当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

绝缘电定仪

仪器信息网绝缘电定仪专题为您提供2024年最新绝缘电定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括绝缘电定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的绝缘电定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合绝缘电定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有绝缘电定仪相关的最新资讯、资料,以及绝缘电定仪相关的解决方案。

绝缘电定仪相关的论坛

  • 绝缘耐压仪和接地连续性测试仪检定

    我们公司被审,审核老师说绝缘耐压仪和接地连续性测试仪属安全类设备,属国家强检设备,需检定。但我们公司咨询了当地计量所,计量所回复是我们公司绝缘耐压仪(上限10KV)和接地连续性测试仪(60A)量程超出他们的业务范围,不能检定,谁能告诉我这个菜鸟,我们这个量程能检定吗?

  • 耐电压测试仪即电气绝缘强度试验仪工作原理

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。[/color][/size][/font]

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 高压绝缘电阻测试仪的价格是多少?

    人们日常生活都会使用到电力,但是对电力设备进行检测的设备就也显得很重要了,最常用的一款设备——[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url],就是电力检测人员经常会使用到的一款设备,那么一台绝缘电阻测试仪要多少钱呢?今天小编就给大家好好聊下关于绝缘电阻测试仪价格的问题。  [b]一、绝缘电阻测试仪的组成部件和工作原理都一样[/b]  虽然市面上的电力检测设备厂家很多,但是不管是任何一家生产厂家,生产的绝缘电阻测试仪的原理其实是一样的。从绝缘电缆故障测试仪的组成来看,它主要由高压电源、电阻器和显示屏等部分构成。所以他的工作原理其实都是一样的:当仪器开启时,高压电源会提供电力,通过电阻器对设备进行绝缘电阻测试,测试结果会实时显示在显示屏上。  [b]二、[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/226.html]高压绝缘电阻测试仪[/url]的价格是多少?有什么因素能影响设备价格呢?[/b]  对于高压绝缘电阻测试仪的价格,会因品牌、型号、功能、性能以及销售渠道的不同而有所差异。一般来说,一台高压绝缘电阻测试仪的价格从几千元到几十万元不等。其中,进口品牌的高压绝缘电阻测试仪价格往往较高,而国产品牌的价格则相对较低。  购买绝缘电阻测试仪设备的时候其实需要主要的反而不是价格,而是性价比,因为不同的设备,他的性能是不一样的,我们购买的时候其实只要根据自己的需求进行选择就行了。一般来说,精度越高、性能越稳定、可靠性越高的高压绝缘电阻测试仪价格也会相应较高。  更多绝缘电阻测试仪设备的相关资讯,可从武汉南电至诚电力了解:http://www.kvtest.com/jswz/2198.html

  • 【求助】求助绝缘材料电性能测试的实验室信息

    各位大家好,没办法没找到相应的板块,只能先发到这里了,我单位想对我们的玻璃钢材料做绝缘电性能测试,方法是ANSI A14.5-2007中的7.10部分,不知道哪位大侠有相关的信息可以提供,先谢过了。

  • 绝缘电阻测试仪的校准

    用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 校准方法 绝缘电阻测试仪是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准. 绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V 直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。 注意事项: 当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

  • 绝缘材料检测方法

    [b]百检检测测量电气测绝缘[/b]测量电机和其他电气设备的绝缘是电厂运行人员经常进行的一项工作绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标测绝缘前需要做哪些准准工作呢1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3、测量前要检查摇表是否处于正常工作状态,将摇表进行一次开路和短路试验。4、摇表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。准确测量正确使用测绝缘电阻工具兆欧表有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。大于或等于1KV的用高压验电器进行验电。高压验电器分为不同电压等级,其绝缘杆长度随电压等级升高而升高,绝缘特性随电压等级升高而升高,因此在选用验电器时要注意,若所选验电器绝缘等级不够会有触电的危险。使用绝缘手套时我们应注意以下几点1、佩戴前要进行气密性检查,将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分,检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。2、如发现手套有发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏时禁止使用。3、使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4、使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品。5、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

  • 绝缘厚度测量问题

    [font=&]请教各位老师,电线电缆的绝缘厚度为什么要求第一次测量要从最薄处进行?投影仪下确定好含最薄点的6个点位之后,跟第一次测哪个点的顺序有关吗?GB 2951.11-2008的标准中对绝缘和护套厚度的测量要求为什么特意进行了区分?8.2.4条款里面,护套的厚度测试要求就是“在任何情况下,应有一次测量在护套最薄处进行”,8.1.4条款里面,绝缘的厚度测量要求就是“在任何情况下,第一次测量应在绝缘最薄处进行”。谢谢!PS:在其它板块发了没有老师回复,所以在这里也求助一下,如果有熟悉线缆测试的老师麻烦指点指点,谢谢![/font]

  • 绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    电子绝缘电阻测试仪是电力检测领域的一款重要设备,他对于那些电力检测人员来说,是工作的设备之一,虽然它的使用频率相对较高,但是在使用[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url]时,该如何选择合适的档位是一个关键问题。下面我们就来说说电子绝缘电阻测试仪档位选择的方法与技巧。  [b]一、我们需要了解电子绝缘电阻测试仪的档位概念:[/b]  档位是测试仪器的电压输出等级,常见的档位有250V、500V、1000V等。不同档位的仪器适用于不同的测量范围和设备类型。选择合适的档位能够让测量准确性和仪器的安全性好一些。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312261919053331_9248_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、使用绝缘电阻测试仪设备的时候档位的选择技巧如下:[/b]  1、测量范围:根据被测设备的绝缘电阻值,选择合适的测量范围。例如,如果被测设备的绝缘电阻值在200V至500V之间,可以选择500V档位进行测量。  2、设备类型:不同类型的设备具有不同的绝缘电阻值。例如,家用电器和工业设备的绝缘电阻值通常不同。因此,需要根据设备类型选择合适的档位。  3、仪器精度:不同档位的仪器精度不同,档位好的仪器精度通常更高。如果需要精度好的测量结果,可以选择高电压档位。  4、仪器安全:选择合适的档位能够让仪器安全使用。如果被测设备的绝缘电阻值过低,选择高电压档位可能会导致仪器短路或损坏。因此,在选择档位时需要考虑被测设备的绝缘状况和仪器的承受能力。  希望上述的这些讲解能对大家有一些帮助,更多关于绝缘电阻测试仪的资讯,大家可以持续关注武汉南电至诚:http://www.kvtest.com/jswz/2197.html

  • IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展

    摘 要:阐述了IT系统的定义、组成及特点,IT系统在医疗场所应用时的注意事项。介绍了IT系统绝缘监测功能的扩展:IT系统过负荷检测,IT系统隔离变压器温度检测,IT系统接地故障定位检测,以及绝缘监测、各类检测的中央监控系统。关键词:IT系统 绝缘监测 过负荷检测 隔离变压器温度检测 故障定位Abstract :The definition, composition and characteristics of IT system, the attention points of IT system using in medical sites are expounded. The expansions of the insulation monitoring functions of the IT system are introduced, including overload detection of IT system, temperature detection of the isolation transformer of IT system, the grounding fault location detection of IT system, as well as the insulation monitoring and the central monitoring system for all kinds of testing.Key words :IT system Insulation monitoring Overload detection Temperature detection of the isolation transformer Fault location1  引言  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发的触电、电气火灾事故也随之剧增对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 12.8.6条规定:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域” 内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在医疗场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。2  IT系统及其特点2. 1 IT系统的定义及组成  IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT系统一般与TN或TT系统通过隔离变压器进行隔离。  在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。图1所示为IT系统发生第一次接地故障示意图,当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。Fig. 1 IT system grounding fault diagram  为了防止上述短路故障的发生, T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。  可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。  为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1条规定:“……医用IT系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。  由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪,见图2。  系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。2. 2 IT系统的特点  a. 由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电的不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源 。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT系统是一个连续、可靠的供电系统。  b. IT系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT系统能够减少因系统发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。  c. 在IT系统中,提高回路的绝缘阻抗、降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。3  IT系统在医疗场所的应用  医疗IT系统是IT系统应用的一个典型实例。医院因其职能的特殊性,对其配电方式有特殊的要求。如外科手术室、重症监护室等,都需要采用IT系统,以提供一个安全、可靠、连续的配电系统。3.1 医疗IT系统的应用  根据国标《建筑物电气装置 第7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》(GB 16895.24–2005 / IEC 60364–7– 710:2002),将医疗场所划分为0类场所、1类场所和2类场所。由于0类和1类场所不使用与病人直接接触的医疗器械,或者所使用的设备断电后不会对病人造成危害,因此可以使用TN-S系统,但须配有剩余电流动作保护器,在发生接地故障时,能及时断开故障回路。并可同时配置剩余电流监测设备,实时监测系统各回路的泄漏电流值,在保护设备动作前发出报警信号,避免造成回路断电,引起严重后果。对于2类医疗场所,医疗设备的断电或接地故障将会危及病人生命安全。根据相关的标准和规范,这类场所必须使用医疗IT系统,来保证系统供电的连续性和安全性。  采用IT系统的2类医疗场所包括有手术室、急诊抢救室、各类重症监护室(ICU)、心脏导管及造影室等。每个房间应配有独立的隔离电源系统。对于多个这类场所,可以采用如图3所示的配电方案。  图中各个手术室和重症监护室分别采用独立的IT供电系统,所有的IT系统由手术部与ICU总配电柜通过TN-S系统配电。各IT系统的绝缘监测器及总配电柜内的剩余电流监测设备又通过基于Modbus协议的RS485总线将各个监测信号反馈到手术部的中央监控室内,并由中央控制室的上位机通过中央控制系统软件进行集中监控。各个IT系统与TN-S系统的运行状态,都可以显示在中央监控室的上位机上,方便工作人员对系统进行集中监控与管理。  各类手术室和重症监护室根据各系统容量分别配置单独的IT系统,主要的医疗仪器、无影灯、多功能吊塔等用电设备须从IT系统中取电。照明灯、观片灯和电动门等可以不从IT系统取电。 图4为采用医疗隔离电源系统的手术室或ICU配电系统图。绝缘监测仪时刻监测IT系统的绝缘状态,并在系统出现故障时给出报警信号,外接的报警与显示仪通过RS485接口与绝缘监测仪进行实时的数字通信,显示绝缘监测仪的检测结果,并在报警时发出声光报警信号。除了绝缘监测设备外,系统还配置了绝缘故障测试仪和绝缘故障评估仪。绝缘故障测试仪能够在线查找故障发生的回路,它和绝缘监测仪一起工作,当绝缘监测仪探测到系统绝缘故障后,绝缘故障测试仪立即开始故障定位,由绝缘故障评估仪周期性地送出一个特殊的测试电流,测试电流流经故障部位,由电流互感器探测,并由电子评估仪对故障回路进行评估,评估的结果送报警与显示仪中显示。  医疗IT系统同时还配置了绝缘故障定位设备,在发现系统绝缘故障的同时,能及时定位出现故障的回路,这极大地方便了工作人员了

  • 绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪广泛应用于设备检测和故障排除。它广泛应用于电力检测行业。甚至可以说,电力设备离不开绝缘电阻测试仪设备。对于许多经验丰富的电力测试工人来说,[url=http://www.whfulude.cn/jieyuan/]绝缘电阻测试仪[/url]的常规测量范围和方法应该非常清楚。在本文中,我们将向一些新的电力测试工人介绍这两个问题。我希望他们能对你有所帮助!  [b]一、绝缘电阻测试仪的测量范围[/b]  绝缘电阻测试仪的测量范围通常为0.1兆欧(MΩ)至1000兆欧(MΩ)之间。一些好的绝缘电阻测试仪甚至可以测量较低的电阻值,例如0.01兆欧元(MΩ)或者还要少。另外,有些仪器还具有较高的电压测量范围,能够满足不同设备的绝缘电阻测试要求。[align=center][img=绝缘电阻测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312272133194003_9946_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、绝缘电阻测试仪的测量方法[/b]  1、直接测量法  直接测量是最常用的绝缘电阻测试方法之一。在这种方法中,绝缘电阻测试仪通过高压电源和电阻对设备施加电压,并测量流过设备的电流。然后,根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。直接测量方法的优点是易于使用,适用于大多数设备的绝缘电阻测试。  2、电流衰减法  电流衰减法是一种通过测量电流根据时间的变化来计算绝缘电阻的方法。在这种方法中,设备的绝缘电阻是由绝缘电阻测试仪在给设备施加一定的电压后,通过测量电流根据时间的变化率来计算的。电流衰减法的优点是可以测量较大的电阻值,并且对测试环境的干扰有很强的抵抗力。  3、脉冲法  脉冲法是一种通过向设备施加脉冲电压来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪向设备施加一定幅度的脉冲电压,并测量设备上脉冲电压产生的泄漏电流。然后,仪器根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。脉冲法的优点是可以测量较小的电阻值,并且可以防止设备在测试过程中受到电压的影响。  4、反接法  反向连接法是一种通过反向连接设备电源的正负极来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪将设备的绝缘电阻反向连接到设备的电源的正负极后,通过测量流过设备的电流来计算设备的绝缘电阻。反向连接法的优点是可以避免设备在测试过程中受到电压冲击的影响,并在正常工作条件下测量设备的绝缘性能。  以上关于绝缘电阻测试仪常规测量范围和测量方法的介绍来自经验丰富的老电力人员的总结。我希望它能对你有所帮助!更多关于绝缘电阻测试仪的产品及相关信息,欢迎来武汉福禄德电力查看:http://www.whfulude.cn/jywd/165.html

  • 端子随意放电 绝缘与否关键

    “楼上楼下,电灯电话”这是上个世纪的人们对现代生活的美好憧憬。在历史的长河流入二十一世纪的今天,人们人们的欲望进一步延伸,不仅仅满足于当初的电灯电话,电视机、电脑等电子产品应经成为现代都是人生活的必需品。随着电器的日益增多,电压也与日俱增。安全用电被人们提上日程,触电成为人们所恐惧的突发事件。初步调查,人们在日常生活中被触电的情况主要是插座、电源的插口的漏电导致的,因此专家提醒人们用电要谨慎,最好使用绝缘端子,以防漏电伤人。尤其是在有小孩的家庭中,选择插座要十分注意,购买安全系数较高的配有绝缘端子的插座。在房屋装修时,要注意插座的位置,不宜太低。由于水的导电性较强,在卫生间中使用的插座,一定要使用质量较好绝缘性强的插座。电,让我们生活更加方便,同时也带给我们一些不方便。如何防止电器化时代的不方便,人们不仅要提高安全用电的意识,而且要采取行动。

  • 关于绝缘手套和绝缘鞋的使用

    我们实验室有一项测试是高压测试,需要用到绝缘手套和绝缘鞋!请问这个绝缘手套和绝缘鞋需要像仪器设备一样管理吗?需要送检吗?周期是多久?

  • 端子台预防绝缘不良的措施

    1.端子台绝缘材料的检查:原材料质量优劣对绝缘体的绝缘性能影响很大。因此对于原材料厂家的选择格外重要,不可一味的降低成本而丧失了材料质量.应选择信誉好的大厂材料.且对每批材料来料要仔细核对检查批号,材质证明等重要信息.做好材料使用的追溯性资料.2.绝缘体绝缘电阻检查:目前,有部分端子生产商工艺规定装配成成品后再检测电性能,结果由于绝缘体本身绝缘电阻不合格,只得整批成品报废。合理的工艺应是在绝缘体零件状态就100%进行工艺筛选,确保电性能合格。

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 推斥极绝缘体坏了,这个配件可以找其它替代吗?

    推斥极绝缘体坏了,这个配件可以找其它替代吗?

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/07/201507181740_556150_2140715_3.png使用过agilent GCMS的同仁都清楚该离子源部件,不知道大家有没有留意拉出极上面一个塑胶推斥极绝缘体和离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体,,我们这边发现由于之前同事装的时候用力过猛,把离子源加热块上的一个塑胶推斥极绝缘体弄坏了一点,导致凸凹不平,这几天由于拆离子源,动了这个部位,清洗干净后重新自动调谐就显示219,502丰度不行,后面重新拆下发现这个问题,稍微创造性的顶出部件一些,让垫片不接触金属部位,现在调谐好了,具体看上图,推斥极绝缘体 2坏了,这个配件可以找其它替代吗?我们也紧急申请购买了一对,大家有了解这个推斥极绝缘体作用吗?

  • 【求购】寻耐高压绝缘漆.

    因为我们的试样(0.8mm)需要做高压加电,目前只能加到1000V,再增加电压,试样表面就放电,但是放在硅油里还可以再加一点电压,但是在做测试时我们不能把试样放在硅油里,所以想寻找一种耐高压绝缘漆,要透明的,干燥不能太慢,干燥后耐高压性能越高越好.在这里先谢谢大家的建议和帮忙.谢谢!

  • 【分享】超绝缘现象

    《科技日报》2008年4月21日讯 一个由美国、俄罗斯、德国和比利时的科学家组成的研究小组,在温度接近绝对零度和强磁场状态下,从氮化钛薄膜中发现了超绝缘现象,奇怪的是,超绝缘现象是由超导现象引起的。该项科研成果发表在近期出版的英国《自然》杂志上。 1911年,荷兰物理学家卡茂林-昂尼斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃时,汞的电阻会突然消失,从而首次发现了超导现象。 1957年,美国伊利诺斯大学的巴丁、库柏和斯里弗提出了著名的“巴库斯超导量子理论”,他们认为,在超导态金属中电子以晶格波为媒介相互吸引而形成电子对,无数电子对相互重叠又常常互换搭配对象形成一个整体,电子对作为一个整体的流动产生了超导电流。由于拆开电子对需要一定能量,因此超导体中基态和激发态之间存在能量差,即能隙。这一理论的提出使超导研究进入了一个新的阶段。 1962年,年仅20多岁的剑桥大学实验物理研究生约瑟夫逊提出,在超导结中电子对可以通过氧化层形成无阻的超导电流,这个现象称作直流约瑟夫逊效应。 超导现象研究中的上述三次重大发现与近期多国科学家的发现有何关系?表面上看,虽然研究结果相反,但从整体上看是一致的。 研究人员将氮化钛薄膜冷却到接近绝对零度的状态,也就是说符合瑟夫逊效应,在这样的薄膜上外加直流电后发现,电流无损耗地经过薄膜,薄膜中产生了超导现象。但具有瑟夫逊效应的氮化钛薄膜只是一种理想模型,实际上的薄膜是一种微小尺寸的颗粒结构,在低温环境下颗粒是一种超导磁畴,并被绝缘区包围。 研究人员将薄膜置于0.9特斯拉(为地球磁场2000倍)的强磁场、温度为70mK(K为绝对温度)的环境中后发现,薄膜的表现就像普通的绝缘体一样,但当温度降低到20mK后发现,电流急剧接近零,也就是电阻无限增大。原来,这里发生了量子现象,出现了与超导完全相反的现象———超绝缘。虽然这很奇怪,但超绝缘效应在实验中与超导现象同时存在,因为磁畴仍然具有超导性。 超绝缘现象具有多大的稳定性?众所周知,当温度高于临界温度、外界磁场高于临界场和外加电流高于临界电流的情况下,超导现象将被破坏。研究发现,在某些状态,超绝缘现象也存在类似的情况。 研究人员指出,尽管上述研究目前只是基础研究,但该超绝缘现象的实际应用非常重要,它能解决一系列化学电源上的重大问题。

  • 【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得

    【仪器心得】+实验室检验检测设备——仪迪IDI613XA绝缘电阻测试仪使用心得

    [font=宋体][color=#222222]电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。我们测定的产品绝缘电阻,是指带电部分与外露非带电金属部分(外壳)之间的绝缘电阻。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]作为电气领域检验检测实验室,电气检测必然离不开绝缘测试,下面,我来介绍一下我机构购置的IDI613XA绝缘电阻测试仪。作为一名使用仪迪多年的用户,下面来评价一下该款设备的优势和不足,希望大家在选购仪器设备时少走弯路,也希望厂家不断改进仪器来满足用户的需求。[/color][/font][img=,395,209]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211301013117908_656_2771427_3.jpg!w395x209.jpg[/img][font=宋体][color=#222222]一、厂家介绍:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]青岛仪迪电子有限公司成立于1998年,是一家专注于电子测量仪器和自动化测试系统研发、制造、销售为一体的著名高新技术企业。凭借20多年的行业经验积淀及一流人才资源的优势,仪迪研发了多款高精尖的电测产品,为电机、电器等行业提供了完美的检测方案,满足国内测试需求的同时远销30多个国家和地区。其中,高精度高稳定度的电枢转子测试仪、功能强大操作便捷的定子、整机综合测试系统、国内首款线性功放安规综测仪、高精度高效率的安规检测仪、直流无刷电机综合测试系统、测功机测试系统等产品,在国内外市场上赢得了广泛的美誉。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]二、测试功能简介:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器输出1.0KV(可选更高配电压)/最高可选配50GΩ;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器内建10组程序记忆,每一组8个测试步骤编程;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器可缓升缓降、充电电流下限功能;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]附带标配RS232/选配RS485标准接口;遥控接口,简单方便操作读取。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]三、检测设备溯源心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]1.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器设备溯源计量一定是找有CNAS资质的机构出具检定或校准报告;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]2.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]计量机构CNAS出具校准报告的依据参考:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 1005-2019[/color][/font][font=宋体][color=#222222]电子式绝缘电阻表——适用于此设备,电子式[/color][/font][font=宋体][color=#222222]JJG 622-1997[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘电阻表(兆欧表)——适用于手摇式设备[/color][/font][font=宋体][color=#222222]3.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意溯源设备计量参数和范围,一定是实验室使用的范围或检测点,确保量值溯源的准确。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]4.[/color][/font][font=宋体][color=#222222]注意计量校准的完整性,其中电子式计量,注意开路和跌落电压计量溯源;而手摇式,注意计量校准倾斜角度影响因素等。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]四、检测设备使用心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘电阻测量仪通常分为直接作用模拟指示的绝缘电阻表和电子式绝缘电阻表。随着技术的发展,电子式绝缘电阻表逐步取代直接作用模拟指示的绝缘电阻表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]记得最早老师傅带着徒弟测试都是用手摇式绝缘电阻表,测试前需要按照被测设备的额定电压选择不同规格的摇表,接线较为复杂不停转动摇把,转速需要保持恒定,测试时需要一边转动摇把一边手动记录数据,双人操作,测试后需要手动对地放电。准确度仅有10%或20%;温度或湿度较高都会影响结果准确性;摇动发电时转速不稳,度数时目视角度等都会影响结果准确性。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]然而,电子式不同,测试电压有多种挡位可调,电子显示屏使读数更加精准,还有安全保护功能,自动放电,漏电流监控等。还具备万用表测试功能、极化指数、介质吸收比等使其应用范围更广。操作简单,一位实验员就可以完成所有测试步骤。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]绝缘测试电压的选择总结心得:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]根据GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准中规定:工作电压在100V以下的电气设备或回路,使用250V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在100V~500V的电气设备或回路,使用500V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在500V~3000V的电气设备或回路,使用1000V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在3000V~10000V的电气设备或回路,使用2500V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]工作电压在10000V以上的电气设备或回路,使用5000V或10000V测试电压;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]五、使用仪器注意事项:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]不要将绝缘测试仪和带电导体或带电设备相连,严格按照说明书操作,在使用前务必;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]把支路导体、接地导体和其它与待测设备相连的设备断开;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]确保测试前后断开导体电容;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]请检查不带电线路中的保险丝、开关和断路器是否存在泄漏电流。泄漏电流可能造成矛盾或错误的测试读数;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]请不要在含有危险或爆炸性气体的环境中使用绝缘测试仪,如果绝缘性能被破坏,仪器可能产生电弧;[/color][/font][font=宋体][color=#222222]连接测试导线时,请戴上绝缘的橡皮手套。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]六、仪迪售后:[/color][/font][font=宋体][color=#222222]《保修卡》和《客户档案卡》是仪迪为您提供进一步服务的凭证。从购买之日起,凭《保修卡》在中国享有规定的免费调换、保修期限、包括人工费、零配件的更换。《保修卡》是仪迪公司保修服务的凭证,请妥善保管,以便维修时出示。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起3个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定免费调换服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]保证仪迪产品在从购买之日起12个月内,在正常使用下,万一发生故障时,按保修规定进行免费维修服务。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]终身维护:为解除您的后顾之忧,对超出保修期或不属于保修范围的产品,我公司提供终身维修服务。如有特殊情况,双方另行协商处理。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]七、总结[/color][/font][font=宋体][color=#222222]仪器符合GB4706(IEC60335)、GB7000(IEC60598)、GB4943(IEC60950)等安规要求;推荐电子式绝缘电阻表,使用方便快捷,顺应科技发展,一定要摒弃旧设备,适应高科技,采购前实验室还需要货比三家,买到品质好、售后好、准确度高的好仪器。[/color][/font][font=宋体][color=#222222]同时,仪器厂家想在市场上占有一席之地,一是不断改进与提高仪器的使用技术,二是满足用户需求,设计出用户满意的仪表。[/color][/font][font=宋体][color=#222222] [/color][/font]

  • 【分享】绝缘电阻测试仪的使用功能特点

    绝缘电阻测试仪的功能特点:  1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。  2、绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。  3、绝缘电阻测试仪不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。  4、绝缘电阻测试仪输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

  • 【原创大赛】(九月)为什么用验电笔测量绝缘电线外表氖灯会发亮

    【原创大赛】(九月)为什么用验电笔测量绝缘电线外表氖灯会发亮

    为什么用验电笔测量绝缘电线外表氖灯会发亮江西省萍乡市计量所:刘彦刚 在现实生活中,常常有人对合格的绝缘电缆的质量质疑,因为用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表时,有的情况下验电笔的氖灯会发亮。的确是有些让人担心,既然是用验电笔测绝缘电缆外表,验电笔的氖灯会发亮。难免人们会认为是有漏电,或者说是该绝缘电缆质量不合格。 为弄清楚该问题,让我们先来认识验电笔。据国家标准GB8218—1987《低压测量器》(俗称验电笔)规定:验电笔启辉电压不低于50V,不高于90V;验电笔在最高电压工作时,工作电流不大于0.4mA,不小于0.1mA。可知:对于工作电压(100~500)V的验电笔,内阻约为(1~5)MΩ。 据国家标准GB/T5023—2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯》规定,对于70℃时最小绝缘电阻最大的60227IEC01(BV)型1.5mm2固定布线用无护套电缆,俗称BV 型1.5mm2铜芯绝缘电线,只要不小于0.011 MΩ•km。以100m该型号规格绝缘电线,70℃时最小绝缘电阻只要不小于0.11 MΩ就是合格的。对于局部绝缘一般1V只要1kΩ就安全了,也就是说对于220V的带电体,只要绝缘电阻为0.22 MΩ以上就可以了。 当工作在220V的绝缘电线,局部绝缘电阻为0.3MΩ;在气候较干燥的情况下,绝缘电线外表与大地间电阻也可能达到0.3MΩ。此时用验电笔测量绝缘电线外表,等效电路如附图所示,相当于验电笔内阻(按其最小值1 MΩ计算)与绝缘电线外表与大地间电阻并联后,与绝缘电线局部绝缘电阻分压,分得电压为95.5V,高于验电笔的最高启辉电压(90V)。所以,有时用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/09/201109031638_314072_1626275_3.jpg 其实,此时就绝缘电线局部绝缘电阻导致的电流仅为(0.22/0.3=)0.7mA。据有关资料可知:电流对人体的危害程度与通过人体的电流强度、通电持续时间、电流通过人体的部位、触电者的身体状况以及环境等多种因素有关。能引起人感觉到的最小电流称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1秒钟,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。可见,虽然上述情况下,用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮。但此时就绝缘电线局部绝缘电阻导致的电流仅为0.7mA,显然是安全的。换名话说:在该情况下,用验电笔测量工作中合格绝缘电缆外表氖灯会发亮是正常的,或者说是允许的。如果,绝缘电线绝缘电阻不合格,会使得绝缘电线局部绝缘导致的电流达1mA以上,则是不安全的,或者说是不允许的。 人们常称上述现象为感应电,其实是不对的。所谓感应电,应该是指因为电磁感应导致的电的现象,如一起同向布线的实心导体和绞合导体绝缘电线,当其中某根绝缘电线通电后,用验电笔测量未通电的实心导体绝缘电线线芯,验电笔氖灯不亮;而用验电笔测量未通电的绞合导体绝缘电线线芯,验电笔氖灯亮,该现象才是感应电。由于集肤效应的原因,绞合导体电磁感应能力更强。而在环境较干燥情况下,用验电笔测量工作中合格的绝缘电缆外表氖灯会发亮的现象,是绝缘电线外表与大地间电阻与绝缘电线的绝缘之电阻分压导致的。

  • 求教火花光谱的绝缘杯

    我们使用的是ARL4460,但是绝缘杯有2种,一种是手动激发台,绝缘杯是黑色的,一种是自动激发台,绝缘杯是透明的,请教一下2种都是什么材质,有什么区别?

  • 绝缘油带电倾向性测定仪DL/T385-2010

    SHD385绝缘油带电倾向自动测定仪是根据DL/T385-2010标准设计制造的,用于测量绝缘油带电倾向性。[b]主要特点[/b]采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理主要由气源、压力指示、压力调节、温度检测、流量检测、流量控制、检测电极及电荷测量等部分组成。操作简单,操作人员只需简单设置,仪器将会自动完成管路清洗、测试、排空等工作大屏幕液晶显示,汉字菜单提示自动热敏式汉字打印标准RS232接口,可与计算机通信测试完成后根据试样温度对结果进行校正,并显示、保存、打印或发送,提高了工作效率与准确度,是测定变压器油带电倾向性的理想仪器。[b]技术参数[/b]显示方式:中文大屏幕液晶菜单显示测定范围:1pC/mL~20001pC/mL灵敏度:1pC/mL工作电压:AC 220V±10% 50Hz±5%额定功率:200W环境温度:5~35℃环境湿度:≤85%

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制