当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

防雷接地仪

仪器信息网防雷接地仪专题为您提供2024年最新防雷接地仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括防雷接地仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的防雷接地仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合防雷接地仪相关的耗材配件、试剂标物,还有防雷接地仪相关的最新资讯、资料,以及防雷接地仪相关的解决方案。

防雷接地仪相关的论坛

  • 仪表系统的接地和防雷

    仪表系统的接地和防雷   接地可分为保护接地和工作接地。保护接地是为避免工作人员因设备绝缘损坏或绝缘性能下降时遭受触电危险和保护设备的安全。工作接地是为保证仪表稳定可靠地运行。一般净水厂仪表系统的接地采用TN-S系统,即3根相线A、B、C,1根中性线N即保护线PE。用电设备的外露可导电部分接到PE线上,其优点是PE线在正常工作时不呈现电流,因此设备的外露可导电部分不呈现对地电压而且在事故时也容易切断电源,有较强的电磁适应性,避免了高次谐波的干扰。    工作接地的原则是单点接地。由于对地电位差的存在,如果出现一个以上的接地点就会形成地回路,将干扰引入仪表中,所以,同一信号回路、同一屏蔽层只能有一个接地点。    仪表工作接地可单独设置或与保护接地共用同一接地体。从工程实践经验来看,接地电阻一般应不超过1Ω。

  • 【分享】防雷 地线

    防雷技术的特点 闪电是电流源,防雷的基本途径就是要提供一条雷电流(包括雷电电磁脉冲辐射)对地泄放的合理的阻抗路径,而不能让其随机性选择放电通道,简言之就是要控制雷电能量的泄放与转换。 德国专家希曼斯基提出了现代防雷保护的三道防线:1、 外部保护---将绝大部分雷电流直接引入地下泄散;2、 内部保护及过电压保护----阻塞沿电源线或数据线、信号线引入的侵入波危害设备; 3、 过电压保护----限制被保护设备上雷电过电压幅值。雷电的形成 雷击是大气中的一种放电现象。空中的尘埃、冰晶等物质在云中翻滚运动的时候,经过一些复杂过程,使这些物质分别带上了正电荷与负电荷。经过运动,带上相同电荷较重的物质会到达云层下部(一般为负电荷),带上相同电荷质量较轻的物质会到达云层上部(一般为正电荷)。这样,同性电荷的汇集就形成了一些带电中心,当异性带电中心之间得空气被其强大的电场击穿时,就形成“云间放电”(即闪电)。带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物 ,金属等回被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成对地放电。这就容易造成雷电灾害。雷电形成于大气运动过程中的剧烈摩擦生电以及云块切割磁力线。闪电的形状最常见的是枝状,此外还有球状,片状,带状。云间闪电时云间的摩擦就形成了雷声。雷电活动及分布 雷电活动从季节来讲以夏季最活跃,冬季最少,从地区分布来讲是赤道附近最活跃,随纬度升高而减少,极地最少。易遭雷击的地点: A、土壤电阻率较小的地方,如有金属矿床的地区、河岸、地下水出口处的地方; B、具有不同电阻率土壤的交界地段 C、高耸突出的建筑物,如水塔、电视塔、高楼等; D、排出导电尘埃、废气热气柱的厂房、管道等; E、内部有大量金属设备的厂房; F、孤立、突出在旷野的建(构)筑物。G、平屋面和坡度≤1/10的屋面,檐角、女儿墙和屋檐; H、建筑物屋面突出部位,如烟囱、管道、广告牌等。雷电划分等级外部防雷包括的内容:由接闪器(避雷针)、引下线、接地地网等有机组成,缺一不可。接闪器 有多种方式如:避雷针、避雷线、避雷带、避雷网等,直接截受雷击,以及用作接闪的器具、金属构件和金属屋面等,称之为接闪器。功能是把接引来的雷电流,通过引下线和接地装置因如大地中泄放,保护建筑物免受雷害。避雷针 尖端放电。由于电荷同性相斥的作用,电子总是分布到金属球的最外层表面,并且容易逃离金属球。球的尖锋部分,电子受到同性电荷往外排斥力最强,最容易被排斥离开金属球,这就是通常说的“尖端放电”。避雷带 在房屋建筑雷电保护上,用扁平的金属带代替钢线接闪的方法称之为避雷带,它是由避雷线改进而来。在城市高大楼房上,使用避雷带比避雷针有较多的优点,它可以与楼房顶的装饰结合起来,可以与房屋的外形较好的配合,即美观防雷效果又好,特别是大面积的建筑,它的保护范围大而有效,这是避雷针所无法比的。避雷带的制作,采用扁钢,截面积不小于48mm2,其厚度不应小于4mm。避雷网 避雷网是指利用钢筋混凝土结构中的钢筋网作为雷电保护的方法(必要时还可以辅助避雷网),也叫做暗装避雷网。它是根据古典电学中法拉第笼的原理达到雷电保护的金属导电体网络。引下线 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。雷击引入的几种方式:直击雷、传导雷、感应雷直击雷---雷击直蕴涵极大的能量,电压峰植可达5000KV,具有极大的破坏力。如雷电直接击中建筑物,将产生的巨大热能击毁建筑物。如击中避雷针、建筑物接地网以及与其连接的所有电器设备的电位水平在数秒之内被台高数万或数十万伏。高度破坏性的雷电流将从各种装置的接地部分,流向供电或数据网络系统,与此同时,未实行等电位连接的导线回路,也极易诱发高电位差而产生火花放电的危险。传导雷---即使雷电不直接放电在建筑物本身,而是对布防在建筑物的线缆放电,雷击的影响及过电压波会沿着线缆线路扩散,危机设备。由电网、管道等金属导体传入配电系统而损坏设备感应雷---雷击在保护设备周围发生,或闪电不直接对地放电,只在云层与云层之间放电。闪电释放电荷,并在电源和数据传输线路上感应生成过电压而破坏设备。由于感应雷的产生远远高与直击雷,所以防止感应雷是现代电子设备、计算机设备防雷的重中之重。感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。B、系统所处的地理位置一般处于年平均雷暴日在25天以上的地区就可对电气电子设备做防雷保护。对于北方地区虽然雷暴日少,但每次雷暴电流却很强,也应考虑做防雷保护。C、 设备所处位置在避电针下引线附近、在突出点附近设备可能会增大雷电波的侵袭。D、传输网的可靠性一些分布传输网及重要仪器本身的高灵敏度使得可靠性降低,因此要求极高的保护水平。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。大多数非常规防雷装置还处于研究实验阶段,对新的更为有效的避雷技术的探索仍在继续。接地:电气设备的任何部分与土壤间作良好的电气连接,称为接地。接地体:与土壤接触的金属或金属体组,称为接地体或称为接地极。接地线:连接于接地体与电气设备之间的金属导线,称为接地线。接地线又分为接干线和接地支线。接地装置:接地线和接地体合尔为接地装置。接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地电阻。流散电阻:接地体的地电压与经过接地体流入地中的接地电流之比,称为流散电阻。接地短路:电气设备的带电部分,偶然与金属构架或 接与大地发生电气连接时,称为接地短路。接地短路电流:当发生接地短路时,经接地短路点流入大地中的电流,称为接地短路电流。(大于500A时称大接地短路电流,反之为小)对地电压:电气设备的接地部分,与大地零电位之间的电位差,称为接地时的对地电压。电气上的“地”:在距接地体20M以外的地方,实际忆经没有什么电阻存在了,如果电气设备发生短路时,不再有什么压降了,也就是说该处的电位已近于零。电位等于零的地方,称为电气的“地”。安全保护接地:为了防止电气设备因绝缘损坏而遭触电压危险,将与电气设备带电部分相与的金属外壳或架构同接地体之间作良好地连接,称为保护地。接零:将与带电部分相绝缘的电气设备金属外壳或架构,与中性点直接接地的系统中的零线相连,称为接零。防雷接地:以防止雷害而做的地称为防雷接地。防静电接地:为防止静电荷聚集发生火花放电的危险发生,把可能聚的静电荷通过与大地连接的导线泄放到大地中去。屏蔽接地:主要是屏蔽外界的干扰而不致室内设备受到影响,而做的地称为屏蔽地。计算机直流接地:计算机直流接地可以说是计算机机房的专门接地系统。它的接入有效地提供了计算机的零电位,而使计算机正确的处理问题,它也常被人们称为置辑接地。

  • 【资料】光谱防雷知识6

    非常规防雷电 除介绍的常规防雷装置外,也有采用激光束引雷、火箭引雷、水柱引雷、放射性避雷针、排雷器等防雷装置进行雷电防护,这些防雷装置称为非常规防雷装置。  • 国际防雷标准唱响“中国好声音”

    在不久前举办的日内瓦ITU-T SG5会议上,由中国专家主导编写的防雷标准ITU-T K.112《无线基站防雷接地全面解决方案》、ITU-T K.110《无线基站专用变压器的防雷》、ITU-T k.111《通信铁塔周围建筑物的雷电防护》获得通过。加上今年已发布的ITU-T K.105《无线基站专用太阳能供电系统的防雷》,目前已有4项由中国专家主编的防雷标准在ITU-T发布,同时还有3项防雷标准在ITU-T K成功立项,这标志着中国已经主导ITU-T防雷标准。 “在之前很长一段时间里,中国都是将国际标准直接转化为国内标准,而今天,中国通信行业已经开始主导国际防雷标准,这是非常巨大的转变,代表着中国通信业在全球的崛起。”中国联通中国通信防雷领军人刘吉克教授日前在接受《人民邮电》报采访时抛出了这一观点。事实确实如此,目前中国专家团队已主持编写了多项国际防雷标准,实现了中国通信行业标准转变为国际标准的重大突破。

  • 【资料】光谱防雷知识3

  • 涡街流量计如何正确防雷

    涡街流量计是一种常用的流量测量仪器,具有测量精准、性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。涡街流量计在使用中需要注意进行防雷,雷电对于涡街流量计造成的危害是非常大的。今天小编就来具体介绍一下涡街流量计的防雷方法。首先讲下雷电对涡街流量计的危害: 1、雷电经过电源部分侵入烧坏仪表。2、雷电产生的同时伴随强大磁场仪表电子元件产生磁感应,瞬间生成强电压和电流,击穿绝缘烧坏仪表。3、雷电脉冲波经过无线网络侵入流量仪烧坏通讯芯片或仪表。其存在的主要问题有,仪表通常安装在人少,路难走的地方;热力管线很长,架空地埋的方式都有;用户一般都在开发区,距离热电厂位置较远,地广人稀,架空管线相对成了雷击对象;城区的供热主要是饭店,浴室等,这些地方大地相对环境污染较严重,土壤电解质浓度较高,容易被雷击;仪表及仪表箱通常安装在室外。风吹雨淋,容易被锈蚀氧化,接地效果越来越差。那么有哪些有效的雷击方案呢。1、外部防雷。包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等。2、内部防雷。在需要保护设备的前端安装合适的防雷器,使设备,线路与大地形成一个有条件的等电位体。两者相辅相成,缺一不可。外部防雷系统保护建筑物本体免受雷击,而内部防雷是防止感应雷和其他形式的过电压侵入设备造成损坏,这是外部防雷无法保证的。防雷工作是一项持久性工作,在工作中要不断摸索和改进,提高工作效率和计量管理水平。 在特殊的天气,尤其是夏天雷击较多的季节,对于仪表的保护还是很有必要的,多做一些预防措施,能有效的降低对仪表的伤害,以免造成不必要的损失。

  • 【资料】光谱防雷知识4

感应雷方式一般包括: A、电阻性偶合(感应后的地电位差);B、电感性偶合(磁场感应);C、电容性偶合(电场感应)工业操作引起瞬间高压或电涌 启动高电感电动机组或变电器等;开关中央电源设备误接触或断断续续接触高电位与零电位直接短路

  • 【资料】光谱防雷知识5

    内部防雷 主要有屏蔽、防雷器和等电位连接三部分组成防雷必要分析A、 系统所处电网工业干扰密度一些大容量感性设备、电力总开关的动作及一些间歇性负载的动作,都将会在您所处用电网上造成数仟伏的尖峰冲击电压。E、分散传输网分布环境 过于分散的传输网受感应雷得几率会增加F、其它经济利益上的考虑1.设备价值/维护、维修费用/安装费用2.停电造成经济损失3.造成社会影响及政治后果

  • 防雷和消防检测

    请问建设工程中的防雷和消防检测机构资质和日常检测行为属什么政府管理部门管理?最好能提供相关文件规定。谢

  • 【资料】光谱防雷知识1

  • 防雷、防静电装置如何计量检定?

    《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2016条文3.0.14站内防雷、防静电装置应完好并处于正常运行状态。防雷装置应按国家有关规定定期进行检测,检测宜在雷雨季节前进行,检测结果应符合设计要求 防静电装置检测每半年不得少于1次。

  • 防“雷击”仪器仪表

    工业自动化发展,仪器仪表内部应用大量的微电器件,绝大多数是绝缘强度低、耐电涌能力低。一次仪器仪表的防雷就十分的重要了,尤其是在多雨多雷的季节,以免造成重大损失。 仪器仪表防雷要从两个方面入手,即外部防雷和内部防雷。外部防雷首先要从接地避雷做起。仪器的机器外壳要用扁钢连接到仪器,尤其是控制柜、操作台、电源机柜等等。仪表工作电源如24V负端和仪表信号地、计算机输入输出信号地等相连要构成等电位。本安地、安全栅、隔离栅、安全器等接地也要考虑仪表信号参考点连接时是否构成等电位。 仪器仪表的电源防雷保护。仪器仪表安装防电涌保护系统或者电涌保护器以确保仪器仪表不会超过耐压极限。电涌保护器可以在雷暴天气感应到雷浪涌时,将过载电流汇入大地。器仪表设置信号通道电涌器,不仅能够保证信息传递准确、稳定、灵活,而且能够在雷暴天气,泄放过压电涌到大地,确保信号传输的安全。 要注意日常仪器仪表的维护,安检等。仪器仪表的电源系统接地、汇流条、接地体、电涌器、电源防雷栅等进行检查和维修,以及及时更换。我公司生产丹东荣华射线仪器仪表有限公司的x射线机、探伤机对防雷相当重视,只是对自己品牌的重视也是对买家的尊重。==============斑竹模式============网址已删, 需要该服务的版友请跟楼主站短联系.

  • 【资料】空气自动监测站的防雷措施

    在线监测系统的防雷很关键,这篇文章有一定的借鉴意义。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=161818]空气自动监测站的防雷措施[/url]

  • 选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    选择汽车衡五大牢记之传感器防雷能力

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121119_549953_271_3.png雷击(浪涌电流)是最容易引起传感器故障的两个原因之一,(另一个是冲击载荷)。良好的防雷击或防浪涌能力能很好的延长传感器的使用寿命。那么,多少的防雷击能力是必要的呢?其实,我们初中的物理课本上已经给过我们答案了:“雷击的电流很大,可以达到几万甚至几十万安培”,更准确的说法是雷电电流平均约为20, 000 A(甚至更大),一次雷电的时候大约为千分之一秒,平均一次雷电发出的功率达200亿千瓦(一般电饭锅的功率低于1000瓦),所以,选择一个防雷击数值高的传感器是非常有必要的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549956_271_3.pnghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549957_271_3.png(观看防雷击测试视频请点击链接:http://cn.mt.com/cn/zh/home/supportive_content/specific_overviews/PDX_Contest1.html)我们的建议,选择防雷能力在5万安培以上的传感器产品,以使得整个称重系统保证较好的防雷能力。有专门的独立机构,可以对传感器的防雷能力进行测试,得出具体的防雷等级和指标。因此,在选择汽车衡时,要记得向厂家索要独立机构出具的传感器防雷测试证书哦!梅特勒-托利多汽车衡及解决方案:http://cn.mt.com/cn/zh/home/products/Transport_and_Logistics_Solutions/Truck_Scales.html继续阅读《选择汽车衡五大牢记》选择汽车衡五大牢记之轴载:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835681/选择汽车衡五大牢记之传感器量程:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835686/选择汽车衡五大牢记之传感器精度:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835692/选择汽车衡五大牢记之传感器使用温度范围:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20150612/5835710/http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/06/201506121120_549955_271_3.png

  • 防雷装置检测只取得了CMA的认证,气象部门的资质没取得,现在能开展业务吗?

    [font=微软雅黑, &][size=15px][color=#4083ff][b]回答1:[/b][/color][/size][/font][font=微软雅黑, &][size=15px][color=#262626][b][/b]不能,自己查38号文。[/color][/size][/font][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答2:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]防雷又移交给气象局管了,没有气象局资质一些县城如果当地监督部门承认你可以用,但是防雷需要气象局资质是一个大趋势了,被有资质的同行举报也容易出麻烦。[/font][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][color=#4083ff][b][font=微软雅黑, &][size=15px]回答3:[/size][/font][/b][font=微软雅黑, &][size=15px][/size][/font][/color][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]不能开展此项业务。根据《雷电防护装置检测资质管理办法》第三条:“国务院气象主管机构负责全国防雷装置检测资质的监督管理工作。省、自治区、直辖市气象主管机构负责本行政区域内防雷装置检测资质的管理和认定工作。” [/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]《防雷减灾管理办法》第四章第二十条:“防雷装置检测机构的资质由省、自治区、直辖市气象主管机构负责认定。” 《气象灾害防御条例》第二十四条:“专门从事雷电防护装置设计、施工、检测的单位应当具备下列条件,取得国务院气象主管机构或者省、自治区、直辖市气象主管机构颁发的资质证:………”[/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &][/font][/color][/size][size=15px][color=#262626][font=微软雅黑, &]从上述法规条例可以看出,防雷检测资质的认定及管理由气象主管部门负责,从事防雷检测的单位应具有气象主管机构颁发的资质,因此CMA只能作为防雷检测的一个补充。[/font][/color][/size]

  • 【转帖】浅谈环境在线设备的接地

    [size=4]随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。其中有一部分是由于用户未能按照要求提供防雷措施、可靠接地引起的。下面就我的经验写了些关于仪器接地几个方面作用的看法,希望大家指正。1、电气保护接地  岛津在线仪器绝大部分都是金属外壳的用电设备。若保护接地不到位或不符合要求,在仪器内部的某些工频电压部件发生接地故障时,或者对外壳产生的感应电压(有些能高达100多伏),这样就很容易引起人身触电危险,(特别是一些用户的操作人员素质较低,自我保护意识弱)。因此,保护接地问题不容忽视,在安装施工过程中,应切实地要求把保护接地落实到位;应进行保护接地的物体主要包括:仪器的金属外壳;在CEMS系统中还要对电缆连接线路的金属保护管或桥架、接线盒外壳,屏蔽信号电缆屏蔽层等。保护接地的连接线一般采用多股软铜线,要求形成可靠的电气通路。  仪器外壳采取可靠接地后,当带电部件绝缘损坏碰设备外壳时,通过设备外壳构成该故障部件相对地线的单相短路,利用很大的短路电流,使线路上的保护装置(如熔断器、低压断路器等)迅速动作,切断电路,从而消除人身触电危险。2、防雷措施与接地  对于一般建筑物而言,在采取了避雷针接地防雷措施后,室内仪器等设备对直击雷与雷电波侵入的雷害的概率降低很多;对于一般电气设备,允许的雷电脉冲较高,因此采取避雷针、避雷网防直击雷等措施是极其有效的。而仪器当中集成电路等元器件非常灵敏,如CPU板上的数字集成电路工作电压为±5V,耐压水平很低,一般只有10V左右,接口电路上的模拟信号集成块的工作电压一般也都在±15V~24V之间,对雷击电磁脉冲极为敏感,易受到电磁干扰和损坏,雷击电磁脉冲因电磁感应而产生,并且可以通过电源线、天线、信号线的耦合被引入仪器当中,是仪器电路损坏的主要原因;  在附近避雷针遭受雷击时,由于仪器外壳、电源按安装要求可靠的加装防雷设施和接地后,雷击电磁脉冲将使系统的电压和仪器工作接地、信号地的电压同时上升,保持了设备的工作电压不变,使仪器内电路在雷击时可正常工作;  如果用户说他们的仪器房周围已经有避雷针设施,总配电室内已经装有避雷器,或者说他们没有接地线等情况时,就必须和他们说明为什么还要单独强调对仪器的电源上加装浪涌抑制器、稳压电源和加强接地的原因。3、防电磁干扰  仪器各项优越的技术性能都依赖于严格的安装使用条件,为确保仪器在有电磁干扰情况下能稳定工作,将整个仪器外壳接地是至关重要的,在仪器周围总是存在不同程度的电磁信号,仪器本身也会产生电磁信号,电磁信号可以通过仪器外壳传播,而未加接地措施的仪器金属外壳,既可以成为干扰的接收天线,也可以成为干扰的发射天线;有很多研究结果都表明良好的接地是解决电磁信号干扰的核心技术,所以必须在仪器的安装施工中要求做好接地工作,以保障仪器不受干扰或干扰其他设施。4、防静电、高频干扰  对于精密仪器来说,里面的检测器电路、I/O信号处理电路的信号工作电压、电流很低,大部分都是mV、mA级甚至uV、uA级,灵敏度很高,易受到干扰;如果在某些场合,存在高频电压干扰或较高的静电电压,对于检测器的信号影响和模拟信号处理电路的影响非常大,也就影响到了仪器的各项性能指标;特别是高频感应的低电压,它们对人体并无伤害,当仪器的金属外壳电路板上的屏蔽层都不接地,并与地保持绝缘时,外壳、屏蔽层就与地形成电容,随着频率增高,电容的电抗值将减少,当频率达到一定数值时,就相当于接地;但是这些高频率的杂散电流对仪器模拟信号电路的影响,很容易使仪器测试结果偏离或者出错,所以也要将仪器外壳可靠接地。接地电阻应要求不超过10欧姆为好。  综上所述,仪器安全可靠的接地的作用不但是为了防雷和保证仪器的安全运行,给电路提供回路等,而且也是保证仪器的高性能、稳定工作的基本保证。[/size]转自岛津中国

  • 【讨论】浅谈环境在线设备的接地

    随着我们的环境在线设备的增多,各种各样的故障也越来越多。  • 【求助】新建实验室仪器接地问题

    新建实验室应该考虑实验室接地的问题,有特殊要求的分析检测仪器,如:ICP、GC-MS、AAS、直读光谱、XRF等仪器一般都需要单独的接地线,小于1欧姆或3欧姆不等。 我们新建实验大楼的接地装置是利用桩基、基础粱和底板内的主钢筋作为接地体。且焊成电气环路。防雷接地、变电所接地以及弱电接地共用此装置,综合接地阻值不大于1欧姆。现在仪器接地如果采用单独的引下线同现有的接地装置采用总等电位连接,可以满足接地电阻不大于1欧姆要求。不知这样行否?如果这样不能保证仪器的单独接地要求,哪位专家告知应怎么做?是否是离建筑物10米以外,单独作一接地装置,再采用单独接地引下线, 再接到每台仪器上?谢谢赐教。[em26] [em26] [em26]

  • 【求助】医疗设备接地问题

    除制造厂家特殊要求外,医疗设备的工作接地、保护性接地、屏蔽接地、过电压接地组合起来共用接地时,接地电阻不宜大于4Ω,当与防雷接地采用共同接地时,接地电阻不宜大于1Ω。这样的说法对吗?单位要做地线,想确定接地电阻。

  • 使用数字接地电阻测试仪的步骤是什么?

    数字接地电阻测试仪主要用于测量不同设备、系统和建筑物的接地电阻值。在电力安全方面,它的作用非常重要。通过检测各种电线的接地电阻,可以保证电线供电的安全性,从而保障人民的生命和财产安全。是不是很厉害呢?针对这款重要设备,下面我们将介绍数字接地电阻测试仪的使用方法和常见用途,希望能为大家提供一些帮助!  [b]一、使用[url=http://www.kvtest.com/jiedi/233.html]数字接地电阻测试仪[/url]的步骤如下:[/b]  准备工作:  在进行测试之前,先检查数字接地电阻测试仪是否正常工作,包括确认电池电量充足、显示屏显示正常,还要检查测试线缆是否完好无损并且能良好接触。  请确定所使用的测试仪的型号并阅读其操作手册,以了解具体的操作步骤和注意事项。  2、进行连接测试以验证线路是否正常工作:  请将测试线按照说明书上的指示正确连接到测试仪的相应端口。通常来说,接地电阻测试仪会有三个或四个插口,分别是电流极(C)、电压极(P)以及可能有的辅助电极(S)。  设置参数:  打开测试仪的电源开关,等待仪器自检完成后,根据需求进行相关参数的设置,例如测试模式(三极法、四极法或其他适用的方法)、测试频率、量程等。  进行测量:  用电流极要插入地网,离被测接地体的位置远一些,而电压极则要尽可能靠近接地体。如果使用四极法,还需要设置辅助电极。  当按下测试按钮或启动测试程序时,测试仪将通过向接地系统注入已知电流,然后测量由此产生的电压降来计算接地电阻值。  读取结果:  测试过程结束后,测试仪将会显示出接地电阻的数值。需要记录并确认该数值是否符合相关的标准要求。  6、进行测试后,需要进行后处理。  在测试完成后,需要拔下测试线,关闭电源,并妥善保管测试仪器和相关配件。  [b]二、数字接地电阻测试仪常被用于以下情况:[/b]  1、防雷接地系统检测:数字接地电阻测试仪是检测防雷接地系统的重要工具,可帮助工程师测量接地电阻值,以确保系统运行正常。  2、电气设备接地检测是用于电气设备的安装和维护过程中的一项工作,使用数字接地电阻测试仪来测量设备的接地电阻,以确保设备能够安全运行。  3、土壤电阻率测量:数字接地电阻测试仪还可用于测量土壤电阻率,为接地系统的设计和优化提供了重要的依据。  4、数字接地电阻测试仪在故障诊断和排查中扮演着关键的角色。它能够迅速定位接地故障,帮助工程师迅速找到问题的根源。  5、维护和校准:数字接地电阻测试仪用于对接地系统进行定期维护和校准,以确保其准确可靠。  其实总结起来,无论是数字接地电阻测试仪还是其他[url=http://www.kvtest.com/]接地电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/zhizu/]直流电阻测试仪[/url]、[url=http://www.kvtest.com/dianlan/]电缆故障测试仪[/url],它们的使用步骤都是相似的,唯一不同的是在使用细节上可能有所差异。不过,总体上还是存在一些安全注意事项,大家都应该掌握。至于它的常见用途,主要是用于测试检测电力设备的接地电阻。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制