  • 配电箱规格型号

    配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30配电箱或GOLF型配电箱,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。 明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。

  • 导致配电箱发生故障的原因

    作为一个电气化时代,基本上所用的东西都跟电有关系,一旦某一区域的配电箱出现故障就会导致整个区域的电力都会无法正常使用,而因停电所造成的损失是无法计量的,严重影响人们的正常生活。 据研究调查发现,会导致配电箱出现故障主要有以下几个方面的原因:第一、环境温度对低压电器影响。我们知道许多的低压电器主要是由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。而这些低压电器对温度都是有限定条件的,如果一旦工作温度超出这个范围,就会引发故障。第二、产品质量不合格。由于产品质量的不严格,造成了一些产品投入运行后不久就发生故障。比如:有些型号交流接触器在配电箱投运后不久,就因接触器合闸线圈烧坏,而无法运行。第三、箱体内电器选择不当。选择交流接触器容量时,没有考虑到三相负荷不平衡,导致因高温季节运行时出现的交流接触器烧坏的情况。

  • 【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    【原创大赛】防雷击损坏仪器,给实验室室内配电箱加装浪涌保护器

    [font='宋体'] 有的企业实验室分析仪器,在雷雨天气下遭受雷击,时有损坏,频率较高。这时,就应该检查一下本公司电力线路安装的二(三)级浪涌保护器失效没有![/font][font='宋体'] 通常,企业电力供电系统的防浪涌(雷电)的保护设计,对于普通保护要求,有一级二级。对于要求较高的精密仪器,可采取四级保护。一级防浪涌保护,安装在电力变压器配电房;二级防浪涌保护安装在部门配电间,三级防浪涌保护安装在工作室配电箱上,四级防浪涌保护一般是防浪涌插排插座(有些仪器自带防浪涌保护电路,可以不用增加另外的四级保护)。原理图如下:[/font][font='宋体'][img=,690,287]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011010014163_5827_1807987_3.jpg!w690x287.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'] 在雷雨天,仪器遭受雷击损坏,说明仪器电源插座之前的电力线路防浪涌(雷电)保护失效。在检修仪器的同时,应检查供电线路上的浪涌保护器状况,如果已经失效,应予更换。要注意的是,有的企业分析室是改建的,或分析室建设年限久远,原有的电力线路设计可能没有二、三级浪涌保护,这就需要进行加装。[/font][font='宋体'] 本文,仅对于实验室的室内配电箱而言,如果原设计没有三级浪涌保护器,企业又处于雷电活动区,部门配送电距离较远,仪器易遭受雷击或强电干扰损坏,应安装[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器。[/font][/font][font='宋体'][color=#ff0000]([/color][/font][font='宋体'][color=#ff0000]强烈告示:应由专业电工进行安装!!![/color][/font][font='宋体'])[/font][font='宋体']可选用适合单相交流电源的[font=Times New Roman]20KA/420V[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器:[/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011012096586_4193_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']浪涌保护器背面,有卡槽及金属锁扣,可以很方便地卡在配电箱金属导轨上,拆装都很容易:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011013069009_2558_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']接线原理图如下,浪涌保护器应接在配电箱电源总开关下方,与[font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]并联,接地线越短越好:[/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][img=,690,510]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011014120643_6456_1807987_3.jpg!w690x510.jpg[/img][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体'][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][/font][font='宋体']下面是一个室内配电箱,[font=Times New Roman]2008[/font][font=宋体]年的产品:[/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015045155_8286_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font=宋体][font='宋体']掀开盖子,看见一个[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]进线总开关([/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器),一个[/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]照明线路开关([/font][font=Times New Roman]1P[/font][font=宋体]断路器),三个带漏电保护的[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,三个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器(其中,边上[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]个灰色开关断路器备用),没有配置浪涌保护器:[/font][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011015043524_7529_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体'][font=宋体][/font][/font][font='宋体']拆下外罩:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011016410183_3300_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']看见内部开关电器分布结构:[/font][font='宋体'][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011017411600_6066_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][font='宋体']由于没有空位,又不要改动太多,只好拆除边上的备用[font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器,换上[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器(红色)。浪涌保护器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端分别接原备用[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]断路器的进线[/font][font=Times New Roman]L[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]N[/font][font=宋体]端,接地端暂时用手头[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体]根[/font][font=Times New Roman]2.5[/font][font=宋体]平方毫米的铜电线连接到接地排,下次可用[/font][font=Times New Roman]6[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']8[font=宋体]平方毫米铜电线换回:[/font][/font][/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011022424492_4607_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'][/font][font='宋体'][/font][font='宋体']将外罩安装好:[/font][img=,690,517]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108011023286698_9309_1807987_3.jpg!w690x517.jpg[/img][font='宋体'] 若企业电源已经有一、二级浪涌保护,可选标称放电电流[font=Times New Roman]10KA[/font][font=宋体](最大[/font][font=Times New Roman]20KA[/font][font=宋体]),最大持续工作电压[/font][font=Times New Roman]280V[/font][font=宋体],保护残压[/font][font=Times New Roman]1.5KV[/font][font=宋体](或[/font][font=Times New Roman]1.2KV[/font][font=宋体])的浪涌保护器产品,作为第三级保护,更为灵敏精细一些。但电源波动大的地区,宜选[/font][font=Times New Roman]280[/font][/font][font='宋体']~[/font][font='宋体']420[/font][font='宋体']V[font=宋体]规格的产品。[/font][/font][font='宋体'][/font][font='宋体'][b]结束语:[/b]对室内配电箱加装浪涌保护器,简单易行,费用低廉([font=Times New Roman]TB[/font][font=宋体]上,一个[/font][font=Times New Roman]2P[/font][font=宋体]浪涌保护器[/font][font=Times New Roman]10[/font][font=宋体]元左右),为仪器室又增加一道防雷击和强电尖峰冲击的保护伞。如果企业处于雷电活动区,仪器受雷击损坏故障率高,应请专业电力设计人员,对本单位供电系统进行一次排查,针对雷击进行供电线路防浪涌优化,更加安全可靠。[/font][/font][font='宋体'][/font]

  • 实验室配电能否允许线有接头

    管道已经预埋好,线也已经穿完。但是甲方突然更改了配电箱的位置,让水平移动10米。(导致原先预留的线不够长!)问下能不能不用重新穿线,直接拿配电箱代替可好或者对接一截线?(都是4平方的)

  • 【第三届网络原创大赛】实验台配电的一些安全隐患(11月)

    【第三届网络原创大赛】实验台配电的一些安全隐患(11月)

    维权声明:本文为(东方电源)原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。 实验台配电的一些安全隐患!一晃几年时间过去了,我在仪器信息网也呆了好几年时间了。这几年时间里面我东南西北也去过了好多地方给用户的仪器的安装UPS电源和稳压电源,这个期间我遇见了很多单位的电工或是一些施工方在给实验室的实验台做配电的时候存在一系列问题,我总结了几点,请大家看下方(有图)。第一、实验台的建设离不开用电,而有的实验室用电需要从别的地方重新拉线到实验室来,比如:从A点拉线到实验室,而远距离拉线所用到电线必须才硬线才可以(软线拉起来很麻烦)。将线拉到实验室与实验台的连接线相连接,见下图:图中所看见的一般都是这么连接的,从图中可以看出从别的配电箱拉过来的线一般都是硬线,而实验台上面带的一般都是多股软线。而实验台的安装者或是单位的电工都这么去做将硬线和软线互相拧起来然后用胶布裹起来,而他们这么做都是为了省事,却不知道这样做的安全隐患。我想大家一般都知道硬线和软线互相拧在一起是根本没有办法拧紧,很容易松动,松动之后很容易早造成打火的现象。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061134_257682_1645710_3.jpg现在我给大家推荐一个做法(可能有的单位就是这么做的):在实验台背面(对着墙的那面)安装一个小的配电箱,配电箱里面安装一只2极的空气开关(开关电流的大小可以根据用电设备的情况来定)。将A点拉过来的硬线接入到开关的上端,并且用起子将开关里面的螺丝锁紧,再把实验台上面的线引入到开关的下端并且锁紧。如下图:由于手上没有配电箱所以就画了一个,有点不标准,但是应该能看懂意思吧。一个实验台一个配电箱,其他实验台的输入电可以从第一个配电箱中的开关上端直接引入过去,但是必须是从A点拉过来的线径一定要足实验室的用电要求。其实这么做有很多好处:第一:安全性提高了第二:方便操作了,晚上下班如果需要关掉电的话,就可以直接在这里关。第三:如果以后某台仪器要配UPS或是稳压电源就可以直接在这里接线了。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061209_257705_1645710_3.jpg第二、就是插座与插座的相互连接的导线,很多实验台的厂家安装者一般都这么做,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061139_257685_1645710_3.jpg线跟线之间互相拧起来,然后引入到插座的孔里面。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061140_257686_1645710_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061141_257688_1645710_3.jpg看上面这张图中其实有很多线都没有压进去的,而且好多线的面积都没有和铜片完全接触到。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061141_257687_1645710_3.jpg其实这么做非常的不安全,我碰到过很多实验台用了一段时间之后,有的插座会没有电或是仪器设备用的好好的突然就没有电了。这个就是问题的所在原因,大家知道两根线拧在仪器引入到插座孔里面之后经过螺丝的锁紧之后,很多细小的铜丝会被压断然后就会出现虚接的现象打火,从而使电线的承受电流变小。还有就是这样将线拧起来之后线与插座孔里面铜片互相接触的面积不能达到100%,这样也会电线的承受电流变小。以上两种问题会在使用中造成线的损坏或是出现打火现象烧坏电线影响后面的仪器设备。正确的做法应该是,要将每根电线的线头都镀上焊锡。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061145_257690_1645710_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061146_257691_1645710_3.jpg然后将两根互相焊接在一起(见下图)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061147_257692_1645710_3.jpg焊接之后最好用老虎钳将两根线的线头使劲压扁一点(这么做就是为了能够让电线与铜片的接触面积增大)见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061151_257696_1645710_3.jpg再引入到插座的孔里面并且锁紧螺丝,这样才会使电线的导电面积与插座孔里面的铜片达到100%接触,而且还可以更好的锁紧螺丝不会出现虚接的现象。见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061153_257699_1645710_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/11/201011061156_257701_1645710_3.jpg从上面这张图中可以看出来,电线与铜片之间接触的很好,电线的边缘没有裸漏出来线头,螺丝可以更好的锁紧电线最后总结:各位在装修或是订做实验台的时候,不管是实验台的人来

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b] 换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104061529559512_358_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  实验区域内的污渍和外界脏东西可以危害实验的結果,因而在每一次实验前,对试点区开展清理是必需的。首先开启实验室门,用薄布清理内箱壁、挂条等位置。  二、定期清理配电柜尘埃  浮尘堆积在换气老化试验箱配电箱和水控制回路室,会造成多余的常见故障。因而,必须对配电箱和水控制回路按时清理。清除配电箱前务必关掉总电源总开关,开启配电箱的后盖板后,用吸尘机或空气压缩喷漆枪将配电箱浮尘消除,遵照从上向下的清理次序,避免反复清理,清理结束后将配电箱的后盖板安裝好。   三、按时检验漏电保护开关  换气老化试验箱为保证断路器和漏电保护开关的正常工作,请定期检查。检查方法:在推上继路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常,反之,则不正常,请尽快与厂家联系。

  • 清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙

    [b]换气老化试验箱[/b]的出现大大的保障了人们在试验时的安全性,在我们环试设备中的重要性是有目共睹的,在使用时我们还需要根据它的功能来合理的使用、安排,日常换气老化试验箱的清理是增加环境试验箱,使用期的关键指标值,那么换气老化试验箱的清理有哪些方面要注意的呢?下面跟随小编一起来了解下如何清理换气老化试验箱,筑牢安全试验墙。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104091452297632_8761_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align]  一、定期清理箱内污垢。  • 高低温试验箱电源线的接电方式

    高低温试验箱电源线的接电方式

    高低温试验箱电源线的接电方式如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701111112_620724_1385_3.jpg 1、接电源前,请确认外部电源的线径:总开关的容量是否符合设备的要求。 2、请用万用表确认电源电压是否为正常(允许±10%RH的偏差),相线之间电压为380V,相线与零线之间是否为220V,没问题后,关掉总开关; 3、将机器的零线(蓝色N线)接到配电箱中的零线端子上,(零线一定要接对,否则设备将不能工作,或烧电器元件); 4、将机器的R.S.T.三根相线分别接到配电箱总开关下端的三个端子上,并确保螺丝拧紧; 5、 将机器的接地线接到配电箱的地线端子上;阐述高低温试验箱电路规范接线步骤; 注意:高低温试验箱设计时有相序保护功能,如果相序接错,开机时,仪表将不会通电,需将配电箱总开关下端的三根相线,任意调换两线的位置,即可改变相序,符合试验箱的要求。

  • 变配电监控系统在华山医院病房改扩建工程中的应用

    摘 要:介绍一种在10/0.4KV配电系统中,加装智能电力仪表和变配电监控系统,对于主要回路的电压、电流、频率、功率因数、有功电能等电参量和开关信号进行实时采集;经组网远传至后台,从而实现对低压配电系统的电力状态实时监控和能耗监测。关键词:变配电监控系统;Acrel-3000 型;RS485通讯;能耗监测0  概述   上海某医院病房楼是一幢医用建筑,建筑面积约为2万平方米。根据配电系统管理和能耗监测的要求,需要对楼内的高压进线、低压配出线和各楼层内配电箱进行电力监控,以保证用电的安全、高效。  Acrel-3000型低压智能配电系统,利用现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的现场设备连接为一个有机的整体,实现远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  本系统采用分层分布式计算机网络结构即现场设备层、网络通讯层和站控管理层如图1所示。  现场设备主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户,同时用户可以通过系统软件发送指令至现场设备,实现远程遥控功能。  以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据最高传输速率为10Mbps。RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,最大传输距离为1.2km。2  监控系统的主要功能  电力监控计算机通过现场设备和通信系统提供的传输通道,完成对各回路电力参数的数据采集,信息经分析、处理,以报表等多种形式供值班员参考,使值班员能够便捷的掌握供电系统的运行状况,包括相关设备的运行状况。2.1 运行信息与保护信息采集  系统采集来自智能测控单元装置送来的参数,所有信息低压主进、母联和出线的遥测信号。包括每个回路的电压、电流、有功功率 、无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能和各种告警信息等。2.2 人机操作界面  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。可按照配电所显示配电系统设备状态及相应实时运行参数。  系统软件提供功能齐全的图形编辑软件,用户可以根据实际情况和以往习惯自行定各种图元图形及设备在各种状态下的显示方式。  包括如下功能特征:  全图形方式编辑的图形画面具有多种显示特性,用户可以非常直观、方便地编辑、定位、查看有关信息和内容。  提供画面管理工具,可联想相关调用、重要画面快速调用、画面文件索引选择、事故自动调用画面。  提供多种数值显示手段,数值可用棒图显示、曲线显示,并可根据数值状态和系统状态由用户根据需要和习惯自行定义闪烁、变色及置上特殊符号以便区分包括遥测在内的各种数据的正常、越上限、越下限等情况。  屏幕显示:中文液晶显示,可选择图形颜色、闪烁、动画等手段充分表示工况图及操作画面、配电系统实用参数表格、各类操作票及报表、事故及故障报警显示、测控及保护单元运行工况显示等电力运行状况;画面显示响应时间1s。见图2。2.3 统计分析、报表、打印  时、日、月、年用电量统计;用户自定义报表格式和计算方法;所有报表的定时打印、召唤打印、和事件记录打印;数据库实时和历史记录保留2年以上;对各电气设备和系统运行参数进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;见图3。  各设备参数和最值统计报表;全系统运行统计报表等对于事件记录、报警和数据报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印。  能源统计报表及打印,对能源消耗进行汇总统计,并根据用户要求生成各类报表,包括:分时、日、月、季度和年度报表;能耗统计报表,日、月、年的有功/无功电能的统计,并按用户常规格式输出电能报表,实现人工抄表到自动报表,可设置为定时和根据需要的召唤打印,见图4。2.4 历史记录与趋势分析  系统收集各监测控制与管理装置的实时数据并存储在一个开放式数据库中予以保存,系统可保存长时段(多年)的历史记录。系统可以标准和设定文件格式随时调用和打印上述历史数据。  根据历史数据记录可进行各参数的年度、月度和日变化和实时数据趋势分析,进行分类和综合比较分析,为业务流程优化和设备设施使用优化提供依据,见图5。2.5 系统安全  本系统软件设置多达几百种密码分区和密级设置,为系统管理员、工程师、值长、一般值班操作人员等提供分级密码,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施,见图6。2.6 故障分析与设备维护管理  系统依据带时标的事件记录和波形记录可进行故障和事件的成因分析;另外,系统统计开关等设备的状态参数和累积寿命参数,可据此提出设备维护预告,见图7。2.7 保护信息管理  管理保护定值和保护动作信息,提供有关查询。2.8 其他功能  其它日常管理,如运行记录及交接班记录管理,设备运行状态、缺陷、维修记录管理、规章制度等。管理功能满足用户要求,适用、方便、资源共享。各种文档能存储、检索、编辑、显示、打印。2.9 系统自诊断功能   本系统软件能在线诊断各软件和硬件的运行工况,当发现异常及故障时能及时显示和打印报警信息,并在运行工况图上用不同颜色区分显示。  由于本系统设备有冗余配置,当系统发生软、硬件故障时,能自动切换到备用系统设备上运行。3  结束语  随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-3000型变配电监控系统是解决供配电高质量运行的良好方案,运行表明,系统可靠、安全、稳定,并降低了设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 高低温交变湿热试验箱配电柜和水回路室的清洁

    原文来源:高低温交变湿热试验箱配电柜和水回路室的清洁 编辑:北京雅士林  [url=http://www.bjyashilin.com/product_show-31.html][b]高低温交变湿热试验箱[/b][/url]在使用时需要对其进行适当的维护保养,就说我们的配电柜,如果尘埃积聚在配电柜和水回路室会引起不必要的障碍。因此,有需要时要对配电柜和水回路定期清理。  配电柜和水回路室的清洁步骤   (1)关闭总电源开关(漏电断路器)  (2)打开配电柜和水回路室的盖板   (3)用吸尘器或压缩空气喷枪(必须为干燥清洁的压缩空气)将配电柜和水回路室的尘埃清除,遵循从上到下的清洁顺序,放置重复清洁 清洁时注意不要用力拉车电线、水管,防止无意中改变了线路或管路的状况,造成不必要的麻烦   (4)检查水管是否有松动现象,如有松动则进行紧固   (5)将配电柜和水回路室的盖板安装好。 以上的清洁方法,您都学会了吗?获取试验箱更多资讯欢迎您来电、来询、来邮!

  • 【分享】实验室装备配电标准

    1、配电系统配电系统包括了所有实验室内部的使用电源。1、1电源:220V,380V两种;1、1、1 220V主要用于所配置220V电源的仪器设备使用及电源插座、照明、排风风机、电动风量调节系统。1、1、2 220V电源布线预留位置根据仪器设备及操作人员使用要求来确定。2、实验室的电线要求2、1严格按国标(GB-5023-97)标准选择电线。2、2电线截面积在2.5~6平方毫米的标准内选用。2、3动力电源所选择的电线,必须是三相五线,并符合国家规定接线标准。3、实验室电力配置3、1插座 3、1、1插座必须符合特殊环境下使用,具有耐腐蚀性、高强度、安全可靠。文成公司已根据实验室特殊要求自己设计、专业厂家生产的实验室专用插座,具有耐腐蚀,耐冲击、安全可靠、防尘、防水等功能。3、1、2插座分为10A/220V多功能插座;13A/220V方脚三插插座(欧式)。3、2对在实验室中使用电源、设备、仪器等配置漏电保护。3、3实验室所有配电的电线、电缆有严格的保护措施,安全可靠。3、3、1线管要按布线标准采用专用卡子把绝缘线管牢固的固定在指定的布线位置。4、实验室装备电路图、电器原理4、1 气瓶安全储存柜电气图[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806271305_95343_1604460_3.gif[/img]技术参数:输入电压:DC12V,5V 功率:0.2KW电流:0.5A4、2电子调压器电气原理:[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2008/06/200806271306_95344_1604460_3.gif[/img]技术参数:输入电压:AC220~240V 输出电压:10V~220V,DC6V输出电流:20A[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=95349]实验室装备配电标准[/url]

  • 大型步入式试验室是如何接电的?

    大型步入式试验室是如何接电的?

    大型步入式试验室是一款大型的试验设备,为了保证它能够正常运行,必须保证试验箱连接的电源是稳定在380V左右,这样才能够保证试验箱压缩机的寿命不会受到影响。而且除此之外为了能够保证接电人员的安全,我们在连接之前最好还是先了解一下具体的操作方法。[align=center][img=,670,502]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/06/201806071514329417_4053_3222217_3.jpg!w670x502.jpg[/img][/align]很多厂家生产的试验箱采用的都是三相五线制电源线,是由三根相线、一根零线、一个地线组成的。在正式接电之前,大家最好先确定好外部电源的线径以及总开关的容量是否符合设备的实际要求,然后用万用表检测电源电压是否正常、稳定,通常情况下是允许±10%RH的偏差,但是如果偏差过大,最好是安装稳压器进行调整或是更换连接电源。如果在确定设备将要连接的电源电压没有问题以后,那就将总开关贵安必,然后将设备上的零线N接到配电箱中的零线端子上,在连接的过程中一定要保证零线对接,否则可能导致设备不能正常工作或是烧坏电器元件。在确定零线连接完毕之后,我们可以将三根相线分别连接到大型步入式试验室的配电箱总开关下的三个端子上,不过要确保螺丝拧紧。最后我们需要连接的就是设备的地线,连接方法和其他电源线连接方式是相同的,主要就是将底线连接到配电箱的地线端子上。不过在连接每一根电源线的过程中,大家最好确保能够准确认出不同颜色的电源线的代表的意思,以避免连接错误导致设备无法正常进行试验。

  • 室内环境检测实验室如何设计?

    室内环境检测实验室的设计,应根据检测项目(污染物或室内空气质量系数)的实际进行总体设计。以下是从事民用建筑工程室内环境质量验收检测项目(甲醛、氨、苯、氡、TVOC)的检测实验室的总体设计。 1、实验室设计要求 (1)实验室分设化学检测室、光度分析室、气相色谱室、天平室、采样器流量校准室,以及实验管理室共6个房间。 (2)恒温恒湿设计的房间:天平室 (3)恒温设计的房间:流量校准室、化学检测室、光度分析室; (4)气相色谱室:30m2(3台气相色谱仪,2套热解吸仪) 光度分析室、天平室:25m2(1台分析天平、1台分光光度计) 化学检测室:30m2(1套排风试剂柜、1个通风橱、两套实验台架、1个冰箱、1个排风烘箱,) 采样器几流量校准室:20~25 m2 实验室管理室:25~30 m2 2、实验室给排水、供电条件 (1)化学分析室:方形洗涤槽(瓷),上、下水管道,8个分离电源插头(1个配电箱) (2)气相色谱室:8个分离电源插头(1个配电箱) (3)实验管理室:上下水(洗手盆)双面各4个插头(1个配电箱) (4)光度分析室:4个插头 天平室:3个插头 (5)采样器仪器室:8个插头

  • 电力监控软件在智能配电系统中的应用

    0  引言  当前,国内很多建筑配电仍普遍采用干式变电器配以低压电缆分接箱实现分散供电,给整个系统的运行管理带来了很多的不便。计算机技术和网络通信技术的日趋成熟,配电系统测量、控制等功能智能化、网络化是发展的必然趋势,配电系统运行中的各种问题可以通过微机全面解决。  智能化配电系统由开关配以具有通信功能的智能化元件,经数字通信与计算机系统网络连接,实现对分散分布的低压电缆分接箱内开关设备运行进行自动化管理。系统可实现数据的实时采集、数字通信、远程操作与程序控制及设备维护信息管理等功能。1  项目概况  上海核工程研究设计院是隶属于中国核工业集团公司的重点研究设计单位,该院新建大楼系统分为配电室和楼层部分,配电室高压部分采用ACR330ELH采集谐波数据,WHD72采集温湿度数据;低压进线侧采用ACR320ELH采集谐波、功率因数等数据, ACR220EK网络电力仪表采集测量电流,开关状态由辅助触点接入ACR220EK仪表的DI(开关量输入)接口。楼层部分由ACR220E采集电能数据。所有电参量数据由仪表的通讯接口经RS-485总线传给上位机,实现遥测、遥控和遥信功能。 2  系统拓扑结构  上海核工院电力监控系统的拓扑结构如图1。系统多采用分布式结构,按功能或区域进行划分,模块化设计。整个系统一般分为三层,即现场层、中间层、主控层。  现场层主要任务是将现场的各种配电系统的运行参数进行采集和测量,并将采集和测量的各种数据传输给监控系统。其主要设备是:ACR330ELH、ACR320ELH谐波表,WHD72D温湿度仪表、 ACR220EK网络电力仪表,装设在现场的电缆分接箱内。上述设备均相互独立完成各自的功能,不依赖主控计算机运行,所有仪表都具备RS-485 通信接口,通过现场的RS-485总线将检测到的各项电参数和状态信号实时传输到中间层的数据处理单元。  中间层位于现场层与主控层之间,由光电隔离器、串口服务器构成,现场485总线通过光电隔离器串口服务器与交换机相连,完成现场层设备与主控计算机之间的网络通信联接、数据交换。  主控层位于中控室或值班室,配置高性能、高可靠性工业级计算机、UPS不间断电源、打印机、报警装置等。Acrel-3000电力监控软件安装在主控计算机上,通过软件的人机界面和各种管理功能实现对整个配电系统的实时监控。  上海核工院新建楼层监控中心位于1层消控室,配电室位于地下2层车库,距离不超过1200米,直接通过铺设RS-485总线进行通讯即可,考虑到现场地理位置及走线方便合理等问题,采用8路RS-485网络可将所有配电室监控点覆盖;楼层部分考虑到走线方便问题,采用3路RS-485网络,通过竖井、吊顶拉到消控室。3  Acrel-3000电力监控组态软件解决方案   Acrel-3000电力监控组态软件是对现场生产数据进行采集与过程控制的专用软件,最大的特点是能以灵活多样的“组态方式”而不是编程方式来进行系统集成,它提供了良好的用户开发界面和简捷的工程实现方法,只要将其预设置的各种软件模块进行简单的“组态”,便可以非常容易地实现和完成监控层的各项功能,比如在分布式网络应用中,所有应用(例如趋势曲线、报警等)对远程数据的引用方法与引用本地数据完全相同,通过“组态”的方式可以缩短自动化工程师的系统集成的时间,提高集成效率。  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回路的负荷用电趋势等功能,图表分别见图2、图3、图4。4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用

    低压电器元器件种类很多,常见的有继电器、断路器和接触器等,低压成套设备如配电箱、动力箱和电能计量箱等,有家用和类似用途的电器和工业用电器,考核的湿热试验可归纳为恒定湿热试验和交变湿热试验两种。下面为您讲解恒定湿热试验箱在低压电器行业的应用及原因: 对于样品来说受潮主要是由于吸附、吸收和扩散起作用时,用恒定湿热试验箱试验来考核电介质材料在潮湿大气条件中能否保持所需的电气性能。用于考核污染等级2使用环境的产品,这类使用环境一般情况仅有非导电性污染,偶然由于凝露造成短暂的导电性,由于使用环境中凝露作用不是很大,所以选用恒定湿热试验即恒定湿热试验箱。家用和类似用途的电器一般用于污染等级2的环境,因些这类电器实考核中标准规定用恒定湿热试验。

  • 配电房辐射问题

    配电房辐射问题

    请教一个问题:我的卧室隔壁为一个配电房,床紧靠墙壁,墙厚24cm,配电机柜组距离墙1m,也就是说配电柜距离我床1.24m,老婆刚怀孕,不知道配电房辐射对孩子有没有影响?请看草图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/02/201202122154_348990_1601993_3.jpg

  • 多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。目前单回路集成化的优势已经出现,但是对多个回路的集成还未产生。  本文将要介绍的是最新开发的AMC系列多回路智能监控单元在智能配电出线回路中的应用。该系列监控单元主要应用于多个配电出线回路的电参量的监测,它将回路中的母线电压、多个配出回路的电流、功率、电能和各个回路的开关状态集中测量、显示、并通讯输出,实现了对监控要求较简单的配电出线回路的集中测量和监视,一个AMC多回路监控单元就能实现上述多个回路的监测功能,大大方便了系统的接线、安装、调试;节约了用户的投资,降低了系统成本等优点,必将引领国内外智能配电领域的发展方向,成为智能配电中出线回路监控系统的发展主流。

  • 差压变送器的拆装清理维护

    差压变送器的拆装清理维护拆差压变送器方法要求如下:1、准备工具:一把活动扳手,一个梅花起子和电工黑胶带2、停抽油机,断电拉配电箱总闸;3、用梅花起子卸开差压变送器盖板,松开电源接线;4、用扳手拧开穿线管接头和差压表接头,取下差压变送器;5、用电工黑胶带包扎好拆开的电源线接头6、把智能差压变送器放好。装差压变送器方法要求如下:1、准备工具:一把活动扳手,一个梅花起子。2、检查是否拉断配电箱总闸;3、用活动扳手拧紧三通差压表接头,先装好差压变送器;4、用梅花起子卸开差压变送器盖板,穿进线头,注意电源正负。5、用扳手拧紧穿线管接头,上紧差压变送器盖板。6、检查穿线管是否有破裂,如果有要用黑胶带包扎好。7、所有安装完成后,通电检查仪器是否接好

  • 胜利油田物探院低压配电系统改造

    摘 要:介绍一种基于数字式智能仪表在配电系统改造中的应用,现场层采用智能数显仪表(SCADA)采集配电现场的U、I、P、COS¢、 Ep等电参量和开关信号;现场仪表组网通讯并远传至后台监控系统,同时通过智能仪表的输出控制继电器,远程控制断路器的合、分闸操作,达到低压配电系统的自动化综合管理。关键词:低压智能配电系统 Acrel-2000 型 三遥 RS485通讯0  概述   胜利油田物探院配电室于1992年建成投产,已安全运行16年,配电系统分为高、低压两大部分,高压部分有聊城甲线和淄博甲线两条10KV进线,有6台1250KVA有载调压变压器。物探院属于重要电力负荷用户,主要包括网络二楼处理机房机群及其配套用电设备;网络三楼解释机房、局域网服务器及其配套用电设备、局信息中心ERP机房计算机及其配套用电设备;综合楼处理和解释机房用电设备;制冷机组及其配套用电设备以及全院的生产,生活用电。  高、低压一次设备是十四年前安装的,原配电系统采用的是MS-2801数据库定义系统,所用备件多,通讯线接点多,易出故障,操作系统是Windows NT 4.0,应用、维护起来比较繁琐。近几年来随着全院电力负荷的增加和SP2机群的扩容,变压器容量和配电回路开关的容量和数量已不能满足当前用电负荷的需求,并且设备严重老化,断路器分断能力差;另外,供电公司正在进行油田线路升压,原6KV进线已升为10KV,原低压母线和变压器出线开关容量不够,电容补偿柜也已老化,起不到无功补偿的作用。为了保证全院科研、生产的正常运行,我们对低压配电系统进行了一次全面的系统改造。  由于物探院属于一级供电用户,供电系统要求绝对安全、可靠。根据场地设备实现远程监控和集中管理的要求,改造后的配电系统采用了Acrel-2000型低压智能配电系统实现对高低压设备的遥测、遥信、遥控即“三遥”功能。  Acrel-2000型低压智能配电系统,充分利用了现代电子技术、计算机技术、网络技术和现场总线技术的最新发展,对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个有机的整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。1  配电监控系统构成  间隔层主要的设备为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。  中间层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。  站控层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。2  监控系统的主要功能  1)数据采集与处理  数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度Ep、远程设备运行状态等数据。  数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。  2)人机交互  系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等  3)故障报警及事故追忆  在配电系统发生运行故障时,会及时发出声光报警提示用户及时响应故障回路,同时自动记录事件发生的时间地点,以被用户查询,追忆故障原因。  4)数据库建立与查询  主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。  5)用户权限管理  针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。  6)电能成本管理  自动进行日、月、年的电能统计,可以进行尖、峰、平、谷时段设定,实现具有电能分时计费功能,同时生成日、月、年报表。  7)运行负荷曲线  定时采集进线及重要回路电流负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。3  案例分析  胜利油田物探研究院低压配电系统主要有6台10kv/0.4kv配电变压器,本系统主要负责对低压进线及相应配出回路的实时动态监控。  进线回来采用ACR320EK多功能网络电力仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率,功率因数、频率、有功电度、无功电度等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。  重要配出回路采用ACR100K系列网络电力仪表,该仪表主要完成三相电流、三相电压、有功电度的测量以及开关信号的检测和继电器遥控输出。  一般配出回路采用Pz42-AI/KC系列网络仪表,该仪表主要完成三相电流测量、开关信号检测和继电器遥控输出。  图(1)为系统主监控画面,实时显示遥测数值,断路器运行状态信息,运行事件报警,画面快捷切换,系统功能菜单等主要功能。  ①遥测:主要监测运行设备的电参量,其中包括:进线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;  ②遥信:实现显示现场设备的运行状态主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;  ③遥控:主要实现对智能断路器的远程分/合闸操作,所有操作均要通过严格的权限验证,以防止运行人员误操作。  报表统计功能:主要完成对进线回路的事件记录报表(见图(2));远程抄表(见图(3))以及用电统计报表统计(见图  负荷曲线:定时采集进线回路的电流参量,同时生成趋势曲线(见图(5)),实时了解设备负荷状况,同时为事故追忆提供依据。图(5) 趋势曲线4  系统特点  通讯线接点少,画面显示直观,数据刷新快,及时反应现场设备的运行状况,同时系统操作简单,方便用户使用。5  结束语  目前该系统已经成功投入运行近半年,系统运行安全、稳定,极大的方便了用户的使用。随着社会的快速发展,用户对供配电自动化和智能化的要求越来越高,实现配电室的无人职守已经成为未来配电自动化发展的一个方向;ACREL-2000型低压智能配电系统是解决供配电高质量运行的良好配电系统之一,通过系统的运行,可以实现和保障配电系统的可靠、安全、稳定运行,并在此基础上降低设备运行成本,提高配电自动化质量。

  • 精密仪器 配电要 单相 还是 三相?

    [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url] ---仪器商 说单相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计 (百度说 要三相)原子荧光光谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]色谱[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]有谁比较清楚 配电的吗?各个品牌的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]分光光度计以及其各种附件容许的电压范围和功率都有所不同,使用前务必按照说明书的要求进行配置。一般要求为:采用三相供电系统。一相供主机、计算机和打印机。电压为220V 10%,最要接到一个大于1kVA的稳压电源。另一相为石墨炉电源,电流一般为150-300A,不必通过稳压电源,可直接供电。第三相用于空气压缩机、空调和排风设备。为保证仪器具有良好的稳定性和操作安全。,仪器的地线最好接到一块直接埋入地下1m深处的金属板上。4.在电力供应不稳定地区或周围有其他高耗电设备的实验室,应为仪器配备1KVA以上的交流稳压电源;其输出端应配有一个多用插座盒。5.实验室供电应具有良好接地,制作方法:用一铜板埋入地下一米后,倒入盐水,引出一截面积为4平方毫米电线至实验室配电板,要求接地电阻小于10Ω。

  • 电力监控软件在上海核工院智能配电系统中的应用

  该系统实施后,实现了各类用电设备的电能报表,各用电回路的实时电参量遥测,重要回路的电能质量(含谐波)分析,以及重要回4  结束语  在电力监控系统中配置网络电力仪表,具有实施简明,投资少等显著优点,可以方便和实时地监控配电系统的运行状态,对现场的用电设备进行统一管理,免去工作人员到现场记录的繁琐工作,系统对各种用电设备的历史运行数据和状态进行管理分析,便于维护人员明确设备状况,制定详细的设备维护计划,减少工作人员,提高效率。同时,根据建立的电能计量体系,可以了解、分析建筑总体能耗,提出降耗计划,采取节能降耗措施,逐步提高用电效率。

  • 机房建设主要由哪部分组成?又有哪些要求呢?

    [font=宋体]近年来,随着网络技术的发展进步,公司、学校、研究院等都在建设属于自己的通信机房。[/font][url=http://www.bcent.cn/info/17.html]机房建设[/url][font=宋体]主要是确保互联网和计算机等高级设备能长时间而安全可靠地运行的工作环境,机房建设主要包括:[/font][font=宋体]通信机房装修:抗静电地板铺装、微孔板吊顶及机房墙板装修、吊顶及地面防尘处理、防火门窗等。[/font][font=宋体][font=宋体]供配电系统:供配电系统、配电系统、光照、,应急照明灯、[/font][font=Calibri]UPS[/font][font=宋体]电源。[/font][/font][font=宋体]空调新风系统:机房精密空调新风通风系统。[/font][font=宋体]火灾报警系统:火灾报警及手提式灭火器。[/font][font=宋体]防盗报警系统:红外报警系统。[/font][font=宋体]防雷接地系统:电源防雷,防浪涌保护、等电位连接、静电放电和接地系统。[/font][font=宋体]安全系统:门禁、监控。[/font][font=宋体]通信机房电力环境监控系统:机房环境监控系统。[/font][font=宋体]综合要求:合理布局、色彩鲜明、视线宽阔、防火、防潮、防尘、隔热、防静电、耐腐蚀、易清理、美观耐用、材质轻、结构坚固、不易变型、拆卸方便、连接方便,地板和天花板下管路的维护和通信机房装修。[/font][font=宋体][font=宋体]通信机房供电需选用[/font][font=Calibri]1[/font][font=宋体]级供电,搭建连续供配电系统。外部设备、空调、光照、辅助插座等设备由通信机房配电箱提供[/font][/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]通信机房供配电系统提供满足机箱电源要求的相位系统、电流电压、工作频率和额定容量的交流电源,通过通信机房配电箱的外部设备、辅助设备、空调、光照等[/font][font=宋体]。[/font][font=宋体]通信机房专用配电箱主要指低压配电柜,是通信机房供配电系统的重要组成设备。通信机房低压配电柜的正确合理设计及其配电箱内各组件的性能对整个通信机房的正常配电起着重要作用。配电箱由自动空气开关、隔离开关、接触器、断路器、检测器、功能键、开关、电表、采集模块、电源避雷器等组件组成。[/font][font=宋体]室内有害气体和生物污染物不能合理稀释和替换。二氧化碳浓度过高、空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量指数恶化[/font][font=宋体],会导致工作人员产生[/font][font=宋体]困倦、虚弱、胸闷、恍惚、过敏、工作效率降低等。为了使工作人员在相对封闭式的通信机房内工作感到安逸舒适,在使用空调时需要不断补充新鲜空气,保持通信机房正压,提高通信机房清洁度。健康、节能、简单安全可靠的新风系统也成为人性化设计的关键。[/font][font=宋体]监控系统通过预防性和主动维护将应用系统意外事故停机的可能性降至最低;同时,对存在问题和突发性故障,提供及时有效的技术支持、完善的解决方案和事后预防机制,最大限度地减少系统停机时间,提高系统可用性。机房建设应主动采用预防与预防相结合的方式,积极清除各种安全隐患,全面提高应急预案的能力。[/font][font=Helvetica][color=#000000][font=Helvetica]深圳毕讯科技是一家高科技软件开发服务提供商和网络运营商,拥有先进的技术实力和专业人才,为客户提供专业的企业网站建设,网站制作,网站搭建,[/font]seo优化,网络推广,全网营销推广,竞价托管,平面设计,网站设计,LOGO设计,网络工程,弱电工程,机房建设等一站式服务,致力于为政府、企业、个人和网络供应商提供高技术含量的各类应用解决方案。[/color][/font][font=Helvetica][color=#000000]详情了解网络工程请点击:[/color][/font][url=http://www.bcent.cn/list/6.html][font=Helvetica][color=#333333]http://www.bcent.cn/list/6.html[/color][/font][/url][font=Helvetica][color=#000000][font=Helvetica]或联系我们:[/font]13725649330(微信同号)[/color][/font]

  • AMC系列多回路监控单元在智能配电回路中的应用

    摘 要:介绍了AMC系列多回路智能监控单元在智能配电回路中的的应用,将众多配出回路的测量、计量、开关状态监测、控制和数字通讯等功能于一体,大大简化了系统的设计,降低了设备成本,简化了用户投资,方便了用户的使用和检修。具有功能强大、性价比高、方便用户使用、节约用户投资等优点关键字:AMC系列智能监控单元,简化系统,降低投资,性价比高0  引言  随着配电系统的发展,智能配电回路中各种仪表向集成化和网络化发展的方向是越来越清晰。1  技术背景  在传统的智能配电出线回路中,要实现对回路中每个负载的各种电参量的全面监测,一般有以下2种组网方式(以三相为例):    该方案在三相智能配电出线回路中是比较常见的一种方案。在对配电出线回路负载的监控中,用户一般需要监控各路负载的各种电参量,包括每路负载的电流、电压、功率、电能、开关状态等。因此在设计方案时,针对每种电参量,用户需要单独配置可以测量各种电参量的仪表,由图1可以看到,为了监控每路负载,用户必须为每路负载配置1个电流表、1个电压表、1个功率表、1个电能表、1个I/O模块。而且为了实现网络化管理,每个仪表还必须是能够进行通讯的。由图1 可以看出,用于监测每路三相负载的电测仪表达到5个。采用该方案的缺点是需要多个仪表才能监控每路负载的各种电参量,监控路数越多,使用仪表越多,用户安装、维修、管理很不方便。且投资较大。优点是单个仪表出故障不影响对配电回路的其他电参量的监控,测量的精度较高,实时性较强。  方案2:(图2)  该方案在三相智能配电出线回路中也是比较常见的一个方案。该方案较上面方案的先进之处在于,用于监控每个回路电参量的仪表由1个多功能的智能仪表代替了多个仪表,1个多功能仪表集测量电流、电压、功率、电能和开关量输入输出于一体,并可进行组网通讯。该方案的优点是每路负载只需配置1个仪表即可实现对该路负载的所有电参量的测量和控制,组网方便,用户投资较方案1少,安装、维护、管理较为方便,测量的精度较高,实时性较强。缺点是一旦仪表出线故障则无法对该负载继续监控。  以上2中方案在智能配电出线回路中是常用的,但是,以上2中方案的缺点是显而易见的,投资成本太大是一个主要的缺点。且接线、安装、调试等都不方便。2  AMC系列智能监控单元技术指标  AMC系列智能监控单元是针对出线回路中一般回路的监控要求,经过充分调研并结合实际需求开发的多回路智能配电监控装置。该监控单元分为单相和三相2大系列,其型号分类见表1。其技术指标见表2。外型及安装尺寸见图3,一般安装在配电柜内。3  AMC系列智能监控单元的设计简介  AMC系列多回路智能监控单元的原理设计上,采用多个电子切换开关+1个电能计量芯片+1个CPU来实现对多个回路的监测。其原理框图见图4。  核心器件CPU选用飞思卡尔公司的MC9S08AW32型单片机,它是第一款基于高度节能型S08核的器件,片上资源丰富,抗干扰能力突出。内含32K字节用户程序空间,片上集成2048字节RAM,支持BDM片上调试功能,片内集成看门狗电路。  电能计量芯片采用ADI公司的高精度三相电能测量芯片ADE7758,适用于各种三相电路(不论三线制或者四线制)中测量有功功率、复功率、视在功率。该IC内嵌了高精度的模数转换器和固定模式的数字处理信号处理器(DSP),具有数字积分、数字滤波和具有众多实用电能监测、计量功能,是新一代高性能全数字电能表的理想芯片。  电子开关采用双四选一的CD4052高速电子开关。在单片机的控制下,实现在不同电流信号之间的高速切换。  多路电流信号经电子开关进入电能芯片,结合母线电压即可由电能芯片测得多个回路的各种电参量。4  AMC系列智能监控单元的应用4.1 典型应用  图5为AMC系列三相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的3个三相负载的所有电参量测量都由1个AMC三相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。  图6为AMC系列单相多回路智能监控单元的典型应用图。在应用中,出线回路中的9个单相负载的所有电参量测量都由1个AMC单相多回路监控单元来实现。并带有Modbus通讯输出,供用户远程监测和控制。4.2 应用案例  图7是江苏某广电大厦0.4kV低压配电出线图。在该设计图中,每个单相负载的电流测量采用CL72-AI(测量单相电流)表来实现,每个三相负载的电流测量由CL72-AI3来实现(测量三相电流)。由图可以看出,该出线回路总共要使用12个仪表。  图8是采用AMC多回路监控单元后,针对图7系统所做的修改。由图8可以看出,1个AMC16-1E9代替了9个CL72-AI,1个AMC16-3E3代替了3个CL72-AI3,大大简化了系统,并可同时检测母线电压、每个出线回路的电能,并可利用通讯接口,实现广电大厦的内部电能计量、考核、管理。5  结语  AMC系列产品的功能强大,单个仪表能够测量多个回路负载的多种电参量。对比图7和图8两种设计方案,采用AMC系列多回路智能监控单元,能够大大简化系统的设计方案,与传统方案相比,降低用户的投资成本,方便了系统的接线、安装、调试、维护等优点。

  • 10个你应该知道的环境试验箱清洁与保养的事实

    10个你应该知道的环境试验箱清洁与保养的事实

    1、[b]环境试验箱[/b]制冷机组之热管散热器(冷却器)应按时维护保养,保持干净。尘土粘糊冷却器会使制冷压缩机高压断路器摆脱而造成误警报,冷却器应按时每个月维护保养,运用无线吸尘器将冷却器热管散热钢丝网上粘附之其尘吸除或开机后应用质硬的毛刷一下之或用髙压气嘴吹整洁尘土。[align=center][img=,469,469]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/07/202107231006050237_5409_1037_3.jpg!w469x469.jpg[/img][/align]  2、放料口或从炉膛内取检测物时,不可让物件与门边胶边触碰,防止胶边被毁坏和减少使用寿命.  3、外壳周边和底端的路面要随时随地保持干净,以防很多尘土吸进发电机组内造成意外事件和减少特性.  4、环境试验箱冷藏系统是该机的关键,请大半年安全巡检一次全部空调铜管有无渗漏雪种状况,各嗽叭连接头、电焊焊接口,若有油迹泄露,请立即解决.  5、低压配电箱之大电流量触点,高低压配电室内每一年要清理维修一次之上,触点的松脱会使全部机器设备处在危险工作情况,轻则烧毁部件,重则发生火灾事故、警报、意外伤害十分风险.清理时清运用吸尘机将房间内尘土吸除就可以。  6、环境试验箱配电柜内的2个过热保护装置预设值请不要随意调节,原厂时已调好,此过载保护器是维护发热管空焚和报警的用处.设置点=溫度设置点20℃~30℃。  7、环境试验箱当试验商品時间抵达后取商品时,务必在待机情况下且工作人员一定要戴好干躁、防触电、耐高温胶手套开展拿取商品。  8、环境试验箱壳体外部环境的清理与维护保养。  9、环境试验箱在操作过程先要将內部残渣(物)消除。  10、高低压配电室内每一年要清理一次之上,清理时请运用吸尘机将房间内尘土吸除就可以。壳体外界每一年务必清理一次之上,清理时要肥皂液擦洗就可以。

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。