    一、项目概况及预算情况

    本项目为山东消防救援总队鲁中区域与灭火救援中心消防员防护装备、灭火救援器材采购项目,共分为10个包,预算总金额1580.622万元。

    二、采购标的具体情况

    1、采购内容、数量

    包号

    货物名称

    预算(万元)

    A

    基本防护装备

    187.5

    B

    基本防护装备

    198

    C

    基本防护装备

    243

    D

    基本防护装备、特种防护装备

    99.9

    E

    特种防护装备

    99.5

    F

    侦检器材、警戒器材、救生器材、堵漏器材、输转器材、洗消器材

    263.242

    G

    破拆器材

    119.8

    H

    灭火器材

    199.58

    I

    通信器材

    112.5

    J

    照明、排烟器材

    57.6

    2、需实现的功能或者目标:达到合格标准。

    3、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范:依据技术文件要求,本项目的实施必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求。

    4、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求:满足国家相关规定及要求。

    5、需满足的采购政策要求(评审加分、价格扣除、优先采购、强制采购等):

    根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181 号)的规定;在政府采购活动中,享受评审中价格扣除的政府采购政策;价格扣除幅度:

    小型、微型企业价格扣除幅度:6%。用扣除后的评审报价参与评审。在政府采购中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策;监狱企业价格扣除幅度:6%。用扣除后的评审报价参与评审;

    本项目优先采购节能环保产品的给予报价部分及技术部分各4%比例加分。

    按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》 ,残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额,计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的,不重复享受政策。

    6、交货期:一年;

    项目实施地点:济南市历城区。

    7、需满足的服务标准、期限、效率等要求:严格按照服务期内的要求实施,确保交付时间。

    8、项目售后服务及验收标准:执行国家、省市现行的验收规范等。

    9、其他技术、服务等要求:无

    三、论证意见:经论证,符合项目采购要求,同意采购。

    四、公示时间:

    本项目采购需求公示期为3天,自2020年10月9日起至2020年10月11日止。

    五、意见反馈方式:

    本项目采购需求方案公示期间接受社会公众及潜在供应商的监督。

    请遵循客观、公正的原则,对本项目需求方案提出意见或者建议,并请于2020年10月12日前将书面意见反馈至采购人或者采购代理机构,采购人或者采购代理机构应当于公示期满5个工作日内予以处理。

    采购人或者采购代理机构未在规定时间内处理或者对处理意见不满意的,异议供应商可就有关问题通过采购文件向采购人或者采购代理机构提出质疑;质疑未在规定时间内得到答复或者对答复不满意的,异议供应商可以向采购人同级财政部门提出投诉。

    六、项目联系方式

    1.采购单位:山东省消防救援总队

    联系人:王明华电话(传真):0531-85124048

    地址:济南市经十东路2218号

    2.采购代理机构:山东汇泉建设项目管理有限公司

    联系人:孟倩、许媛荣电话(传真):0531-86965259

    地址:济南市历城区创新工场8楼

    附件:

    山东消防救援总队鲁中区域与灭火救援中心消防员防护装备、灭火救援器材采购项目分包参数

    A包:

    一、正压式消防空气呼吸器(9L)*75

    1、符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、气瓶:符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶瓶》规定碳纤维复合气瓶,气瓶容量9L,每个气瓶配有保护套(阻燃材质),有防误关装置。工作压力:30MPa,出口螺纹:G5/8。

    3、面罩:面窗为宽视野面窗,自动除雾,与面部采用里外双层硅胶密封,适合各种脸型;带低压振动报警功能,头网为阻燃材料。

    4、压力平视显示装置:与面罩一体化设计,显示气瓶剩余压力。

    5、供气阀:设置自动正压机构,能确保供气充足,每分钟≥500L,可360度与面罩快接。

    6、背架:为高强度的碳纤维复合材料制成,高、中压管隐藏于气瓶与背板之间;整体按人体工程学设计,腰部配有上下旋转功能,使用更加贴合,背衬外层采用芳纶涂层面料,具有防水、防滑、耐磨等功能,底部配有闪光警示灯。

    7、减压阀:输出压力0.5~0.9MPa,配有红色方向型手轮;设置安全阀,开启压力应在减压器输出压力最大值的110%--170%范围内,关闭压力≥0.9Mpa。

    8、胸前配有他救接口,配有一体式他救应急包及他救面罩,他救面罩管长不小于1.5米与空呼配套使用。

    9、报警哨及压力表荧光显示,符合国家标准。

    10、配备快速充气装置。

    11、整体质量:≤16kg。

    12、电子部分需符合Exia ll C T4Ga防爆认证,并提供防爆合格证。

    13、专用仪器储运箱,防水、防尘、防撞击。

    14、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    正压式消防空气呼吸器(6.8L)*75

    1、符合国家GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、气瓶:应为符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶瓶》规定碳纤维复合气瓶,气瓶容量6.8L,每个气瓶配有保护套(阻燃材质),有防误关装置。工作压力:30MPa,出口螺纹:G5/8。

    3、面罩:面窗为宽视野柱形面窗,能自动除雾,任何环境下不产生雾气,与面部采用里外双层硅胶密封,适合各种脸型;带低压振动报警功能,头网为阻燃材料。

    4、压力平视显示装置:与面罩一体化设计,显示气瓶剩余压力。

    5、供气阀:设置自动正压机构,能确保供气充足,每分钟≥500L,可360度与面罩快接。

    6、背架:为高强度的碳纤维复合材料制成,高、中压管隐藏于气瓶与背板之间;整体按人体工程学设计,腰部配有上下旋转功能,使用更加贴合,背衬外层采用芳纶涂层面料,具有防水、防滑、耐磨等功能,底部配有闪光警示灯。

    7、减压阀:输出压力0.5~0.9MPa,配有红色方向型手轮;设置安全阀,开启压力应在减压器输出压力最大值的110%--170%范围内,关闭压力≥0.9Mpa。

    8、胸前配有他救接口,配有一体式他救应急包及他救面罩,他救面罩管长不小于1.5米与空呼配套使用。

    9、报警哨及压力表荧光显示,符合国家标准。

    10、应在固定位置配备快速充气装置。

    11、整体质量:≤16kg。

    12、电子部分需符合Exia ll C T4Ga防爆认证,并提供防爆合格证。

    13、专用仪器储运箱,防水、防尘、防撞击;中文使用维护保养说明书或光盘。

    14、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    二、正压式消防空气呼吸器气瓶(9L)*75

    气瓶:符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶瓶》规定碳纤维复合气瓶,气瓶容量9L,每个气瓶配有保护套(阻燃材质),有防误关装置。工作压力:30MPa,出口螺纹:G5/8。

    正压式消防空气呼吸器气瓶(6.8L)*75

    气瓶:应为符合 GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶瓶》规定碳纤维复合气瓶,气瓶容量6.8L,每个气瓶配有保护套(阻燃材质),有防误关装置。工作压力:30MPa,出口螺纹:G5/8。

    B包:

    一、消防头盔*300

    1、符合GA 44-2015《消防头盔》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、组成:由帽壳、缓冲层、网状舒适层、佩戴装置、面罩、披肩等组成,为半盔式头盔结构。

    3、配有照明灯卡具。

    4、下颏带采用抗拉阻燃材料,宽度≥20 mm,同时搭配有快速调节搭扣(头盔应配备梯形下巴带,并带有带衬垫的耳部防护)。

    5、面罩应采用透明、耐冲击、耐热、防雾和耐刮擦的材料制成,开合过程应能随意保持定位。

    6、披肩应为装卸式,采用阻燃防水抗辐射性能面料制成,可完全覆盖消防员肩部。

    7、头盔各部件的安装应到位、牢固、端正,无松脱、滑落现象,面罩伸缩或翻转应灵活,披肩脱卸应方便,前后重量平衡。

    8、头盔颜色根据采购方需要提供。

    9、冲击吸收性能:经高温、低温、浸水、辐射热预处理后进行冲击吸收性能试验,头模所受到的最大冲击力≤3780N。

    10、头盔重量(不包括披肩及其他附件)≤1.5kg。

    11、标识:按部局统型标准执行。

    12、为了进行调整,清洁和维护,头盔的内部安全带应可快速拆卸,无需任何辅助工具。

    13、外部尺寸调节钮:可轻易调节头盔宽度,即使穿戴手套从外部调节也极其轻易。

    14、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    15、接受进口产品。

    二、消防安全腰带*300

    1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、由织带、带扣、D型环和移动板组成,主要采用尼龙和热锻铝合金材质,采取固定与移动相结合的D型环设计,主体颜色为黑色,插扦改良式。

    3、颜色:带扣、D型环为铝本色,缝线为黑色。

    4、款式:(1)织带:织带为整根,不应有接缝,具有一定硬度,规格约为宽70mm 厚2.5mm,末端收尾为整烫圆弧型。(2)带扣:合金材质,阳极氧化处理工艺。(3)扦针:不锈钢材质,直径应与带扣、扦针孔适配。(4)D型环:合金材质,阳极氧化处理工艺,配置两个D型环,其中一个采用缝合固定,另一个采用移动板和D型环组合结构,可自由调节。(5)扦针孔:优质不锈钢材质,成双排六列型式向前等距排列。(6)型号:大、中、小3个型号。

    5、正立方向静负荷性能≥13kN,水平方向静负荷性能≥10kN。

    6、耐高温性能:置于温度为204℃±5℃的干燥箱内5min,安全带的织带和缝线不出现熔融、焦化现象。

    7、金属零件的耐腐蚀性能:经48h中性盐雾试验后保持原有的性能。

    8、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    9、接受进口产品。

    三、多功能消防腰斧*300

    1、符合GA 630-2006《消防腰斧》标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、由斧、刀锯、斧套组成,质量≤0.8kg,腰斧全长≤300mm,斧头长≤170mm。含腰斧套,具备撬、锯、砍等多种功能。

    3、消防腰斧各刃部应抛光,其表面粗糙度Ra 值不应大于6.3μm。

    4、消防腰斧的金属表面应平整光洁,不应有裂纹、毛刺、凹痕、缺损或有害杂质等缺陷,涂漆部分不应有流痕、气泡等缺陷。

    5、橡胶斧柄套应无碎渣、气泡、孔隙、夹杂物及其他明显缺陷,表面花纹应清晰。

    6、消防腰斧斧头连同斧柄应用整块金属材料铸成。

    7、消防腰斧刃口应锋利,其截面呈弧形。

    8、消防腰斧的平刃、柄刃和斧柄轴线须在同一水平平面上,各部分应对称于该平面。

    9、橡胶斧柄套应热压在斧柄上,粘结应牢靠、不松动。

    10、橡胶斧柄套设计应便于安全、舒适抓握。

    11、硬度:消防腰斧各刃部和撬口均应经热处理,且其硬度均应达到48HRC~56HRC,刃部热处理长度应不小于20mm 且不大于40mm,撬口热处理长度应不小于5mm 且不大于10mm。

    12、抗冲击性能:消防腰斧各刃部经5kg 的重锤冲击后,不应有裂纹、变形等损伤。

    13、平刃砍断性能:消防腰斧平刃应能砍断直径6.5mm的Q235A圆钢,应无明显缺刃、卷边和裂缝等影响使用功能的损伤。

    14、尖刃和柄刃凿击性能:消防腰斧尖刃和柄刃应能凿击Q235A 钢平板,应无明显缺刃、卷边和裂纹等影响使用功能的损伤。

    15、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    四、消防员抢险救援头盔*300

    1、符合行业GA633-2006《消防员抢险救援服装》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、盔壳采用高强度塑料材料制成,橘红色,顶筋两侧有通风气孔,高抗冲击,有明显的反光标志。

    3、半盔型,头盔由帽壳、可调节帽箍、泡沫缓冲层、下颏带、护目镜等部件组成,保证在狭小空间作业时,不易掉落。

    4、冲击吸收性能最大冲击力≤3780N。

    5、护目镜为全封闭防雾双层隔热镜片,带超硬防刮防雾涂层;

    6、下颌带:三点式下颌带,并带有下颌托和快速脱卸扣;

    7、缓冲层:采用PU软泡沫。

    8、重量(不含护目镜)≤800g;

    9、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    10、接受进口产品。

    C包:

    一、消防员灭火防护服*300

    消防员灭火防护服(夏作战款)*150

    1、符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。
    2、结构:由外层、防水透气层、舒适层三层面料组成,取消单设的芳纶毡隔热层,并配备救生拖拉带。
    3、材料:外层采用面层复合材料,原液染色芳纶纤维。具有防静电、阻燃、轻便、抗拉力强等性能。
    4、款式规格:藏蓝色,色差≥3级。上下分体式结构,肩、肘、膝部加厚处理增加耐磨性。防护服上衣的衣领为立领,前部设护领,高度≥100mm。上衣前门襟拉链号型≥8号。左上臂外侧设90mm 110mm盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。上衣和裤子之间的重叠部分≥200mm。袖口设计保护消防员的手腕,并防止燃烧的废碎片进入到袖子中。防护裤子的背带应选用松紧带,裤腰松紧可调。肘部和膝部双层面料耐磨。外层左胸前设有多功能通讯器材胸兜。

    5、防护性能:整体热防护性能TPP≥28cal/cm2。外层面料经、纬向断裂强力≥1000N,经纬向损毁长度≤20mm,经纬向撕破强力≥500N,经纬向接缝断裂强力≥800N;舒适层面料经纬向损毁长度≤50mm,经纬向断裂强力≥400N;救生拖拉带断裂强力≥12000N。
    6、质量:选取175A进行测试,防护服总质量≤3.0kg。

    7、浸湿质量:外层、防水透气层和舒适层参照GB/T21655.1-2008标准中8.1的方法测试浸湿质量,经滴水后三层材料浸湿质量总和不超过1100g/m2。
    8、附配件:(1)拉链:灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应≥8号,颜色须与外层面料相匹配;拉链使用芳纶基布的阻燃拉链,提供相关证明。(2)魔术贴:剪切强度≥7.5N/cm2,剥离强度≥1.6N/cm;抗疲劳性能:离合1000次后,剪切强度≥6.6N/cm2,剥离强度≥1.4N/cm;外观平整,钩面排列整齐,钩形完好,毛面均匀,厚薄一致,无明显凹凸不平,无明显污渍,色泽统一均匀,无明显色差、色花,提供相关证明。(3)H型背带:采用机织带优等品。每厘米宽度含橡筋丝量12~14条,外观平整,无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。(4)反光标志带:采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。(5)标识:按部局统型标准执行。

    9、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    10、接受进口产品。

    消防员灭火防护服(冬作战款)*150

    1、符合GA10-2014《消防员灭火防护服》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、结构:由外层、防水透气层、芳纶毡隔热层和舒适层四层面料组成,并配备救生拖拉带。

    3、质量:选取表中175A尺码进行测试,防护服总质量≤3.2kg。

    4、款式规格:藏蓝色,色差≥3级。上下分体式结构,防护服上衣的衣领为立领,前部设护领,高度应≥100 mm。上衣门襟魔术贴为贯通式。上衣前门襟拉链号型≥8号。左上臂外侧设90mm 110mm 盾牌型魔术贴并配盾牌型标识。上衣和裤子之间的重叠部分应≥200 mm。袖口设计使之保护消防员的手腕,并防止燃烧的废碎片进入到袖子中。防护裤子的背带应选用松紧带,裤腰松紧可调。肘部和膝部双层面料耐磨。外层左胸前设有多功能通讯器材胸兜。

    5、防护性能:整体热防护性能 TPP≥32cal/cm2。外层面料经、纬向断裂强力≥1000N,经纬向损毁长度≤20mm,经纬向撕破强力≥500N,经纬向接缝断裂强力≥800N;舒适层面料经纬向损毁长度≤70mm,经纬向断裂强力≥400N;救生拖拉带经纬向损毁长度≤0mm;断裂强力≥12000N。
    6、浸湿质量:外层、防水透气层、芳纶毡隔热层和舒适层参照GB/T 21655.1-2008标准中8.1的方法测试浸湿质量,经滴水后四层材料浸湿质量总和不超过2000g/m2。

    7、附配件:(1)拉链:灭火防护服上衣前门襟、裤子前襟所选用的拉链应≥8号,颜色须与外层面料相匹配;拉链使用芳纶基布的阻燃拉链,提供相关证明。(2)魔术贴:剪切强度≥7.5N/cm2,剥离强度≥1.6N/cm;抗疲劳性能:离合1000次后,剪切强度≥6.6N/cm2,剥离强度≥1.4N/cm;外观平整,钩面排列整齐,钩形完好,毛面均匀,厚薄一致,无明显凹凸不平,无明显污渍,色泽统一均匀,无明显色差、色花,提供相关证明。(3)H型背带:采用机织带优等品。每cm宽度含橡筋丝量12~14条,外观平整,无明显弯形、松档、断纱、漏针、跳纱、破边、污渍。(4)反光标志带:采用宽度为50.8mm的“黄银黄”组合色透气型反光标志带。(5)标识:按部局统型标准执行。

    8、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    9、接受进口产品。

    二、消防手套*450

    1、符合GA7-2004《消防手套》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、手套为分指式弯指设计,符合人体动力学的原理,内胆与外层紧密整体粘合,手掌指尖一片式翻转手指背,指尖无缝设计,主体颜色为黑色和藏蓝色。

    3、手掌结构由外向里分为三层:第一层采用防火阻燃黑色牛二层皮或阻燃芳纶纤维,耐磨、防割、防刺、防水,柔软、耐水洗,洗后搓揉柔软。第二层为阻燃防水层,结实,耐用,能阻止一般化学液体和人体血液病源体的渗透。第三层为间位芳纶和对位芳纶双面针织布,隔热性能好,防火,耐切割,柔软,透气,舒适有弹性保护消防员手部免受热伤害。手背由外向里分为五层:第一层:高反光阻燃反光带,便于黑暗环境中辨识。第二、三层为间位芳纶和对位芳纶针织布,防火、防割。第四层为阻燃防水层(同手掌)。第五层:碳纤维针织布,柔软、透气、舒适、有弹性。

    4、性能指标
    (1)阻燃性能:损毁长度≤100mm,续燃和阻燃时间≤2s,整体热防护性能TPP数值(cal/cm2)≥35。
    (2)耐热性能:260℃≤8%。
    (3)机械性能:耐磨性能(循环次数)≥2000,耐切割性能(N)≥4,耐撕破性能(N)≥100,耐机械穿刺性能(N)≥75,耐静水压性能7KPa/5min内不出现水滴。
    (4)整体防水性能:手套无渗漏。
    (5)内里稳定性能:正常工作时,内里防水袋外壳不分离。
    (6)灵巧性能:5级。
    (7)握紧性能:戴手套与未戴手套的拉重比大于80%。
    (8)穿戴性能:穿戴时间≤5s。

    5、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    6、接受进口产品。

    三、消防员灭火防护头套*300

    1、符合GA869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、为消防员提供有效的头颈部防护,可与消防头盔和呼吸防护设备配合使用。

    3、面料性能:采用阻燃芳纶针织面料,双层结构,单位面料质量≥200g/㎡。面料续燃时间≤2s,损毁长度≤100mm,无熔融和滴落现象;不褪色、无异味、柔软舒适、透气性非常好,缝纫接缝处强度≥185N,抗起球等级>3级,水洗后收缩率<2.5%。

    4、热稳定性能:经热稳定性实验后,试样沿直向和横向的尺寸变化率≤1%,且试样样无变色,熔融和滴落现象。
    5、整体重量≤300g。
    6、头罩下沿两侧有开口设计,能与肩部贴和。
    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    四、消防员抢险救援手套*300

    1、符合GA633-2006《消防员抢险救援服装》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、结构:手套为五指分离式,橘红色。

    3、阻燃性能:手套和袖筒外层材料和隔热层材料的损毁长度≤100mm,续燃和阴燃时间≤2s,且无熔融、滴落现象。手心和手指内侧采用对位芳纶纤维织布。

    4、耐切割性能:≥4N。

    5、耐撕破性能:≥50N。

    6、耐机械刺穿性能:≥45N。

    7、灵巧性能:手套的徒手控制百分比≤200%。

    8、握紧性能:拉重力比≥80%。

    9、穿戴性能:穿戴时间≤25s。

    10、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    11、接受进口产品。

    五、消防员抢险救援服*300

    抢险救援服(冬款)*150

    1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、款式为上衣和下裤,经拉链可实现连体,夹克式设计,设置外层、防水透气层和舒适层等多层结构,具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能;脚口和袖口设计易于收紧,整体协调,穿着舒适,便于靴子和手套穿脱,肩、肘、臀、膝部加厚处理增加耐磨性;腋下加宽,裆部内衬芳纶毡,加外层面料补强;并配备行军帽、腰带和抢险救援专用臂章。

    3、外层面料:采用原液着色间位芳纶纤维,主要成分为间位芳纶98%+导电纤维2%;组织结构:2/1 右斜纹;颜色:橘红(PANTONE 17-1464TPX);单位面积质量:≥200g/㎡;阻燃性能:损毁长度≤100mm,续燃时间≤2s,无熔融滴落现象;表面抗湿性:沾水等级≥3级;断裂强力:经向≥350N,纬向≥350N;撕破强力:经纬向撕破强力≥25N;热稳定性:经过(180±5)℃热稳定性实验后,沿经纬向尺寸变化率不应大于5%,且试样表面无明显变化。色牢度:耐光色牢度不应小于3级。

    4、防水透气层:耐静水压性能大于17 kPa;防水透气层材料水蒸气透过量≥ 5000g/(㎡*24h)。

    5、舒适层阻燃性能:损毁长度≤100mm,续燃时间≤2s,无熔融滴落现象。

    6、针距密度≥12 针/3cm。

    7、整体防静电性能:面料带电量≤0.6uC。

    8、所有硬质附件表面光滑,无毛刺和锋利的边缘,五金件经过防腐蚀处理。

    9、缝纫线热稳定性能:经(180±5)℃,热稳定性能试验后,缝纫线无熔融,收缩现象。

    10、救援服上衣前门襟和裤子前襟选用8号拉链,颜色须与外层面料相匹配。

    11、救援服标识、反光标志采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制,样式按照部局统型标准执行。

    12、腰带:插口式编织腰带与抢险救援服配套使用。

    13、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    抢险救援服(夏款)*150

    1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、款式为上衣和下裤,经拉链可实现连体,夹克式设计,具有防静电、阻燃、耐磨、轻便、抗拉力强等性能;脚口和袖口设计易于收紧,整体协调,穿着舒适,便于靴子和手套穿脱,肩、肘、臀、膝部加厚处理增加耐磨性;腋下加宽,裆部内衬芳纶毡,加外层面料补强;并配备行军帽、腰带和抢险救援专用臂章。

    3、外层面料:采用单层织物,为原液染色芳纶、阻燃粘胶纤维等交织而成的双重组织,主要成分为间位芳纶98%+导电纤维2%;组织结构:2/1 右斜纹;颜色:橘红(PANTONE 17-1464TPX);单位面积质量:≥200g/㎡;阻燃性能:损毁长度≤100mm,续燃时间≤2s,无熔融滴落现象;表面抗湿性:沾水等级≥3级;断裂强力:经向≥350N,纬向≥350N;撕破强力:经纬向撕破强力≥25N;热稳定性:经过(180±5)℃热稳定性实验后,沿经纬向尺寸变化率不应大于5%,且试样表面无明显变化。色牢度:耐光色牢度不应小于3级。

    4、防水透气层:耐静水压性能大于17 kPa;防水透气层材料水蒸气透过量≥ 5000g/(㎡*24h)。

    5、舒适层阻燃性能:损毁长度≤100mm,续燃时间≤2s,无熔融滴落现象;

    6、针距密度≥12针/3cm。

    7、整体防静电性能:面料带电量≤0.6uC。

    8、所有硬质附件表面光滑,无毛刺和锋利的边缘,五金件经过防腐蚀处理。

    9、缝纫线热稳定性能:经(180±5)℃,热稳定性能试验后,缝纫线无熔融,收缩现象;

    10、救援服上衣前门襟和裤子前襟选用8号拉链,颜色须与外层面料相匹配。

    11、救援服标识、反光标志采用耐火、防水、荧光材料喷涂印制,样式按照部局统型标准执行。

    12、腰带:插口式编织腰带与抢险救援服配套使用。

    13、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    D包:

    一、消防员灭火防护靴*450

    1、符合GA6-2004《消防员灭火防护靴》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、胶靴,主体颜色为黑色,便于消防员快速穿着,后跟可视部位处应有明显阻燃反光标志带,宽度≥50mm。从靴外底起至靴筒口最低处的高度≥340mm。

    3、靴帮、靴底材料为阻燃橡胶,包头为铝质防砸包头或同等防护能力的复合材料包头,靴底防穿刺层应采用芳香族聚酰胺纤维材料,靴内衬采用发泡氯丁胶海绵材料。靴内采用减震缓冲排汗鞋垫,在足心处应采用足弓支撑设计,后跟结构应能够分散脚部冲击地面时的震荡波,可有效吸收地面冲击力。靴面与夹里布、内底布以及防砸内包头衬垫应平整,不应有脱壳现象。

    4、耐酸碱性能:在酸碱溶液中浸泡70h±2h,物理机械性能无显著变化。

    5、抗刺穿性能:靴底的抗刺穿力≥1100N。

    6、电绝缘性能:击穿电压≥5kV,且泄漏电流≤3mA。

    7、防水性能:灭火防护胶靴置于容器内后注水,水面距靴筒开口最低点的距离≥(25±3)mm,经4h后,靴内不应有水渗透现象。
    8、阻燃性能:灭火防护胶靴上各试验点在试验后其损毁长度≤100mm,离火自熄时间≤2s,且不应产生熔融、熔滴或剥离等现象。

    9、整体重量≤3kg。

    10、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    二、应急逃生自救安全绳*300

    1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、组成:多功能绳包、8毫米安全绳、轻型安全钩、可调节下降器、中空连接扁绳、排绳器等。

    3、整套套装质量≤1.5Kg。

    4、安全绳直径8mm,长度16m。

    5、破断强度≥22KN。

    6、延伸率≤6.5%(承重达到最小破断强度的10%时)。

    7、经204(±5)℃的耐高温性能试验后,未出现融熔、焦化现象。

    8、在600(±5)℃、1.33kN负荷环境下的承载45s,在400(±5)℃、1.33kN负荷环境下承载300s,未出现断裂现象。

    9、线密度≤50g/m。

    10、轻型安全钩:开口距离21±1mm,长轴破断强度≥27KN,短轴破断强度≥7KN,自动保护三锁装置(即提起、转动和开锁),参考尺寸145mm 67(±2)mm,净重≤110g。

    11、下降器:破断强度>22KN;参考尺寸145mm 47(±2)mm;净重≤200g;适用绳索直径范围为7.5-9.5 mm。

    12、中空连接扁绳:扁绳规格直径6.8mm 长1000mm,破断强度≥30KN,整根重量≤80g/根。

    13、绳包:绳包为阻燃面料,经260℃高温试验后无明显变化;方便快捷佩戴和拆卸功能;绳包两端设计放置安全钩,取出便捷;绳包盖内设计绳夹,方便在绳索上快速定位和拆收。

    14、排绳器:单人操作,可方便快捷将使用过安全绳环绕排列放入绳包;排绳器的尺寸满足绳子捆绑2-3层,不易脱落且美观。

    15、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    三、防静电内衣*300

    1、投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、由100%纯棉织物并经过防静电处理而成,采用高强缝线缝制,关键部位均有加固,不开缝,不开线,手感柔软,穿着舒适,符合人体最佳设计,有良好的伸缩性,洗涤后不变形。

    3、密度(根/10㎝):经≥650,纬≥350。

    4、断裂强力:≥390N。

    5、撕破强力:≥10N。

    6、染色牢度级:耐洗、变色≥4。

    7、起毛起球级:≥4。

    8、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    四、消防员抢险救援靴*300

    1、符合GA633-2006《消防员抢险救援防护服装》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、款式和材质:中帮,主材为真皮。

    3、满足小腿部及足部的防护需求;透气性好;具备防刺、防滑、耐热、防砸等性能,穿着舒适,不磨脚。

    4、靴底材质:合成橡胶一次成型。

    5、隔热性能试验,测试环境下保持30min,靴内底表面温升≤22℃。

    7、防砸性能和抗刺穿性能满足GB21148-2007的标准要求,防砸包头和抗刺穿垫适用非金属材料。

    8、靴帮和外底结合强度满足GB21148-2007的标准要求。

    9、防滑性能:始滑角≥15 。

    10、电绝缘性能:在5000V下不击穿且泄露电流≤3mA。

    11、靴帮拉链具有自动锁止功能。

    12、反光标志带:安装在后跟处,按GA10-2002标准执行。

    13、鞋带颜色为橘红(PANTONE 17-1464 TPX )。

    14、整体质量≤2kg。

    15、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    16、接受进口产品。

    五、化学防护手套*40

    1、符合GA770-2008《消防员化学防护服装》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、具备阻燃、防酸碱、防水、佩戴舒适、活动方便等性能。

    3、橡胶材质,手掌手背磨砂,厚度≥0.75mm。

    4、标准长度≥30cm。

    5、可以防护多种化学物质,如:酸类、脂肪族溶剂和混合溶剂等。

    6、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    六、防高温手套*40

    1、投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、具备隔热、耐高温、阻燃和手掌防切割、穿刺等性能。

    3、手套耐高温≥1000℃,具有防切割性能。

    4、多层防护,表面全耐高温材料、中间隔热层和阻燃性隔热毡,吸汗棉内衬。

    5、导热性低,不易起燃。

    6、采用五指设计,活动灵活、使用方便。

    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    七、电绝缘装具*12

    1、符合DL/T1125-2016《10kV带电作业用绝缘服装》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、用于消防员带电作业时的身体防护,与电绝缘手套电绝缘靴配套使用。

    3、衣服采用锦丝涂复织物PVC涂层面料的材料制成,耐高压、耐热老化、耐寒、耐汽油、绝缘、阻燃,拉伸强度经向、纬向≥1000N;撕破强力经向≥145.0N、纬向≥98N;电气性能:不发生击穿现象。

    4、手套由经过特殊处理的天然橡胶制成,具有绝缘、耐油、耐酸、耐臭氧和耐低温、强机械抗性的性能,用于高电压场所手部保护;最高测试电压≥5000伏,最高使用电压≥10000伏。

    5、靴子帮面材料为橡胶靴面,靴底材料为橡胶底,具备耐油、耐酸、绝缘、防刺的性能,用于高电压场所作业脚部防护;电绝缘性能:击穿压力:5000V,泄露电流:0.065mA;隔热性能:2.8℃,抗辐射热渗透性能:7℃,耐压性能:5000V;最高使用电压:20000V。
    6、服装质量:≤4kg。

    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    八、移动供气源*3

    1、符合GA1261-2015《长管空气呼吸器》要求,面罩符合GA124-2013《正压式消防空气呼吸器》要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、主要构件:碳纤维复合气瓶总成组件(9L气瓶4只,压力30MPa)、供气胶管、供气阀总成、面罩总成2套、小车等。

    3、功能:具备余气报警功能、小车上的气瓶可交替更换,实现不间断供气,结构紧凑,通用接头,便于储存携带。

    4、双减压器设计:通过一组压缩空气瓶向空气呼吸器使用者长时间提供空气,可单人使用,也可同时供2人以上使用。单人使用距离≥70m,双人使用距离≥60m。供气主管≥1根,长度≥60m,供气副管≥2根,长度≥10m。

    5、具有耐高温、阻燃、绝缘、防腐、防水、气密性好等性能。

    6、配有2套应急3L碳纤维气瓶的肩挎式小型逃生呼吸器,供使用者在紧急情况下脱离主供气源逃生呼吸使用;腰接阀上带手柄,用于紧急情况下手动切换。

    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    九、消防坐式半身安全吊带*30

    1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、负荷≥2.67KN。

    3、安全吊带的承重织带宽度40~70mm,能调节尺寸大小,吊带的织带边缘通过热封或其它措施来防止织线松脱。
    4、缝合接口及缝合末端回缝≥13mm。
    5、安全吊带的带扣的边角半径≥6mm。
    6、静负荷性能:安全吊带不会从人体上松脱,带扣和调节装置滑移距离≤10mm。

    7、永久性标签包括:执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;出厂日期、型号等。

    十、消防全身式安全吊带*30

    1、符合国家GA494-2004《消防用防坠落装备》标准要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、带有衬垫的肩带、可调节的宽大腿环,能让操作者向上向下调整。

    3、背部挂点能自由活动,防止在受限空间内发生意外钩挂。

    4、4个装备环,4个可以安装装备挂架,2个眼可以安装装备包。

    5、腿环配有快速卡扣。

    6、腰带下方的连接点设计用于连接定位挽索。

    7、负荷≥2.67KN。

    8、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    十一、消防通用安全绳*30

    1、符合GA494-2004《消防用防坠落装备》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、安全绳长度30m,连续、夹心绳结构,内芯由对位芳纶长丝制成。

    3、通用型安全绳的最小破断强度≥40kN;当承重达到最小破断强度的10%时,1%≤延伸率≤10%;安全绳的直径为13mm,经204℃±5℃的耐高温性能时,安全绳不会出现融熔、焦化现象。

    4、绳的两端应妥善收尾,采用绳环结构可与安全钩连接,并用同种材料的细绳扎缝50mm,在扎缝处热封,扎缝处包以裹紧的橡胶或塑料套管。

    5、应为连续结构,主承重部分应由连续纤维制成。

    6、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    E包:

    一、消防员隔热防护服*50

    1、符合GA634-2015《消防隔热服性能要求及试验方法》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、隔热服包括隔热上衣(有可容纳9升空气呼吸器的背囊)、隔热裤、隔热头罩(带头盔)、隔热手套(五指设计)以及隔热脚套组成,表面采用铝箔复合阻燃织物,衬里为天然纤维织物。

    3、各部位缝制应平整,不应有脱线、跳针以及破损等缺陷。

    4、标志设置应正确,号型标志应准确清晰。

    5、隔热头套的视窗应无明显擦伤或打毛痕迹;采用无石棉、非玻纤绿色环保材料。

    6、隔热层:其损毁长度≤100mm,续燃时间≤2s,且无熔融、滴落现象。

    7、针距密度:明暗线每3cm≥9针,包缝线每3cm≥7针。

    8、隔热头套视窗的总视野≥80%,双目视野≥65%,下方视野≥50 。无色透明和浅色透明视窗的透光率分别≥85%和43%。

    9、整套隔热服的质量(包括隔热头套、隔热手套以及隔热脚套)≤5kg,在260℃辐射源的照射下内表温升24℃时间≤60s。

    10、隔热服由外层、隔热层、舒适层等多层织物复合而成。

    11、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    二、消防员避火防护服*20

    1、符合GA634-2006《消防隔热服防护服》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、组成部分:上衣、背带裤、防火手套、防火靴、大视野防紫外线头罩。服装面料采用多层复合结构,由外层、防火层、耐火隔热层、防水层、阻燃隔热层、舒适层等组合而成,外层采用永久阻燃高强度耐热面料与铝箔复合材料,具有阻燃、耐高温、柔软、防水等性能。

    3、腰部宽紧带可调,背部有呼吸器内置袋。

    4、各部位缝制应平整,不应有脱线、跳针以及破损等缺陷。

    5、服装组合材料在温度为1000℃的火焰上燃烧30 s,其内表面的温升≤25℃,具有良好的耐火焰、隔热性能。
    6、服装面料的阻燃性能:损毁长度16.6mm,续燃时间≤1.0s,阴燃时间≤2s。
    7、服装面料的强力性能:经纬向撕破强力≥32N。
    8、服装组合材料的抗辐射热渗透性能:在13.6KW/㎡的辐射热源下辐照2min,其内表面温升不超过25℃。
    9、服装的整体抗热性能:在模拟火场1000℃温度的条件下,30s后其内表面温升≤12℃。
    10、重量≤12㎏。

    11、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    三、二级化学防护服*60

    1、符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》标准。投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、二级化学防护服为连体式结构,红色,双层门襟。由化学防护头罩、化学防护服、化学防护靴、化学防护手套构成。

    3、服装表面平整,无破洞、磨损、脱层和气泡等现象,接缝处缝纫整齐,胶条结实、均匀,无开裂现象。

    4、整体抗水渗漏性20min后无渗漏现象,抗化学品渗透时间≥60min,粘贴强度≥0.78KN/m,拉伸强度≥9KN/m,撕裂强力≥30N。有焰燃烧时间≤10s,无焰燃烧时间≤10s,损毁长度≤10cm。耐热老化125℃ 12h不粘不脆,接缝强力≥200N。

    5、手套为橡胶手套,耐刺穿力≥22N。

    6、防化靴靴底抗刺穿力≥900N,击穿电压≥5000V,且泄漏电流≤3mA。

    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    8、接受进口产品。

    四、一级化学防护服*30

    1、符合国家GA770-2008《消防员化学防护服装》技术标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、用于化学灾害现场处置高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。防护服采用全封闭连体式结构,整套防护服由大视窗的连体头罩、气密型防化服、呼吸器背囊、防化靴、防化手套、排气阀等组成,可与内置正压式空气呼吸器或移动供气源配合使用。每套防护服应备有可重复使用的存储袋和一卷防化胶带。

    3、面屏:采用硬质透明双层材质,大视窗,不变形,不分层,经双面永久防雾涂层处理,耐化学渗透。

    4、面料采用高性能多层聚合织物制成。接口处内外粘贴有与衣物面料相同的密封防护条。

    5、防化靴和防化服满足连体气密性设计。

    6、防化手套:内层为抗渗透性能极佳的复合膜,外层为抗撕裂和耐磨性好的橡胶双层手套。

    7、化学防护服右侧配有≥120cm的重型气密拉链,大齿牙设计,链牙咬合力大,以保证防化服的气密性。

    8、整体气密性<300Pa。

    9、贴条的黏度强度≥0.78kN/m。

    10、排气阀气密性≥15s。

    11、排气阀通气阻力:78~118Pa。

    12、耐热老化性能:125℃ 24h 不粘不脆。

    13、耐寒性能:可在-25℃±1℃温度下冷冻15min 后,无裂纹。

    14、靴底耐穿刺力≥1100N 胶靴绝缘性能:击穿电压≥5000V,泄漏电流﹤3mA,防滑性能:始滑角≥15 。

    15、防化手套:耐穿刺力≥22N。

    16、面料和接缝位抗化学品渗透时间:≥60min。

    17、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    18、接受进口产品。

    四、特级化学防护服*3

    1、投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、用于处置易自燃、易闪燃化学物质及高浓度、强渗透性液体、气体时的全身防护。整套防护服由气密型防火防化服、防化靴、防化手套等组成。与内置正压式空气呼吸器或移动供气源配合使用。每套防护服应备有可重复使用的存储袋。

    3、全封闭型前穿式设计,设有两个单项排气阀,拉链齿为耐拉PVC,采用与防化服相同布料并完全覆盖拉链,拉链盖为魔术搭扣闭合设计。配有PVC面镜,外层覆聚四氟乙烯涂层,内层涂有永久防雾涂层,不起雾、可折叠,透光率≥95%,视线良好,无眩晕感。

    4、面料为多层防化膜及单层玻璃纤维镀铝材料构成,表面平整,无破洞、气泡、脱层、露布、死褶等现象,克重≤500g/㎡,适用环境温度范围约-30℃至90℃,接缝内外双面热熔胶条密封,连体式袜套设计。单个一体化手套设计具有抗切割、抗穿刺、抗爆燃等性能。

    5、防化靴耐压≥5000伏,一次注塑成型,对丙酮、乙腈、氨、氯等多种危险化学品抵御时间≥3小时。军用毒剂芥子气(HD)、沙林毒气(GB)、神经毒气(VX)、梭曼(GD)、塔崩(GA)等抵御时间≥480分钟。

    6、整套防护服材料可阻挡沙林毒气(GB)、神经毒气(VX)、芥子气(HD)等化学战剂8小时以上,路易斯毒气4小时以上,能阻绝150种以上化学物质,丙酮、乙腈、丙烯腈、二乙亚硝胺、二甲基甲酰胺、乙酸乙酯、环乙烷、甲醇、硝基苯、氢氧化钠、硫酸、四氯乙烯、四氢呋喃、甲苯、氨气之破出时间均在8小时以上,提供测试合格证明文件。

    7、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    8、接受进口产品。

    F包:

    一、有毒气体探测仪 *3

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于探测有毒气体、有机挥发性气体等。

    3、主要技术要求:

    3.1具备自动识别、防水、防爆性能。

    3.2检测对象:可实时检测氧气、可燃气(甲烷、煤气、丙烷等)、毒气(一氧化碳、硫化氢等)和有机挥发性气体等多种有毒有害气体的浓度,探测种类≥4类。

    3.3液晶显示,自动背景光,达到危险值时报警;安装气泵和注气盖后,能测量难以接近区域的气体;具有防爆、防水功能;测量可燃气体能从“0-100%LEL”(爆炸下限)的范围测量自动转换到“0-100%气体”(体积百分比浓度)的范围测量;测量可燃气体和毒气各有1个即时报警点,测量氧气≥2个报警点。

    3.4测量响应时间≤15s,报警响应时间≤5s。

    3.5工作温度≥-15—50℃,充电电池,带数据存储器,可下载到PC机,工作时间≥12h。

    3.6重 量≤160g。

    4、备品、备件配件要求:提供5年探头免费标定服务,并明确探头更换价格;配备专用储存袋。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二、军事毒剂检测仪*3

    1、总体要求:符合GB3836.1-2010《爆炸性环境设备通用要求》,提供防爆检验合格证书。

    2、主要用途:用于侦检沙林、芥子气、路易氏气、氢氰酸等化学战剂。

    3、主要技术要求:

    3.1电化学探头准确度: ≤3%。

    3.2连续使用时间: ≥24h。

    3.3分析器响应时间:≤1s。

    3.4探头响应时间:≤15min。

    3.5检测种类:沙林、芥子气、路易氏气、氢氰酸等,并能根据需要随时添加样本。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三、可燃气体检测仪*3

    1、总体要求:符合GB15322-2003《可燃气体检测器》,提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告。

    2、主要用途:可检测事故现场多种易燃易爆气体的浓度

    3、主要技术要求:

    3.1防爆、防水喷溅,可以检测20种以上可燃性气体和浓度,自动校准和归零。

    3.2检测对象:可在现场实时检测可燃性气体和浓度,具备上、下限2个报警点。

    3.3检测范围:0-100% LEL。

    3.4测量响应时间≤30s,报警响应时间≤10s,可实现声光报警,连续实时显示被测量气体浓度。

    3.5工作温度≥-20℃至50℃,防护等级≥IP67

    3.6工作时间≥12h。

    3.7重 量:≤160g。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储存袋

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四、电子气象仪*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范,提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告。

    2、主要用途:用于测量风速、风向、气温、气湿、气压、全辐射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份等各类气象数据。

    3、主要技术要求:

    3.1风速测量范围:≥0-60m/s,偏差≤3%,最小刻度值0.1m/s。

    3.2空气温度测量范围:≥-20℃-50℃,偏差≤1℃,最小刻度值0.1℃。

    3.3相对湿度测量范围:5-95%,偏差≤3%。

    3.4气压测量范围:500—1100hPa,偏差≤1.5hPa/mb,最小刻度值0.1hPa/mb。

    3.5海拔高度测量范围:2000m-9000m,偏差≤15m,最小刻度值1m。

    3.6防护等级:≥IP67。

    3.7使用时间:≥400h。

    3.8重量:≤150g(含电池)。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五、雷达生命探测仪*1

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于探索和定位地震及建筑坍塌等现场的被困人员。

    3、主要技术要求

    3.1探测距离:穿透50cm砖混墙体后,静止生命体呼吸≥25m,运动生命体呼吸≥30m;

    3.2探测静止生命体时,探测精度±10cm;

    3.3探测张角及范围:探测张角≥±60 ;

    3.4探测水平面积≥8000㎡;

    3.5探测锥体体积≥80000m ;

    3.6探测仪具备2种以上扫描功能,同时检测、显示3个以上生命体;

    3.7抗干扰功能:支持多台设备同时工作,每2台设备最小间隔两米,互不干扰;

    3.8开机时间:主机开机启动到能够进行探测的准备时间应≤10s,连续工作时间≥10h,配置2块以上备用电池;

    3.9整机重量≤10kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    六、音视频生命探测仪*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于搜索和定位地震及建筑倒塌等现场的被困人员,并可与被困人员进行通话。

    3、主要技术要求:

    3.1由4种以上不同探头组成,红外音视频探头、带LED灯水下探头、主机控制旋转探头,管道用硬质线缆支撑可弯曲探头。使用红外音视频探头时,外接无线接收装置。

    3.2支持4G和WiFi传输功能,可在多个手机终端实时同步主机画面。

    3.3显示器:分4路画面显示图像,具有录像及回放功能,内存≥64GB。配有有毒气体报警界面,环境一氧化碳浓度≥24ppm,氧气≤18.0%VOL可报警。

    3.4工作时间≥5h,同时外配独立电源包。

    3.5红外语音探头直径≥30mm,具有语音对讲功能,伸缩杆伸展长度≥2m,线缆长度≥7m。

    3.6带LED灯水下探头重量≥800g,防护等级IP68, 360度旋转,线缆长度≥50m。

    3.7管道用硬质线缆长度≥20m,探头可手动弯曲,带LED灯。

    3.8主机控制彩色旋转探头,可180 垂直旋转,带LED灯。

    3.9全方位音频传感器,探测频率:1-3000Hz,可同时接收2、4、6个传感器信息。

    3.10配有降噪型头戴式耳机。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    七、消防用红外热像仪*4

    1、总体要求:符合《消防用红外热像仪》GA/T 635-2006标准,提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告。

    2、主要用途:用于黑暗、浓烟环境中人员搜救或火源寻找。

    3、主要技术要求:

    3.1功能:集热成像和数码成像于一体,通过防爆认证。

    3.2测量温度范围:≥-40℃—1000℃;分辨率:≥380 280像素;波长范围:8—14um;温度灵敏度:≤0.02℃;防护等级:≥IP67。

    3.3 120℃时,可使用≥10min;260℃时,可使用≥5min。

    3.4具有摄录和图像冻结功能;内存:≥8G;显示器亮度随外界环境自动调节;成像模式5种以上。

    3.5工作时间:≥8h。

    3.6重量:≤3kg。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储存箱。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    八、激光测距仪*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:快速准确测量各种距离参数。

    3、主要技术要求:

    3.1外置显示屏,数据同步显示;

    3.2量程≥500m;

    3.3测距误差 ±0.1m;

    3.4测高精度 ±0.2m,测高最小高度起 0.5m;

    3.5操作温度 ≥-20℃—50℃;

    3.6具有两点测高功能、任意两点测距、连续测距功能。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    九、警戒标志杆*20

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场警戒。

    3、主要技术要求:

    3.1有发光或反光功能。

    3.2底座:≥300mm 300mm,重量≥1kg。

    3.3外形:圆柱金属管状。

    3.4直径:≥40mm;高度:≥1000mm。

    3.5表面红、白反光漆。

    3.6可折叠,与警戒带配合使用。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十、锥型事故标志柱*20

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场道路警戒。

    3、主要技术要求:

    3.1高度:≥700mm。

    3.2防腐防撞,有发光或反光功能。

    3.3根据甲方要求印制文字表示。

    3.4在警戒锥顶部带有拎环,可与警戒带配合使用。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十一、隔离警示带*30

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场警戒。

    3、主要技术要求:

    3.1具有发光或反光功能;

    3.2每盘长≥50m,宽≥50mm。

    3.3方便收卷。

    3.4警戒带印制标识:消防救援

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十二、出入口标志牌*8

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场出入口标识。

    3、主要技术要求:

    3.1图案、文字、边框均为发光或反光材料。

    3.2可与警戒标志杆配套使用。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十三、危险警示牌*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场警戒警示。分为有毒、易燃、泄漏、爆炸、危险等五种标志。

    3、主要技术要求:

    3.1图案为发光或反光材料。

    3.2标志牌为正三角形边长450mm。

    3.3可与警戒标志杆配套使用。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十四、闪光警示灯*10

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害事故现场警戒警示。

    3、主要技术要求:

    3.1频闪型;

    3.2尺寸:≤350mm 170mm;

    3.3手柄管径:≤40mm;

    3.4光色:红色;

    3.5颜色:红色(灯罩),桔黄(手柄);

    3.6可视距离:≥300m。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十五、手持扩音器*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:灾害事故现场指挥。

    3、主要技术要求:

    3.1功率≥20W。

    3.2声强≥100dB(1m内)。

    3.3待机时间≥18h。

    3.4录音时长≥240s。

    3.5失真度:≤1%。

    3.6具有喊话、报警、录音功能。

    3.7手柄可折叠

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十六、肢体固定气囊*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于固定受伤人员肢体,保护骨折部位免受伤害。

    3、主要技术要求:

    3.1分体式,负压原理快速定型。

    3.2可以快速固定人体不同部位的骨折骨伤,能有效避免因现场处理不当或送院过程中骨折部位移动而造成的二次损伤,不影响X线和磁共振检查。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十七、躯体固定气囊*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于固定受伤人员躯体,保护骨折部位免受伤害。

    3、主要技术要求:

    3.1全身式,负压原理快速定型。

    3.2可以快速固定人体躯体,能有效避免因现场处理不当或送院过程中骨折部位移动而造成的二次损伤,不影响X线和磁共振检查。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十八、救生照明线*4

    1、总体要求:符合GB26783-2011《消防救生照明线》标准。

    2、主要用途:用于能见度较低情况下的照明及疏散导向。

    3、主要技术要求:

    3.1具备防水、质轻、抗折、耐拉、耐压、耐高温等性能。

    3.2每盘长度≥100m;

    3.3供电方式:锂电池直流供电,连续工作时间≥16h;也可连接市电使用。

    3.4线体上装有红绿导向膜,可指引逃生方向。

    3.5线体工作电流小,不会对人体生命构成意外伤害及触电事故。

    3.6线体可反复折叠弯曲,随意剪接,不会影响发光性能。

    3.7承受拉力≥300N。

    3.8质量≤13kg。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十九、折叠式担架*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于运送事故现场受伤人员。

    3、主要技术要求:

    3.1采用高强度金属材料和牛津布担架面制成。

    3.2本担架带轮、带支腿、可折叠。

    3.3承重≥150kg。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十、多功能担架*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于深井、狭小空间、高空等环境下的人员救助。

    3、主要技术要求:

    3.1可水平或垂直吊运,也可在光滑的地面拖拉,单人操作;

    3.2材料:采用特殊塑料复合而成;

    3.3参考尺寸:2450*950mm;

    3.4颜色:橙色;

    3.5载重:≥150kg;

    3.6使用温度:-20℃--45℃;

    3.7质量:≤12kg.

    4、备品、备件配件要求:防水包装背袋。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号

    二十一、伤员固定抬板*10

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于运送事故现场受伤人员。

    3、主要技术要求:

    3.1与头部固定器、颈托等配合使用,避免伤员颈椎、胸椎及腰椎再次受伤。

    3.2担架周边有提手口,可供3人以上同时提、扛、抬,水中不下沉。

    3.3承重≥250kg。

    3.4从4m高度自由落体不破裂。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十二、消防救生气垫*1

    1、总体要求:符合GA631-2006《消防救生气垫》标准。

    2、主要用途:用于救助高处被困人员。

    3、主要技术要求:

    3.1配备1台汽油风机。

    3.2面积≥40㎡。

    3.3消防救生气垫承接面的中央点应用反差色明确标出,安全工作范围应用反光标志带明显圈定。

    3.4消防救生气垫充气充分展开后,外表面应平整无明显折痕,各接缝处应无脱线或脱胶等异常现象。

    3.5未充气时的整体质量≤100kg。

    3.6消防救生气垫表面的所有面料的拉伸强度, 经向拉伸强度≥25kN/m;纬向拉伸强度≥20kN/m。

    3.7充气时间:≤60s,补气时间(使用间隔):≤30s。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十三、救生缓降器*10

    1、总体要求:符合GA413-2003《救生缓降器》标准。

    2、主要用途:用于高处救人和自救。

    3、主要技术要求:

    3.1救生缓降器钢丝绳索外表面无磨损现象,直径≥3mm。

    3.2安全带带宽≥50 mm,带厚≥2.5mm、带长≥1000mm,且具有能根据使用者胸围大小调整长度的扣环。

    3.3额定工作高度≥30m。

    3.4结构:安全钩、安全带、绳索、调速器、绳索卷盘等组成。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十四、医药急救箱*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:现场医疗急救

    3、主要技术要求:

    3.1急救箱设计应急光线指引系统,产品外部设计有荧光标识作为光线指引。

    3.2急救箱设计人体红外感应式主动光源,具有工作灯、方位指示灯等附加功能。

    3.3求救方位指示灯:防护等级:≥IP67;光源类型:LED, 光源功率:≥1W。

    3.4包含常规外伤和化学伤害急救的敷料、药品和器械。

    碘伏棉棒:数量≥10片。

    超大创口贴:数量≥3片。

    直角大创口贴:数量≥3片。

    关节创口贴:数量≥3片。

    指尖创口贴:数量≥15片。

    弹力防水创口贴:数量≥12片。

    口对口呼吸器:数量≥1张。

    卡扣式止血带:数量≥1个。

    降温贴:数量≥2片。

    敷料镊子:数量≥2支。

    绷带剪刀:数量≥1把。

    医用手套:数量≥2副,符合GB10213-2006标准。

    卷式骨折夹板:数量≥1卷。

    手指骨折夹板:数量≥1副。

    体温计:数量≥1支。

    清洁湿巾:数量≥8片,符合GB15979-2002执行标准。

    驱蚊虫湿巾:数量≥8片。

    医用口罩:数量≥4只。

    应急口哨:数量≥1只。

    急救毯:数量≥2张。

    三角绷带:数量≥2包。

    安全别针:数量≥4枚。

    速冷冰袋:数量≥2包。

    弹性绷带:数量≥4卷,8cm*5m,自然纤维编织而成,质料柔软,弹性极高。

    自粘弹性绷带:数量≥1卷,。

    医用纱布片:数量≥8片,主要性能指标符合YY0331-2006标准规定

    医用胶布:数量≥2卷,执行标准:(YY/T 0148-2006)。

    弹力网帽:数量≥2个。

    急救手册:数量≥1本。

    酒精棉棒:数量≥10片。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十五、救援支架*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于高台、悬崖及井下等事故现场救援。

    3、主要技术要求:

    3.1主体、吊索、手动绞盘、环型保护链组成。

    3.2金属框架。

    3.3手摇式绞盘工作负荷≥18kN,阻断力≥180kN。

    3.4牵引滑轮最大承载≥2.5kN。

    3.5绳索长度≥30m。

    3.6支架工作负荷≥800kg。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十六、敛尸袋*40

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:包裹遇难人员尸体。

    3、主要技术要求:承重≥100kg,内设防水层,密闭性能良好,周边有提手口,可供4人以上同时搬运。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十七、救生软梯*8

    1、总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:用于被困人员营救。

    3、主要技术要求:

    3.1横档:粗≥20mm,长≥300mm,档距≥350mm。

    3.2边绳:≥20mm。

    3.3破断拉力≥15kN。

    3.4具有防火效果,软梯长≥15m,重量≤15kg。

    3.5荷载≥1000kg,每节梯登荷载≥150kg,最多载≥6人。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十八、自喷荧光漆*40

    1、总体要求:符合国家相关标准、规定。

    2、主要用途:用于标记救人位置、搜索范围、集结区域等。

    3、主要技术要求:

    3.1荧光效果保持8h以上,100%由丙烯酸树脂制成,室内室外都可使用。

    3.2容量≥400mL。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二十九、支撑保护套具*2

    支撑保护套具(轻型)

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于建筑倒塌、车辆事故等现场支撑保护作业。

    3、主要技术要求:

    3.1气动,配合塔器、撑脚以及其他配件使用。

    3.1参考配置清单29件套

    名称 数量 尺寸

    支撑柱 3 908-1308mm

    支撑柱 3 1208-1808mm

    延长柱 3 700mm

    延长柱 3 500mm

    底座 4 152 152 64mm

    底座 4 127 127 64mm

    支撑座 4 130 120 150mm

    支撑座 4 120 150 100mm

    脚踏充气泵 1

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十、气动起重气垫*1

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于交通事故、建筑倒塌等现场救援。

    3、主要技术要求:

    3.1工作压力≥0.8MPa,具备自动泄压安全保护功能。

    3.2具备抗静电、抗裂、耐磨、抗油、抗老化等性能。

    3.3配有不同规格起重气垫≥4只,参考起重重量1/3/5/8/10/15/18/20/24/28/32/38/42/45/54/68T。

    3.4配有减压器,控制阀,高压软管,气垫联接器、承重板(含承重板联接器)、快速接头等配套设施。

    3.5高压气瓶及接口可与GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》中规定标准气瓶通用。

    4、备品、备件配件要求:配有专用存储箱及易损配件等。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十一、稳固保护附件*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于抢险救援起重、固定、抬升等稳固保护作用。

    3、主要技术要求:

    3.1由聚乙烯制成,防水,防油;防滑互锁结构。

    3.2参考配置:包括2垫块(230mm*230mm*25mm)、2垫块(230mm*230mm*50mm)、2垫块(230mm*230mm*75mm)、2楔块、(230mm*75mm*80mm)、2楔块(230mm*150mm*80mm),重量≤12.5kg,配备专用储物箱。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十二、外封式堵漏袋*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:管道、容器、油罐车或油桶与储罐罐体外部的堵漏作业。

    3、主要技术要求:

    3.1带压情况下,可封堵泄漏介质的最大压力≥0.15MPa。

    3.2由高强度橡胶和增强材料复合制成。

    3.3具有耐化学腐蚀、耐油性,耐热性、抗老化等性能。

    3.4堵漏袋2个、堵漏包扎带、紧绳器、高压软管、快速接头、脚踏气泵组件。

    3.5外封式堵漏袋技术参数:系统工作压力:0.3MPa,环境温度:-30℃—60℃,充气时间:≤30s,背压:≤0.2MPa,堵漏包最大工作压力:≤0.4MPa, 脚踏气泵最大工作压力:≤0.5MPa,总重量:≤15kg,参考尺寸:700X340X30mm、980X230X30mm。

    3.6适用封堵范围:直径≤2.5m的罐状容器;裂缝长度≤240mm的容器。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储存箱。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十三、捆绑式堵漏袋*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于管道、容器、油罐车或油槽车、油桶与储罐罐体外部的堵漏作业。

    3、主要技术要求:

    3.1带压情况下,可封堵泄漏介质的最大压力≥0.15MPa。

    3.2由高强度橡胶和增强材料复合制成,充气时间≤60s,厚度≤10mm,可以重复使用。

    3.3带宽尺寸:≥25mm,拉伸负载:≥500kg;带安全压力表的脚踏高压气泵1个。
    3.4堵漏面积:≥15cm;可承受工作压力:0.15MPa;
    3.5重量:≤2kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十四、下水道阻流袋*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于阻止有害液体流入城市排水系统造成二次污染。

    3、主要技术要求:

    3.1工作压力≤0.1Mpa,止回压力≤0.1 Mpa。

    3.2由聚乙烯薄膜制成,厚度≥0.5mm,气袋直径≥25cm*35cm,耐热性≥90℃,防酸碱。

    3.3重量≤4kg。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十五、金属堵漏套管*2

    1.总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2.主要用途:用于管道孔、洞、裂缝的密封堵漏。

    3.主要技术要求:

    3.1堵漏温度-50—120℃.

    3.2可堵压力≥1.6Mpa。

    3.3耐内压力(修复后能承受的介质压力):≥20MPa。

    3.4合金无火花防爆材质,具有高强的抗腐蚀耐酸碱,耐油抗高温,抗震安装允许轴向横向偏移等特性,使用寿命长。

    3.5每套不少于10种规格、胶垫、专用扳手和储物箱组成。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十六、堵漏枪*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于密封油罐车、液罐车及储罐裂缝。

    3、主要技术要求:

    3.1工作压力:≥0.15Mpa。

    3.2环境温度:-25℃~60℃。

    3.3充气时间:≤20s。

    3.4脚踏气泵工作压力:≤0.5Mpa。

    3.5充气压力:≥0.2Mpa。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三十七、注入式堵漏工具*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于阀门或法兰盘堵漏作业。

    3、主要技术要求:

    3.1可堵泄漏介质温度范围:-200℃-600℃;

    3.2适用介质品种:各种酸、碱、盐、水、油、气和多种化学溶剂;

    3.3泄漏缝隙最大宽度和最大孔径:5mm;

    3.4堵漏压力:≥20Mpa;

    3.5修复后可承受压力:≥20Mpa;

    3.6无火花材料;

    3.7高压注胶工具1把;堵漏胶3盒(红盒胶一盒、白盒胶一盒、蓝盒胶一盒);

    3.8手动高压油泵(附快速接头、防震压力表、表座接头)1台,专用高压油管(附快速接头)1根,泵缸压力≥74Mpa

    3.9角向接头(45 、90 )各1只,材质:合金钢;注射弯头(M12)1只,材质:合金钢;

    3.10注胶螺母(M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只),材质:合金钢;

    3.11注胶螺杆(M12、M14、M16、M18、M20、M22、M24各1只),材质:不锈钢材质;

    3.12专用润滑松动喷剂1罐,专用扳手1把,便携式铝合金工具箱1只。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号。

    三十八、磁压式堵漏工具*2

    1、总体要求:符合国家相关标准规范。

    2、主要用途:用于各种罐体和管道表面点状、线状泄漏的堵漏作业。

    3、技术要求:

    3.1适用压力:≥1.8MPa。

    3.2适用温度:≤80℃。

    3.3利用磁压,吸住泄漏的有磁金属表面,阻止内压液体流出,使胶体凝固。

    3.4磁压式堵漏器最大吸附力≥300kg,在配合堵漏胶使用情况下,可堵内压≥0.18MPa。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储物箱。

    5、永久性标签要求:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号。

    三十九、木制堵漏楔*2

    1、总体要求:红松制作,经严格的防腐、防霉、防潮、绝缘处理。

    2、主要用途:用于压力容器的点状、线状泄漏或裂纹泄漏的临时封堵。

    3、主要技术要求:

    3.1承受泄漏介质压力≤0.4Mpa;

    3.2由圆锥形、方楔形和棱台形三类木楔和木棰组成,规格不少于28种。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十、无火花工具*2

    1.总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2.主要用途:用于易燃易爆事故现场的手动作业。

    3.主要技术要求:

    3.1整套工作包括救援锤、救援钳、活动扳手等破拆工具,整套不少于11件套。

    3.2抗拉强度 ≥105kgf/mm 。

    3.3硬度HRC≥30。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十一、手动隔膜抽吸泵*2

    1、总体要求:符合JB/T7876.1-1999《手动泵型式与基本参数》及JB/T7876.2-1999《手动泵技术条件》标准要求。投标单位应出具国家评审备案的检验合格报告。

    2、主要用途:用于输转有毒、有害液体。

    3、主要技术要求:

    3.1采用耐腐蚀材料制成,具有防爆性能,手动操作。输转流量≥3t/h。

    3.2流量≥50L/min。

    3.3最大吸入颗粒≥10mm。

    3.4排吸高度≥3m。

    3.5配备泵身固定板,两端带阴螺纹快速接头,进水管≥3m,直径≥30mm,带过滤和阳螺纹快速接头;排水管≥3m,直径≥3cm,带阳螺纹快速接头。

    4、备品、备件配件要求:配备相关维修工具及隔膜(5个)、板阀(2个)、销轴(2个)、销轴衬套(2个)。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十二、防爆输转泵*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范,提供第三方防爆认证或防爆认证合格证。

    2、主要用途:适用于防爆场合,吸附、输转各种液体。

    3、主要技术要求:

    3.1手提式设计;

    3.2电压:220V;

    3.3功率:≥700W;

    3.4流量:≥6t/h;

    3.5扬程:≥10m;

    3.6防爆等级:≥II 2G EEX de IIC T5;

    3.7允许颗粒直径:≥5mm;

    3.8插入深度:≥100Omm;

    3.9出口口径:≥25mm;

    3.10由泵管、防爆马达和软管接头等组成。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十三、粘稠液体抽吸泵*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范,提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告。

    2、主要用途:快速抽取有毒有害及粘稠液体。

    3、主要技术要求:

    3.1容量≥80L。

    3.2功率≥3000W。

    3.3电压:220V。

    3.4气流量≥100L/s。

    3.5真空吸力≥20MPa。

    3.6电机驱动,配有接地线。不锈钢桶身,防酸,防碱,腐蚀,耐碰撞。

    3.7静音型马达,防水,防爆,防静电。配备放水喉、隔尘网。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十四、有毒物质密封桶*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。耐酸碱,耐高温。

    2、主要用途:用于装载、密封有毒有害物质。

    3、主要技术要求:

    3.1由高密度聚乙烯材质制成,防酸碱,耐高温,有较强的抗化学性能,主要用于收集并转运有毒物质和污染严重的土壤。

    3.2容量:≥90L。

    3.3重量:≤7kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十五、围油栏*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于防止油类及污水蔓延,可在陆地或水面使用。

    3、主要技术要求:

    3.1结构:由聚乙烯材料制成,抗化学腐蚀,充气、充水两用型,包括卷筒2套,带有阀门的联轴器2套,捆绑带2根、便携箱1个。

    3.2规格长度:≥100m。

    3.3水下高度:≥300mm,水上高度:≥100mm。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十六、吸附垫*10

    1.总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2.主要用途:用于吸附泄露液体。

    3.主要技术要求:

    3.1材料:聚丙烯经高温压合而成,外层布为聚丙烯无纺布,保持力好,吸收速度快。

    3.2内部填充物以100% 经表面活化处理,可重新使用。

    3.3规格:按照采购方要求订制。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十七、集污袋*10

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于暂存酸、碱及油类液体。

    3、主要技术要求:

    3.1重量轻,可折叠,使用寿命长,维护简单,污水袋上配有一个进水阀,一个出水阀。

    3.2高强PVC复合布,耐酸碱、耐高低温、抗拉强度高。

    3.3参考容量:250L、500L、1000L等。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十八、公众洗消站*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于对从有毒物质污染环境中撤离人员及装备器材进行喷淋洗消。也可以做临时会议室、指挥部、紧急救护场所等。

    3、主要技术要求:

    3.1充气框架:PVC双面涂层夹网布。

    3.2外篷布:单面涂层牛津布。

    3.4地布:双面涂层夹网布。

    3.5喷淋系统:不锈钢防腐喷头。

    3.6帐篷面积:≥30㎡。

    3.7充气时间:≤10min。

    3.8洗消人数:≥6人。

    3.9暖风发生器出风量:≥800m /h。

    3.10储水袋:≥2000L,集污袋10个。

    3.11配有电动充、排气泵、洗消供水泵、洗消排污泵、洗消水加热器、暖风发生器、温控仪、洗消喷淋器、洗消液均混罐、洗消喷枪、移动式高压洗消泵(含喷枪)、洗消废水回收袋等。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四十九、单人洗消帐篷*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于事故现场人员及装备洗消。

    3、主要技术要求:

    3.1具有防弱酸、碱、耐老化、耐寒、耐汽油性能。

    3.2气柱的工作压力:12kpa±1kpa。在工作压力下持续1h后,压力下降不大于工作压力的5%。当气柱的工作压力大于13kpa时,安全阀应能自动卸压。

    3.3充气架设时间≤5min。

    3.3篷布胶布厚度≥0.22mm,经、纬向拉伸强度≥900N。

    3.4耐老化性能,帐篷四周的风浪绳的拉伸强度≥1000N。

    3.5配有喷淋、照明等辅助装备。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五十、简易洗消喷淋器*2

    1、总体要求:多喷嘴、易携带、重量轻、效果强、配有不宜破损软管支脚。

    2、主要用途:用于快速洗消装置。

    3、主要技术要求:

    3.1喷淋系统配备≥10个高压喷嘴,接口形式:65mm快速接口。配有不易破损软管支脚,遇压呈刚性

    3.2操作压力:0.2-0.7Mpa。

    3.3收纳箱:合金材质。

    3.4展开高度:≥2m。

    3.5水流量:≥20L/min。

    3.6重量:≤25kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五十一、强酸碱洗消器*2

    1、总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:用于化学品污染后的身体洗消及装备洗消。

    3、主要技术要求:

    3.1不锈钢喷罐,内壁覆盖聚脂纤维保护层。容积≥10L;

    3.2气动系统带手动泵;

    3.3安全压力阀,可快速放气;

    3.4喷枪,长≥800mm,分为喷杆和喷嘴两部分;

    3.5水管,长≥1200mm,材料抗压性好,带快速连接口;

    3.6三角刷,长≥150mm;

    3.7椭圆刷,长≥200mm;

    3.8可伸缩握杆,最大长度≥2100mm。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五十二、强酸碱清洗剂*10

    1、总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:用于化学品污染后的身体局部洗消及器材洗消。

    3、主要技术要求:

    3.1时效≥2年。

    3.2容量≥5L。

    3.3成分为Diphoterrine(敌腐特灵)或Hexafluorine(六氟灵)。

    3.4适合范围:全身。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五十三、三合一强氧化洗消粉*2

    1、总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:与水溶解后可对酸、碱物质进行表面洗消。

    3、主要技术要求:

    3.1主要成分:含过氧化中和因子。

    3.2规格:500g/袋。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五十四、三合二洗消剂*4

    1、总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:对地面、装备进行洗消,不能对精密仪器、电子设备及不耐腐蚀的物体表面洗消。

    3、主要技术要求:

    3.1主要成分:三次氯酸钙合二氢氧化钙。

    3.2规格:500g/袋。

    3.3消毒时间:30-60min。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    G包:

    一、手动破拆工具组*4

    1、总体要求:符合GB 32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》的标准要求。

    2、主要用途:用于常规手动破拆。

    3、主要技术要求:

    3.1配置:冲击式手动破拆工具(由冲杆、拆锁器、金属切断器、凿子、钎子等部件组成)不少于8件套。

    3.2无须额外动力,单人即可操作。

    4、备品、备件配件要求:配专用仪器储运箱,防水、防尘、防撞击。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二、电动液压破拆工具组*1

    1、总体要求:符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》,提供第三方产品质量检验机构出具的检验报告。

    2、主要用途:用于建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业。

    3、主要技术要求:

    由电动扩张器1把、电动剪扩器1把、电动剪切器1把、电动撑顶器1套组成

    3.1电动扩张器:工作压力≥63MPa;具备扩张、牵引、挤压多种功能。最大扩张力:≥60kN,扩张距离≥720mm。

    3.2电动剪扩器:以工作压力≥63MPa;具备剪切、扩张、牵引、挤压多种功能,开口距离≥100mm;最大剪切力:≥150kN;额定扩张力:≥30kN。

    3.3电动剪切器:工作压力≥63MPa;最大剪切力≥170kN;剪切开口≥100mm。

    3.4电动撑顶器:工作压力≥63Mpa;最大撑顶力≥100kN,最大顶升行程≥300mm,最大撑顶长度≥700mm。

    4、备品、备件配件要求:配备备用电池4块。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三、机动液压破拆工具组*1

    1、总体要求:符合GB/T 17906-1999《液压破拆工具通用技术条件》的要求,液压破拆工具组包括:机动液压泵1具、手动液压泵1具、剪切器1把、扩张器1把、液压顶杆1套。

    2、主要用途:用于建筑倒塌、交通事故等现场剪切、扩张、撑顶作业。

    3、主要技术要求:

    3.1液压泵技术要求:

    机动液压泵:双输出,汽油机功率≥1.5kw,液压油量≥3L;工作压力≥63MPa;配备液压软管2根,长度≥10m;接头为子母插头或平面密封式,有锁止功能;重量≤45kg。

    手动液压泵:工作压力≥63MPa,重量≤15kg。

    3.2剪切器:最大剪切力≥170kN;剪切开口≥100mm,重量≤15kg。

    3.3扩张器:最大扩张力≥60kN,扩张距离≥500mm,牵引距离≥300mm,重量≤15kg。

    3.4液压顶杆:最大撑顶力≥110kN,最大顶升行程≥200mm,最大顶升高度≥550mm,重量≤12kg。

    4、备品、备件配件要求:维修、维护工具,同款液压油1L,防尘帽1套。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号提供;产品执行标准的代号。

    四、机动链锯*3

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于切割各类木质结构障碍物。

    3、主要技术要求:

    3.1电子点火装置,点火系统全封闭,对湿度和脏污不敏感。

    3.2功率:≥2kw。

    3.3重量:≤6㎏。

    3.4导板尺寸:≥15寸。

    3.5机油润滑性能良好,链条润滑油具有优异的防磨损性能,保证链条在导板中运行畅通无阻。

    3.6导板端部带有导轮。

    4、备品、备件配件要求:提供1条备用链条。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五、无齿锯*3

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于切割金属和混凝土材料。

    3、主要技术要求:

    3.1汽油发动机功率≥4.5kW,转速≥5400rpm。

    3.2切割深度:≥150mm。

    3.3锯片外径≥350mm,锯片中心孔尺寸:≥20/25.4mm。

    3.4重量≤10㎏。

    3.5专用仪器储运箱,防水、防尘、防撞击。

    3.6配置:金属、混凝土和多功能锯片各2片。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    六、双轮异向切割锯*3

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于快速切割硬度较高的金属薄片、塑料、电缆等。

    3、主要技术要求:

    3.1采用汽油发动机为动力,功率≥3.5kW。

    3.2采用双锯片异向转动,最大程度提高切割速度和降低切割时的反作用力及震动,并可在多种角度下工作。

    3.3采用自动冷动润滑系统,在工作时不需外加冷却液。专用工具可快速更换锯片;体积小、重量轻、易携带、操作灵活、安全可靠。

    3.4最大切割深度≥100mm;重量≤15kg。

    4、备品、备件配件要求:提供备用锯片1套(正反共两片)。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    七、冲击钻*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范,冲击速率可调。

    2、主要用途:主要适用于对混凝土地板、墙壁、砖块,石料,木板和多层材料上进行冲击打孔,实现灾害现场破拆作业。

    3、主要技术要求:

    3.1额定输入功率≥400 W。

    3.2单次锤击力≥1.5J。

    3.3额定转速时的冲击率 0—4800 bpm范围内可调。

    3.4包括电池在内的重量≤30 kg。

    3.5钻孔范围:

    在混凝土中的最大钻孔直径≥15 mm;

    在钢材中的最大钻孔直径≥ 10 mm;

    在木材中的最大钻孔直径 ≥30 mm。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号。

    八、凿岩机*2

    总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    主要用途:用于混凝土结构破拆。

    3、主要技术要求:

    3.1动力源:汽油机。

    3.2功率:≥2kW。

    3.3重量:≤30kg。

    3.4长度:≥700mm。

    3.5钻孔直径:≥35-45mm。

    3.6最大冲击能力:≥80J。

    3.7冲击频率:≥1800次/min。

    3.8配有尖头、平头各2个。

    4、备品、备件配件要求:简易维修工具(含专用维修工具),备用火花塞1支,漏斗1个。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号

    九、玻璃破碎器*1

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于门窗玻璃、玻璃幕墙的手动破拆。也可对砖瓦、薄型金属进行破碎。

    3、主要技术要求:

    3.1玻璃切割机:1台;

    3.2玻璃切割片:3片;

    3.3充电式电钻:1台;

    3.4大理石玻璃钻头:Ф100mm1个、Ф50mm3个、Ф25mm3个;

    3.5玻璃强力钳:单爪玻璃吸盘1把,自控注油玻璃刀1个,金刚石玻璃圆锉1个,金刚石玻璃平锉1把,玻璃破碎锤1把,充电电池2块。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储存箱。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十、指环切割器*1

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于切割禁锢手指的戒指、护指、扳指等环状物体。

    3.主要技术要求:

    3.1使用过程中几乎不产生热量。2种以上(金刚石、砂轮)切割不同硬度的锯片,有自动保护功能,锯片不与手指发生接触。

    3.2主机1支,电池匣1个,护指挡板1个,金刚石锯片2个,砂轮锯片2个,工具箱1个,练习用指环10个,训练用假手指1个,润滑脂10包,螺丝刀1个。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十一、手持式钢筋速断器*2

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于剪切钢筋。

    3、主要技术要求:

    3.1可连续切断Φ16mm钢筋≥70根。

    3.2单手操作,头部可360 旋转。

    3.3切断刀刃四面可用,剪切力≥180kN,最大切割圆钢直径20mm(Q235材料)。

    3.4重量≤10kg。

    备品、备件配件要求:配备专用储存箱。

    4、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十二、混凝土液压破拆工具组*1

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。由液压机动泵、金刚石链锯、圆盘锯、破碎镐等组成,具有切、割、破碎等功能。

    2、主要用途:用于建筑倒塌灾害事故现场破拆作业。

    3、主要技术要求:

    3.1液压机动泵:流量调节范围20-30lpm,动力为四冲程发动机。

    3.2圆盘锯:金刚石和金刚砂锯片都能使用,具有锯片防卡死功能。流量20-30lpm;锯片直径≥350mm;最大切割深度≥120mm。

    3.3液压破碎镐:整体式减振手柄和安全开关,流量20-30lpm;冲击频率≥1500次/min;冲击能量≥60J;可安装各种尖钎和铲头。

    3.4液压切割链锯:切割深度≥300mm;流量20-30lpm。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    十三、绝缘剪断钳*10

    总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于事故现场电线电缆或其它带电体的剪切。

    3、主要技术要求:

    3.1刀头碳钢锻压,整体热处理,刃口高频感应淬火,连臂一侧螺栓调节间隙,剪切硬度≥HRC30。

    3.2可剪断直径16mm以下电线、钢筋(普通圆钢)等,绝缘操作。

    3.3剪刃口硬度HRC55-60;剪柄耐电压≥5000V。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    H包:

    一、手抬泵*5

    1、总体要求:符合GB6245-2006《消防泵》标准,提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告

    2、主要用途:用于扑救火灾、供水等。

    3、主要技术要求:

    3.1四冲程汽油发动机,功率≥10kw,重量≤80kg。

    3.2起动时间≤30s;额定工况下,可连续运转≥1h;吸水深度≥7m,引水时间≤30s。

    3.3额定流量≥600L/min。

    3.4出水口65mm,接口卡式(快速)。

    4、备品、备件配件要求:转换接口1个,备用钥匙1把,简易维修工具1套,备用火花塞1个,漏斗1个(汽油/机油)。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    二、浮艇泵*5

    1、总体要求:符合GB6245-2006《消防泵》标准,提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告。

    2、主要用途:用于事故现场由开放水源取水使用。

    3、主要技术要求:

    3.1单缸风冷发动机,最大功率:≥5kw。

    3.2采用电启动与手拉绳启动两种模式。

    3.3额定流量≥10L/s,扬程≥40m,出水口65mm。

    3.4整机质量 ≤50kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    三、移动式消防炮*5

    移动式消防炮(遥控炮)

    1.总体要求:符合国家GB19156-2019《消防炮》规范,自摆便携式移动消防水炮;提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。

    2、主要用途:用于扑救火灾的喷射水器具。

    3、主要技术要求:

    3.1喷射介质为泡沫混合液、水或其他灭火剂,至少为是泡沫/水两用炮。

    3.2额定工作压力下,流量≥60L/s;流量允差满足±4%,泡沫发泡倍数≥6。

    3.3额定工作压力下,水射程≥75m,泡沫射程≥60m。

    3.4俯仰回转角:-10 ~+80 ,水平旋转为360 。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    四、移动式消防炮(自摆炮)*5

    1.整体要求:符合国家GB19156-2019《消防炮》规范,自摆便携式移动消防水炮;提供国家消防装备质量监督检验中心检验报告复印件。

    2、主要用途:用于扑救火灾的喷射水器具。

    3、主要技术要求:

    3.1自摆式;

    3.2流量:≥30L/s;

    3.3射程:≥50m;

    3.4喷雾角:≥90 ;

    3.5俯仰角:30~60 ;

    3.6水平回转角:±20 ;

    3.7压力:≥0.7MPa;

    3.8重量:≤15kg。

    4、备品、备件配件要求:无

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五、高倍数泡沫发生器*20

    1、总体要求:提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告。

    2、主要用途:用于事故现场配合高倍数泡沫使用。

    3、主要技术要求:

    3.1工作水压:≥0.3Mpa。

    3.2水流量:≥200L/min。

    3.3发泡量:≥50m 。

    3.4发泡倍数:≥201。

    3.5重量:≤50kg。

    3.6混合比:3%-6%。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    六、泡沫钩管*5

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:一种移动式泡沫灭火设备,用于产生和喷射空气泡沫,扑救没有固定泡沫灭火装置的地下,半地下和小型油罐的油类和汽油火灾。

    3、主要技术要求:

    3.1组成是由钩管和空气泡沫产生器两部分构成。

    3.2标定工作压力:0.5Mpa。

    3.3混合液流量:16L/s,发泡倍数:≥6。

    3.4进口管牙接口规格:65mm。

    3.5质量:≤15kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    七、移动式排烟机(电动、机动、水力驱动)*5

    1、总体要求:符合GB27901-2011《移动式消防排烟机》标准。

    2、主要用途:用于灾害现场排烟和送风。

    3、主要技术要求:

    3.1驱动形式可为电动、机动、水力驱动中的一种;

    3.2总质量:≤100kg;

    3.3风量性能:与生产商公布的额定转速下的风量偏差不超过±5%;

    3.4安全网眼:间隙≤8mm;

    3.5运行平稳性:最小仰角连续运转20min,自行移动距离≤200mm;

    3.6内燃机式在-5℃环境下启动时间≤30s;水力式经过额定压力1.1倍压力测试无渗漏;电动式在≥150℃气流通连续运转60min无损伤。

    3.7最大排烟量≥20000m3/h

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    八、坑道小型空气输送机*1

    总体要求:符合国家有关标准、规范。

    2、主要用途:用于狭小空间排气送风。

    3、主要技术要求:

    3.1电压:220V,50Hz;

    3.2功率≥200W;

    3.3转速≥2500r/min;

    3.4风量≥25m /min;

    3.5可快速实现正负压模式转换,有配套风管、把手。

    4、备品、备件配件要求:配备专用储物袋。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    I包:

    一、防水防爆手持电台*150

    1、符合GA/T 1255-2015警用数字集群(PDT)通信系统射频设备技术要求和测试方法,具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证,提供型号核准证复印件并加盖生产厂家公章。

    2、投标产品通过“中国国家强制性产品认证”(CCC),投标文件提供所投产品强制性认证证书和完整的“中国国家强制性产品认证型式试验报告”复印件并加盖生产厂家公章。

    3、通过国家防爆等级认证,其中:防爆等级不低于气体防爆“Ex ib IIB T3 Gb”和粉尘防爆“Ex ibD 21 T130”要求, 提供所投产品的防爆合格证及检验报告复印件并加盖生产厂家公章。

    4、IP防护等级IP67,并提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

    5、频率范围:350-400MHz,支持模拟常规、MPT集群、PDT数字常规和PDT集群多种工作模式,且切换工作模式时不重启机器,需现场样机演示。

    6、发射功率≤3.5W。

    7、信道容量≥1000个,采用无极信道旋钮,可以不通过切换区域就可以选择不小于16个组/信道,方便使用,需现场样机演示。

    8、电池容量≥2800mAH,显示电池用量状态,电池电量不足时有预警,电池满足低温环境(-30℃以下)正常使用的要求,并提供权威机构出具的低温电池检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

    9、LCD 彩色显示屏≥1.8英寸,中文操作界面。

    10、内置AMBE++和NVOC双声码器,通过手动菜单选择切换,切换过程中对讲机不重启,需现场样机演示。

    11、内置GPS和北斗功能,支持GPS和北斗双模定位功能,并提供权威机构出具的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

    12、具有内置蓝牙功能,支持蓝牙PTT和蓝牙音频功能。

    13、配专用防爆耳机并提供权威机构出具的防爆合格证及检验报告复印件并加盖生产厂家公章。

    14、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    二、骨传导通话装置*75

    1、符合GB/T26129-2010标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、安装在空呼面罩上的骨传导耳机,不会破坏和损坏原有空呼面罩上的任何结构与功能,标明产品主要材质。

    3、防爆等级:EXibIICT5 Gb 以上。

    4、防水等级IP67。

    5、工作电压:与对讲机输出功率匹配。

    6、扬声器指标:骨传导电磁式扬声器、阻抗8.5±10%Ohms、灵敏度107±3DB,AT 1.0KHz。

    7、麦克风指标:骨传导式麦克风(单体),在300-3400HZ时送话灵敏度-20±5DB。

    8、配备独立供电电池,连续使用≥60h,待机时间≥480h;不受对讲机机型限制,可以匹配需方所有对讲机,特殊设计的战术背夹。

    10、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    J包:

    一、佩戴式防爆照明灯*300

    1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、光源:采用高亮度LED光源,功率≥3W。

    3、电池额定容量≥1.8Ah,高能无记忆锂电池可循环使用1000次。智能控制:恒流、恒功率电路控制。确保灯具在使用过程中亮度均匀一致。智能型调光:同时具备强光、工作光、爆闪信号三档。

    4、耐磨抗摔:须采用高强度航空铝合金外壳,表面进行深度硬质氧化,1.5米自然坠落硬质地面,产品正常使用。

    5、尾部警示:尾部警示红灯100米内可见,安全指引人员确认方向。

    6、充电器:采用插头与交直流转换器分离结构,设置充放电保护电路。

    7、工作时间:强光≥240min,工作光≥480min。

    8、电量显示:实时电量显示。

    9、防爆:防爆等级满足或高于Ex id IIC T4 Gb/Ex idD21 IP67 T130℃ 在气爆和尘爆场所均可使用。

    10、照度要求:强光平均值≥500lx,最小值≥300lx;工作光平均值≥250lx,最小值≥150lx。

    11、产品重量:≤150g。

    12、防护等级:≥IP67。

    13、灯具开关经50000次可靠性试验,产品正常运行。

    14、可配备与消防各类型头盔的连接卡具。

    15、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    二、消防员呼救器*300

    1、符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、具备防水、防爆、耐挤压、耐高温等性能,1.5m处跌落3次无损伤;1m水深浸水实验无渗漏。

    3、呼救器结构应完整,表面不应有明显的斑点、气泡、裂纹和伤痕。

    4、设有佩带装置,并能在任意工作方位时正常工作。

    5、电路和电源应为本质安全型,应有防爆功能。

    6、具备预报警功能、自动报警功能、手动报警功能、低电压报警功能。

    7、电源为封闭式充电电池,免拆免维护,并配有充电箱。

    8、壳体为透明色,具备方位灯功能。

    9、静止至预警时间:30s±2s。

    10、预报警时间:15s±2s。

    11、连续强报警时间:≥240min。

    12、连续工作时间:≥24h。

    13、3米报警声响:≥100dB。

    14、质量≤300克(包括电池)。

    15、防爆性能应符合GB3836.1—2010和GB3836.2—2010的规定。

    16、永久性标签包括:执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;出厂日期、型号;禁用场合提示。

    三、手提式强光照明灯*50

    1、符合GB 30734-2014《消防员照明灯具》国家标准的技术要求,投标文件提供国家消防装备质量监督检验中心或其他国家级权威检验机构出具的检测报告复印件或扫描件,加盖厂家或进口产品总代理印章(鲜章)。

    2、额定电压≥10V,额定容量≥4Ah,产品采用高能无记忆锂电池,1000次循环。

    3、照明功率≥9W,寿命≥100000h。

    4、照明时间:强光≥5h、工作光≥10h。

    5、照度要求:(照射距离5米处)平均值:强光>500lx、弱光>300lx。

    6、防爆等级:满足或高于Ex d ib IIC T6 Gb和Ex ibD tDA21 IP67 T80℃;防爆性能应符合GB 3836.1-2010的要求。

    7、防护等级:IP67。

    8、外壳采用高强度的航空铝合金材料,表面进行深度硬质氧化,不怕摔,耐腐蚀。

    9、产品须具有电压报警功能,报警时间10-20s。低压报警后产品强光可连续使用使用≥15min,工作光≥30min。

    10、灯具具有强光、工作灯、闪烁警示光功能。内置智能芯片控制,保证恒流恒压输出。

    11、耐温区间-25℃—55℃,在此温度区间实验两小时,产品正常使用。

    12、灯具或充电器设置充放电保护电路。

    13、重量≤1.5kg。

    14、产品具有清晰耐久标志(执行标准、型号、规格;生产厂的名称或商标;生产厂的识别编号、制造时间)。

    四、泛光灯*5

    1、总体要求:符合GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准,提供国家消防装备质量监督检验中心出具的检验报告。

    2、主要用途:用于事故现场照明使用。

    3、主要技术要求:

    3.1工作电压:220V。

    3.2灯具功率:≥500W。

    3.3升降高度:≥1.8m。

    3.4照明功率:2x150W。

    3.5光源形式:泛光。

    3.6控制方式:无线遥控照明角度:上下90 ,左右360 。

    3.7重量≤20kg。

    4、备品、备件配件要求:无。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    五、移动照明灯组(带发电机)*4

    1、总体要求: GB26755-2011《消防移动式照明装置》标准,投标单位应出具国家消防装备质量监督检验中心检测报告。

    2、主要用途:用于灾害现场的作业照明。

    3、主要技术要求:

    3.1设备由灯头、气杆、发电机组成。

    3.2灯盘:由4x500W光源组成,能垂直和水平方向回转,可根据现场需要将每个灯头单独做上下左右角度调节,达到360 方位任意方向照明。10m处照度≥100lx,具备市政供电功能。

    3.3无线遥控距离≥30m。

    3.4伸缩气杆升降高度≥4.5m,升降为气动。不工作时和移动运输时气杆可卧式放置在发电机上。

    3.5发电机:四冲程汽油发电机;工作电压为220V,功率≥2kw,防护等级IP65。连续工作时间≥8h。

    4、备品、备件配件要求:备用灯管1支,简易维修工具1套(含专用工具),气路密封套件1套,火花塞1个,取电插排或转换接头1个。

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。

    六、移动发电机*4

    1、总体要求:符合国家现行有关标准、规范。

    2、主要用途:用于灾害现场供电。

    3、主要技术要求:

    3.1配置:四冲程变频汽油发电机,电线卷盘≥50m(有1个2芯插座和1个3芯插座)。

    3.2额定频率:50HZ,额定功率≥5kw。

    3.3重量:≤50kg。

    3.4输出电压:380V/220V。

    3.5噪音:≤95dB。

    3.6在-10-55℃时,启动时间≤5min;-20-0℃时,≤20min。

    3.7具备隔热措施,保证机组工作时不会损坏周边设施。

    4、备品、备件配件要求:简易维修工具1套(含专用工具),备用火花塞1个,漏斗1个(汽油/机油),空气滤芯1个,汽油滤芯1个

    5、永久性标签要求:标签包括如下内容:制造厂名称、地址和注册商标;产品名称及型号;生产日期和批号;产品执行标准的代号。