当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

绝缘导定仪

仪器信息网绝缘导定仪专题为您提供2024年最新绝缘导定仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括绝缘导定仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的绝缘导定仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合绝缘导定仪相关的耗材配件、试剂标物,还有绝缘导定仪相关的最新资讯、资料,以及绝缘导定仪相关的解决方案。

绝缘导定仪相关的论坛

  • 绝缘耐压仪和接地连续性测试仪检定

    我们公司被审,审核老师说绝缘耐压仪和接地连续性测试仪属安全类设备,属国家强检设备,需检定。但我们公司咨询了当地计量所,计量所回复是我们公司绝缘耐压仪(上限10KV)和接地连续性测试仪(60A)量程超出他们的业务范围,不能检定,谁能告诉我这个菜鸟,我们这个量程能检定吗?

  • 绝缘电阻测试仪的校准

    用来测试产品安全性能的主要仪器,一般有:耐压测试,漏电流测试,接地电阻测试仪,绝缘电阻测试仪,等等。为了保证安规仪测试的准确性,相应地要对高压输出、漏电流测量、接地电阻测量和绝缘电阻测量等进行校准。 校准方法 绝缘电阻测试仪是加一定的直流电压(一般为200V到1000V)进行测试。校准时,一要进行绝缘电阻测量准确度校准,二要对设定的电压准确度进行校准. 绝缘电阻测试端直接与绝缘电阻箱接线柱相连,设定测试电压(如:500V 直流电压),选择不同的绝缘电阻值进行测试,绝缘电阻的显示值与标准绝缘电阻相比较;改变测试电压(如:1000V 直流电压)做同样的测试。电压准确度的校准与高压输出准确度的校准方法相同,不再赘述了。 注意事项: 当天气较潮湿时,校准较高阻值的绝缘电阻(1GΩ以上)误差较大,绝缘电阻箱应通电加热除湿,以提高测量准确度。

  • 【分享】DL/T 474.1~5-2006 现场绝缘试验实施导则

    DL/T 474.1-2006 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145537]DL/T 474.1-2006 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验[/url]DL/T 474.2-2006 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145538]DL/T 474.2-2006 现场绝缘试验实施导则 直流高电压试验[/url]DL/T 474.3-2006 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145539]DL/T 474.3-2006 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验[/url]DL/T 474.4-2006 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145541]DL/T 474.4-2006 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验[/url]DL/T 474.5-2006 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=145542]DL/T 474.5-2006 现场绝缘试验实施导则 避雷器试验[/url]以上标准均于2006-05-06发布,2006-10-01实施,分别代替对应的1992年版标准,现行有效。

  • 高压绝缘电阻测试仪的价格是多少?

    人们日常生活都会使用到电力,但是对电力设备进行检测的设备就也显得很重要了,最常用的一款设备——[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url],就是电力检测人员经常会使用到的一款设备,那么一台绝缘电阻测试仪要多少钱呢?今天小编就给大家好好聊下关于绝缘电阻测试仪价格的问题。  [b]一、绝缘电阻测试仪的组成部件和工作原理都一样[/b]  虽然市面上的电力检测设备厂家很多,但是不管是任何一家生产厂家,生产的绝缘电阻测试仪的原理其实是一样的。从绝缘电缆故障测试仪的组成来看,它主要由高压电源、电阻器和显示屏等部分构成。所以他的工作原理其实都是一样的:当仪器开启时,高压电源会提供电力,通过电阻器对设备进行绝缘电阻测试,测试结果会实时显示在显示屏上。  [b]二、[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/226.html]高压绝缘电阻测试仪[/url]的价格是多少?有什么因素能影响设备价格呢?[/b]  对于高压绝缘电阻测试仪的价格,会因品牌、型号、功能、性能以及销售渠道的不同而有所差异。一般来说,一台高压绝缘电阻测试仪的价格从几千元到几十万元不等。其中,进口品牌的高压绝缘电阻测试仪价格往往较高,而国产品牌的价格则相对较低。  购买绝缘电阻测试仪设备的时候其实需要主要的反而不是价格,而是性价比,因为不同的设备,他的性能是不一样的,我们购买的时候其实只要根据自己的需求进行选择就行了。一般来说,精度越高、性能越稳定、可靠性越高的高压绝缘电阻测试仪价格也会相应较高。  更多绝缘电阻测试仪设备的相关资讯,可从武汉南电至诚电力了解:http://www.kvtest.com/jswz/2198.html

  • 耐电压测试仪即电气绝缘强度试验仪工作原理

    [font=system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &][size=16px][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)] 耐电压测试仪又叫电气绝缘强度试验仪或叫介质强度测试仪。将一规定交流或直流高压施加在电器带电部分和非带电部分(一般为外壳)之间以检查电器的绝缘材料所能承受耐压能力的试验。电器在长期工作中,不仅要承受额定工作电压的作用,还要承受操作过程中引起短时间的高于额定工作电压的过电压作用(过电压值可能会高于额定工作电压值的好几倍)。在这些电压的作用下,电气绝缘材料的内部结构将发生变化。当过电压强度达到某一定值时,就会使材料的绝缘击穿,电器将不能正常运行,操作者就可能触电,危及人身安全。[/color][/size][/font]

  • 【分享】耐压绝缘测试仪的特征及功能简介

    耐压绝缘测试仪是对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验的测试仪器,耐压绝缘测试仪具有漏电流超差时自动切断测试电压,漏电流值由粗调和细调旋钮调节,并发出声光报警信号,是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试。 耐压绝缘测试仪采用高清VFD显示,简洁面板操作,具有测量保护接地端开路检测功能。耐压绝缘测试仪具有四种特殊测试模式选择,可增加测试的安全性,具有过压、过流保护,手动测线清零功能,过零启动和过零切断,防止被测件损坏。耐压绝缘测试仪具有高精度电流、 功率测量,具有高精度有功功率测量,可更有效的协助用于某些微型电子变压器的匝间短路判定;具有漏电流、测试时间、绝缘电阻连续任意设定,同时显示被测电压、电流、电阻的实际值。 耐压绝缘测试仪可以测量电子元件 、整机、介质材料等绝缘性能,可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物的击穿电压、漏电流、绝缘电阻等电器安全性能指标。耐压绝缘测试仪适用于各种家电、电线电缆、变压器、电机等安全检测,同时也是科研院所、技术监督部门不可缺少的设备。

  • 绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪的测量方法有哪些?

    绝缘电阻测试仪广泛应用于设备检测和故障排除。它广泛应用于电力检测行业。甚至可以说,电力设备离不开绝缘电阻测试仪设备。对于许多经验丰富的电力测试工人来说,[url=http://www.whfulude.cn/jieyuan/]绝缘电阻测试仪[/url]的常规测量范围和方法应该非常清楚。在本文中,我们将向一些新的电力测试工人介绍这两个问题。我希望他们能对你有所帮助!  [b]一、绝缘电阻测试仪的测量范围[/b]  绝缘电阻测试仪的测量范围通常为0.1兆欧(MΩ)至1000兆欧(MΩ)之间。一些好的绝缘电阻测试仪甚至可以测量较低的电阻值,例如0.01兆欧元(MΩ)或者还要少。另外,有些仪器还具有较高的电压测量范围,能够满足不同设备的绝缘电阻测试要求。[align=center][img=绝缘电阻测试仪,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312272133194003_9946_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、绝缘电阻测试仪的测量方法[/b]  1、直接测量法  直接测量是最常用的绝缘电阻测试方法之一。在这种方法中,绝缘电阻测试仪通过高压电源和电阻对设备施加电压,并测量流过设备的电流。然后,根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。直接测量方法的优点是易于使用,适用于大多数设备的绝缘电阻测试。  2、电流衰减法  电流衰减法是一种通过测量电流根据时间的变化来计算绝缘电阻的方法。在这种方法中,设备的绝缘电阻是由绝缘电阻测试仪在给设备施加一定的电压后,通过测量电流根据时间的变化率来计算的。电流衰减法的优点是可以测量较大的电阻值,并且对测试环境的干扰有很强的抵抗力。  3、脉冲法  脉冲法是一种通过向设备施加脉冲电压来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪向设备施加一定幅度的脉冲电压,并测量设备上脉冲电压产生的泄漏电流。然后,仪器根据欧姆定律计算设备的绝缘电阻值。脉冲法的优点是可以测量较小的电阻值,并且可以防止设备在测试过程中受到电压的影响。  4、反接法  反向连接法是一种通过反向连接设备电源的正负极来测量绝缘电阻的方法。在这种方法中,绝缘电阻测试仪将设备的绝缘电阻反向连接到设备的电源的正负极后,通过测量流过设备的电流来计算设备的绝缘电阻。反向连接法的优点是可以避免设备在测试过程中受到电压冲击的影响,并在正常工作条件下测量设备的绝缘性能。  以上关于绝缘电阻测试仪常规测量范围和测量方法的介绍来自经验丰富的老电力人员的总结。我希望它能对你有所帮助!更多关于绝缘电阻测试仪的产品及相关信息,欢迎来武汉福禄德电力查看:http://www.whfulude.cn/jywd/165.html

  • 【分享】超绝缘现象

    《科技日报》2008年4月21日讯 一个由美国、俄罗斯、德国和比利时的科学家组成的研究小组,在温度接近绝对零度和强磁场状态下,从氮化钛薄膜中发现了超绝缘现象,奇怪的是,超绝缘现象是由超导现象引起的。该项科研成果发表在近期出版的英国《自然》杂志上。 1911年,荷兰物理学家卡茂林-昂尼斯意外地发现,将汞冷却到-268.98℃时,汞的电阻会突然消失,从而首次发现了超导现象。 1957年,美国伊利诺斯大学的巴丁、库柏和斯里弗提出了著名的“巴库斯超导量子理论”,他们认为,在超导态金属中电子以晶格波为媒介相互吸引而形成电子对,无数电子对相互重叠又常常互换搭配对象形成一个整体,电子对作为一个整体的流动产生了超导电流。由于拆开电子对需要一定能量,因此超导体中基态和激发态之间存在能量差,即能隙。这一理论的提出使超导研究进入了一个新的阶段。 1962年,年仅20多岁的剑桥大学实验物理研究生约瑟夫逊提出,在超导结中电子对可以通过氧化层形成无阻的超导电流,这个现象称作直流约瑟夫逊效应。 超导现象研究中的上述三次重大发现与近期多国科学家的发现有何关系?表面上看,虽然研究结果相反,但从整体上看是一致的。 研究人员将氮化钛薄膜冷却到接近绝对零度的状态,也就是说符合瑟夫逊效应,在这样的薄膜上外加直流电后发现,电流无损耗地经过薄膜,薄膜中产生了超导现象。但具有瑟夫逊效应的氮化钛薄膜只是一种理想模型,实际上的薄膜是一种微小尺寸的颗粒结构,在低温环境下颗粒是一种超导磁畴,并被绝缘区包围。 研究人员将薄膜置于0.9特斯拉(为地球磁场2000倍)的强磁场、温度为70mK(K为绝对温度)的环境中后发现,薄膜的表现就像普通的绝缘体一样,但当温度降低到20mK后发现,电流急剧接近零,也就是电阻无限增大。原来,这里发生了量子现象,出现了与超导完全相反的现象———超绝缘。虽然这很奇怪,但超绝缘效应在实验中与超导现象同时存在,因为磁畴仍然具有超导性。 超绝缘现象具有多大的稳定性?众所周知,当温度高于临界温度、外界磁场高于临界场和外加电流高于临界电流的情况下,超导现象将被破坏。研究发现,在某些状态,超绝缘现象也存在类似的情况。 研究人员指出,尽管上述研究目前只是基础研究,但该超绝缘现象的实际应用非常重要,它能解决一系列化学电源上的重大问题。

  • 绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪测试原理及使用方法

    绝缘子测试仪是一种理想的运行线路试验设备,主要用于交流线路10~500kV的带电测量过线塔的绝缘子串电压分布值。随着科学的发展,绝缘子测试仪走进了实验室,主要用于试验室内各种35kV以及交流电压绝缘子的电压分布测量。绝缘子测试仪是一种理想的保障线路运行安全的电力检测设备和带电作业辅助工具。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/01/201401071254_486962_2781177_3.jpg 随时科技的不断进步,绝缘子测试仪的样式与种类也越来越多,但其在原理上基本上是一样的:测量绝缘子两点之间电位差,将被测电压变成电场进行测量。因而阻抗高,对于被测量系统的影响最小。被测出的信号经内部放大处理,最后以电压值的形式,由LCD数字显示输出。 如果某一片绝缘子的电位差为 O 时 , 则该片绝缘于为零值绝缘子。如测试中某一节是标准值 50% 时说明其是劣化绝缘子。最后根据所测的数据还可以绘制绝缘于分布电压图,通过绝缘子电压分布图就可以很方便的绝缘子的优劣或者使用状态。从绝缘子测试仪的测试原理来看,整个测量过程是非常简单的。 下现以三新电力旗下产品SX-15绝缘子带电测试仪为例说明其使用方法 用M8螺丝将SX-15表装于绝缘操作杆上,杆的长度应符合带电作业的规定。调整接头,使接触杆与被测绝缘子的悬挂方式对应,能顺利地接触到被测绝缘子两端的金属部分。连接好插头,打开开关,有液晶显示便可工作,读数的单位为kV。 测量过程中有两需要注意:第一,本测试仪采用了独特的升压方式,即晶体震荡,再通过特殊的频率脉冲分配电路,产生脉动脉冲信号,整流滤波后得到高压。5000V直流电压容易受到外界环境的影响而改变,特别是环境湿度的影响,一般情况下,高压应在4000V至6000V之间;第二“电源开关”打开后,不要用手直接接触“测试杆”,以免高压静电伤人。

  • 关于绝缘手套和绝缘鞋的使用

    我们实验室有一项测试是高压测试,需要用到绝缘手套和绝缘鞋!请问这个绝缘手套和绝缘鞋需要像仪器设备一样管理吗?需要送检吗?周期是多久?

  • 【原创】耐压绝缘测试仪

    耐压绝缘测试仪对各种高压电气设备、电器元件、绝缘材料进行工频或直流高压下的绝缘强度试验。 耐压绝缘测试仪是交流安全通用测试仪器,适合家用电器及低压电器的安全测试.漏电流值由粗调和细调旋钮调节。漏电流超差时自动切断测试电压,并发出声光报警信号。有外控端子。

  • 绝缘隔板检测

    [font=宋体][size=16px]点击链接查看更多:[url]https://www.woyaoce.cn/service/info-36278.html[/url]服务背景:[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板是由绝缘材料制成,用于隔离带电部件、限制工作人员活动范围、防止接近高压带电部分的绝缘平板。绝缘隔板又称绝缘挡板,一般应具有很高的绝缘性能,它可与35kV及以下的带电部分直接接触,起临时遮栏作用。[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚提供的检测:对[/size][/font][font=宋体][size=16px]绝缘隔板[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测,出具相关的检测报告。[/size][/font][font=宋体][size=16px]我们的优势:[/size][/font][font=宋体][size=16px]挪亚检测认证集团(NOA|挪亚)成立于1999年,是一家独立、公正及专业的综合性检验、检测、认证及品质保障服务机构。集团总部位于中国(上海),NOA|挪亚是中国最早从事检验、检测及认证的第三方服务机构之一。[/size][/font][font=宋体][size=16px]检测能力覆盖化工品领域、消费品领域、环境保护领域、电子电气产品领域、交通工业领域、生物医药领域以及计量校准领域,具备完整的质量保障方服务提供能力;NOA|挪亚拥有的综合研发中心,服务于产品的成份研究、配方优化、创新研发等;挪亚拥有独立的医药科技公司,从化合物合成的研究到制剂工艺的开发,从药学研究到药物生产,利用核心资源与优势技术助力现代医药行业的发展。[/size][/font][font=宋体][size=32px]具体周期与价格请询问挪亚检测认证工程师[/size][/font]

  • 【原创】数字式绝缘测试仪pcb抄板

    芯谷不仅能一次性100%成功克隆此类产品,并可根据用户需求提供定制化PCB设计、PCB抄板、芯片解密、样机制作、样机调试、SMT加工等垂直化服务,实现其产品功能的升级与扩展,并可提供样机调试、批量生产以及完善的售后服务等一条龙服务。现诚挚对外转让其相关案例的全套技术资料并寻求项目合作,欢迎来电来访咨询、洽谈!  数字式绝缘测试仪特点  1.3-3/4位液晶显示器  2.Mega欧姆高阻档位自动换档  3.50格模拟刻划  4.绝缘测试有负载电压1mA电流  5.蜂鸣器短路电流200mA  6.设计VED0413  一般规格:  读值显示 : 80mm x 50mm 大型LCD显示附模拟刻划  过载指示 :超过最大读值时,LCD会显示 " OL "  低电池指示 : 自动低电池侦测,当电池电压低于工作电压时,将显示  取样率 : 数字显示每秒2.5次 、 模拟显示每秒10次  电源供给 : 1.5伏特AA尺寸8颗  操作温湿度 : 0℃到40℃ (32℉到104℉ ), 低于80% 之相对湿度  储存温度 : -10℃到60℃( 14℉到140℉ )  尺寸 :190(长) x 140(宽) x 77(高)㎜  重量 :约900公克 (含电池)

  • 绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    绝缘电阻测试仪档位的选择方式是什么?

    电子绝缘电阻测试仪是电力检测领域的一款重要设备,他对于那些电力检测人员来说,是工作的设备之一,虽然它的使用频率相对较高,但是在使用[url=http://www.kvtest.com/jydzcs/]绝缘电阻测试仪[/url]时,该如何选择合适的档位是一个关键问题。下面我们就来说说电子绝缘电阻测试仪档位选择的方法与技巧。  [b]一、我们需要了解电子绝缘电阻测试仪的档位概念:[/b]  档位是测试仪器的电压输出等级,常见的档位有250V、500V、1000V等。不同档位的仪器适用于不同的测量范围和设备类型。选择合适的档位能够让测量准确性和仪器的安全性好一些。[align=center][img=,484,300]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/12/202312261919053331_9248_6337156_3.jpg!w484x300.jpg[/img][/align]  [b]二、使用绝缘电阻测试仪设备的时候档位的选择技巧如下:[/b]  1、测量范围:根据被测设备的绝缘电阻值,选择合适的测量范围。例如,如果被测设备的绝缘电阻值在200V至500V之间,可以选择500V档位进行测量。  2、设备类型:不同类型的设备具有不同的绝缘电阻值。例如,家用电器和工业设备的绝缘电阻值通常不同。因此,需要根据设备类型选择合适的档位。  3、仪器精度:不同档位的仪器精度不同,档位好的仪器精度通常更高。如果需要精度好的测量结果,可以选择高电压档位。  4、仪器安全:选择合适的档位能够让仪器安全使用。如果被测设备的绝缘电阻值过低,选择高电压档位可能会导致仪器短路或损坏。因此,在选择档位时需要考虑被测设备的绝缘状况和仪器的承受能力。  希望上述的这些讲解能对大家有一些帮助,更多关于绝缘电阻测试仪的资讯,大家可以持续关注武汉南电至诚:http://www.kvtest.com/jswz/2197.html

  • 【分享】绝缘电阻测试仪的使用功能特点

    绝缘电阻测试仪的功能特点:  1、输出功率大、带载能力强,抗干扰能力强。  2、绝缘电阻测试仪外壳由高强度铝合金组成,机内设有等电位保护环和四阶有源低通滤波器,对外界工频及强电磁场可起到有效的屏蔽作用。  3、绝缘电阻测试仪不需人力作功,由电池供电,量程可自动转换。一目了然的面板操作和LCD显示使得测量十分方便和迅捷。  4、绝缘电阻测试仪输出短路电流可直接测量,不需带载测量进行估算。

  • 求教火花光谱的绝缘杯

    我们使用的是ARL4460,但是绝缘杯有2种,一种是手动激发台,绝缘杯是黑色的,一种是自动激发台,绝缘杯是透明的,请教一下2种都是什么材质,有什么区别?

  • 绝缘油带电倾向性测定仪DL/T385-2010

    SHD385绝缘油带电倾向自动测定仪是根据DL/T385-2010标准设计制造的,用于测量绝缘油带电倾向性。[b]主要特点[/b]采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理主要由气源、压力指示、压力调节、温度检测、流量检测、流量控制、检测电极及电荷测量等部分组成。操作简单,操作人员只需简单设置,仪器将会自动完成管路清洗、测试、排空等工作大屏幕液晶显示,汉字菜单提示自动热敏式汉字打印标准RS232接口,可与计算机通信测试完成后根据试样温度对结果进行校正,并显示、保存、打印或发送,提高了工作效率与准确度,是测定变压器油带电倾向性的理想仪器。[b]技术参数[/b]显示方式:中文大屏幕液晶菜单显示测定范围:1pC/mL~20001pC/mL灵敏度:1pC/mL工作电压:AC 220V±10% 50Hz±5%额定功率:200W环境温度:5~35℃环境湿度:≤85%

  • SHD385绝缘油带电倾向性测定仪

    SHD385绝缘油带电倾向自动测定仪是根据DL/T385-2010标准设计制造的,用于测量绝缘油带电倾向性。[b]主要特点[/b]采用美国进口XECOM数据处理芯片,对数据进行精确处理主要由气源、压力指示、压力调节、温度检测、流量检测、流量控制、检测电极及电荷测量等部分组成。操作简单,操作人员只需简单设置,仪器将会自动完成管路清洗、测试、排空等工作大屏幕液晶显示,汉字菜单提示自动热敏式汉字打印标准RS232接口,可与计算机通信测试完成后根据试样温度对结果进行校正,并显示、保存、打印或发送,提高了工作效率与准确度,是测定变压器油带电倾向性的理想仪器。[b]技术参数[/b]显示方式:中文大屏幕液晶菜单显示测定范围:1pC/mL~20001pC/mL灵敏度:1pC/mL工作电压:AC 220V±10% 50Hz±5%额定功率:200W环境温度:5~35℃环境湿度:≤85%

  • 【每日分享一篇解决方案】卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用

    【每日分享一篇解决方案】卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用

    [align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]#[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]每日一篇分享一篇解决方案:[/color][/size][/font][/align][align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]今日行业领域:[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]石油[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]/[/color][/size][/font][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]化工[/color][/size][/font][/align][align=center][font='arial'][size=21px][color=#548dd4]卡尔费休水分测定仪在绝缘油测定试验中的应用[/color][/size][/font][/align][align=center][/align][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/application/Solution-949485.html][font='宋体'][color=#4472c4][back=#ffffff]点击这里[/back][/color][/font][/url][font=''宋体''][color=#000000][back=#ffffff]浏览或[/back][/color][/font][font=''宋体''][color=#000000][back=#ffffff]下载原[/back][/color][/font][font=''宋体''][color=#000000][back=#ffffff]文档[/back][/color][/font][/align]绝缘油是指从石油中提炼出的矿物油,是电力系统中广泛应用的绝缘材料,主要起着绝练冷却散热和灭弧等作用。纯净的绝缘油是由多种烃类所组成,是中性烃类分子的混合物。由于在电力系统中对绝缘油的性能要求很高,在使用中油质检测就显得尤其重要。油中如呆含有水分,会对绝缘油的各项理化性能、电气性能造成极大的影响,并可使油中其它物质对油质的影响加剧,所以对油中微量水分控制是很严格的。1油中水分的来源在炼油厂中炼制的新油是不含水的,但在运输,贮存等过程中,由于保管不善,往往会从空气中渗入水气,用油的电气设备在安装过程中,由于干燥处理得不彻底,或者是用油设备存在缺陷,也可以使水分进入油中。此外,绝缘油在使用过程中,因为缓慢氧化,也伴随有少量水分生成。1.1绝缘油中的含水量与油品的化学组成有关。油是由不饱和烃,烷烃,芳香烃等物质组成,一般不饱和烃、芳香烃对水的溶解能力最大,例如当绝缘油中含有6%的芳烃并温度为20C时,能溶解45ppm的水,在80C时就能溶解300ppm。正构烷烃对水的溶解能力最小。因此,含不饱和烃、芳香烃组分较多的绝缘油,吸水能力较大,吸收水分就较多,含正构烷烃组分校多的绝缘油,吸收水分就较少。参见图1。1.2绝缘油中水分的溶行量与油的温度也密切相关。水在油中的溶解度随温度的升高而有规律的增加。参见图2。但是由于油品的组成多为非极性烃类化合物,不能与水形成氢键,所以水在油品中溶解度最高只能达到0.4%,不会随温度无限制地增加。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141485146_1268_5996718_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141487835_9284_5996718_3.png[/img][/align]1.3绝缘油中含水量与在空气中暴露的时间有关油品在空气中暴露的时间越长,大气的相对湿度越大时,则油吸收的水分就愈多。故测定绝缘油中含水量时,必须密封取样,密闭测定,其目的就是要避免试样与空气接触,以测定出试样的真实含水量,油从空气中吸收水分与暴露时间的关系,参见图3。1.4油品对水的溶解能力与其精制程度有关如精制比较粗糙不完全,或油净化的不彻底,油中含有未除尽的酚类、酸类、树脂、皂化物等,会增加油品的吸湿性,使油品中含水量增高,反之,则含水量较低。1.5与油质化工深度有关,运行中的油品在自身氧化的同时,会产生一部分水分,如以CH2+2型的纯烷烃的氧化为例:2C,Hn+2+ 302 - + 2CH,O2 + 2H2O即反应的结果是得到脂肪酸和水,也就是说随着油的深度净化,酸值的升高,所产生的水分也会随之增加。另一方面油深度氧化后,不仅生成酸和水,还有酮、醛、醇等,并在一定的条件下,进行聚合、缩合反应,生成的沥青质能增加油的吸湿性。故旧油比新油溶水力强。2绝缘油中水分的存在形态在绝缘油中,水分主要以三种形态存在2.1游离水:也称沉积的,主要是由外界漫入的水,如果不与油结合,且绝缘油中含水量又相对较多,则水必将很快与油分离,沉到用油设备或容器的底部,或者以小水滴的形态游离于油中,这些水对用油电气设备的损害不大,可以采取直接从设备底排放的方法除去。2.2溶解水:这种水是以极微细的颗粒,机械地分散在油中,它们通常是由空气中吸入的,在油品中分布较为均匀,故相对称为溶解水。这种水能够用机槭方法除去一部分,但欲全部除去较难,在一定条件下,可以采用高真空雾化法除去。2.3 乳化水:这种水主要是由于油品精制不良,长期运行中造成劣化,或是绝缘油中存在乳化剂.物质,降低了油一水之间的界面张力,难以分离。这种状态的水只用简单的物理方法难以除尽,一般需加破乳化剂,并配合适当的物理方法加以除去。温度对绝缘油中水分的存在状态有很大影响,当油温度较低时,油中水分主要呈悬浮乳状,随油温的不断升高,乳化水逐渐转变为溶解水。.3绝缘油含有水分的危害绝缘油中含有水分会对油的许多性能造成损害,降低油的绝缘强度,加速油品的氧化,引起用油设备的腐蚀,严重时会引起短路,甚至烧毁设备。3.1对绝缘油的击穿强度的影响水分溶解于油中,对油的击穿强度的不利影响是众所周知的。水是一种板性分子,在电场力的作用下,很容易被拉长,并且沿着电场方向排列起来,从而在电极间形成导电小桥,连接两电极,使绝缘强度剧降。水对油的击穿强度的影响参见图4。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141488987_7624_5996718_3.png[/img][/align]绝缘油的含水量是油的物理性质,而击穿强度是油的电气特性。测定油样时,油中微水含量与击穿强度,虽然不一定达到图中所示的那种协调的关系,但也不会差别很大,因此,耐压值与含水量这种数据在试验时便有相互核证的意义。在同一含水量的油中,水分在油中呈悬浮的乳状水较溶解水更能降低油中击穿电压,因为溶解水在油中呈高度分散,在电场力的作用下,导电小桥不易形成。而悬浮状的乳状水,尤其是当油中水分全部呈乳化状时,小水珠在电场力下很易拉长,并形成导电小桥。在近几年的春、秋检工作中,我们通过试验发现,当绝缘油中水分含量较少时(在10ppm以下),油的耐压值一定高,一般在50KV左右 当油中微水含量较高时,(在10~ 20ppm左右),油的耐压值却不一定低,这就是由于水分在绝缘油中的存在状态不同造成的(参见表)这是齐局齐齐哈尔一次变电所1995年春检的油化验分析。中微水与耐压的对比值。绝缘油中含有水分,会使油中含有的其它杂质对绝缘强度的影响更加突出。如绝缘油中.无水时,纤维质对绝缘强度的影响不大,但存在水分时,因纤维的强烈吸湿性而变为导电的物质,在电场作用下,按电场力的方向排列,形成“桥键”,大大降低了油品的绝缘强度。3.2 油的含水量对介质损耗的影响[align=center]由于影响绝缘油的tgδ值的因素较多,所以这里仅讨论油的含水量与tgδ 值的关系。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141490291_7519_5996718_3.png[/img][/align]对于品质纯净的油来说,当油中含水量较低时(30- 40ppm), 对油的值的影响不大,只有当油中含水量较高时,才有十分明显的影响。参见图5。油的含水量在60ppm以上时,油的值急骤增加。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141489430_1969_5996718_3.png[/img][/align]在历次春秋检中,常遇到下列情况:油净化处理后,油中含水量很少,而油的tgδ值却居高不下,这是由于油的tgδ值与许多因素有关,不单取决于水分。tgδ值高,说明油已被污染,污染物可能具有滤过性能,没有从油中分离出来,所以油tgδ的值异常。4结论绝缘油中的含水量属于油的物理性质,但它对油的击穿强度,值等电气性能却能造成很大的影响,明确油中水分的来源,及含量的影响因素,就可以采取合适的手段有效地减少油中水分的含量。在试验中,根据含水量与耐压,介损值之间存在的必然联系,可以对试验数据的可信性做出正确判断,达到准确评价绝缘油的品质的目的。[font='宋体'][size=20px][color=#4f5862]产品配置单:[/color][/size][/font][align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311211141491375_610_5996718_3.jpeg[/img][/align][align=center][url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH105000/C497994.htm]奔腾 BWS-2100 便携式卡尔费休水分测定仪[/url]([url=https://www.instrument.com.cn/netshow/SH105000]吉林市奔腾仪器有限责任公司[/url])[/align][url=https://www.instrument.com.cn/application/Solution-949485.html][font='宋体']点击这里[/font][/url][font='宋体'][color=#000000]浏览[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]或[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]下载原[/color][/font][font='宋体'][color=#000000]文档,更多解决方案内容请浏览[/color][/font][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='宋体'][color=#0081d7][back=#ffffff]行业应用[/back][/color][/font][/url][font='宋体'][color=#000000]栏目:[/color][/font][align=left][url=http://www.instrument.com.cn/application/][font='calibri'][size=13px][color=#0081d7]http://www.instrument.com.cn/application/[/color][/size][/font][/url][font='calibri'][size=13px][color=#000000]行业应用栏目简介:[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#000000] [/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#000000] 【行业应用】[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px][color=#333333]是仪器信息网[/color][/size][/font][font='calibri'][size=13px]专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂[/size][/font][font='calibri'][size=13px]商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。[/size][/font][/align][align=left][/align]

  • 绝缘油试验测试中酸值测定仪的应用不可少

    在做和绝缘油有关的试验时,酸值测定仪的应用不可少。绝缘油的酸值是表明油品中含有酸性物质,即有机酸和无机酸的总值,一般酸中和1g绝缘油中酸性物质所需的氢氧化钾mg数来表示。对于未使用过的新变压器油几乎不含酸性物质,其酸值相当小,但油品在长期储存下,尤其是充人电器设备投入运行后,难免会与空气中氧接触,油品易被老化。氧化初期时主要生成低分子有机酸,进一步氧化产生高分子有机酸以及酸陛产物,在绝缘油中存在上述各类酸性物质后,则会提高油品的导电性、降低油的绝缘性能,还可能产生对金属的腐蚀。在运行温度较高(80~C以上)的情况下,促使固体纤维纸绝缘材料发生老化现象,从而缩短设备的使用寿命。一般未用过的(新的)变压器油几乎不含酸性物质,其酸值较低,pH值在6~7范围内,pH值主要用来表示绝缘油水溶性酸的指标。 根据我国现场调查情况、模拟试验以及实验室内老化试验结果的油分析,对运行中变压器油一般酸值大于0.1m鲋)H/g,pH值等于或小于4.0时变压器运行油析出油泥的可能性增加,反之则变压器油可基本保证变压器良好可靠地工作,当酸值升到0.2mgK()}L/g以上或pH值低于3.8时,油质劣化显著,会有较多油泥产生。因而对运行油规定pH值应大于4.2。国内常用的酸值测定仪器中北京得利特的酸值测定仪型号挺多的,[font=&][size=12px][color=#444444]适用于很多标准且能广泛适用于石油、化工、电力、商检、科研、环保等领域。 [/color][/size][/font]

  • 绝缘厚度测量问题

    [font=&]请教各位老师,电线电缆的绝缘厚度为什么要求第一次测量要从最薄处进行?投影仪下确定好含最薄点的6个点位之后,跟第一次测哪个点的顺序有关吗?GB 2951.11-2008的标准中对绝缘和护套厚度的测量要求为什么特意进行了区分?8.2.4条款里面,护套的厚度测试要求就是“在任何情况下,应有一次测量在护套最薄处进行”,8.1.4条款里面,绝缘的厚度测量要求就是“在任何情况下,第一次测量应在绝缘最薄处进行”。谢谢!PS:在其它板块发了没有老师回复,所以在这里也求助一下,如果有熟悉线缆测试的老师麻烦指点指点,谢谢![/font]

  • 绝缘材料检测方法

    [b]百检检测测量电气测绝缘[/b]测量电机和其他电气设备的绝缘是电厂运行人员经常进行的一项工作绝缘合格是电气设备能否投入运行的一项重要指标测绝缘前需要做哪些准准工作呢1、测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。2、被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。3、测量前要检查摇表是否处于正常工作状态,将摇表进行一次开路和短路试验。4、摇表使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。准确测量正确使用测绝缘电阻工具兆欧表有手摇式摇表与电子摇表,并设有不同的电压等级:400V及以下选择500V摇表,1KV-6KV选择2500V摇表。测绝缘时应按设备电压等级正确地选择摇表。在测量之前检验被测设备是否带电,保证人身安全,若带电则应终止操作,在将带电设备断电隔离后才可进行测绝缘操作。400V设备可用验电笔或万用表进行验电。大于或等于1KV的用高压验电器进行验电。高压验电器分为不同电压等级,其绝缘杆长度随电压等级升高而升高,绝缘特性随电压等级升高而升高,因此在选用验电器时要注意,若所选验电器绝缘等级不够会有触电的危险。使用绝缘手套时我们应注意以下几点1、佩戴前要进行气密性检查,将手套从口部向上卷,稍用力将空气压至手掌及指头部分,检查上述部位有无漏气,如有则不能使用。2、如发现手套有发粘、裂纹、破口、气泡、发脆等损坏时禁止使用。3、使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4、使用后注意存放在干燥处,并不得接触油类及腐蚀性药品。5、使用绝缘手套时应将上衣袖口套入手套筒口内。

  • BAXX 系列绝缘油耐压测试仪

    BAXX 系列绝缘油耐压测试仪测试范围-?BA(击穿分析仪)测试仪器设计用于自动测试液体电介质的击穿强度。电气设备中使用的绝缘油,如变压器,分接开关,断路器,电缆等使用的绝缘油是合适的测试样品。 测试样品沸点低于110°C(230°F)事,不适合测试。-测试方法-用于确定液体电介质击穿强度的测试方法由各种国际标准组织规定。 IEC,VDE和ASTM等标准规定了适当的程序,硬件和报告要求。在BA测试设备中预编程的测试次数,电压上升率,时间顺序,测试容器和电极配置,测试限制和某些标准规定的范围。 请参阅“技术说明”一节以获取适用于此BA仪器的自动测试标准清单。BA仪器使用者有责任遵循适当的液体填充程序,并根据所选的标准设定电极间隙。-[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/11/202311171802083379_13_1602049_3.png[/img]

  • IT系统在医疗场所的应用及绝缘检测功能扩展

    摘 要:阐述了IT系统的定义、组成及特点,IT系统在医疗场所应用时的注意事项。介绍了IT系统绝缘监测功能的扩展:IT系统过负荷检测,IT系统隔离变压器温度检测,IT系统接地故障定位检测,以及绝缘监测、各类检测的中央监控系统。关键词:IT系统 绝缘监测 过负荷检测 隔离变压器温度检测 故障定位Abstract :The definition, composition and characteristics of IT system, the attention points of IT system using in medical sites are expounded. The expansions of the insulation monitoring functions of the IT system are introduced, including overload detection of IT system, temperature detection of the isolation transformer of IT system, the grounding fault location detection of IT system, as well as the insulation monitoring and the central monitoring system for all kinds of testing.Key words :IT system Insulation monitoring Overload detection Temperature detection of the isolation transformer Fault location1  引言  随着国民经济的快速发展和人们生活水平的逐年提高,人们对电的需求量陡然增长。与此同时,由于停电、漏电,以及线路绝缘故障引发的触电、电气火灾事故也随之剧增对人们的生命财产安全构成了严重威胁。为了加强系统供电的安全性和可靠性,《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008) 12.8.6条规定:在2类医疗场所内,用于维持生命、外科手术和其他位于“患者区域” 内的医用电气设备和系统的供电回路,均应采用医疗IT系统。IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在医疗场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。2  IT系统及其特点2. 1 IT系统的定义及组成  IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地极。在实际应用中,IT系统一般与TN或TT系统通过隔离变压器进行隔离。  在正常情况下,系统中仅存在线路对地电容的微小泄漏电流。图1所示为IT系统发生第一次接地故障示意图,当系统发生第一次单相接地故障时,故障电流为两非故障相对地电容电流的相量和Id ,由于这个电流值甚小,不会造成人身电击或者其它事故,也不会切断电源,保证了系统供电的连续性。但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。Fig. 1 IT system grounding fault diagram  为了防止上述短路故障的发生, T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生第一次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过报警装置发出报警信号(通常是声光报警信号),提醒工作人员赶在第二次发生异相接地故障前及时排除故障,消除隐患,从而有效地保证系统供电的连续性。  可以在系统中安装专门的故障检测仪,当绝缘监测检测到绝缘故障时,给故障检测仪一个启动信号,故障检测仪开始逐路检测,也可以利用手执式故障定位设备对可能出现故障的回路进行逐点排查,最终找到故障点并显示故障点的位置,这样就极大地方便了工作人员进行故障排除。  为了保证系统供电的连续性,国家《建筑物电气装置 第7-710部分:特殊装置或场所的要求—医疗场所》GB16895.24-2005 / IEC60364-7-710:2002 710.53.1条规定:“……医用IT系统的变压器进出线回路不允许设置过负荷保护……”,以防止系统过负荷时保护开关切断电源。这就要求系统中的绝缘监测器必须同时还具有负荷检测和过负荷报警功能。在一些重要的场所,由于隔离变压器持续不断地工作,可能温度过高而导致隔离变压器工作异常。因此绝缘监测器还需要实时检测变压器的温度,当其温度过高时,应有相应的超温报警信号,以提醒相关人员及时处理。  由上面的分析可知,一个典型的单相IT系统,其组成设备主要包括:隔离变压器、绝缘监测器、电流互感器,以及外接报警与显示仪,见图2。  系统中,绝缘监测仪具有系统绝缘检测、系统过负荷检测和变压器温度检测功能,以及相应故障的报警与显示功能,一般安装在现场的终端配电柜中。外接报警与显示仪则用于集中显示相应的检测值,并具有超限报警功能,一般安装在位置明显的地方,方便人员查看,如手术室IT系统的外接报警与显示仪通常安装在医院手术室的情报面板上。2. 2 IT系统的特点  a. 由于系统电源端带电导体不接地,即使系统发生单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断电源来防电击,从而维持供电的不间断,只有在发生第二此接地故障时才要求切断电源 。同时,安装在系统中的绝缘监测器能及时地检测并给出系统绝缘故障报警信号,提醒工作人员及时排除故障。因此IT系统是一个连续、可靠的供电系统。  b. IT系统中的绝缘监测器,一方面实时监测系统的绝缘状态,另一方面还检测系统的过负荷和变压器的温升状态,一旦出现异常立即报警。因此IT系统能够减少因系统发热、漏电等原因引起的电气火灾事故,大大提高了系统的防火安全性。  c. 在IT系统中,提高回路的绝缘阻抗、降低回路对地电容,是提高系统安全性与可靠性的关键。因此在系统设计时要尽量缩短系统配电线路的长度,减小系统容量,减少系统分支回路数,并做好线路的绝缘防护措施。这也就限制了IT系统仅能用在重要的局部的供电场所,如化工、制药企业的一些程序控制生产线,医疗场所的手术室、重症监护室等场所。3  IT系统在医疗场所的应用  医疗IT系统是IT系统应用的一个典型实例。医院因其职能的特殊性,对其配电方式有特殊的要求。如外科手术室、重症监护室等,都需要采用IT系统,以提供一个安全、可靠、连续的配电系统。3.1 医疗IT系统的应用  根据国标《建筑物电气装置 第7 - 710部分:特殊装置或场所的要求 医疗场所》(GB 16895.24–2005 / IEC 60364–7– 710:2002),将医疗场所划分为0类场所、1类场所和2类场所。由于0类和1类场所不使用与病人直接接触的医疗器械,或者所使用的设备断电后不会对病人造成危害,因此可以使用TN-S系统,但须配有剩余电流动作保护器,在发生接地故障时,能及时断开故障回路。并可同时配置剩余电流监测设备,实时监测系统各回路的泄漏电流值,在保护设备动作前发出报警信号,避免造成回路断电,引起严重后果。对于2类医疗场所,医疗设备的断电或接地故障将会危及病人生命安全。根据相关的标准和规范,这类场所必须使用医疗IT系统,来保证系统供电的连续性和安全性。  采用IT系统的2类医疗场所包括有手术室、急诊抢救室、各类重症监护室(ICU)、心脏导管及造影室等。每个房间应配有独立的隔离电源系统。对于多个这类场所,可以采用如图3所示的配电方案。  图中各个手术室和重症监护室分别采用独立的IT供电系统,所有的IT系统由手术部与ICU总配电柜通过TN-S系统配电。各IT系统的绝缘监测器及总配电柜内的剩余电流监测设备又通过基于Modbus协议的RS485总线将各个监测信号反馈到手术部的中央监控室内,并由中央控制室的上位机通过中央控制系统软件进行集中监控。各个IT系统与TN-S系统的运行状态,都可以显示在中央监控室的上位机上,方便工作人员对系统进行集中监控与管理。  各类手术室和重症监护室根据各系统容量分别配置单独的IT系统,主要的医疗仪器、无影灯、多功能吊塔等用电设备须从IT系统中取电。照明灯、观片灯和电动门等可以不从IT系统取电。 图4为采用医疗隔离电源系统的手术室或ICU配电系统图。绝缘监测仪时刻监测IT系统的绝缘状态,并在系统出现故障时给出报警信号,外接的报警与显示仪通过RS485接口与绝缘监测仪进行实时的数字通信,显示绝缘监测仪的检测结果,并在报警时发出声光报警信号。除了绝缘监测设备外,系统还配置了绝缘故障测试仪和绝缘故障评估仪。绝缘故障测试仪能够在线查找故障发生的回路,它和绝缘监测仪一起工作,当绝缘监测仪探测到系统绝缘故障后,绝缘故障测试仪立即开始故障定位,由绝缘故障评估仪周期性地送出一个特殊的测试电流,测试电流流经故障部位,由电流互感器探测,并由电子评估仪对故障回路进行评估,评估的结果送报警与显示仪中显示。  医疗IT系统同时还配置了绝缘故障定位设备,在发现系统绝缘故障的同时,能及时定位出现故障的回路,这极大地方便了工作人员了

  • 绝缘样品的AES测试

    各位好,我们想测氮化硅(电阻率非常高,几乎绝缘)的元素分布规律,想利用AES,听说AES测试样品需要有一定的导电性,我以为是因为导电性不好的话,会放电,然后无法利用二次电子像观察样品。所以在做之前就吧氮化硅样品上喷了层薄薄的金,然后在进行AES测试时,利用Ar离子从表面的金开始向内剥离,谁知道剥离掉金,开始测试氮化硅的时候,出来的信号很奇怪,谱线左侧的噪音很大,测试老师说这样的样品不能测,结果没法用......。 我想问问各位专家,我的样品是不是没有办法做AES,还是要选择一个怎样的测试条件,或者制样方法?谢谢各位。

  • 测量绝缘油的析气性的意义及测量原理

    为什么要测量绝缘油的析气性及测量原理 电气绝缘油在高强度电场的作用下,部分烃分子会发生裂解而产生气体,这部分气体以微小的气泡从油中释放出来。如果小气泡量增多,它们会互相连接而形成大气泡。由于气体与油的电导率有很大的差异,在高压电场的作用下,油中会产生气隙放电现象,而有可能导致绝缘的破坏,这种现象在超高压输变电设备中显得尤为突出。为克服这种倾向,用于超高压设备的变压器应满足析气性指标要求。 绝缘油的吸气性又称为气稳定性,是指油在高电场强的作用下,烃分子发生物理/化学变化时,吸收气体或放出气体的特性,如果绝缘油易放出气体,那么就会形成气体穴存在油中,会发生局部放电或过热,严重的会导致油击穿。因此,希望绝缘油是吸气的,芳香烃是吸收气体的,为改变绝缘油的吸气性,一般采用往油中添加浓缩芳烃或人工合成的芳香烃化合物。绝缘油析气性测定仪(来自北京得利特)适应标准:GB/T11142-89、NB/SH/T0810-2010、ASTM D2300。用于测定绝缘液在受到强度足以引起在液、气交界处放电的电场作用下,放出吸收气体的能力。适用于测定电缆油、电容器油和变压器油。A1210操作简便、精度高,广泛应用于石化、电力、铁路、科研等部门。

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制