当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

电流断路器

仪器信息网电流断路器专题为您提供2024年最新电流断路器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括电流断路器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的电流断路器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合电流断路器相关的耗材配件、试剂标物,还有电流断路器相关的最新资讯、资料,以及电流断路器相关的解决方案。

电流断路器相关的论坛

  • 断路器如何进线?塑壳断路器为什么不能倒进线?

    断路器可以将线路倒带 断路器的作用是切断和接通负载电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,确保安全运行。高压断路器的断路电压为1500V,电流为1500-2000A 电弧,这些电弧可以延伸到2米仍然继续烧毁。因此,灭弧是高压断路器必须解决的问题。一般来说,不允许倒车线,倒车会导致保护容量显著减少,甚至损失。 二、断路器的进线方式 一般的断路器是不可以倒进线的。如果我们非要倒进线,那么对于断路器的性能将企业降低,光敏电阻比如通过短路分断能力会降低(这和断路器进行内部结够有关,上进线时表示一个电源经连接板、静触头、动触头、软连接、保护管理系统、连接板这样的顺序,下进线方式正好可以相反。反进线的断路器开断短路故障电流时,灭弧能力以及降低)。 如果是带过载、短路进行保护的电子式剩余工作电流通过动作以及断路器(漏电断路器)的接线,它们也只能上进线,而不能下进线。这是我们因为电子式剩余部分电流技术动作控制断路器的脱扣线圈是装在一个靠近实现负载侧,上进线时,脱扣器线圈在发生存在漏电时,它使断路器跳闸,因为没有动静触头打开,动触头处无电压 如果企业现在可以改为下进线,发生具有漏电动作后,断路器分闸,从原负载端(因下进线负载端成了系统电源端),至脱扣器线圈及动触头处均有电压,如果旅游线路设计电压有浪涌现象等故障,PTC热敏电阻就会造成烧毁线圈,使剩余经济电流产生动作分析断路器失去自己应有的功能。 通常,断路器垂直或水平安装。 垂直安装是要安装在向前的方向,也就是说,我们看到前面的断路器文字是在向前的方向,头朝上。 如果反向安装,我们看到断路器前面的字是反向的,俗话说是头朝下,这样的安装是不允许的。 如果是过载,短路保护的电子剩余电流动作断路器不能从下面进入线路。 如果是微型断路器,不能从下面进线;否则没有保护功能,只能作为隔离开关使用。 如果是塑壳断路器,一般的国产企业产品信息不能从下方进线,压敏电阻只有一个少数名牌厂商的部分技术规格是否可以,如常熟CM1的部分设计规格。 三、塑料外壳断路器不能反转进线的原因 1、结构原因 对于塑壳断路器,上行线路是指电力线路通过连接板-静态接触-移动接触-软接触-保护系统(双金属元件或热电阻元件和电磁系统)-连接板 下行线路是电力线路-连接板-保护系统-软接触-移动接触-静态接触-连接板。 如果短路电流在进入线路时被切断,虽然大部分电弧进入弧室,但一部分带电的游离气体移动到可动触点的连接部分,游离气体的某一相接触到相邻的带电体,则可能存在交流短路。另一方面,即使断路器成功地切断了短路电流,由于下部接线、保护系统、软接线和共轴总是处于供电电压以下,绝缘也会老化,还可能发生相间漏电等事故。 2、恢复电压的原因 所谓中国恢复工作电压是指断路器开断短路保护电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要通过电弧经过不断拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高以及电弧电阻和电弧电压,且电弧电压是否大于经济恢复系统电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复正常电压和暂态恢复电压比较两种。 瞬态恢复电压的两个重要参数是振荡频率f和过振荡系数r、f和r,触头间电压上升的速度越快,电弧熄灭越困难。 振荡频率f与电路的电感、电容和电阻有关。 输入线具有大系列的元件、电感器和电容器。 由于其电阻比上输入线的电阻高得多,因此其瞬态恢复电压高得多,并且电弧难以熄灭,这常常导致电弧击穿和再点火。 [b]创芯为电子[/b]为不同规模的企业提供电子元器件采购的平台。主要产品包括电源管理芯片、处理器及微控制器、接口芯片、放大器、存储器 、逻辑器件、数据转换芯片、电容、二极管、三极管 、[url=https://www.szcxwdz.com][b]电阻[/b][/url]、[b][url=https://www.szcxwdz.com]电感[/url][/b]等,并提供相关的技术咨询。在售商品超60万种,原?或代理货源直供,绝对保证原装正品,并满?客??站式采购要求,当天订单,当天发货,还可免费供样!

  • 断路器的发展历史

    世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。   常见的有低压断路器和真空断:低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。    目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:   1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。   2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。   真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。   今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。

  • 断路器的银氧化镉问题

    国内生产的断路器触点材料,用的银氧化镉,不符合ROHS指令,怎么办呢,有没有也用断路器的进行安装生产的厂家?,你们是怎么解决这个问题的?[em63] [em63] [em63] [em63] 帮忙!!!!!!!!!!附: 以我国电触头材料中产量最大、应用面最广的银氧化镉为例,它被广泛地使用在交流接触器、直流接触器、空气断路器、限流及漏电开关、框架式断路器、一般继电器、过流继电器、按纽开关及家电方面。在日本,使用这种触头材料的家用电器有:冰箱冷藏装置、洗涤器、烤面包器、电饭煲、电风机、空调器、电热毯、电位计、搅拌器、水泵、定时器、果汁机、干燥器、电剃刀、电视机、收音扩音等音像设备、汽车开关、稳压器等等。它用到的具体方面,就是除了10类102种设备之外很多我们日常民用的耗电设备,几乎都包括在里面。欧盟限制银氧化镉的应用,原因之一是银氧化镉最好的替代物是银氧化锡,而世界上银氧化锡技术最先突破、最为成熟的是欧洲的Degussa公司(德国)。与此同时,目前在我国解决这个问题的只有一二个科研单位,产量也只有一二吨,与我国每年几百吨的需求量两相比,还有很大的差距。

  • 【资料】高压真空断路器的安装调整

    真空断路器的使用优势主要是指真空灭弧室,但其不检修周期长的特性并不等于不检修和免维护。针对真空断路器整体而言,真空灭弧室仅是一个组成元件,诸如操动机构、传动机构、绝缘件等,仍为保证真空断路器各项技术性能的重要组成部分。对于各组成部分的正常维护,以达到真空断路器满意的使用效果是非常必要的。  1 真空断路器的安装要求  真空断路器在制造厂未作出承诺时,使用现场进行常规的例行检查是很必要的,尽可能地避免盲目的自信心理。  (1)安装前对真空断路器应进行外观及内部检查,真空灭弧室、各零部件、组件要完整、合格、无损、无异物;  (2)严格执行安装工艺规程要求,各元件安装的紧固件规格必须按照设计规定选用;  (3)检查极间距离,上下出线的位置距离必须符合相关的专业技术规程要求;  (4)所使用的工器具必须清洁,并满足装配的要求,在灭弧室附近紧固螺丝,不得使用活扳手;  (5)各转动、滑动件应运动自如,运动磨擦处应涂抹润滑油脂;  (6)整体安装调试合格后,应清洁抹净,各零部件的可调连接部位均应用红漆打点标记,出线端接线处应涂抹有防腐油脂。  2 使用中对于真空断路器机械特性的调整  通常,真空断路器在出厂调试时,对于其机械性能诸如开距、行程、接触行程、三相同期、分合闸时间、速度等都进行了比较完整的调试,并随机附有调试记录。一般在使用中现场只需对三相同期、分合闸速度和合闸弹跳稍许调整合格之后,即具备了投运条件。  (1)三相同期的调整:  针对测试中合、分闸开距差异最大的一相,如该极合闸过早或过迟,将该极的开距稍许调大或者调小点,只需把该极绝缘拉杆的可调活接头旋入或者旋出半圈,一般可调整使合、分闸不同期性达到1mm以内,获得比较理想的同期参数最佳值。  (2)合、分闸速度的调整:  合、分闸的速度受到多方面因素的影响,而在使用现场可调整的部位仅是分闸弹簧和接触行程。分闸弹簧松紧程度,对合、分闸速度产生直接的影响,而接触行程(指触头压力弹簧的压缩量),仅对分闸速度产生主要的影响。如果合闸速度偏高而分闸速度偏低时,可以将接触行程稍许增大,或者将分闸弹簧拉紧一点即可;反之调松一些。如果合闸速度比较合适,而分闸速度偏低,则可调整总行程使其增大0.1~0.2mm,此时各级的接触行程均增大了0.1~0.2mm左右。其分闸速度也会上升;反之分闸速度过高时,也可将接触行程调小0.1~0.2mm,分闸速度也会降低。  当完成三相同期与合、分闸速度的调整之后,切记要重新对各极的开距和接触行程进行测量修正,并应符合真空断路器产品的相关规定。  (3)合闸弹跳的消除:  真空断路器普遍存在着合闸过程中触头的弹跳问题。分析其产生的主要原因:一是合闸冲击刚性过大,致使动触头发生轴向反弹;二是动触杆导向不良,晃动过大;三是传动环节间隙过大;四是触头平面与中心轴垂直度不好,碰合时产生横向滑动等所致。  对于已经形成的产品,整机结构刚性已成定局,现场一般无法改变。对于动触杆导向不良,在同轴式结构中,触头压簧与导电杆是直接相联,无中间传动件,所以也就无间隙。对于异轴式结构的真空断路器,触头弹簧与动触杆之间有一个转向用的三角拐臂,用三个销钉连结,这就存在三个间隙,容易出现合闸过程中的弹跳,这是消除弹跳的重点。同时还应重视触头弹簧始压端到导电杆之间传动间隙的调整,使传动环节尽可能紧凑,无缓冲间隙;如果因为灭弧室触头端面垂直度不好而产生弹跳,则可以将灭弧室分别转动90°、180°、270°安装,寻找上下接触面吻合位置,实在不行时则需要更换灭弧室。

  • 印度1200千伏断路器将有ABB代为研发

    ABB是总部位于瑞士苏黎世的全球五百强企业之一,电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有13万名员工,2010年销售额高达320亿美元。 印度是目前世界上仅次于美国的信息大国,软件业仅次于美国,在工业设备和仪器仪表等行业也位居世界前列,拥有众多的供应企业和仪器仪表供应商,对电力的需求也是惊人的。 近日,ABB表示将研发一种能够减少60%占地面的全新设备——1200千伏断路器。这也是目前全球交流电压等级最高的断路器设备,ABB将会与印度的工程师联合开发,同时印度国家电网公司也会提供。 该新型设计的1200千伏断路器将被安装在由印度国家电网公司(PGCIL)负责建造的国家试验站中,位于印度中央邦Bina地区。目前印度国内的用电需求不断增长,提出了严峻挑战,这也使得印度发电装机容量不断增加。但同时高效可靠的输配电设施建设也成为了发展中不容忽视的一环。 由于高压输电技术在输电能力和损耗等领域都有显著优势,因此也成为印度电网发展中看好的技术。印度开始开发目前全球交流电压级别最高的输电系统,Bina的试验站也将会承担现场试验任务。同时高压输电技术还有一大特色,那就是能够有效减少占地面积。 ABB计划研发的1200千伏断路器,由于采用的新型设计,比传统设备减少占地面积60%左右。核心部件放置在装有绝缘气体的壳体中,不易受环境影响。设备的整体抗震能力等都将显著提升。

  • ARRA波导短路器

    [url=https://www.leadwaytk.com/article/5190.html]ARRA[/url][font=宋体][font=宋体]波导短路器是具备高反射短路的短路板,适用于电缆连接从[/font][font=Calibri]WR430[/font][font=宋体]到[/font][font=Calibri]WR28[/font][font=宋体]中的所有标准化介质波导。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器通常用于与各种介质波导规格的标准化盖或扼流法兰盘相互配合。[/font][font=Calibri]ARRA[/font][font=宋体]波导短路器由铝制作而成。黄铜短路板可为标准的铝质介质波导短路器的扩展模块。[/font][/font]

  • 【资料】电动机额定电流速算及保护装置选用

    电动机额定电流的速算口诀及经验公式  (1) 速算口诀:  电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。  (2) 经验公式:  电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2  上述的速算口诀和经验公式的使用结果都是一致的,所算出的额定电流与电动机铭牌上的实际电流数值非常接近,符合实用要求,例如一台Y132S1-2,10kW电动机,用速算口诀或经验公式算得其额定电流:10×2=20A。  二 电动机配用断路器的选择  低压断路器一般分为塑料外壳式(又称装置式)和框架式(又称万能式)两大类。380V245kW及以下的电动机多选用塑壳断路器。断路器按用途可分为保护配电线路用、保护电动机用、保护照明线路用和漏电保护用等。  2.1 电动机保护用断路器选用原则  (1) 长延时电流整定值等于电动机额定电流。  (2) 瞬时整定电流:对于保护笼型电动机的断路器,瞬时整定电流等于(8~15)倍电动机额定电流,取决于被保护笼型电动机的型号、容量和起动条件。对于保护绕线转子电动机的断路器,瞬时整定电流等于(3~6)倍电动机额定电流,取决于被保护绕线转子电动机的型号、容量及起动条件。  (3) 6倍长延时电流整定值的可返回时间大于或等于电动机的起动时间。按起动负载的轻重,可选用返回时间1s、3s、5s、8s、15s中的某一档。  2.2 断路器脱扣器整定电流的速算口诀  “电动机瞬动,千瓦20倍”  “热脱扣器,按额定值”  上述口诀是指控制保护一台380V三相笼型电动机的断路器,其电磁脱扣瞬时动作整定电流,可按“千瓦”数的20倍”选用。对于热脱扣器,则按电动机的额定电流选择。  三 电动机配用熔断器的选择  选择熔断器类别及容量时,要根据负载的保护特性、短路电流的大小和使用场合的工作条件。  大多数中小型电动机采用轻载全压或减压起动,起动电流一般为额定电流的5~7倍;电源容量较大,低压配电主变压器1000~400kVA(包括并列运行容量),系统阻抗小,当发生短路故障时,短路电流较大;工作场合如窑、粉磨场合,通风条件差,致使工作环境温度较高。因此,选用熔断器的分断能力和熔体的额定电流,较之一般工业使用要适当加大一点。  3.1 熔体额定电流的经验公式  熔体额定电流(A)=电动机额定电流(A)×3  3.2 熔体额定电流的速算口诀  “熔体保护,千瓦乘6”  该速算口诀,指的是一台380V笼型电动机,轻载全压起动或减压起动,操作频率较低,适合于90kW及以下的笼型电动机。  若实际使用的电动机起动频繁,或者起动时间长,则上述的经验公式或速算口诀所算的果可适当加大一点,但又不宜过大。总之要达到在电动机起动时,熔体不被熔断;在发生短路故障时,熔体必须可靠熔断,切断电源,达到短路保护之目的。  四 电动机配用接触器的选择  4.1 接触器的选用原则  (1) 按使用类别选用:  生产实际中,极大多数笼型电动机使用上,基本属于按AC-3使用类别选用。  (2) 确定容量等级:  接触器的容量即主触头在额定电压等技术条件下,其额定电流的确定,应注意如下几点:  1)工作制及工作频率的影响:  选用接触器时,应注意其控制对象是长期工作制,还是重复短时工作制。在操作频率高时,还必须考虑增加接触器额定电流的容量。应尽可能选用银、银合金或镶银触头的接触器,如采用KSDZ-U系列产品。  2)环境条件的影响  生产流程的环境比较恶劣的,粉尘污染严重,通风条件差,工作场所温度较高。要对接触仪器的选择宜采取降容使用的技术措施。   4.2 接触器额定电流的对表速查   例如一台Y180L-4,22kW电动机,从速查表查得应配用U60型接触器。该电机额定电流60A,接触器额定电流60A,按一般AC-3工作类别,该接触器可控制380V电动机功率为30kW,现在控制380V 22kW电动机,属于降容使用。  五 电动机配线  电动机配线口诀  “1.5加二,2.5加三”  “4加四,6后加六”  “25后加五,50后递增减五  “百二导线,配百数”  该口诀是按三相380V交流电动机容量直接选配导线的。  “1.5加二”表示1.5mm2的铜芯塑料线,能配3.5kW的及以下的电动机。由于4kW电动机接近3.5kW的选取用范围,而且该口诀又有一定的余量,所以在速查表中4kW以下的电动机所选导线皆取1.5mm2。“2.5加三”、“4后加四”,表示2.5mm2及4mm2的铜芯塑料线分别能配5.5kW、8kW电动机。  “6后加六”,是说从6mm2的开始,能配“加大六”kW的电动机。即6mm2的可配12kW,选相近规格即配11kW电动机。10mm2可配16kW,选相近规格即配15kW电动机。16mm2可配22kW电动机。这中间还有18.5kW电动机,亦选16mm2的铜芯塑料线。  “25后加五”,是说从25mm2开始,加数由六改为五了。即25mm2可配30kW的电动机。35mm2可配40kW,选相近规格即配37kW电动机。  “50后递增减五”,是说从50mm2开始,由加大变成减少了,而且是逐级递增减五的。即50mm2可配制45kW电动机(50-5)。70mm2可配60kW(70-10),选相近规格即配备55kW电动机。95mm2可配80kW(95-15),选相近规格即配75kW电动机。  “百二导线,配百数”,是说120mm2的铜芯塑料线可配100kW电动机,选相规格即90kW电动机。

  • 关于变压器保护的方法

    仪器仪表中变压器防雷保护用的避宙器多采用阀型避雷器。避宙器的典型接线见图3-3,避雷器的位置离变压器越近越好。阀型避雷器应垂直安装。电气连接部位必须良好;瓷套应完好、清洁,密封应良好;避雷器的引线截面积,铜线不得小于16mm2,铝线不得小于25mm2;避雷器的接地线截而积.铜线不得小于16mm2.钢线不得小于25mm2每年3一10月避雷器应投人运行。投入运行前应测量绝缘电阻、泄漏电流和非线性系数。对于无并联电阻的避雷器.还应测量工频放电电压.阀型避雷器是安全保护装置,但其本身存在着爆炸危险。当不接地电网发生单相接地故障,发生铁磁谐振;当避雷器密封不良而受潮进水以及当阀避雷器通流容量不够;或因某种原因不能切断工频续流时.均可能导致爆炸.值班人员对避雷器的巡视.有人值姚者每班一次。无人值班者每周一次;遇雷击等特殊情况应加强巡视http://www.china-1718.com/File/2011-10-31-10-45-06.jpg 气体继电器是针对变压器内部故障安装的保护装置.气体继电器动作后,应查明原因并进行适当的处理。气体继电器信号动作可能是由于内部轻故障造成的,也可能是由于渗油、漏油使油面降低太多造成的,还可能是由于加油、滤油时空气带人内部,沮度升高后析出造成的。气休继电器信号动作后,应严密监视电压、电流、温度、声响、油面、油色等运行参数或状态,如不能确定原因,应分析气体继电器里的气体。如气体无色、无味且不可燃,说明是空气,变压器可继续运行。如气体可燃,说明变压器内部有故降,则应停电检修.气体继电器动作断路器跳闸可能是由于内部严重故障,或变压器严重漏油致使油面迅速降低,或二次回路故障造成的。气体继电器动作断路器跳闸后,应将变压器与配电网完全断开,仔细检查油箱、安全气道有无变化,并应收集气体进行分析。黄色不易燃气体是变压器内部木质绝缘过热分解出来的.灰白色带有强烈气味的可嫩气体是变压器内部纸、布类绝缘材料过热分解出来的。黑色或深灰色带有焦油味的易嫩气体是变压器内部发生放电,绝缘油过热分解出来的.气体继电器动作断路器跳闸后,未查明原因排除故降前不得合闸送电。 变压器高压侧熔断器的主要作用是保护变压器.当变压器内部短路或高压引线短路时,该熔丝应迅速烧断.容量lookVA及100kVA以下的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的2-3倍选择.容量lookVA以上的变压器,熔丝顺定电流应按变压器倾定电流的1.5-2倍选择. 来源——仪器仪表网

  • 【转帖】关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知

    关于低压电器产品认证标准GB10963等更新/换版的通知 各相关企业:国家标准GB10963.1-2005、GB 20044-2005、GB/T13539.4-2005已发布实施,国家认证认可监督管理委员会2007年第5号公告对相关标准换版工作做出了指示,中国质量认证中心正在对上述标准的CCC证书进行更新/换版工作,新旧版本标准对比如下:产品 旧版标准 新版标准 家用和类似场所用的过电流保护断路器 GB10963-1999《家用及类似场所用过电流保护断路器》 GB10963.1-2005《电气附件-家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分:用于交流的断路器》 漏电保护器 JB8755-98 《移动式剩余电流保护器》 GB 20044-2005《电气附件 家用和类似用途的不带过电流保护的移动式剩余电流装置(PRCD)》 半导体器件保护用熔断体 GB 13539.4-1992 《低压熔断器 半导体器件保护用熔断体的补充要求》 GB/T 13539.4-2005《低压熔断器 第4部分:半导体设备保护用熔断体的补充要求》 具体换版方案:  一、自标准实施之日起,采用新版标准实施认证、检测工作。  二、对于已经获得强制性认证、并具有完整的CCC型式试验报告的产品,旧版标准证书持有人应于新版标准实施后、下一次跟踪检查之前,向我中心产品五处申请换发新版标准证书,提交样品进行差异检测项目的确认,最晚不迟于2007年12月31日前完成,逾期将对失效证书注销。  三、对于通过电工产品安全认证证书(CCEE)、进口商品安全质量许可证(CCIB)、生产许可证转换获得CCC认证证书、且不具有完整的CCC型式试验报告的相关产品,在此次标准换版时,须依据新版标准进行测试并将原证书转换过程中的检测报告和产品描述等资料补齐。   中国质量认证中心2007年3月1日

  • 【讨论】电压互感器和电流互感器在作用原理上有什么区别?

    主要区别是正常运行时工作状态很不相同,表现为:1)电流互感器二次可以短路,但不得开路;电压互感器二次可以开路,但不得短路;2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次内阻抗较小以至可以忽略,可以认为电压互感器是一个电压源;而电流互感器的一次却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降;电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加,有时甚至远远超过饱和值.

    点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-29553.html[/url]电气实验室由青岛海检集团有限公司与西安高压电器研究院有限责任公司合资建立,总建筑面积14056平方米,可开展电气产品大容量检测、高电压检测、机械温升检测和综合环境检测,提供相关产品第三方检测、质量评定、仲裁试验等技术服务。(一)容量试验 40.5kV及以下断路器、交流金属封闭开关、负荷开关、熔断器等产品的三相短路试验、动热稳定试验等大容量试验。12kV产品最大短路电流可达50kA,40.5kV产品最大短路电流可达15kA。(二)绝缘试验 40.5kV及以下开关设备工频电压耐受试验(干、湿);雷电冲击试验、操作冲击试验;局部放电测量试验。(三)温升试验分别有2500A、5000A和10000A三个工位对产品进行国内外电气产品的温升试验。(四)机械寿命试验按国家标准和IEC标准要求进行断路器、交流金属封闭开关等开关类设备的机械寿命试验。(五)综合环境试验40.5kV及以下电气产品的盐雾试验、污秽试验、淋雨试验、气候防护试验、外壳防护等级试验、凝露试验、短路试验、振动试验、倾斜与摇摆试验以及上述多种综合工况的复合试验。

  • 配电箱规格型号

    配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30配电箱或GOLF型配电箱,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。 明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB,进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。

  • 综合环境试验

  • 高压电源的拉弧和短路保护

    短路保护和拉弧保护 当高压电源的输出出现短路或者出现拉弧现象, 瞬间会产生较大的短路电流, 其最大的短路电流值主要靠高压电源内部的限流电阻来限制,短路电流的能量主要来自高压电源倍压整流电路电容中所储存的能量,这一瞬间相当短暂,大约只有上百个微秒, 之后由于电流环的作用, 输出电流立即回到所限定的电流值, 从而间接实现短路保护。  拉弧保护功能(防拉弧功能),当高压电源的输出出现短路时系统自动将PWM电路中的输出脉冲迅速关闭,使高压电源的输出为零,延时一定的时间,系统作出试探,如果短路没有解除,系统会一直试探下去或是试探到一定的次数停机报警,如果试探发现短路解除系统将恢复正常工作。

  • 什么是功率因数表

    功率因数表功率因数指在交流电路中,电压与电流之间的相位差(ψ)的余弦叫做功率因数,用符号COSψ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即: COSψ=P/S。   单相交流电路或电压对称负载平衡的三相交流电路中测量功率因数 的仪表。单相表在频率不同时会影响读数准确性。   常见的有电动系、铁磁电动系、电磁系和变换器式等几种。 对功率的测定有何具体规定:  (1)下列电力装置回路,应测量有功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双饶组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧:3)35KV及以上的线路;4)专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)根据生产工艺的要求,需监测有功功率的其他电力装置回路。(2)下列电力装置回路,应测量无功功率:1)发电机;2)高压侧为35KV及以上,低压侧为1.2KV及以上的主变压器,其中,双绕组主变压器只测量一侧,三绕组主变压器测量两侧;3)1.2KV及以上的并联电力电容器组;4)35KV以上的线路;5)35KV以上的专用旁路和兼用旁路的断路器回路;6)35KV以上的永久性外桥断路器回路;7)根据生产工艺的要求,需监测无功功率的其他电力装置回路。(3)同步电动机应装设功率因数。

  • ARTU四遥单元在低压智能配电中的应用

    摘 要:针对馈线众多的低压配电线路,采用多功能电力监控仪表实现遥测、遥信、遥控及电能的测量管理,成本高、投资大。本文介绍一种基于ARTU四遥单元,实现对终端配电线路进行遥测、遥信、遥控、遥脉的智能配电方案。该方案具有成本低、投资少、安装接线简便等优点,有利于低压智能配电的进一步推广和应用。关键字:ARTU四遥单元 低压智能配电 应用1  引言  随着对生命、财产安全及电器节能管理考核的日趋重视,低压配电需要智能监控的应用场合越来越广泛。目前采用多功能电力监控仪表,对低压配电回路电流、电能进行遥测,对断路器的合闸、脱扣状态进行遥信和记录,并利用上位机软件通过仪表对断路器进行控制。虽然该方案能满足低压智能配电的要求,但每一馈线均需一台监控仪表,成本高、投资大,用户难以承受。  本文介绍在传统的低压配电线路上,增加ARTU四遥单元,实现对低压配电智能化低成本的多回路监控。2  产品特点  ARTU四遥单元包括遥测单元、遥脉单元、遥信单元、遥控单元四个规格。外观见图1,采用DIN35mm导轨安装。前端带通信指示和信号运行通道指示2组信号灯,通信有两路RS485接口,一路用于通用参数的设置及调试,另一路用于读取和设置“四遥”值。产品顶端设有拨码开关窗口,可通过拨码开关设置产品通讯地址和波特率。辅助电源有24Vdc或220Vac/dc两种供选择,整机功耗小于5W,防护等级达IP20。产品符合JB/T10388-2002《带总线通信功能的智能测控节点产品通用技术条件》、GB/T7261-2000《继电器及装置基本试验方法》和GB/T13729-2002《远动终端设备》标准。3.1 ARTU-M32遥测单元3.1.1 产品功能  ARTU-M32能同时采信32路交流或直流模拟信号,如0-20mA ac、0-5V dc、4-20mA dc等模拟量,经AC/DC转换,与上位机通讯RS485总线连接进行数据交换。32路双色指示灯用于指示每路输入信号的当前状态,绿灯表示正常状态,红灯表示紧急状态,黄色表示警示状态。遥测刷新速度小于1s,精度达0.5。3.1.2 产品应用  以检测16路馈线的工作电流为例,一次方案见图2(a),电流互感器采用AKH-0.66S低压双绕组互感器,用于电流采集,一次侧额定电流5A-6300A,二次输出有2个绕组,一组输出0-5A(或1A),给99T1、6L等指针表作当地显示电流值,另一组输出交流0-20mA,给ARTU-M32单元远传遥测,见图2(b),电流测量回路通过指针表显示各馈线回路相应的电流值,遥测回路利用通讯端口远程集中显示各回路电流值。3.2.1 产品功能  ARTU-P32遥脉单元采集32路电能脉冲信号,通过RS485总线与上位机连接进行数据交换,具有计数值掉电保护功能。脉冲宽度大于10ms,最大累积脉冲数4294967296个。上位机采集得到的电能脉冲数除以该回路电能表的脉冲常数(imp/kWh),就为该回路的电能数据。该遥脉单元还有GPS校时功能。3.2.2 产品应用  以计量32个馈线电能为例,电能表采用DTM862-2型,一次方案见图3(a),电能脉冲采集二次见图3(b)。使用传统的机械式电能表附带脉冲接口,利用智能化的脉冲接收装置实现远程集中式抄表功能。3.3.1 产品功能  ARTU-K32可接受32路有源或无源接点,把开关量信号转换为数字信号,经通讯实现和上位机监控系统的数据交换,32个通道扫描一周所需时间为1ms,可记录2000组事件容量,带GPS校时功能。3.3.2 产品应用  1台ARTU-K32可以监控8条马达回路或16路照明回路的工作状态。以监测马达回路为例,一次方案见图4(a),由配辅助、故障触点的NS断路器、LC1交流接触器、LR2热继电器和AKH-0.66P保护型互感器组成。每条马达回路监测4组节点,即断路器合闸、故障触点,电机运行(接触器)状态触点,电机热过载(热继电器)触点,1台ARTU-K32监测8条马达回路。见图4(b),通过现场启停按钮控制马达的运行与停车,现场红、绿指示灯同步显示马达的工作状态,遥信单元则可通过监测各元件触点的动作值远程显示马达的工作状态。ARTU-J16通过RS485总线与上位机相连,作为远程继电器输出模块,用于接收计算机指令,执行系统的遥控操作或自动控制,继电器输出共16路,继电器触点容量5A/250VAC或5A/30VDC,遥控准确率100%,可记录1600组事件顺序记录,带GPS校时功能。3.4.2 产品应用  以1台ARTU-J16控制8路低压馈线为例,CM1断路器配电动机操作机构,一次方案见图5(a),控制方式见图5(b)。启停按钮现场手动控制各回路断路器的合、分闸,遥控单元通过通讯接口集中控制8路断路器的工作状态,实现断路器就地与远程两地控制的工作模式。4  应用实例  以某工程为例,需监控32条低压馈线并组网,其中16路为照明回路、16路为马达回路,每条馈线均需测量三相电流、电能,并进行故障记录、防误跳。每条馈线的A相、C相电流采用AKH-0.66S双绕组互感器采集,32条馈线用2台ARTU-M32遥测单元测量并远程,B相电流默认为A相与C相的平均值;每条馈线的电能计量采用DTM862-2电度表,用1台ARTU-P32采集电能脉冲信号,并将数据上传,实现电能无人抄表。用1台ARTU-K32监测16路照明回路开关状态,2台ARTU-K32监测16路马达回路工作状况,并实现事件记录。用4台ARTU-J16控制32条馈线的断路器防误跳,1台ARTU-J16控制16条马达回路的接触器,控制马达运行状态。  当多个ARTU组网使用时,最后一个的RS485的A和B端子上应并接入一个终端匹配电阻R,以保证通讯阻抗匹配,终端匹配电阻一般在120Ω-10kΩ之间,布线不同终端匹配电阻可能会不同。正确接入RS485总线,并连接至上位机。上位机根据模块的站号和波特率,按规约格式下发命令。此时模块的通信指示灯闪烁,表明模块已收到上位机命令并应答,即通讯已经建立,见图6。  采用该方案的硬件成本如下:64只AKH-0.66S双绕组电流互感器,约增加成本10560元,2台ARTU-M32遥测单元,成本7200元,1台ARTU-P32遥脉单元成本为3500元,3台ARTU-K32遥信单元,成本10500元,5台ARTU-J16遥控单元成本19500元。32块DTM862-2成本为8000元。如果使用智能化的网络仪表来实现以上功能,需要选用ACR210E(测量三相电流及有功电能,带通讯接口)配2DI/2DO(2路遥信2路遥控)的方案,马达回路由于需要监测的参数较多,需要配4DI/4DO(4路遥信4路遥控)的开关量模块,32只此款仪表成本85760元,相比第一种方案增加成本44.7%。5  结束语  2007年12月,国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心对ARTU四遥单元产品性能指标、电磁兼容、通讯规约进行测试检验,符合相关要求。该产品已在青海油田供水供电公司、苏州税务大厦、内蒙古镶黄旗林煤矿等工程配电监控系统中得到应用,降低了投资成本,产生了较好的社会和经济效益。

  • 智能光伏汇流箱

    1  概述  太阳能光伏电站主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成,最后产生的高压交流直接并入电网。针对每个环节电力参数检测的需要,安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪,分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中,并通过Acrel-3000 V8.0光伏发电监测系统实现后台集中监控。2  APV-M系列智能光伏汇流箱  在光伏发电系统中,数量庞大的光伏电池组件进行串并组合达到需要的电压电流值,以使发电效率达到最佳。APV-M系列智能光伏汇流箱主要作用就是对光伏电池阵列的输入进行一级汇流,用于减少光电池阵列接入到逆变器的连线,优化系统结构,提高可靠性和可维护性。在提供汇流防雷功能的同时,还监测了光电池板运行状态,汇流后电流、电压、功率,防雷器状态、直流断路器状态采集,继电器接点输出等功能,并带有风速、温度、辐照仪等传感器接口功能供客户选择,装置标配有RS485接口,可以把测量和采集到的数据上传到监控系统。2.1 产品特点  ◆ 符合《CGC/GF002:2010》光伏方阵汇流箱技术规范  ◆ 防水等级为IP65,满足室内外安装要求  ◆ 测量元件采用霍尔传感器,隔离测量最大16路输入  ◆ 光伏专用熔断器,耐压DC1kV,熔断电流可选择  ◆ 可选电压测量功能,最高测量电压DC1kV  ◆ 提供外部传感器输入接口,可测量辐照、温度、风速等  ◆ 具有RS485通讯接口,使用Modbus-RTU通讯协议  ◆ 多种供电方式(DC24V、AC/DC220V、DC880V)可选择,适用于家用屋顶太阳能或大型光伏电站应用  ◆ 可根据客户需求配用国外ABB等厂家的光伏专用直流断路器,光伏专用直流熔断器、防雷保护器等等。2.2 产品功能  ◆ 光伏电池串开路报警,状态检测  ◆ 带开关量输入,用于采集直流断路器、防雷器等输出空接点状态  ◆ 带继电器输出,可以设定为点动方式,用于驱动直流断路器的自动分合闸  ◆ 提供温度、辐照、风速等类型传感器输入接口  ◆ 可输出DC24V电源给外部传感器供电  ◆ 就地数码管循环显示每通道的输入电流,并具有自动关闭节能显示模式2.3 技术参数http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/135226oq.jpg2.4 外形尺寸与结构http://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1355369u.jpghttp://www.acrel.cn/cn/solution/common/upload/2011/05/31/1357443v.jpg

  • 高低温试验箱漏电保护器应如何检测

    为了保证高低温试验箱断路器和漏电保护开关的正常工作,应定期检查该部件,厂家推荐每月一次。 高低温试验箱漏电保护器检查方法是在推上断路器的同时,点击测试按钮,如果断路器跳开,则保护动作正常;反之,则不正常,请尽快检修或联系我公司售后部,售后电话:010-88264566。 漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。

  • 分析仪器为什么要接地?

    分析仪器接地1、直流地也称电子地、信号地和直流工作地,包括模拟地、数字地等,一般是直流电源的负极或零伏点,主要构成低电平信号和直流工作电流流回源的低阻抗通路和建立整个电子系统基准参考点。直流地可以与大地联结,也可以不与大地联结,它可以单独与大地联结,也可以与其它诸地共地,主要取决仪器厂家的设计要求。但为避免电磁干扰的影响,一般仪器直流地都与大地联结,要求接地电阻小于4Q。2、功率地将交直流电源造成的干扰泄人大地的接地称为功率地,它相对直流地属于大电流噪音接地,故称功率地。功率地包括交直流电源滤波器的接地、防瞬态过电压保护接地(浪涌吸收器的接地)、交流电机和交流继电器等交流电气部件等的接地。3、安全地通常是分析仪器的金属外壳接地,是一种简单而有效地预防人体触电伤亡的安伞措施。由于漏电或电源绝缘损坏等原因,有可能使仪器金属外壳带卜危险电压,而安全地使故障电流有一返同电源的通路,降低人体接触故障仪器金属外壳的对接触电压.同时使线路上的保护器(断路器、保险丝、漏电保护器)及时断开,防止故障电源造成人体触电伤亡和电气火灾。4、屏蔽接地指对外界电磁干扰进行屏蔽,主要有静电屏蔽和电磁屏蔽,用良好的金属材料做成屏蔽层,并将屏蔽层可靠接地,这样可起到电磁和静电2种屏蔽作用,既可以抗外界电力线干扰。又可以抗高频电磁波干扰。

  • 【原创大赛】【第五届原创】JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介

    JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源单元(PS UNIT)简介 JEM-1200EX/2000EX透射电子显微镜电源是本机的关键部位,其功能是为电镜提供各种电源,这里简单介绍一下器电源单元(组件)的主要部件和功能,供用户维护维修时参考。一、主电源 输入电源可用AC200V、210V、220V、240V中的一种。电镜前端接有交流稳压电源,输入为我国电源使用的是220V 50Hz,输出为电镜标示的输入电源AC200V。为了与输入电源相一致,应检查电源组件内的三个变压器的输入端,若变压器的输入端与输入电压不匹配,就必须更换输入端。 进线输入端的“过流断路器”是空气自动断路开关,属热过流保护装置,因而电镜启动瞬间产生的大电流不受影响。

  • 【国产仪器腾飞】LDZX系列立式高压蒸汽灭菌器的安装要求和使用注意事项

    安装要求 1操作者使用灭菌器前应先查阅随机文件,熟悉操作要领及安全注意事项。 2灭菌器保护接地线与外界保护接地线连接必须牢固可靠。 3 灭菌器接入网电源为交流220V土22V 50HZ25A。 4灭菌器电源与网电源为永久连接,使用者必须在灭菌器距离建筑物0.6m,高度1.2m,便于操作的位置处装置断路器作为灭菌器电源的断开装置。电源线在接入断路器前应在建筑物上加以固定以免脱落,与网电源连接线线径为2.5mm2X3,L为火线,N为零线,黄绿双色E为保护接地线。应使用有国家安全认证的断路器并符合GB14048和 GB14048.3标准有关要求,设备电源线接入断路器之前应与建筑物固定,防止从断路器重脱落。并在断路器下方标识此断路器为灭菌器专用,工作结束后,关闭断路器。 https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/10/202410091653408417_9800_3399404_3.jpg 5灭菌器装有便于搬运的脚轮,当灭菌器搬运到固定位置后,应将灭菌器用垫块固定,防止滑动。地面必须平整牢固。 注意事项 1堆放灭菌物品时,严禁堵塞安全阀和放汽阀的出汽孔,必须留出空位保证其空气畅通,否则安全阀和放汽阀因出汽孔堵塞不能工作,造成事故。 2灭菌液体时,应将液体灌装在耐热玻璃瓶中,以不超过3/4体积为好,瓶口选用棉花纱塞,切勿使用未打孔的橡胶或软木塞。 特别注意:在灭菌液体结束时,不准立即释放蒸汽,必须待压力表指针回零位方可排放余汽。 3对不同类型、不同灭菌要求的物品,如敷料和液体等,切勿放在一起灭菌,以免造成损失。 4灭菌终了时,若压力表指针已回复零位,而盖不易开启时,则可将放汽阀摘子置于放汽位子。使外界空气进入灭菌器内,真空消除后,盖即可开启。 5压力表使用日久后,压力指示不正确或不能回复零位,应及时予以检修,平时应定期与标准压力表相对照,若不正常,应换上新表。 6平时应使灭菌器保持清洁和干燥,方可延长使用年限,橡胶密封圈使用日久会老化,应定期更换。 7 熔断器和其他部件更换的说明:当灭菌器电源线接入电源后,发现电源灯不亮时,则检查熔断器是否损坏 如损坏立即进行更换,使灭菌器能正常运转。 8灭菌器装有安全阀,每年应送往当地监检部门进行校验,如超出使用范围应及时更换,避免失灵造成事故。 9产品自用户购买起12个月内,当用户完全遵守使用手册中所规定的使用规则,且用户在未私自改动产品的内部结构的情况下,发现产品不能正常工作时,制造厂负责免费给与更换或修理。 10需用电器配件应向本厂购买或在市场购买有安全认证标记的合格产品。 11本器清洗应一个月进行一次,将内胆取下,用毛刷将附着在内壁的水垢刷去,再用干净布擦拭干净即可。

  • 求购电池微短路测试设备

    我公司在测试电池时,需要对其进行微短路测试。要求短路电流控制在10mA以下,范围要包含10mA,最好可设定。不知那位大虾知道,望告知。谢谢![em24] [em24] [em24]

  • 电流传感器对电流的测试方法是怎样的

    [align=left]电流传感器的作用是什么?电流传感器是一种检测装置,可以检测被测电流的信息,并可以将检测到的信息转换成某个信号,以满足某种标准或其他所需信息形式的要求,以满足信息的需要。传输、处理、存储、显示、记录和控制要求。电流传感器也叫磁传感器,可用于家用电器、智能电网、电动车、风力发电等,我们在生活中使用了很多磁传感器,如电脑硬盘、指南针,家用电器等。这些设备都是我们常用的常用设备,那么我们如何使用电流传感器呢?[/align]电流传感器其实也是有很多的分类的,事实上,不同的分类在使用中也是不同的。我们首先需要根据使用要求选择合适的电流传感器,然后根据产品说明使用。但是在使用电流传感器时需要也要注意一些事项的:传统的电流传感器有一个正(+)、负( - )、测量端(M)和接地(0)四个引脚,但线电流传感器没有这四个引脚,但有红色、黑色、黄色、绿色三个引脚,对应于正、负、测量端和地。同时,大多数传感器都有一个内孔,测量初级电流时,导线穿过内孔。光圈尺寸与产品型号、密不可分。无论电流传感器的类型如何,安装时引脚的接线应根据使用说明书中规定的条件进行接线。1、测量交流电源时,必须强制使用双极电源。也就是说,电流传感器的正极(+)连接到电源的“+ VA”端子,负极端子连接到电源的“-VA”端子。该连接称为双极电源。同时,测量端子(M)通过电阻器(单指零磁性公式)连接到电源的“0V”端子。2、测量直流电流时,请使用单极或单相电源,即将“0V”端子的正极或负极短路,以便只连接一个电极。此外,必须充分考虑安装产品、型号、范围、安装环境的目的。例如,应尽可能安装电流传感器以进行散热。除安装接线、即时校准校准、注意电流传感器的工作环境,还应注意以下几点,以确保测试精度:1)初级侧导体应放置在电流传感器内孔的中心,不应尽可能偏置 2)初级侧线尽可能完全填充电流传感器内孔,不留间隙 3)待测电流应接近传感器的标准额定值IPN,不要太大。如果条件有限,则只有一个电流传感器具有高额定值,并且要测量的电流值远低于额定值。为了提高测量精度,初级侧线可以缠绕几次,使其接近额定值。 电流传感器包含范围:[color=#333333]气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气压感应器丨微型压力传感器丨[/color][color=#333333]数字温湿度[/color][color=#333333]传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨压阻式压力变送器丨[/color]微型传感器[color=#333333]丨一氧化碳传感器丨风速传感器丨硫化氢传感器丨光离子传感器丨ph3传感器丨[/color][color=#333333]电化学传感器丨[/color][color=#333333]光纤传感器丨超声波液位传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]二[/color][color=#333333]氧化碳传感器丨百分氧传感器丨[/color][color=#333333]co2气体传感器丨[/color][color=#333333]气压传感器丨bm传感器丨氧气传感器丨超声波风速传感器丨气压传感器丨电流传感器https://mall.ofweek.com/category_63.html丨voc传感器丨风速传感器丨电流传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]光纤应变传感器丨流量传感器[/color][color=#333333]丨[/color][color=#333333]称重传感[/color][color=#333333]器[/color][color=#333333]丨压力传感器丨meas压力[/color][color=#333333]传感器丨位置传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨超声波传感器丨一氧化氮传感器丨称重传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨压电薄膜传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器[/color]

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制