就是空中楼阁。标准的规划作用、底线作用、引领作用,都需要接地气才能有效发挥。[/color][/align][align=left][color=#333333]  标准接地气,是一个老话题。标准要接的地气,主要是为市场提供产品和服务的企业,是紧贴市场的消费者。至于如何接地气,有关方面一直在努力,传统方式是立项公示、征求意见、发布公告、宣传、培训,使社会各界,尤其是企业和消费者了解标准、关心标准、重视标准。但是,时代变了,传播方式变了,生产方式变了,社会治理理念变了,标准接地气的方式需要适应这些变化。[/color][/align]

  • 【资料】使用接地电阻测试仪的一些注意事项

    接地电阻测试仪广泛的使用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值。在使用过程中偶尔会出现一些小问题。  接地电阻测试仪注意事项如下几点:  1、使用接地电阻测试仪的时候注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。  2、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。下雨之后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。  3.接地电阻测试仪的一些开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。  4.用作差模保护的直流高压发生器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。  5、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。  6、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。  7、探测针应该远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。  8.流过直流高压发生器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。  9、当接地电阻测试仪的检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。  10、连接线应使用绝缘良好的导线,以免接地电阻测试仪有漏电现象。相关资料来源于:http://www.chem17.com/st176094/Article_140284.htmlhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09506.gif

  • 学习!接地电阻测试仪的操作流程是怎样的?

    本文将详细介绍[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]的操作流程,以确保测试结果的准确性和可靠性,为电气安全提供重要保障。[back=#ffff00]在使用接地电阻测试仪之前,需要进行一系列准备工作。[/back]  首先,应检查设备的外观,确保没有明显的损伤或变形。同时,确认测试仪的电源线和连接线无损坏且齐全。  然后,仔细阅读接地电阻测试仪的说明书,了解设备的基本原理、测量范围、误差范围和使用方法。在使用过程中,要遵循说明书的指导。  另外,为了确保测试环境的准备工作,选择合适的测试环境,确保测试现场无干扰源,如强电磁场和大型设备,并清理测试点附近的杂物,以保证连接不受影响。[align=center][img]https://xtsimages001.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/users-815301/2024_04_11_17_52_29783927.jpg[/img][/align]  [back=#ffff00]接下来是连接测试线的步骤。[/back]根据测试需求,选择合适的测试点,通常选择接地系统的中心点或代表性的位置。将接地电阻测试仪的测试线(E线)连接到设备的“E”或“Earth”接口上,另一端连接到被测接地系统的测试点上。在连接测试线时,需要确保连接牢固可靠,避免接触不良或短路。  在完成连接后,需要设置合适的测试参数。根据预期的接地电阻值,选择合适的倍数范围,确保覆盖预期接地电阻值的范围。同时,根据测试需求设置合适的测试电流。较大的测试电流可以提高准确性,但也可能对测试点产生一定影响,因此需要综合考虑。  进行测试的步骤如下:在确保所有连接正确无误后,启动接地电阻测试仪。观察测试仪的显示屏幕,确保设备正常工作。等待一段时间让测试仪稳定工作,然后记录测试仪显示的接地电阻值。为提高准确性,建议进行多次测试并取平均值。  在测试完成后,需要结束测试。关闭接地电阻测试仪,并断开测试线与测试仪的连接。整理测试现场,清理测试点周围的杂物,恢复测试点的原状。妥善存放接地电阻测试仪以备下次使用。更多关于接地电阻测试仪设备的相关介绍,欢迎访问武汉南电至诚电力了解:www.kvtest.com/xingyexinwen/2250.html

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

  • 电磁流量计的接地原因

    电磁流量计的接地原因

    [b] [url=http://www.kfkc.cn/productxq?id=69]电磁流量计[/url][/b]内的测量电极处于一个直流或交流电场内,如果其环境不能有效地被屏蔽于一个无干扰的条件下,对测量有严重干扰。传感器外壳接地与否,直接关系到测量的精度和稳定性,接地导线必须不传任何干扰电压,因此电磁流量计要求有非常可靠的接地,要做好接地屏蔽,否则就会产生干扰电流。 然而[url=http://www.kfkc.cn/newsxq?id=256][b]电磁流量计[/b][/url]接地的好处:若连接污水流量计的管道是(相对于被测介质)绝缘性的则要用接地环,它的材质应根据被测介质的腐蚀性选用。如果是聚四氟乙烯的传感器,为了保护聚四氟乙烯的翻边不受损伤,要选用接地环.[url=http://http://www.kfkc.cn/newsxq?id=256][img=,599,218]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/11/201711020908_01_3313552_3.png!w599x218.jpg[/img][/url]

  • 你对钳形电流表的使用方法正确吗?

    钳形电流表分高、低压两种,电力测试仪器用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下:1.钳形电流表测量结束后把开关拔至最大程档,以免下次使用时不慎过流;并应保存在干燥的室内。2.当电缆有一相接地时,严禁测量。深圳钳形电流表防止出现因电缆头的绝缘水平低发生对地击穿爆炸而危及人身安全。3.在高压回路上测量时,禁止用导线从钳形电流表另接表计测量。测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm以上,且绝缘良好,待认为测量方便时,方能进行。4.使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级,温度记录仪严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时,应由两人操作,非值班人员测量还应填写第二种工作票,测量时应戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防止短路或接地。5.观测表计时,深圳绝缘电阻表要特别注意保持头部与带电部分的安全距离,人体任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。海旭钳形电流表资料http://www.haixuyq.com

  • 实验室装修设计之接地系统详述

    文/高跃旗 华测检测实验室技术服务部因为实验室设计的特殊性与历史原因,很多实验室设计公司对实验室接地系统理解不够透彻,所以在做实验室设计的时候最容易遗漏接地系统。在此,华测实验室就实验室接地系统谈一下自己的理解、看法与经验。做实验室接地设计首先要弄清楚零线与地线的定义和特性。零线是三相交流电的相位归零点,在理论状态下三相交流电相位角之间的角度为纯正的120°。三相电流完全平衡的情况下,则其中性点对地电压应该为0伏特,而零序电流也应该为0安培。然而如果零线与大地并未连接在一起,则会因为电流的不平衡导致零序电流大于0安培,从而导致中性点漂移,所以中性点与大地之间会有一定电压存在。在发电机的中性点与大地经电抗器接地则可以避免这一情况的发生。地线是以导体敷设于大地内的一条回路,因其电阻值再设计之初就考虑其电阻一般不大于4Ω(混合接地常规为≯4Ω,弱电数据中心常规为≯0.5Ω),所以可以对其理解为在同一电位上。[b]1.接地的种类[/b]保护接地是将设备的金属外壳进行接地的一个措施,防止漏电压、防止过电压对设备和人身造成伤害;一部分特殊区域因为考虑防爆、考虑对设备的危害需要做防静电接地,防静电接地的基本原理是不让产生静电,有了静电也可以快速的导出直接泄入大地。防雷接地是将屋面避雷带直接与建筑物的接地系统连接,在架空线路中则是经过避雷器与地线连接,一旦受到雷电冲击则直接泄入大地;混合接地是一种最常见的接地,是将保护接地、设备接地、保护接地等接入同一个接地网,与变压器中性点做在同一电位。设备接地比较特殊,部分与保护接地相同,但是也有一些较为特殊,不是所有的设备接地都可以做进混合接地系统的,那么有些设备接地就需要做独立的接地网,部分设备接地的接地电阻会高于常规的混合接地电阻的要求值,也有部分设备接地只能做单点接地严禁做环形接地网如屏蔽接地,也有一些设备需要经电抗器接地,如部分UPS或发电机等。等电位接地接地是将某些设备金属外壳或管道金属构件等于接地干线连接在一起,做同一个电位。不与接地干线连接只是在局部的有限设备金属外壳群以及金属管道、构件连接在一起所形成的网则是局部等电位。[b]2.实验室的接地系统[/b]实验室装修的设备接地则比较特殊,有别于普通的设备接地,其中有一部分设备会因为谐波、高频等因素对信号采集回路干扰,形成虚假的值。常规的做法就是消谐、屏蔽、接地。因为市电里面的电源负载的不纯净,使用综合接地系统很难实避免干扰,那么久需要一套独立的接地系统。接地电阻值也要视具体情况而定,比如一般的实验室设备对接地电阻的要求是≯4Ω,然而较为严格的EMC实验室一般要求是不大于1Ω。高倍数的电镜对接地的要求最高可达0.1Ω。[b]3.一般接地极的做法[/b]做接地系统永远躲不开一项工作,即:接地极。一般的混合型接地系统的做法,是利用建筑物的地梁钢筋作为主接地极。野外设备的接地常规是在设备周边打接地桩,用一个或多个接地桩并联做环形结构,形成一个小的接地系统用于防雷接地。信号屏蔽的接地系统较为特殊,因为环形本身利于信号接收,所以,此类接地是利用多个接地极并联并留开口,形成一个C形结构的接地网。[b]4.接地桩的种类[/b]接地桩的种类多种多样从材质上分有热镀锌角钢的、有紫铜的、有铜包钢的、还有碳棒的。做法有用角钢打入地下做接地极的、也有做笼形,埋入地下做接地极的、也有做星型结构,埋入地下做接地极的。这些做法都是较为常见的做法,其特点主要是利用加大接触面降低接地电阻。在此提一下较为特殊的几种接地极,日本有一种接地的做法是挖坑,然后将挖出的土搅拌一定量的碳粉、参入部分水泥以裸铜线绕入坑中,再将搅拌均匀的土回填至坑中夯实浇水形成接地极。还有一种是打深井坠入远大于井深的裸铜线,使其弯曲增大与泥土的接触面,若地质条件不好则换土以保障接地电阻的阻值。[b]5.为什么接地无法预算投入[/b]因为地质条件的不同,其导电率也是千差万别,而规范上给出的仅仅是不同地质条件的参考值。所以没有做好接地之前谁也无法说清楚其接地电阻最终能达到多少。[b]6.特殊地质条件的不同处理方式[/b]很多时候当建设完成后,测量接地电阻时经常出现接地电阻达不到需要的值。请不要诧异,前面已经说过,不同的地质条件导电率是不一样的。那么,超过设计值或达不到设计值都很正常,这时候就需要相应的措施来弥补,使其最终的结果达到设计指标。一般的做法是在原有接地系统之外增加接地极,额外打接地桩并入原有接地系统;如果地质条件不好的话还需要换土、加降阻剂;如果地质条件极差,是岩层的话则需要由较远的地方,额外做接地极将其引来并入接地系统;如果受环境条件制约较大,比如空间不够,周围环境制约,则建议打深井并换土处理。

  • 【求助】新建实验室仪器接地问题

    新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。 我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。不知这样行否?如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?谢谢赐教。[em26] [em26] [em26]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制