当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

送风口

仪器信息网送风口专题为您提供2024年最新送风口价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括送风口参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的送风口您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合送风口相关的耗材配件、试剂标物,还有送风口相关的最新资讯、资料,以及送风口相关的解决方案。

送风口相关的论坛

  • 高效送风口风速如何测定?

    高效送风口风速如何测定?做洁净区换气次数,需做高效风口的风速,具体应如何测?1、高效有筛网状散流板,测时需不需要将其拆下来? 2、具体测时风速仪离高效口多远?3、计算高效面积时,是以高效过滤器本身的面积参加计算,还是以散流板的面积来参加计算?

  • 通风柜节能措施简析

    随着科学技术的发展,通风柜广泛应用于科学研究机构、高等学校及各类实验室。通风柜的排风量通常采用控制风速法来确定。 由空气流动理论我们知道,吸气流速度衰减很快,要想保证整个操作口有一定的控制风速,避免柜内有害物逸人室内,衬要很大的动力消耗。另外,通风柜排走的风很大,且排走的都是室内空气,在空调房间季会造成很大的冷盆损失,冬季会造成很大的热盆损失。出于节能的需要,人们提出了不少节能措施,如补风型通风柜、变风通风柜、气幕式通风柜,这些措施虽然有一定的节能效果,但这些措施或多或少也存在一些问题,下面我们就这些节能措施的特点及存在的间题分别论述之。 第一、补风型通风柜:补风型通风柜的特点是在通风柜的前上方设有送风口,占总排风70%左右的空气从这里送出,当柜门开启时,送风气流在操作口处形成风幕,阻挡有害气体外逸,同时只有30%左右的空气由室内补充。当柜门关闭时,占总排风70%左右的空气直接送至柜内,同柜内有害物一起排走。这种通风柜既不影响室内的气流,也不受室内气流的影响,由于排走的室内空气较少,对采晚空调房间,有利于节能。但尽管补风型通风柜有以上特点.,但其也存在以下问题: 1、由于补耳型通风柜增加了一个送风系统,初投资增大,所需要的动力消耗也增大,即运行费用增大,因此在使用补风型通风柜时,应该对整个系统的回收期进行评估。另外,送风系统的设计要合理,否则补风型的节能效果会大大降低。 2、补风型通风柜的节能,归因于使用不加热送风,这会降低室内空气温湿条件。另外,在冬季采用室外送风,会给人体带来不舒适感,使操作者的安全性下降,如果送风在冬季实行加热的话,则送风沮度应比室温要高一点,这个要求使节能的可能性大大降低。很多补风型通风柜的运行结果并不节能,有的系统甚至比传统的通风柜耗能还有所增加。 3、送风口的送风速度太大,会产生文丘里效应,从而把有害物诱导至工作区。 第二、变风通风柜:变风最通风柜排风系统的核心是控制系统,目前,变风最排风控制系统改变通过通风柜操作口的气流流量有电动和气动多种方法,这些方法保证操作口高度变化时,操作口仍有一定的控料风速。目前,人们采用的两个主要控制方法是风速自动检侧法和通风柜柜门位里自动检侧法。但,变风量通风柜系统中的速度传感器是一个很重要的元件,为了保证其测量的精确性,一般要进行温度补偿以保证其在实验室温度范围内可靠的测量。另外在选用速度传感器时,还要考虑其耐用性以及对速度变化反应是否迅速等问题。由以上介绍我们可以看出,变风量通风柜排风系统的核心是变风量控制系统,但这套系统的造价是较高的。据国外一些系统的运行情况看,其造价回收期在2^7 5年以上。另外,要想保证节能效果,操作人员的配合是至关重要的。 第三、气幕式通风拒:由于射流的能量密度高,速度衰减慢,因此,为了克服传统通风柜存在的问题,有人设计了一种带有送风口的通风柜,送风口中心线和操作口外缘在一个垂直线上,通过送风口送出的射流(气幕)来封闭通风柜操作口,把有害物控制在通风柜内,并同有害物一起排走。这种带有送风口的通风柜被称为气幕式通风柜。其实气幕式通风柜送排风系统就是我们熟知的吹吸式通风系统。其特点是通过送风系统把少量室外空气或室内空气通过条缝型送风口送出,用排风机从通风柜排风,这时通风柜内必呈现负压状态,这样射流两侧就存在一压差△P,射流在这一压差△P的作用下发生偏转,当送排风比例适当时,射流正好把通风柜操作口完全封闭。 但研究结果表明,对于同一送风量,随着送风口宽度的增加,需要的排风量减少,即射流卷吸室内的空气量减少,冷量或热量消耗也减少,其节能效果就好;相反,对于同一送风量,随着通风柜操作口高度的增加,需要的排风量增大,即射流卷吸室内的空气量增加,冷量或热量消耗也增加,其节能效果就差。因此,出于节能的要求,在一定的情况下,适当增加送风口的宽度,或适当降低通风柜操作口的高度是大有益处的。气幕式通风柜虽然增加了送风动力消耗,但气幕式通风柜的排风量大大减少,排风动力消耗也大大降低,因此综合而育,气幕式通风柜的节能效益是很大的,有些问题还有待进一步研究。 以上我们介绍了通风柜的三种节能措施及存在的问题,需要说明的是在考虑采用这些措施时,还要同时考虑整个房间的空气平衡和压力平衡。另外通风柜的节能效果还与有害物的温度、通风柜的结构、系统设计安装是否合理等因素密切相关,只要广大暇通专业技术工作者根据具体情况,勇于探索,一定会节省更多的能量。

  • 负压实验室的负压这样行不行??

    县极的疾控实验室,负压实验室离机房较远,所以没有从机房送风,只是在实验室中加排风机+过滤!!顶置一个送风口(过滤器)!!不知道这样行不行?

  • 求助!关于实验室建设!

    县极的疾控实验室,负压实验室离机房较远,所以没有从机房送风,只是在实验室中加排风机+过滤!!顶置一个送风口(过滤器)!!不知道这样行不行?

  • 【分享】净化空调系统调试中的常见问题和改进建议

    设计、施工和调试是保证净化空调系统正常运行的三个重要环节,对于净化空调系统的设计和施工不少书籍和文献已经作了专门的介绍,但对于净化空调系统的调试,以及调试中常常碰到哪些实际问题,资料相对贫乏。作者在进行多个净化空调调试过程中,发现如下几个需要注意和探讨的问题。 1 洁净室回风口变为送风口的问题   按照工艺要求,相邻洁净室之间都要保证有一定的静压差,一方面是在门窗紧闭的情况下防止洁净程度低的洁净室内的空气由缝隙渗入到洁净程度高的洁净室内;另一方面在门开启时,保证有足够的气流按正方向流动,以尽量减少由于开门动作和人的进入的瞬时带来的逆向气流量,降低污染。然而在实际中由于设计或其他方面的原因,为了保证“相对重要”房间的较大静压差,会出现“较不重要”洁净室回风口变为送风口的现象,这在进行净化调试过程中是比较常见。现分析如下: 1.1 维持房间压差的设计回风量难以确定   在净化空调设计中,设计人员比较偏重于洁净室送风量的设计,对于回风量的设计则通常采用概算,即回风量少于送风量就可保证一定的压差。但由于相邻房间的压差受现场条件的影响较大,其中主要是房间门缝隙的大小。如果门的密封性能好,较小的送回风风量的差值就可保证房间所需要的压差相反,如果门的密封性能比较差,为了保证设计时的洁净室的正压差就需要有较大送风量与回风量的差值。因此现场调试中就出现了即使在保证洁净室房间设计送风量和回风量的情况下,相邻房间的压差也会倒灌的现象。基于这种状况,实际调试时,都是先给洁净室按设计送风量进行风量分配,对于回风量则根据现场保证压差的要求进行适当的调整。作者曾经对已经调试好的洁净室进行送风量和回风量的测试发现,在保证送入房间的送风量在10/100的范围内时,回风量与设计回风量的偏差有时可达到。当然,这并不是说设计中不必进行回风量的计算,只是说明设计时是按照理想状态进行的,而对于实际洁净室,影响因素有时甚至是无法控制预测的。 1.2 回风管路设计不尽合理   尽管洁净室的回风量与设计值偏差较大,但如果回风管路设计得好也还是能较好地进行洁净室压差的调试,避免问题的发生的。相反,如果回风管路设计不合理,并联支管阻力偏差太大,再加上选用的空调机组的余压明显不足,那么为了保证某一回风管支路上所有房间对于室外的相对正压差,从而关小这一支路上总回风阀时,往往会造成同一支路上其它房间的回风口出现逆向流动,即回风口变为送风口。

  • 【求助】粉尘好大,怎么办?

    第一次做灵芝孢子粉类保健品,在烘烤工序和混合工序都很大粉尘。烘箱前已装除尘机;混合时也用上了移动式除尘机,但是回风口、高效送风口还是布满粉尘!检查除尘机组反倒干净。不知怎么解决? 向各位大侠赐教一下解决办法。[size=4]谢谢[/size]

  • 请帮忙看微生物限度检验室的布局是否合理。致谢!

    我们是体外诊断试剂厂家,准备建立万级菌检室,主要用途就是检测纯化水和制备洁净区检测用的培养皿,请各位前辈帮忙看看附件的图纸(请看附件)和风量平衡图,是否合理?如果不合理应如何改进。致谢! 风量平衡图房名面积体积总送风量换气次数送风口总回风量回风口总排风量排风口平衡风量及空气流向规格数量风量M3/H标高规格数量风量M3/H标高规格数量风量M3/H标高脱衣洗手室3.749.3525027320*320*22012502.5 320250*220*5013202.5-70.00穿衣手消室3.508.7523

  • 【原创大赛】一次环境温湿度不符的维护保养

    【原创大赛】一次环境温湿度不符的维护保养

    不论是实验室的操作人员,还是设备员不可能完全会维修设备。但如果能对设备及相关设施进行正确的维护,却大大较少了设备损坏的频率。同时,也能够保证测试的准确性。现对恒温实验室出现温湿度不符的一次维护整改做下记录:当恒温实验室内温度出现不符合时,首先会查看恒温恒湿机显示是否符合要求,如果是恒温恒湿机显示不符合,那么肯定是设备有问题,需要设备员解决。而如果是恒温恒湿机未出现异常,恒温恒湿实验室温湿度却不正常,那就是正常维护的原因了。我们将对设备及设施做如下整改:1. 供水质量的好坏影响恒温恒湿机的正常运转,整改方法,查看设备加湿罐水垢的多少判断水质好坏。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011933_408679_1954597_3.jpg图1——带有水垢的加湿罐2. 查看恒温恒湿机内过滤网上的尘垢,它就像人的鼻孔,过滤网上尘垢越多,设备运行越吃力。判断方法,尘垢越多过滤网越黑,清洗方法是先用毛刷将过滤网表面刷洗干净,然后在洗衣机或水管中清洗一遍后晾干,晾干后的过滤网应该是白色的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011933_408680_1954597_3.jpg图2——恒温恒湿机内的过滤网3. 机房与恒温恒湿实验室处的送风口,直接影响恒温恒湿机的送风。纱窗上花毛越多送入恒温恒湿实验室的温度和湿度越少,从而影响恒温恒湿实验室环境。整改方法,用气管吹掉送风口纱网上的花毛。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011933_408681_1954597_3.jpg图3——送风口4. 恒温恒湿实验室中地板上的送风网与顶棚的排风网上的花毛也会影响恒温恒湿实验室环境的温湿度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011934_408682_1954597_3.jpg图4——地板上的送风网http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011934_408683_1954597_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011934_408684_1954597_3.jpg图5——顶棚上的排风网5. 吸花毛用的气管,气管的压力要适中,否则,过大会将花毛吹得到处都是,过小吹不掉网上的花毛。具体还要看纱网上网眼的大小,建议气管的排气端安上气压计,以调节压力。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212011934_408684_1954597_3.jpg图6——带有气压计的气管通过对以上情况的整改,设备上显示的温湿度与恒温恒湿实验室环境温湿度之间的差异有了很大的改变,从而有效的保证了温湿度环境。最后总结,有效的设备设施维护,是结果准确度的有效保证之一。

  • 原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    原来这才是恒温恒湿箱厂家核心运作系统

    随着现代社会经济发展,我们对工业生立环境的空气温湿度要求越来越高,恒温恒湿箱厂家应该用领域也越来越广泛。制冷配件以及电气控制元件,完全按照国外工业标准设计制造,具有可靠、控制清密等特点。[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/02/202102231549442262_4522_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  恒温恒湿箱厂家广泛运用各制造行业的工作中工业厂房生产车间、陈列馆、档案室、试验室场地,技术专业造就高精密恒温恒湿箱的工业空调自然环境。  恒温恒湿箱厂家关键运行系统软件基本原理:控湿恒湿机系统软件的运行是根据三个互相的系统软件:冷媒呼吸系统、气体呼吸系统、电器自动化控制系统。  恒温恒湿箱厂家冷媒呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,终冷媒与空中间产生一定的温差,液体冷媒亦彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液體。根据空调膨胀阀(或毛血管)节流阀后变为低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。  恒温恒湿箱厂家气体环系统软件:离心风机承担将气体从送风口吸进,气体历经空调蒸发器(减温、去湿),空气加湿器,电加热装置(提温)后经正压送风口送至客户需的室内空间内,送出去的气体与室内空间内的气体混和后返回送风口。  恒温恒湿箱厂家电器自动化控制系统:包含开关电源一部分和自动控制系统一部分。  恒温恒湿箱厂家开关电源一部分根据交流接触器,对制冷压缩机、散热风扇、电加器器,空气加湿器等供货开关电源自动控制系统分一部分又分成温、环境湿度操纵及常见故障维护一部分:温、环境湿度操纵是根据温、湿度控制器,将送风的温度湿度与客户设置的温湿度作比照,自启动制冷压缩机(减温、去湿),空气加湿器,电加热器(提温)等元器件,保持恒恒温恒湿箱的自动控制系统。

  • 高低温环境试验箱运行系统的介绍及相互制约性

    高低温环境试验箱运行系统的介绍及相互制约性

    [b]高低温环境试验箱[/b]用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能,其内部运作主要是通过:空气循环系统、电器自控系统压缩机、制冷循环系统三个关联系统来共同完成工作的。三者高低温环境试验箱分别如何工作,是怎样达到相互稳定、相互制约运行的呢?[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104281621423988_1583_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  高低温环境试验箱运行系统的介绍及相互制约性:  一、高低温环境试验箱气体呼吸系统:离心通风机承担将气体从送风口吸进,气体历经空调蒸发器、空气加湿器、电加热装置,根据减温或提温、去湿或增湿后经正压送风口送至客户实验的室内空间内,送出去的气体与室内空间内的气体混和后返回送风口,这般循环系统运作做到实验溫度平稳。  二、高低温环境试验箱家用电器自动化控制系统软件:这方面包含开关电源一部分和自动控制系统一部分。  开关电源一部分根据交流接触器,对制冷压缩机、散热风扇、电加热装置、空气加湿器等供货开关电源自动控制系统一部分,其一部分为温度湿度操纵及常见故障维护一部分。温度湿度操纵是根据温湿度控制器,将送风的温度湿度与实验设置的温湿度作比照,自启动制冷压缩机、空气加湿器、电加热器等元器件开展减温、提温、去湿,保持高低温环境试验箱的自动控制系统。  三、高低温环境试验箱制冷压缩机致冷呼吸系统:空调蒸发器中的液体冷媒消化吸收气体的发热量(气体被减温及去湿)并刚开始挥发,导致冷媒与气体中间产生一定的温差,液体冷媒彻底挥发变成汽态,后被制冷压缩机吸进并缩小(工作压力和溫度提升),汽态冷媒根据冷却器(风冷式/水冷散热)消化吸收发热量,凝固成液体。根据空调膨胀阀(或毛细血管)节流阀后变为低温底压冷媒进到空调蒸发器,进行冷媒循环系统全过程。

  • 谈动物房暖通专业设计要点

    谈动物房暖通专业设计要点

    [font=mp-quote, -apple-system-font, BlinkMacSystemFont, &]摘要: 为了更好的确保动物房环境质量需加强暖通空调设计质量,在同期的分析时,为了更完美的得到此过程中发生的反应并以数据的形式精确的展现出来,此实验得出的的数据就需要非常准确。同时更要保障除操作人员,以及相应的时间地点等因素的影响,能够确保只要用的是同一物种同一品系在进行该过程后得到的是误差极小的结果。与此同时,我们为了保障条件不变,更需要对室内条件进行严格要求,而其中温湿度更是重中之重。基于此,本文主要对动物房暖通专业设计要点进行了综合的分析。关键词:动物房;洁净度、温湿度、压差控制、气流组织、节能。[img=,675,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302020917305806_9275_1954597_3.png!w675x400.jpg[/img] [font=Calibri, sans-serif][color=black]一、动物房暖通系统设计 就某食品、化妆品功能实验室区饲养以小鼠和大鼠为例,其区域包含普通环境和屏障环境2个区域。(一)设计原则和系统划分 GB19489-2008《实验室生物安全通用要求》规定不得循环使用动物实验室排出气体,所以动物房空调设计均采用全新风组合式空调机组和高空排风形式。 普通环境区域设计为微负压、温度为19~26℃,湿度为40~70%,换气次数取8~12次/h,没有洁净度要求。根据规范要求采用独立的一套全新风组合式空调机组,采用散流器送风口送至每个房间,每个房间送、排风支管上均安装手阀以便于调节室内微负压状态,因实验动物对温湿度比较敏感,则有小动物房间的送风管上均设置风管型电加热,便于调节送风温度。动物房排风系统采用楼顶高空排风方式,排风需经活性炭过滤装置过滤,排风机采用中效过滤排风机箱,排至室外。 对于整个房间也根据具体的情况和用处不同划分成了不同的区域,除了上诉所讲述的之外,对于整个房间的具体环境也有很明确的规定和较为严格的要求,比如对于室内的气压、空气的冷热程度和含水量都做出了明确的规定,甚至是空气交换流通的次数和时间都有很严格的要求。另一方面为了更好的对房间内的情况进行调控,还会再相关的区域内安装一定的感应装置,对空气的输送也要由经过处理的设备完成。有效保证动物实验室空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量。同时有动物房间的送风管上均设置风管型电加热,便于调节送风温度。(二)气流组织形式 动物房内气流通常会在室内各个角来设计出口,大多以四个角为主,也有时为对角,气流也一般从上侧进入下侧流出,除此之外,气流速度都很低,基本不超过72米每小时。区别于体型差异较大的动物,也可以采用不同的气流组织,比如小动物饲养间宜采用上送下排,大动物饲养间可考虑采用上送上排形式,这样可以避免清洗大动物粪便等污水溅至风口上。同时送风口与排风口需合理布置,尽可能避免死角、断流、短路区域,确保房间内被污染空气尽快流向排风口,排风口上装有粗效过滤网可有效地去除动物毛发等作用。因实验动物对吹风感比较敏感,所以排风口风速需控制在1m/s以内,从而减少对动物健康的影响。(三)动物房排风的尾气处理方式 因动物房气味重大多动物房项目均配置尾气处理装置,常见的尾气处理装置有如下几种:A、活性炭吸附装置 动物房排风气体经排风管道在风机的作用下送至活性炭吸附装置,利用活性炭的高效吸附功能进行有效吸附,处理达标后高空排。B、等离子UV光解 为了对排出的废气和含有刺激气味的污染气体进行净化,一般利用等离子和UV的特性进行对排出气体的分离与分化来达到净化的目的。C、一体扰流喷淋除臭设备 一体扰流喷淋除臭设备采用纳米半导体光催化技术与气液扰流净化技术相结合的方案, 基本原理为:将尾气导入设备,先经过纳米半导体光催化分解,杀灭病原微生物及其气溶胶、分解大分子有机物和臭味气体分子,然后经过气液扰流净化技术,将小分子气体、分解后的有机物和臭气分子、微生物残体、VOCs降解产物等溶解在喷淋液里,彻底清除目标污染物。在充分吸收废气中目标污染物且低于相关废水排放限值时,喷淋液排入市政管网(可不经污水处理直接排放,根据所在地污水排放标准定值废水排放频度)。(四)压差控制 动物房SPF屏蔽环境区域每个房间的送、排风支管上均设置变风量阀(VAV)。送风支管上的VAV变风量阀结合换气次数的要求控制送风风量数值,排风VAV变风量阀须接入房间压差传感器的信号,根据房间压差调节排风量值。(五)节能措施 因动物房采用的是24小时连续全新风运行且处理风量大,往往导致能耗高,所以动物房有很大的节能空间。本项目采用的节能方式有以下几种:A、采用节能环保型空调室外机和高能效风机电机等;B、变工况控制技术—送、排风机采用变频控制,可按照日间和夜间两种工作模式,根据动物实验室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量环境,自动调节新风送风量,大幅减少新风带来的冷热负荷。在日间空调系统按照正常运行模式取换气次数,在夜间空调系统可按照节能运行模式换气次数取规范要求最小值,从而保证正常运行的同时,达到节能的作用。C、实验室区域IVC独立通风笼具的排风与室内排风独立设计,这样可减少夜间室内换气次数,从而达到节能的目的。D、分区独立控制每个动物实验环境区域可独立开启、关闭、独立控制温湿度,节约运行能耗。E、采用节能产品—3D热管回收技术3D热管通过自身毛细结构或重力作用,在新风和排风之间完成能量传递,将排风管与空调机组新风管段进行热量回收再利用(回收效率50~70%),大大减少了能耗浪费。不产生额外运行费用,同时结构紧凑,节省安装空间。 乙二醇热回收装置 全热回收装置F、采用低阻力过滤器高效送风口采用超高效率、超低阻力过滤器,初阻力≤100pa,总阻力≤250pa;过滤器滤纸更均匀的纤维分布、更小的纤维直径及孔径,从而降低过滤阻力,提高了过滤性能,可有效降低风机能耗。[img=,678,456]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302020918221998_5319_1954597_3.png!w678x456.jpg[/img](五)降噪减振措施降噪措施: 1.针对大风量空调机组在空调出、回风端除设静压箱外,还需在送回风主管上增加长度为1500mm的消音器,为了降低动物房中通风口以及排气口和空调流动系统中气体流动的杂声,一般利用静压箱对声音进行干扰等微调控,利用消音器对声音进行吸收等方式,想方设法的将噪音的影响降到最低。2.柔性软连接出风口。 3.空调机房内噪音通常在80dB以上,除了采用隔振措施外,建议机房的墙和顶贴吸音板,因机房噪声均以低频为主,估选用低频吸声性能强的材料。 4.风管、风口风速的大小不仅关系到系统的造价和运行能耗,还关系到噪声的控制。风速大,则风管、风口断面小,虽然初投资少,但噪声大,流动阻力大,输送能耗高,运行费用大;风速小,则上述优缺点刚好相反。 减振措施:由于动物房空调系统中设备较多且风量较大,因此为了安全、减震降噪、设备使用寿命及维护等各个方面考虑,对振源、主风管等都需进行减振处理。结束语: 综上所述,通过对动物房暖通系统设计进行了综合分析,在设计过程中需注意以下几点: (1)屏障环境动物房建成后,可根据房间实际运行情况,在满足房间的各项指标的前提下(监测控制),降低送风量,降低换气次数,从而降低运行能耗。 (2)从有毒有害的排风空气中回收能量,既要做到提高回收效率,又要避免新风、排风交叉污染。 (3)屏障环境空调系统可采用热管技术,设置于表冷器的前后,用于预冷与再热的能量回收。[/color][/font][/font][b]转载自网络,仅供参考,侵权必删[/b]来源自实验室设计与建设微信平台[b][/b][size=14px][font=Calibri, sans-serif][color=black][/color][/font][/size]

  • 【讨论】当下 实验室 景象

    【讨论】当下  实验室  景象

    本人是刚刚进入到实验室建设行业来的,见到了一些当下正在使用的实验室。把他贴出来,仅供大家欣赏![img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240855_202166_1961624_3.jpg[/img]在天花板上面的管路情况[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240855_202169_1961624_3.jpg[/img]试验用通风柜,天花上面有调节阀门,控制通风柜的排风情况。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240856_202171_1961624_3.jpg[/img]实验室内部供气排水情况[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240856_202174_1961624_3.jpg[/img]黑色的是排放废水,废液的管路。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240857_202175_1961624_3.jpg[/img]这是实验台上的功能住。其中在台面上面的面板都可以拆卸,灵活性很好。功能柱内部有水,电,气管路。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/02/201002240857_202177_1961624_3.jpg[/img]实验室内部的通风设计,黄色的是排风管路,蓝色的是暖通送风口。在通风柜上面有调节阀门,同时在室内的排风口也有一调节阀门,控制通风情况。

  • 【分享】生物安全实验室通风空调系统的设计

    生物安全实验室通风空调系统的设计根据实验室所处理对象的生物危险程度和采取的防护措施,生物安全实验室分为四级,其中一级对生物安全隔离的要求最低,四级最高,即俗称的P1、P2、 P3、P4实验室。一般以BSL-1~4表示相应级别的生物安全实验室;以ABSL-1~4表示相应级别的动物生物安全实验室。由于P1和P2对通风空调系统没有很特别的要求,本文主要探讨P3、P4实验室对通风空调系统的设计要求。1  空调系统形式  生物安全实验室空调净化系统的划分应根据操作对象的危害程度、平面布置等情况经技术经济比较后确定,应采取有效措施避免污染和交叉污染。空调净化系统的划分应有利于自动控制系统的设置和节能运行。二级生物安全实验室可以采用带循环风的空调系统。如果涉及化学溶媒、感染性材料操作和动物实验,则应采用全排风系统。三级和四级生物安全实验室应采用全新风系统,且送、排风总管应安装气密阀门。污染区和半污染区内不得安装普通的风机盘管机组或房间空调器。动物生物安全实验室应同时满足GB14925《实验动物环境与设施》的有关要求。表1 送排风方案比较方案abc特点生物安全柜从室内进风,生物安全柜的排风管道连接于房间的排风总管各生物安全柜都有各自的进风和排风,和房间的送排风系统分开生物安全柜从室内进风,而排风侧各自独立优点1.生物安全柜内压一定低于房间内压。2.室内绝对换气量一定。3.排风机选择比别的方案容易。4.室内安全性也高。5.费用比较便宜。1.室内压力控制简单。2.运行不复杂。 3.室内安全性高。由于各排风机独立运行,所以可靠性高。缺点对方间排风机的依赖性高1.生物安全柜排风机出故障时,生物安全柜内压和室内压相同,或都是正压,这是危险的。2.生物安全柜排风机选择难一些。 3.费用最高。1.生物安全柜排风机停止时,其内压将高于室内压。2.由于房间排风机的风量变化大,所以排风机的选择困难。 3.运行及控制复杂。  生物安全柜及其所在房间送排风的综合方式可以有图1所示三种形式。这三种形式的优缺点则在表1中进行了比较。一般来说,用a方式的较多,特别是在一个房间里有两列生物安全柜时,用a方式较好,而且即使生物安全柜系统自身的排风机发生故障,房间的排风机也可以帮助生物安全柜排风,防止污染房间。2 送风系统  空气净化系统应设置粗、中、高三级空气过滤。第一级是粗效过滤器,对于≥5μm大气尘的计数效率不低于50%。对于带回风的空调系统,粗效过滤器宜设置在新风口或紧靠新风口处。全新风系统的粗效过滤器可设在空调箱内。第二级是中效过滤器,宜设置在空气处理机组的正压段。第三级是高效过滤器,应设置在系统的末端或紧靠末端,不得设在空调箱内。对于全新风系统,宜在表冷器前设置一道保护用的中效过滤器。  为了达到实验室内要求的洁净度级别,三级和四级生物安全实验室的送风末端应采用高效过滤器。  送风系统新风口应采取有效的防雨措施,安装保护网,且应高于室外地面2.5m以上,同时应尽可能远离污染源。3 排风系统  三级和四级生物安全实验室的排风必须与送风联锁,排风先于送风开启,后于送风关闭。生物安全实验室房间的排风管道可以兼作生物安全柜的排风管道。排风系统应能保证生物安全柜内相对于其所在房间为负压。生物安全实验室必须设置室内排风口,不得只用安全柜或其他负压隔离装置作为房间排风口。操作过程中可能产生污染的设备必须设置局部负压排风装置,并带高效空气过滤器。  生物安全柜与排风系统的连接方式应按表2执行。对于III级生物安全柜,其没有工作面风速的要求。但为了保证试验人员的安全,当操作手套发生脱落或出现破损后,通过手套连接口的风速不应小于0.7m/s。正常工作时III级生物安全柜内的负压不应小于120Pa。表2 生物安全柜与排风系统的连接方式生物安全柜级别工作口平均进风速度(m/s)循环风比例(%)排风比例(%)连接方式I级0.380100密闭连接II级A10.38~0.507030可排到房间或设置局部排风罩A20.507030设置局部排风罩或密闭连接B10.503070密闭连接B20.500100密闭连接III级不适用0100密闭连接  三级和四级生物安全实验室的排风必须经过高效过滤器过滤后排放,高效过滤器的效率不低于B类。排风高效过滤器应设在室内排风口处。四级生物安全实验室除在室内排风口处设第一道高效过滤器外,还必须在其后串联第二道高效过滤器,两道高效过滤器的距离不宜小于500mm。必要时,可采用高温空气灭菌装置代替第二道高效过滤器。  第一道排风高效过滤器的位置不得深入管道或夹墙内部,应紧邻排风口。过滤器位置与排风口结构应易于对过滤器进行安全更换。排风管道的正压段不应穿越房间,排风机宜设于室外排风口附近。排风机组必须一用一备。排风量必须进行详细的设计计算。总排风量应包括围护结构漏风量、生物安全柜、离心机和真空泵等设备的排风量等。三级和四级生物安全实验室排风高效过滤器的安装应具备现场检漏的条件。如果现场不具备检漏的条件,则应采用经预先检漏的专用排风高效过滤装置。排风气密阀应设在排风高效过滤器和排风机之间。排风机外侧的排风管上应安装保护网和防雨罩。4 气流组织  生物安全主实验室内各种设备的位置应有利于气流由“清洁”空间向“污染”空间流动,最大限度减少室内回流与涡流。生物安全实验室内各区之间的气流方向应保证由清洁区流向半污染区,由半污染区流向污染区。生物安全实验室的清洁区内宜设一间正压缓冲室。  气流组织应采用上送下排方式,送风口和排风口布置应使室内气流停滞的空间降低到最小程度。在生物安全柜操作面或其他有气溶胶操作地点的上方附近不得设送风口。高效过滤器排风口应设在室内被污染风险最高的区域,单侧布置,不得有障碍。高效过滤器排风口下边沿离地面不宜低于0.1m,且不应高于0.15m;上边沿高度不宜超过地面之上0.6m。排风口排风速度不宜大于1m/s。5 电气和自控系统  电气和自控系统是通风空调系统可靠和节能运行的保障。自控系统必须保证各个区域的压差要求。送风和排风系统必须可靠连锁,保证压力梯度的稳定。备用排风机组应能自动投入运行,同时应发出报警信号,立即进行维修。空调通风设备应能自动和手动控制,控制和显示面板应设在清洁区。同时为了节能,建议通风空调系统按变风量系统设计,尽可能降低运行费用。6 工程实例  图2和图3是我院承接的中国疾病预防控制中心(CDC)新建1期工程的典型P3实验室设计方案,供设计人员参考。7 结束语  P3、P4实验室的研究对象都是对个人和环境有高度危害性的致病微生物,病原体逃逸出生物安全实验室造成感染的事例时有报道,通风空调系统的质量直接影响到实验室的安全性。因此,必须对通风空调系统进行周密的设计,采取可靠的措施防止致病微生物对室内和室外环境的污染,同时保护实验对象不被污染,保证实验和生产的顺利进行。

  • 恒温恒湿试验箱的三大核心系统说明讲解

    [url=http://www.bjyashilin.com/][b]恒温恒湿试验箱[/b][/url]适合于电子、塑胶制品、电器、仪表、食品、车辆、金属、化学、建材、航天、医疗等制品检测质量之用。该设备专业测试各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿的性能。该设备的三大核心系统我们来一一了解一下。  一、恒温恒湿试验箱制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收空气的热量(空气被降温及除湿)并开始蒸发,使制冷剂与空气之间形成一定的温度差,液态制冷剂完全蒸发形成气态,后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结形成液体状态。通过膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂的循环过程。  二、恒温恒湿试验箱空气循环系统:风机负责将空气从回风口吸入,空气经过蒸发器(降温、除湿)、加湿器、电加热器(升温)后经送风口送到试验箱内,送出的空气与试验箱工作室内的空气混合后回到回风口。  三、恒温恒湿试验箱电器自控系统:包括电源部分和自动控制部分。电源部分通过接触器对压缩机、风扇、电加热器、加湿器等供应电源,自动控制分为温、湿度控制及故障保护部分,温、湿度控制是通过温、湿度控制器将回风的温湿度与用户设定的温湿作对比,自动运行压缩机(降温、除湿)、加湿器、电加热(升温)等元件,实现温湿度自动控制方式。  文章出自北京雅士林试验设备有限公司

  • 集中空调通风系统送风中微生物采样

    根据WS 394-2012中提到的空调送风中细菌、真菌、溶血性链球菌采样,需要用到六级筛孔撞击式空气微生物采样器,求大神解答,这三种微生物是否可以同时放进六级筛孔采样器中进行采样,如果可以又该如何放置采样平皿。如果不可以同时采样,那么不同的培养平皿又该放在哪一级的采样器中?求详细解答!

  • 解说复合盐雾试验箱的送风循环系统

    解说复合盐雾试验箱的送风循环系统

    [b][url=http://www.linpinyq.com/]复合盐雾试验箱[/url][/b]性能指标符合“GB/T5170.8《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法》”的要求。该试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法》用于中性盐雾试验也可用于醋酸盐雾试验。[align=center][img=,348,348]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808030910515232_554_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  复合盐雾试验箱送风循环系统的介绍:  1、 采用进口风扇耐腐蚀离心式循环风扇,对流垂直扩散循环   2、 风路循环采用上出风下回风设计,其风速、风压皆符合试验标准   3、 强力送风循环,避免任何死角可使测试区内温度分布均匀   4、 拥有更节能符合当前国际及国内环保要求的特点   5、 更静音、更好的保证良好的办公环境及操作人员的工作环境   6、 安装、保养和维修方便   7、 高质量及合理的设计   8、 所有部件具有极高的可靠性。  对于今日为朋友们打来了该设备的送风系统,希望可以人朋友们更了解这款设备,同时在选择时可以选购出一款优质的设备。

  • 洁净室验收规范

    洁净室验收规范 工程验收 基本规定 14.1.1 洁净厂房工程施工完成后应进行工程验收,以确认各项性能参数符合设计、使用和相关标准规范的要求。 14.1.2 竣工验收应由建设单位负责,组织施工、设计、监理等单位进行验收。 14.1.3 功能验收应在竣工验收完成后进行,由建设单位负责,并由具有相应检测资质的第三方进行检测。设计、施工单位配合。 14.1.4 使用验收应在功能验收完成后进行,由建设单位负责,可由具有相应检测资质的第三方或由建设单位与第三方共同进行测试。设计、施工单位配合。 14.1.5 洁净厂房工程验收的检测状态分为空态、静态和动态。竣工验收阶段的检测宜在空态或静态下进行,应由建设方、设计方和施工方协商确定,一般是在空态下进行;功能验收阶段的检测应在静态下进行;使用验收阶段的检测应在动态进行。 洁净厂房的测试 14.2.1 洁净厂房的工程验收中,在进行各项性能检测之前,净化空调系统等均应达到稳定运行状态。 14.2.2 检测用仪器仪表均应经过具有相应资质的单位进行标定,并在标定有效期内。 14.2.3 洁净厂房测试应按工程验收阶段分段进行。竣工验收阶段的检测是确认各项设施符合工程设计和合同的要求;功能验收阶段的检测是确认各项设施均能有效、可靠的运行;使用验收阶段的检测是按建设方规定的生产工艺和“动态”活动要求,确认各项设施的有效、可靠的运行。 14.2.4 洁净厂房性能测试项目见表 14.2.4具体工程项目的性能测试清单、测试顺序等见附录B。 表14.2.4 洁净厂房性能测试项目 序号 测试项目 单向流 非单向流 测试方法 测试仪器 1 空气洁净度等级 检测 检测 2 风量 检测 检测 3 平均风速 检测 n 4 风速不均匀度 必要时测 n 5 静压差 检测 检测 6 过滤器安装后的检漏 检测 检测 7 超微粒子 必要时测 必要时测 8 宏粒子 必要时测 必要时测 9 气流目测 检测 检测 10 浮游菌、沉降菌 必要时测 必要时测 11 温度 检测 检测 12 相对湿度 检测 检测 13 照度 检测 14 照度均匀度 必要时测 15 噪声 检测 16 微振动 必要时测 17 静电测试 必要时测 18 自净时间 n 检测 19 粒子沉降测试 必要时测 20 密闭性测试 检测 n 注:n表示不检测 14.2.5 空气洁净度等级的检测是对粒径分布在0.1μm至5.0μm之间的悬浮粒子的粒径和浓度进行测试,空气洁净度等级应符合设计和建设方的要求。对于超微粒子(5.0μm)的测试结果,应根据业主或设计要求确定。 检测方法:附录B。 检测数量:全数检查。 14.2.6 根据生产工艺要求,应进行洁净室内浮游菌、沉降菌的检测。 检测方法:附录B。 检测数量:全数检查。 14.2.7 风量和风速的测试,对单向流洁净室的送风量是以测试的平均送风速度乘以送风截面积确定;非单向流洁净室的送风量可采用直接测试或测出风口风速乘以出风截面积确定。 单向流洁净室以送风平均速度、非单向流洁净室以送风量计算得到的换气次数。 检测方法:测试方法见附录B。 检测数量:按房间或区域,全数检查。 14.2.8 压差测试,为检验洁净室(区)与其周围环境之间的规定静压差,应在洁净室(区)的风速、风量和送风均匀性检测合格后进行静压差测试。 检测方法:测试方法见附录B。 检测数量:按房间或区域,全数检查。 14.2.9 空气过滤器安装后的检漏,为检验洁净室(区)的高效空气过滤器的完好性和安装质量,在安装后的空气过滤器的上风测引入测试气溶胶,并及时在送风口和过滤器周边、外框与安装框架之间的密封处进行扫描检漏。检漏测试可在“空态”或“静态”进行。 检测方法:测试方法见附录B。 检测数量:按空气洁净度等级和建设方要求确定,抽检数量不低于30%。 14.2.10 为确认洁净室(区)的气流流型和气流方向,在上述检测达到要求后进行气流流型检测。 检测方法:见附录

  • 【分享】如何测量通风系统的方法

    建筑或空调通风系统的测量主要有三个参数:温度,湿度及风速,控制这些参数的目的在于实现室内特定的热环境,温度,湿度及风速均达到设定要求(如处于舒适区内)。同时,尽可能的消耗较少的能量也是目的之一。一般来说,建筑或空调通风系统均有四个位置需进行测量,蛋测量要求原则上是不同的1、 室内空气冬季(寒冷、相对湿度高但绝对温度低)夏季(炎热,绝对温度高,通常相对湿度适中)2、机房 处于室外空气的机组与设备均位于机房内; 干燥机、加温机、过滤器、加热器、冷却器、风机以及其他监控及调试设备、3、管路系统 管路系统用于输送处理后的空气至房间,系统包括输送管(送/回风管)、通风管(新风/室外空气),支管及固定测点4、房间末端系统 格栅送风口,排风口,热交换器及散热器等5、房间 包括墙体、吊顶、门窗等 以上所有测量位置均有固定的测量点以及指定的测量参数,既要满足规范要求又可符合热环境需要,同时,各项指标的环境状态均有相应的限值 如测量用于确定或核查这些测量参数,那么最基本的要求是在同样的环境状态下,不同的时间,同一测点具有相同的测量值,这就要求测量仪器具有高精度,测量值保持恒定,不受环境状态的影响。否则,测量人员将无法确定什么才是正确的测量方法,准确的传感器?正确的测量操作(如测量频次,调节时间,是否需要做多点平均,还是要时间平均)。为确保测量仪器的正确使用,定期的检测仪器是非常重要的,同时还要掌握正确的使用方法。最后,为是测量数据更有使用价值,数据要能准确连续的记录下,一个数字或一个单位都不能最为真正的测量值,只有测量值具有必要的信息说明,使其具有可重复性,才能真正最为一个具有代表意义的测量值。

  • 需要采购超净工作台,生物工作台的用户可以联系我们

    北京嘉创博远净化科技有限公司是由长期从事专业洁净无尘室的设备研发、设计、制造、检测、销售和设计、承建空气净化系统工程为一体的高科技人员创立的高科技企业。 公司拥有众多专业技术人才,以一流的设计水平,优质的工程施工管理、良好的售后服务支持和诚信的服务理念,为半导体、微电子、PCB、光电技术、光学仪器、生物工程、医药卫生、精细化工、精密机械和食品工业等高科技领域提供10级~10万级的洁净生产环境。 公司占地面积约3000平方米,三栋独立生产厂房,并拥有日本进口最先进的数控加工设备,配套日本进口的数控冲床,数控剪板机,数控折弯机等,设施先进,工艺考究,技术力量雄厚。选用德国的ebm高质量离心风机,自主研发生产各种全自动语音手开门、卷帘门、移门风/货淋室;机械互锁传递窗、电子互锁传递窗、风淋式传递窗 各种规格超净工作台、生物工作台;高效送风口;风机过滤单元(FFU);移动自净器;无尘储物柜;组装式超净生产线;除湿净化机;组合式空气处理机组;无尘生产流水线等净化设备。而且我们近期又自行研制开发的第五代全自动全不锈钢风/货淋室,更在外观设计与内部构造,电路设计改进方面进行了多项改良并申请了外观与技术专利。本公司产品性能可靠,质量稳定,销售网络遍及全国各地。公司还代理美国 Met One激光尘埃粒子计数器、美国SIMCO除静电设备,美国Dwyer压差表,各种初效、中效、亚高效、高效空气过滤器等多个系列和品种。 北京嘉创博远净化科技有限公司秉承:客户是上帝,服务是生命,创新是灵魂的服务宗旨。打造国际一流品牌为目标,立足北京,面向中国,努力开拓洁净科技新领域。 嘉创博远 领跑中国洁净技术!联系电话:13701035703 010-60598039 60598376 60598755公司地址:北京市经济技术开发区北门口工业园

  • 【资料】高效过滤器安装时应注意的问题

    [center]高效过滤器安装时应注意的问题[/center] 高效过滤器刚出厂时一般经过检漏,所以其滤材本身的漏点不多。即使有漏,大多都是运输和安装过程中人为造成的损坏。所以最主要是过滤器边框和静压箱之间的连接处有漏点。特别是百级层流罩上,漏点的多少和漏缝的大小会对产品造成不同程度的影响。在我们检测的几家大型药厂都出现过这个问题。所以解决高效过滤器边框和静压箱之间的漏点是检漏过程中最重要的一环。现在大多数净化区在顶棚送风口安装高效过滤器的,安装方法和安装前的确认完全决定了高效过滤器是否有漏点。而安装前的确认更为高效安装时提供了有效的客观条件。所以在安装时必须注意以下一些问题。在高效过滤器的运输和存放时,应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞,以免造成人为的损坏。在高效过滤器安装前,空气净化系统通风管道必须进行清洁,一般在风管吊装前先用清洁剂或酒精将内壁擦洗干净,然后清洗空调箱内部,再安装或清洗初效及中效过滤器。然后对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。经检查不合格的应立即更换。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,洁净度级别等于和高于100级洁净室的高效过滤器,在同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。安装高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。静压箱表面应喷涂上高耐强老化的涂料。安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。高效过滤器和框架之间的一般采用密封垫,垫的厚度不宜超过8mm,压缩率为25%~30%。目前国内大多数过滤器安装都是采用密封垫法安装的。因为海绵橡胶板是闭孔型的,具有良好的气密性,所以一般用它作为作密封材料。如有必要,最好在密封条上均匀的打上点玻璃胶。把过滤器和静压箱连接上时,四周受力要均匀。待24小时后,玻璃胶干了再运行净化系统。用PAO检漏,结果证明按以上方法安装过滤器大大减少了过滤器的漏点。

  • 【讨论】关于风口检漏的问题

    今天浙江几家单位一下子向我们公司订购了三台风口检漏仪,请问下消息灵通的前辈,是不是新的关于风口检漏的GMP规范要出台了?

  • 【原创大赛】记一次恒温恒湿实验室的建设经历总结

    【原创大赛】记一次恒温恒湿实验室的建设经历总结

    恒温恒湿实验室作为实验室建设的一个重要部分,它建设的质量直接影响了实验室整个建设的好坏。一、恒温恒湿实验室的建设注意事项我们的恒温恒湿实验室按照面积来说算是一个大型的实验室了,它的面积在130平米以上,它分为两个实验区:纤维恒温恒湿间和织物恒温恒湿间。实验室的整体结构基本分为缓冲间、空调间和实验室三大部分(如图1)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161914_391298_1954597_3.jpg单从平面结构图上来说,恒温恒湿的建设要求如下:1. 温湿度缓冲区域; http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161915_391299_1954597_3.jpg2. 温湿度空调,有温度和湿度的送风口,清洁的自来水供水设施及排水设施用于恒温恒湿空调。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161915_391300_1954597_3.jpg3. 整个恒温恒湿实验室墙壁及顶部有密封的材料及保温设施,同时底部和顶部有利于空气流通的排风口和进风口。4. 实验室的空调要与实验室的面积相匹配。5. 实验室要求足够的供电设施(电压、插座形式等),能够供设备使用。二、恒温恒湿的控制 恒温恒湿受外界影响较大。所以其控制也至关重要。1. 建立恒温恒湿进出入人员制度,限定进出入人员的数量,充分利用缓冲间的作用,保证缓冲间的门与实验区域的门不能同时敞开。规定恒温恒湿异常情况处置办法。2. 采用温湿度记录仪对温湿度进行时时控制该记录有两种设备可以使用:2.1 全自动温湿度记录仪,优点:看图直观;缺点:温湿度收到温湿度记录仪放置偏差的影响;http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161916_391302_1954597_3.jpg2.2 电子温湿度记录仪,优点:不用人工操作,一般设备有四个探头,能准确测量实验室多个位置的温湿度情况;缺点:不能直观看图,需要将数据导出后才能看出温湿度趋势。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161916_391303_1954597_3.jpg 电子温湿度记录仪http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/09/201209161916_391304_1954597_3.jpg 导出数据三、恒温恒湿实验室的验收 恒温恒湿的验收可以如一下几种方式:1. 装饰装修工程验收:建设单位验收(可以通过签订合同的形式试用期内为验收时间)2. 实验室温湿度控制精度验收:建设单位对承包方调试记录的认可验收(用实验室内部购买的温湿度记录仪进行监控看实验结果,前提温湿度记录仪最好先经过校验合格)3. 第三方权威机构测试验收(作为仲裁机构的证据);综合以上验收方式,各有利弊,可以根据自己实验室的情况选择验收方式。四、总结1. 平面图设计至关重要,关系到实验室结构,注意主要部分及环境一定要符合要求2. 注意装修材料的选择,一定要严格,密封程度要好3. 温湿度设备的选择一定要与实验室面积相匹配4. 温湿度控制要严格

  • 细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    细听一位有着多年管理经验的老员工是如何对环境温湿度进行有效控制的?

    [font=宋体] [img=,378,330]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604325427_9283_2364146_3.png!w378x330.jpg[/img]前言[/font][font=宋体]实验室环境控制对于检测结果的准确性来说是至关重要的。可是温湿度环境的控制却不是一朝一夕的事情,要想连续常年将温湿度控制在有效范围内可不是一件容易的事情,下面就让一位有着多年管理经验的老员工来说说他们是如何对环境温湿度进行有效控制的。[/font][font=宋体]首先,要想对温湿度环境进行有效控制,实验室建设前的设计和构建是最最重要的,要不然的话对后期的温湿度环境控制来说是后患无穷的。实验室设施中最基本的结构要求试验区域、缓冲区和机房。机房是存放加湿空调的房间,能提供可调有效的温度和湿度,其空调机组的功率是与试验区域的面积有相关的。否则试验面积过大空调机组无法提供符合要求的温度和湿度。另外,机房内要有与试验区域相连接的送风口和排风口。同时,实验室的墙壁要密封良好,这样才能保持恒定的温度和湿度。[/font][font=宋体]然后,有了提供温湿度环境的空调机组,实验室还要有与之相应的设备维护和保养计划,因为对于温湿度环境来说是长期不间断提供的,设备在长期运行之下难免部件会老化,所以实验室应该有周密的设备维护保养计划。供水、供电要连续不间断,最好有预备电源,同时水质的质量也要提高,含杂较多的水质会容易使设备配件生锈老化,所以实验室除了保证优质的水、电之外,应定期进行设备维护保养、尤其是过滤网、加湿罐等易耗品应及时清洁、定期更换。有的实验室为了保证设备的有效运行还会与专业公司签订维护保养合同,以保证设备的长期有效运行,当然配件的库存也是必不可少的。[/font][font=宋体]其次,光有好的运行设备还不行,实验室还要有精密的监控设施,监控设施的精度和持续监控能力能够有效的对环境温湿度进行监控,有条件的实验室甚至选择具有连续计数且能够对出现温湿度偏差时的自动报警系统,这种系统不但能够准确监控,还能随时打印监控数据,同时节省人力来随时查看显示数据。真正做到智能、准确、自动等科技有限。[/font][font=宋体]最后,好的管理不但有优质的设施还要有完善的制度及很强的执行力。实验室温湿度环境控制应该有完善的制度作保证:人员方面要有进出入数量限制及进出入登记,还要有负责懂管理的人员进行监督。流程方面要有严格的规定,人员进出时试验区域门与缓冲区域的门不同同时开启;对于样品的调湿应记录调湿前后时间等等规定,都应该记录完善且严格执行。[/font][align=center][font=宋体] [/font][/align][align=center][font=宋体] [img=,454,257]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310604480213_28_2364146_3.png!w454x257.jpg[/img][/font][/align][font=宋体]总之[/font][font=宋体]实验室温湿度的管理靠的不只是监督,还要提高每个人的意识和专业能力。只有能力提高,意识到位,相信实验室温湿度环境的管理会轻松有效。[/font]

  • 何时更换进风口过滤器?

    喷雾干燥机的进风口过滤器通常是对空气进行粗过滤。进风口过滤器的更换取决于实验频繁程度,实验环境,和是否长期放置有关。一般实验样品制备出后,用喷雾干燥机干燥,然后再研究其特性。这种情况下,一年更换一次也是可以的。一般实验环境比较干净。其次,如果是用于小生产,天天用,建议半年到一年更换一次。如果实验结束后,被放置库房;再次移到实验室重新使用时,建议换个新的。

  • 最近通风口怎么老是有水滴

    实验室的通风口最近怎么老是有水滴出现呢?怎么回事呢?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/07/201807131411400773_5609_2911392_3.jpeg[/img]

  • 环境监测能成为下一个风口吗?

    环境监测成为下一个风口“十二五”时期,环保政策铺天盖地,环保产业浪潮波涛汹涌,受益于巨大的利好推动,我们环境监测备受重视,而环境监测产业能否实现质飞跃,成为下一个风口吗?

  • 风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?

    风口过大,电子风量罩罩不住的情况下怎么测量风量?主要看大到什么程度了1、大一点,例如宽大于,设定好尺寸,罩上去 左端对齐,测量,记录数据1。右端做个记号;将风量罩右移,使其左侧对着记号,右侧风量罩多出部分用纸板挡住。记录数据21+22、大的多上面只是个意思,你琢磨一下;如果大的太多太多,而且风量罩前端无法修改,就将风量罩丢了吧,改用皮托管+差压计的方式,多点测量然后风速算风量。 3、如果大的太多太多太多,又非要用风量罩。那就用风量罩在风口内测量多个点,求平均数,然后用风口面积和风量罩面积的比率反算总风量。

  • 冷热冲击试验箱的特性,感恩前行

    冷热冲击试验箱的特性,感恩前行

    1.商品外观设计美观大方、合理配置、加工工艺优质、选料别致,具备简易便捷的实际操作特性和靠谱的设备。[b]冷热冲击试验箱[/b]原理分成高温箱,低温箱,检测箱三一部分,采与众不同之断热构造及储热蓄冷实际效果,实验时待测物彻底静止不动,运用热冷风路转换方法将冷,热溫度导进检测区保持热冷冲击性检测目地.[align=center][img=,348,348]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/05/202105111404503636_2646_1037_3.jpg!w348x348.jpg[/img][/align]  2.选用选用优良的测量设备,控制板选用大中型五颜六色液晶显示屏人机对战触摸会话式人机交互界面控制板,使用方便,学习培训很容易,平稳靠谱,中,英语显示信息详细的系统软件实际操作情况、实行及设置程序流程曲线图。具96个实验标准单独设置,冲击性时间999钟头59分钟,循环系统周期时间1~999次可设置,可保持制冷机组全自动运行,多方面上保持自动化技术,缓解实际操作工作人员劳动量,可在任意时间全自动起动﹑终止工作中运作;  3.壳体左边具一直径50mm之检测孔,能够另加开关电源负荷布线检测构件。可单独设置高溫、超低温及热冷冲击性三种不一样标准之作用,并且于实行热冷冲击性标准时,可挑选二槽体式或三槽体式及冷冲、热冲开展冲击性之作用,具有高低温试验机的作用。  4.具有自动式,加工系统软件控制回路、任意零件姿势,彻底有锁住解决,每个选用全自动运算操纵,温控准确.科学研究的室内通风循环系统设计方案,使室温匀称,防止一切盲区 完善的安全性保护器,防止了一切将会产生安全风险,确保机器设备的长期性可信性  5.可设置循环系统频次及化霜频次全自动(手动式)化霜.通风口于送风口感知器检验操纵,进气阀组织转换時间为10秒内进行,贝尔知名品牌热冷冲击性溫度修复時间为5分钟内进行。运行中情况显示信息及曲线图显示信息,产生出现异常情况时,萤幕上立刻全自动显示信息常见故障点及缘故和出示故障检测的方式,并且于发觉键入电力工程不平稳时,具备应急关机设备。  6.冷热冲击试验箱原理冷藏系统软件选用复迭效率超低温控制回路控制系统设计,制冷机组选用制冷压缩机,并选用对活性氧指数为零的低碳环保。安全性维护作用:开关电源过压保护、漏电保护器、控制电路负载、过流保护、制冷压缩机维护、保护接地、过热维护、警报声讯提醒等。

  • 喷雾干燥何时更换进风口过滤器?

    喷雾干燥机的进风口过滤器通常是对空气进行粗过滤。进风口过滤器的更换取决于实验频繁程度,实验环境,和是否长期放置有关。一般实验样品制备出后,用喷雾干燥机干燥,然后再研究其特性。这种情况下,一年更换一次也是可以的。一般实验环境比较干净。其次,如果是用于小生产,天天用,建议半年到一年更换一次。如果实验结束后,被放置库房;再次移到实验室重新使用时,建议换个新的。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制